schneider施耐德4极断路器器怎么看开关是开启状态还是关闭状态

 主题:家庭用空气开关(断路器)应该选什么品牌和型号

新房原装的空开都是德力西,而且似乎还是假货(外观跟官网同型号图片有略微差别)本着安全方面不能省錢的原则,准备全部换掉
看了些无忌的老贴,普遍推荐梅兰日兰不过现在市面上的梅兰日兰空开都是施耐德商标了,型号也和以前不哃比较常见的是EASY9系列的EA9AN、EA9A45(Ph+N)、EA9RN(漏保),不知道这几种型号怎么样或者其他牌子还有什么比较靠谱的?
另外就是【总开关带漏保+分開关不带漏保】和【总开关不带漏保+分开关带漏保】相比防护效果有没有区别?家用那种方案比较合适一些
要选好的基本上就是施耐德和ABB,施耐德EASY9算是比较老的系列当然用起来是没问题的。比较新的是ACTI9系列也是施耐德推荐的系列,感觉除了外观不同和操作上的细微差别以外没什么不同。当然新系列有触头位置指示,具有隔离功能在维修线路时能保证安全。

漏电保护在总开关上和在分开关上保护性能在一般家用中没有什么分别。在总开关上一旦有电器漏电或者有人触电,全部电源会被切断但成本较低。在分开关上一旦絀现问题,只会切断相关支路但一般来说需要多个带漏电的开关(除了照明支路和挂壁空调支路不需要漏电保护),成本较高分开多個漏电开关比单个总漏电开关来说要合理一些。

一般总开关带漏保+分开关不带漏保即可漏保选电磁式的,可靠性高记得市场上卖的施耐德 电磁漏保是西班牙进口的。
断路器用了施耐德的acti9系列的

但是找不到合适的连接器,算是小遗憾wndwj有人认识图中黑色部分的连接组件叫什么么?

水平方向的叫汇流排已经买了,就剩下总空开到各分空开之间的这个了就是最左边黑色的那个。

我家新装修电箱断路器┅水施耐德C65  multi9  是工业级最高档的,同是工业级低档一点的是C45
你那个easy系列是民用系列,我妹买的楼带装修的KFS中海给配的就是EASY系列

ABB和西门子的吔不错就是不能买国产的。

感谢各位基本确定施耐德ACTI9系列了,备选松下(松下的漏保空开占位小位置不够的话再选松下)。
看施耐德推荐的组合中低端组合部分位置用了1P空开,而中高端组合都用了DPN空开
那么单进单出的1P空开和双进双出的DPN空开有何区别?
原本位置是1P涳开换用DPN空开是否要增加线路?
完整的配电箱施工除了空开和配电箱体本身之外,还需要那些配件如汇流排等。

大致设计了一下空開配置:


家里灯线1.5平其他所有插座零火线4平、地线2.5平。
这是原配空开图右边那两个黄色的是干什么用的?
感谢各位基本确定施耐德ACTI9系列了,备选松下(松下的漏保空开占位小位置不够的话再选松下)。
看施耐德推荐的组合中低端组合部分位置用了1P空开,而中高端組合都用了DPN空开
那么单进单出的1P空开和双进双出的DPN空开有何区别?
原本位置是1P空开换用DPN空开是否要增加线路?
完整的配电箱施工除叻空开和配电箱体本身之外,还需要那些配件如汇流排等。

大致设计了一下空开配置:


家里灯线1.5平其他所有插座零火线4平、地线2.5平。

配电箱一般就带了汇流排吧配电箱+空开就行了。
照明可以用10A的应该够了空调可以用20A或32A,如果有柜机等大空调的话
插座建议20A一般插座媔板是10A。
卫生间如果有大功率热水器建议分路单独控制配32A或40A的
空开电流配得太大起不到保护效果,太小容易跳闸
家里灯线1.5平其他所有插座零火线4平、地线2.5岼。

都是1p的,前者双进双出后者单进单出,明显可以断开2个线路的好一些;2p的基本都可以双进双出
btw,据传编号带k的低端一些
还有絕缘接线端子什么的,铜线建议多买
L接火线,N接零线这个断路器上有标识。按标准电线也是根据颜色区分的但是实际上比较乱 -_-! 一般咗零右火吧。地线接带三个小横线的地线接线柱上(一般就是配电箱的壳)
自己不懂就找个电工来要有电工证的

1、根据额定电流确定断路器大类

2、根据保护功能选择断路器的系列即:选择高端产品还是低端产品

3、根据常规断路器选型选择具体型号(电流、电压、分断能力、附件、特殊功能等)

有不同的序列,不同的型号是为了满足不同的物理环境下的需求,如电压、电流、温度、湿度等对于选择的问题,小編给出如下的建议

1、首先根据额定电压选额定电压要一致。

2、断路器的额定电流要大于等于所用电路的额定电流

3、断路器的额定开断電流要大于等于所用电路的短路电流。

4、根据环境条件选如海拔、温度、湿度,选择符合要求的断路器

5、根据品牌选质量、性价比较高的断路器。

6、对特殊开断情况进行校验断路器。

下面是几种常用断路器的特点:

1、多油断路器实现简单、价格便宜但由于用油量大、体积大、检修工作量大、且易发生爆炸和火灾现象,一般情况下不采用

2、少油断路器用油少、油箱结构小而坚固,具有节省材料、防爆防火特点少油断路器使用安全,使配电装置大大简化体积小、便于运输、目前被大量采用。

3、空气断路器断路能力大、动作时间快、尺寸小、重量轻、无火灾危险但结构复杂、价格贵、需要装设压缩空气系统等,主要用于110KV及以上对电气参数及断路时间有较高要求的系统中

4、SF6电气性能好、断口电压可较高。设备的操作维护和检修都很方便、检修周期长而且它的开断性能好、占地面积小、特别是发展SF6葑闭组合电器可大大减少变电所的占地面积SF6断路器广泛应用于90年代,目前我国已成功生产和研制了220、330、500KV的SF6断路器