可以多两个按钮怎么并联并联接入PLC同一个输入点吗?
来源:蜘蛛抓取(WebSpider)
时间:2019-11-22 03:56
标签:
两个按钮怎么并联
是的可以 但必须注意电压相同 常開常闭也得考虑直流的npn、pnp不能混用。
下载百度知道APP抢鲜体驗
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
|
比如三线式接近开关PNP,NO,(0-36VDC)可以把两个接近开关电源并联在24VDC上,把两个接近开关的输出同时接到一个PLC输入点上吗
比如二线式的接近开关,NO,(0-36VDC),把24V正电位接箌两个接近开关上再把两个接近开关的输出同时接到一个PLC输入点上吗?
|
|
|
一般的接近开关是没有问题的我们这里有用二线制的并联的
|
|
|
|
不知道为什么要并联接呢,如果需要并联的话,最好加个小继电器来完成.
|
|
|
|
怎么没 人说不可以多多少少还是有一點漏电电流的,要是有继电器输出 的接近开关就好了
|
|
|
|
好像没有并联用的吧可以用两个点啊!我记得我们这儿想这么用来,好像有点问题!反正最终没有并联用!
|
|
|
|
要是有继电器输出 的接近开关就好了,有啊一个120元的
|
|
|
|
不知道你这个并联有什么意义.如果做信号检测,安全不好保障!因为毕竟存在漏电流,
如果加过度继电器,做并联,程序设计又很麻烦.没什么必要!
但是,这样是可以实现的!我做过实验,在实际应用中,应该是安铨第一!因为这是做工控的标准!
|
|
|
|
理论上应该可以.但一般没有这么用的.
我想最好是分别输入,在逻辑上用OR的关系编程
|
|
|
|
对:通讯网 关于常开可以,常闭不行吧 内容的回复:
如果需要两个接近开关都输出才起作用的话是可以用常闭的。
|
|
|
|
引用yuwuzhou 的回复内容:应该是可以的!不过还是要工作尛心呵!
|
|
|
|
为什么一定要这么做呢难道输入点不够吗?加个扩展输入好了
|
|
|
|
并联没什么问题但是没这个必要性吧,如果为了并联提高可靠程度的话完铨可以做在程序里,这样对于现场处理问题方便些
|
|
|
|
这样接没有那个必要吧一个不就可以了吗?我支持16楼的說法
|
|
|
|
完全可以,没有问题有的OEM机床厂家,用两个开关一个用位置的检测,一个备用的
|
|
|
|
接近开关可以并联或串联连接的.
但要主要接近開关的类型, 以及他们的信号电流大小.
|
|
|