一台逆变器电压不够220v其MPPT跟踪电压为420-920V,拟选择330W组件电压为37.1V,请你估算其光

原标题:为何光伏组件串联数量鈈能太低

组件串联后,只要开压低于逆变器电压不够220v的最大接入电压工作电压在逆变器电压不够220v的MPPT电压范围之内,这就够了吗?

注意!最囿方案已定是满足上述两条件后以尽可能最大的数量进行串联。

一、光伏组串设计的一般原则

在光伏项目中光伏组件的串联数量如何選择?

一般情况下,我们参考《光伏发电站设计规范(GB )》中的规定要同时满足两个条件:

条件1:光伏组件串联后的最大开路电压低于逆变器電压不够220v的最大接入电压

如果光伏组件串联后的最大开路电压超过逆变器电压不够220v的最大接入电压,则逆变器电压不够220v会烧毁

条件2:光伏组件串联后的MPPT电压在逆变器电压不够220v的MPPT电压范围之内。

如果光伏组件串联后的MPPT电压在逆变器电压不够220v的MPPT电压范围之外则影响项目的发電量。

那是不是同时满足上述两个条件就是最优方案了呢?

二、某户用项目设计案例

某户用项目,由于户用场地原因选择了12片300Wp光伏组件、3.6kW逆变器电压不够220v,参数如下图所示

从上表可以看出,组件的关键参数如下:

从上表可以看出逆变器电压不够220v的关键参数如下:

最大矗流输入电压600V

因此,最多串联13个光伏组件

综合条件1、条件2,光伏组件串联的数量为3~13个

本项目的12片光伏组件,安装上最初采用了2??6的串联方案即6个组件串成一个支路,分2个支路进入逆变器电压不够220v

采用该方案,逆变器电压不够220v的后台监控数据如下表所示

从上表可鉯发现两个问题:

1)两个支路之间,存在匹配损失

2)逆变器电压不够220v的直流电压始终在200V以内。

上述方案满足两个条件:1)开压低于600V 最大接入电壓2)工作电压在80~500V的MPPT电压范围之内,但该接线方案会影响逆变器电压不够220v工作效率

三、Boost工作影响效率

逆变器电压不够220v的内部构造如下图。

仩图中你逆变器电压不够220v的直流母线电压一般要达到输出交流电压的1.414倍及以上。如果低于此值则Boost升压电路工作。

以单相220V为例直流母線电压要达到311V。

当采用6个组件串联的方案逆变器电压不够220v的电压始终保持在311V以内,因此Boost需要工作同时会发热,影响转换效率

然而,Boost電路本身虽然有效率损失但能够大大提升并网光伏逆变器电压不够220v在实际应用中的适应性。

如果将上述光伏组件串联方案修改为12个光伏組件串联成一路则逆变器电压不够220v的监控参数如下表所示。

从上表可以看出12个组件串联成一路,逆变器电压不够220v的电压始终保持在311V以仩Boost不需要工作,减少效率损失

1)计算组件“最小MPPT电压”时,组件温度不是环境最高温35.4℃而一般是比环境温度高20-25摄氏度,可取60℃

2)很多逆变器电压不够220v企业标的MPPT电压范围,有的写到80-500V那是偷换概念,因为80V时根本不能满载工作应当按满载MPPT电压范围来计算组串数量下限

3)计算烸路MPPT可并联串数还要看其额定输入电流,并除以组件的Impp得出最大串数

4)两路或多路MPPT的逆变器电压不够220v每个MPPT还有限制功率的,需要在此范围內连接输入组件数量

通过上述分析可以发现:

与12串的方案相比,6串的方案虽然能保证逆变器电压不够220v正常工作但会在一定程度上影响系统效率,从而减少发电量

在大型项目中,一个支路的光伏组件越多并联支路数量越少,可以减少汇流箱的用量、组件~汇流箱电缆的鼡量

因此,在光伏项目设计中光伏组件串联后,只要同时满足两个条件:开压低于逆变器电压不够220v的最大接入电压工作电压在逆变器电压不够220v的MPPT电压范围之内,

光伏组件应该以尽可能最大的数量进行串联