楼板灯具接线需要接线盒吗能载多少斤的灯

灯具电气设备安装施工工法

安装囚员进入现场首先进行预埋工作随着土建施工的进展按施工图要求,

对电缆、照明电缆的穿线管、各种设备基础铁件、接地线等进行埋設埋设位置

使用的材料得到监理的认可,

范并按隐蔽工程验收合格后再隐蔽,记录签证齐全

裂缝,管内无杂物切口应平整,管口應剖光

塑料电线管的连接采用胶水粘接,在管接头两端应与楼板底筋绑扎牢

塑料管连接必须牢固严密并在管口塞上塑料管塞,防止灌漿堵塞

楼板、墙及砖结构内各种开关、插座底盒、灯位灯具接线需要接线盒吗与管连接必须采

用连接头连接,严禁将塑料管直接塞入盒內

暗敷于墙内的灯具接线需要接线盒吗湿水泥纸或塑料泡沫添充其内,不准用水泥纸包

在其外面预埋在楼板、剪力墙的塑料线管、灯具接线需要接线盒吗应固定牢固,以防其移位

一般为管沿墙、支架、吊架敷设。管子在辐设前应按设计图纸或标准图加

工好各种支架,吊架和大钢管的预弯制

油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。

根据灯具的安装场所及用途

引向每个灯具的导线线芯最小截面符合设

在变电所內,高压、低压配电设备及母线的正上方不安装灯具。

(1)设备要求 1)柜(盘)本体外觀检查应无损伤及变形油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全无损伤、裂纹等缺陷。 2)安装前应核对配電箱编号是否与安装位置相符按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线专用接线端子。箱内接线应整齐 满足设计要求及验收规范(GB)的规定。 (2)作业条件 配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件预埋管道及预埋件均應清理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通 (3)配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位 (4)基础型钢安装 1)按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理按施工图纸所标位置,将预制好嘚基础型钢架放在预留铁件上找平、找正后将基础型钢架、预 埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面 10mm 2)基础型鋼接地:基础型钢安装完毕后,应将接地线与基础型钢的两端焊牢焊接面为扁钢宽度的二倍,然后与柜接地排可靠连接并做好防腐处悝。

(5)配电柜(盘)安装

1)柜(盘)安装:应按施工图的布置将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧媔的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决 但不可超过三片,并焊接牢固成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整应调整到符合施工规范的规定。 2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓進行固定。 3)安装配电箱应预埋套箱安装后面板应与墙面平。 4)柜(盘)调整结束后应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。 5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接可采用铜线将柜内 PE 排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理每扇柜门应分 別用铜编织线与 PE 排可靠联结。 6)柜(盘)顶与母线进行连接注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林柜间毋排连接时应注意母排是否距离其他器件或 壳体太近,并注意相位正确 7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一進行紧固电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验不应 对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系 8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线最多鈈能超过两根,并 且两根线间加眼圈多股线应涮锡,不准有断股 (6)柜(盘)试验调整 1)高压试验应由当地供电部门许可的试验单位進行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求 2)试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、各类开关等。 3)调整内容:过流继电器调整时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。 4)二次控制小线调整忣模拟试验将所有的接线端子螺丝再紧一次。 5)绝缘测试:用 500V 绝缘电阻测试仪器在端子板处测试每条回路的电阻电阻必须大于 0.5MΩ。 6)②次小线回路如有晶体管,集成电路、电子元件时应使用万用表测试回路是否接通。 7)接通临时的控制电源和操作电源;将柜(盘)内嘚控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉接上临时电源。 8)模拟试验:按图纸要求分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信號动作,正确无误灵敏可靠。 9)拆除临时电源将被拆除的电源线复位。 (7)送电运行的条件 1)安装作业应全部完毕质量检查部门检查铨部合格。试验项目全部合格并有试验报告单。

2)试验用的的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉沫灭火器等应备齐 3)检查母线、设备上有无遗留下的杂物。 4)做好试运行的组织工作明确试运行指挥人,操作人和监护人 5)清扫设备及变配電室、控制室的灰尘。用吸尘器清扫电器、仪表元件 6)继电保护动作灵敏可靠,控制、连锁、信号等动作准确无误 (8)送电 1)由供电蔀门检查合格后,将电源送进建筑物内经过验电、校相无误。 2)由安装单位合进线柜开关检查 PT 柜上电压表三相是否电压正常。 3)合变壓器柜开关检查变压器是否有电。 4)合低压柜进线开关查看电压表三相是否电压正常。 5)按以上顺序依次送电 6)在低压联络柜内,茬开关的上下侧(开关未合状态)进行同相校核用电压表或万用表电压档 500V,用表的两个测针分别接触两路的同相,此时 电压表无读数表示两路电同一相。用同样方法检查其他两相。 7)验收:送电空载运行 24h无异常现象、办理验收手续,交建设单位使用同时提交变哽洽商记录、产品合格证、说明书、试验报告单等技术资料。

(1)施工顺序 母线槽检查→测量定位→支吊架制作安装→绝缘测试→母线槽拼接→相位校验 (2)主要施工方法及技术措施

1)母线槽的检查 应严格检查母线槽的质量重点检查以下内容: a.母线槽外壳应完整、无损坏。母线槽和配电箱型号、规格符合设计要求附件配套正确、数量足。 b.母线接头的连接面平整连接孔对称,离边缘距离一致 c.母线之间嘚绝缘板不能缺损破裂。 d.应用 500V 兆欧表全数测量每节母线槽的相间、相与中性排、PE 排、相与外壳之间的绝缘不低于 20MΩ 。施工现场应清洁並尽量减少现场搁置时间。 做好防水、防潮工作 2)母线槽测量定位 a.母线槽的走向,要按设计图和工程实际综合确定原则是不与大口径管道、桥架有矛盾,尽量按直线最短路径敷设至地面的距离不宜低于 2.5m。与 建筑物表面其他电气线路和各种管道的最小净距按国家现行標准。 b.水平安装母线槽支吊架间距一般为 2~3m按母线槽每米重量决定。母线槽转弯和配电箱连接处应增设支架 3)支吊架制作安装 a.支吊架嘚型式按母线槽安装部位和重量决定。一般用槽钢、角钢、全螺牙吊杆和扁钢制作并做好防腐处理。支吊架间距均匀支吊架的水平度應满足 母线槽水平度偏差的要求。 b.母线槽垂直安装一般采用母线槽生产厂的定型弹簧支架。 4)母线槽拼接 a.吊装拼接时必须注意不损坏母線槽吊装时应用尼龙绳,用钢丝绳必须套橡皮或塑料套管接头部位要包扎好,防止杂物、垃圾落入 b.拼装顺序可按母线槽的排列图和毋线槽编号。拼装连接时垫上配套的绝缘板,穿入绝缘套管及连接螺栓加垫圈、弹簧垫圈,用手拧上螺母在紧固 前调整水平度和垂矗度,使水平度和垂直度不超差全长误差不超过 10mm。用力矩扳手紧固达到规定值,及时装上盖板和接地带(板) c.为防止偶然因素,使の绝缘降低每拼装连接一节,要再次测量绝缘电阻及时发现问题及时处理。 d.弹簧支架上的弹簧要处于能上下自由伸缩状态 5)相位校驗 母线槽拼接完成后必须要进行相位校核和电源系统相位一致。

(1)施工顺序 母线槽检查→测量定位→支吊架制作安装→绝缘测试→母线槽拼接→相位校验 (2)主要施工方法及技术措施 1)母线槽的检查 应严格检查母线槽的质量重点检查以下内容: a.母线槽外壳应完整、无损壞。母线槽和配电箱型号、规格符合设计要求附件配套正确、数量足。 b.母线接头的连接面平整连接孔对称,离边缘距离一致 c.母线之間的绝缘板不能缺损破裂。 d.应用 500V 兆欧表全数测量每节母线槽的相间、相与中性排、PE 排、相与外壳之间的绝缘不低于 20MΩ 。施工现场应清洁并尽量减少现场搁置时间。 做好防水、防潮工作 2)母线槽测量定位 a.母线槽的走向,要按设计图和工程实际综合确定原则是不与大口徑管道、桥架有矛盾,尽量按直线最短路径敷设至地面的距离不宜低于 2.5m。与 建筑物表面其他电气线路和各种管道的最小净距按国家现荇标准。 b.水平安装母线槽支吊架间距一般为 2~3m按母线槽每米重量决定。母线槽转弯和配电箱连接处应增设支架 3)支吊架制作安装 a.支吊架的型式按母线槽安装部位和重量决定。一般用槽钢、角钢、全螺牙吊杆和扁钢制作并做好防腐处理。支吊架间距均匀支吊架的水平喥应满足 母线槽水平度偏差的要求。 b.母线槽垂直安装一般采用母线槽生产厂的定型弹簧支架。 )母线槽拼接 a.吊装拼接时必须注意不损坏毋线槽吊装时应用尼龙绳,用钢丝绳必须套橡皮或塑料套管接头部位要包扎好,防止杂物、垃圾落入

b.拼装顺序可按母线槽的排列图囷母线槽编号。拼装连接时垫上配套的绝缘板,穿入绝缘套管及连接螺栓加垫圈、弹簧垫圈,用手拧上螺母在紧固 前调整水平度和垂直度,使水平度和垂直度不超差全长误差不超过 10mm。用力矩扳手紧固达到规定值,及时装上盖板和接地带(板) c.为防止偶然因素,使之绝缘降低每拼装连接一节,要再次测量绝缘电阻及时发现问题及时处理。 d.弹簧支架上的弹簧要处于能上下自由伸缩状态 5)相位校验 母线槽拼接完成后必须要进行相位校核和电源系统相位一致。

对保护间隙的接地线有何要求

在《安规》有明文规定的:“保护间隙的接地线应用多股软铜线其截面应满足接地短路容量的要求,但最小不得小于25mm2”。保护间隙的接地线 与普通的短路接地线要求大体仩是一致的但必须满足该输电线路短路电流热容量的要求,保证该处可靠地短路接地至少在线路断路器设备的保护未 动作跳闸之前不能熔断。因此它的截面选择是很重要的。

对保护间隙的接地线有何要求

在《安规》有明文规定的:“保护间隙的接地线应用多股软铜线其截面应满足接地短路容量的要求,但最小不得小于25mm2”。保护间隙的接地线 与普通的短路接地线要求大体上是一致的但必须满足该输电线路短路电流热容量的要求,保证该处可靠地短路接地至少在线路断路器设备的保护未 动作跳闸之前不能熔断。因此它的截媔选择是很重要的。

要修理或修复年久的霓虹或者维护刚制作不久的霓虹招牌,往往不是惹人喜爱的工作它涉及的工艺绝非赏心悦目:几处快弯、几处焊接和一次重新 充气。实际工作中总也少不了拆卸、清洗、刮剥、玻璃管破裂、碎裂、烟熏火燎甚至更多的麻烦你是否尝试过改进这种方式?采用更简化的步骤甚 至也许会使修理费用更低了?要使自己的生意多赚钱这样的想法就对了! 一、修理霓虹嘚准备工作 为了使维修过程更简易,获得更良好的经济效益第一步,就是摹制所幸存的灯管样图为什么首先要做样 图呢?因为原始样圖或设计经济无法寻到(如果能找到就更加好了),若你把维修招牌中余下的仅有一部分也打碎了你就会后悔当初应该描摹一张 样图。 现在开始制作样图只需将灯管描绘至弯型材料或图样纸上即可。紧贴灯管描图这样可展现最佳原貌。接着尽你所能将空白的地方填补完 整,如破碎的或遗失的部分若能得到一张原始招牌的照片,或者少许的背景漆以及乙烯基薄膜等信息对填补这些空缺都有极大幫助。否则你将不 得不依据招牌字或其艺术风格尽量贴切地猜测招牌设计时候的原貌了。 二、清理杂质判断维修的难度 一经绘得样图後,就要着手刮掉老化的绝缘材料遮住油漆。 这一步骤有两个目的其一,它有助确定这一组件是水 银管还是氖管并有助减少灯管加熱和处理过程中工作间产生的有害烟气。当然将灯管充入原始气体使其发光不变也很重要,但水银灯管需要特殊考 虑其二,若你发现管内或两极都有水银就要作出决定,这样的冒险修理是否值得水银受热产生的蒸汽会对你的健康造成极大危害,某些情况下甚 至会涉忣人身伤害以至引出保险责任问题。如今最好清除并保存含杂质的水银,之后重新制作整个灯管以避免产生健康危害和潜在的责任。这一 步骤还包括擦净灯管这是为了防止修理过程中干扰颗粒进入灯管内。 三、检查真空度修复灯管 此步也可同上一步调换次序,主偠是检查灯管真空度当然,明显的破裂或灯管未涂层时勿需检测若遗漏了这步检 测过程,你就可能会损坏灯管涂层所以,用灯管检測仪或电火花线圈来测定灯管是否真空是非常重要的一步。若测试过程中灯管点亮则为真空, 而这时切割灯管会导致空气冲入破坏叻没有坏的灯管,这样你就要重新制作整个灯管了 为了减缓空气冲入真空灯管,用手持式喷灯加热密封的装管 顶端通常顶端会破裂,開始冷却时用手指紧紧夹住它减缓空气进入灯管。退火后的牢固装管也许不会裂开这时,就可以轻轻地将其剥落若这些 方法均不奏效,就需要用手持式喷灯加热某一端的封口之后使用冰块来增加应力,如果你认为冰块足以使封口破裂但你必须戴着防护眼罩,以免萬

一玻璃管破裂而四射炸开 看来,你已决定修理一番现在做什么?哦清楚一点:年代已久的装管涂层,当与刚刚出厂的装管涂层联接使用时有时 发出的光深浅有差异,这是因为磷光 粉随着时间的流逝而性能逐渐减弱的原因若灯管已老态龙钟,建议客户重新制管 若修理是某项浩大工程的一部 分,告知客户年久的灯管可能发光颜色的偏差这样做比较稳妥,容易解决货款回收问题典型的无涂层玻璃也有此类问题,颜色搭配适宜也许很难 还有, 要么使用相同的管径 要么冒着光输出相异的危险, 小管径灯管比大管每期发也的光更耀眼明亮 所以灯管直每期不匹配将影响维修的相对亮度。 四、吹制玻璃管应对不测之事 接下来终于到了称为吹玻璃的工艺步骤。首先輕轻敲灯管,然后轻轻吹出松散的磷光粉涂层和其他的无用颗粒有人 甚至做得更彻底,用水洗涤灯管这个主意不赖。但有水留在灯管内松散的粉末涂层通电合看上去就像很肮脏的东西,很不舒服现在,考虑到修理 灯管就意味着你正修复别人的玻璃制品有时这份工作仳你自己的活要好做,有时则反之当遇到后者时,警惕隐藏在玻璃管内的应力你用双眼无法 看见它,但它就在那里时刻像条愤怒的蝳蛇般伺机发动突然袭击。 当由于应力使一条长长的弧线裂纹沿管壁缓慢前行时,赶快跳到前方,在装管上加热一 个小圆环.一经熔化,轻轻将灯管收紧,然后让它完全冷却.若裂纹沿着弧线进行下去,它将在这一点处停止.你可以在此处放悄地切割灯管,然后完成修理工作. 偶尔,你会碰到一套組件,它含有如此多的应变玻璃管,你会觉得奇怪,为什么许久之前灯管没爆炸这时,与其在没完没了的裂纹、碎裂和断裂中浴血奋战 不如給客户打个电话,解释为什么重新展开全面彻底的制作迫在眉睫否则,你将冒险把 2 小时的修复工作变成耗时一整天的大型工程 五、更換电极 更换电极在修复工作中占有首要地位。然而你会大吃一惊,竟然有那么多人省略了此项工作如果继续使用旧电极,灯管随时会 絀故障这几块钱最好不要省。你只管砍掉旧电极妥当处理掉,并焊上一对新电极宁愿用大号的电极,也不要用小号的只需缩小电極直径。这虽 是保证灯管正常工作的廉价方法却几乎可以用到寿终正寝的好效果,这就是客户所需要的结果 六、充气和封口 很好,修悝完毕现在准备给灯管充气,有个问题经常出现——冲洗最好在修理过程中冲洗耳恭听灯管吗?我认为答案因人而 异若你用冲洗气沖洗灯管结果不错,那就尽力这样去做若你从未想过这样做,而你也没碰上麻烦那为什么还去冲洗?每次制造或修理一支灯管都 有诸哆的不确定因素我不会装腔人势揣测哪能个答案更适合你。只要愿意你可以尽兴地实验。但灯管一经充气和烧封记住擦去铅笔记号,然后封 住不发光的管段我不明白有些人怎么会忘记这一步骤,但有时就是忘记了这也给我们提供了一个活生生的例子,为什么顾客丅一回购买霓虹广告牌 或修理灯管会加选他处 七、检查修复后的灯管 最后一点,完整的霓虹修理应该包括检查相关元件如绝缘器、配線、变压器、管座、电极箱、链条、螺母和螺栓等。检 查招牌每个组件是否有铁锈、电弧甚至所有应用的气孔和排水孔是否堵塞。这最後一步有助于保证修理工作有利可图、持久耐用

照明技术必须注意的事项

1.通电运行前检查总电源开关到各照明回路进线电源开关接线正確,配电箱及回路标识一致. 2.漏电开关接线是否,严格区分工作零和专用保护零 N,其中 PE 线严禁接入漏电开关. 3.检查开关箱内各接线端子连接正确可靠. 4.檢查漏电开关是否灵敏. 5.将各分路灯具全部置于短开位置.逐个合上分路电源开关,然后逐个合上灯具控制开关,检查灯具控制是否正确,是否能正確关断相线. 6.通电照明运行记录. 公共建筑连续运行时间为 24 小时,每 2 小时记录运行状态一次,共记录 13 次, 民用住宅照明连续运行时间为 8 小时,每 2 小时记錄运行状态一次,共记录 5 次, 所有照明灯具均开启,且运行时间无故障. 7,通电照明运行记录,应有监理和施工单位一起进行. 第一阶段:设计方案阶段 苐一步:了解建筑对象,包含地理位置就近资源,层数层高,结构使用类型,建筑、结构、水暖专业要求等; 第二步:了解甲方意圖和基本要求包含经济状况,适用人群生活习惯规律,设计合同上甲方要求等; 第三步:确定编制依据包含设计级别,要依据的规范和标准(重点是防雷、接地、安全、消防等)特殊的电气要求等; 第四步:制定设计方案,针对不同的侧重点不同的经济标准,不同嘚容量标准等制定多个方案; 第五步:对不同的方案进行经济指标,舒适指标容量指标的对比,征询甲方意见确定最终方案; 第六步:编制设计方案阶段电气设计说明。

第二阶段:初步设计阶段 第一步:详细分析设计方案以及甲方、土建、水暖专业的要求; 第二步:確定细部操作的规范、标准、以及其它依据; 第三步:对设计方案进行细化进行初步布线; 第四步:结合甲方意见,初步确定各种电器、设施、器件的布置; 第五步:编制多个细部方案进行初步设计预算; 第六步:按照多方面指标,在加方参与下确定最佳方案; 第七步:编制初步电气设计文件 第三阶段:施工图设计阶段 第一步:会合甲方、土建、水暖专业,对初步设计文件进行交底确认提出一些新嘚具体要求; 第二步:确定最终设计依据,编制设计规范、标准说明; 第三步:对各部位进行详细计算、对照在设计依据以及初步设计攵件指导下进行施工图设计; 第四步:对设计施工图进行自审,分项分步审核;重点是规范、标准执行情况规格尺寸标注情况,专业之間交叉情况等; 第五步:编制施工图设计文件 第四阶段:施工跟踪阶段 及时了解甲方及施工方的反馈意见,对原设计进行合理的变更和技术交底对于有争议的地方给予合理的解释和答复;坚决不能迁就甲方而违背规范要 求,做到不违背以人为本的原则 第五阶段:综合汾析总结阶段 施工结束后,适时了解使用者的看法和意见;总结整个设计的优缺点总结当前使用者的实际需求水平;有效指导以后的设計。 第 1 2 3 页

一.光的测量 1.光谱测量 光谱测量是研究光源的基础对光谱功率数据的分析可以提供光度和色度的量,也可以给出光源的显色性,暴露于辐射下有害健康的估计数据和有关光源 构成的信息进行这种测量的仪器就是光谱辐射计,它是由一个单色仪光电探测器和某种能紦输出读数转换为相 对光谱功率值的装置所组成。单色仪的作用是把来自光源的均匀辐射色散成为光谱提供已知带宽的分离的能带。单銫仪一般由一个 入射狭缝一个准直装置,一个可移动的的色散元件一个摄影透镜和一个出射狭缝组成。 2.色度计 一个简单便宜的色度计鈳由三个光探测器构成,它们具有国际照明委员会 1931 年公布的色匹配函数的光谱响应可以通过将滤光片装 在光电池上得到。如果用这样的光喥计测量光源从三块光电池上得到的电流正比于三刺激值 X,YZ,由此三刺激值就可以计算色 度坐标 xy,z 3.分光色度计 分光色度计是用来測量光谱反射率的。它的光学原理和光谱辐射计相同先将由相应的光源发出的光色散,然后再直接投射到样品或 白的标准表面上这通過把色散光束分成相同的两部分,或分别把色散的光束交替地折射到两个表面上从读数的比例可以计算出整 个光谱范围内每个波长的反射率。如果被测的材料散射光则有必要用一个小积分球来收集反射光。分光光度计也可以用来测量材料 大的光谱透射率当用标准光源照射时,测量材料的光谱透射率并计算其色度,就可以确定透明材料的色度在国际照明委员会的 出版物(CIE,1977c)中,讨论了在分光光度学中理想嘚照明和收集光线的几何条件。 4.照度计 照度计通常由带导线的光电池和用来读出照度的电表组成它可以直接用于照明现场进行测量。简單的照度计可采用硒光电池精度 较高的照度计采用硅光电池。

5.亮度计 亮度计是用于测量光源或物体表面亮度的仪器使用亮度计,可以通过仪器看到被测的面积有时这个面积很小而且必需从远距离进 行观测,所以亮度计具有透镜和光学系统,并用某种形式的光栏隔离絀被测面积 亮度计的工作原理是测量被测表面的像在光电池表面上产生的照度。这个像在光电池表面上产生的照度正比于被测表面的亮喥 L 和透 镜的光栏孔径 6.分布光度计 分布光度计用来测定围绕灯具的光强度,并以合适的方法画出测得的数据供照明工程师使用。测定街道照奣和室内照明的灯具所需的设 备是相同的,都是极坐标光度计泛光灯具和机场信号灯具所需的是有长光路的专门设备--角分布广度计。 6.1 极坐標光度计 最简单的极坐标光度计是由安置在长臂一端或弧形轨道上的光电池组成这样的光电池可以围绕灯具旋转,从而测量已知角度上嘚光 强灯具固定在能旋转的平台上,可取得在任何方位角上的读数极其重要的是只能让被测量的光线照射到光电池上。要排除杂散的 其他光线可以在光电池前面加一块挡板。挡板的放置位置要使视场尽可能的限制成与灯具发出的光锥一致为了被免杂散光的影响, 极唑标光度计应安置在黑房中 6.2 角分布光度计 泛光灯具,透光灯具汽车前灯和其他聚光类灯具,它们因聚光故测试距离应远大于散光类嘚灯具。其探测器应该足够远到可以看 到反射器的整个反光面对于体育场照明常用的窄角泛光灯具,其测量距离应在 33 米左右但是,根據国际规定汽车前灯的测试距 离是 25 米。长光路的的一个重要问题是光电池应该固定灯具转动。 7.积分球 积分球又称为光通球或球形光度計它是一个中空的完整大的球壳,内壁涂白色的漫反射层且球内壁各点漫射均匀。 利用积分球可以比对测量光源的光通量。 将标准咣源和待测光源分别放入积分球中的相同位置测量它们在球壳上某一相同点的照度,然后比对即可

1.标准照明体和标准光源 在日常生活Φ,人们通常在不同时相的日光下或人造光源下观测物体的颜色。不同时相的光源有不同的光谱分布因此,同一物体在不 同的光源下能呈現不同的颜色所以,国际照明委员会便制定了几种标准的照明体和相应的几种光源供人们可以在约定的标准照明 体或标准光源下标定粅体的颜色。 2.一个简单便宜的色度计可由三个光探测器构成,它们具有国际照明委员会 1931 年公布的色匹配函数的光谱响应可以通过将滤光片裝 在光电池上得到。如果用这样的光度计测量光源从三块光电池上得到的电流正比于三刺激值 X,YZ,由此三刺激值就可以计算色 度坐标 xy,z 3.色温计 对于钨丝类光源,其光谱功率分布与黑体辐射接近的热辐射光谱,可以用简单的'双色法'来测量色温。双色法不需要测量整个光谱功率的 分布而只需要测量两个波长的相对光谱功率。它是色温计的基本原理 光源显色性的测定 如果用光谱功率分布不同的光源去照明粅体,一般来说产生的颜色感觉是不一样的。光源的这种决定被照物体颜色的特性称为光 源的显色性或演色性,也称传色性不同光譜功率分布的光源可以有相同的色表,但有相同色表的光源它们的显色性可能完全不同。 评价光源显色性的方法可分两类:一是光谱带法另一种是试验色法。前者将待测光源的可见光部分的光谱功率分布分割成 8-10 波带 一个一个地同同显色性好的基准光源相比较,由此来判定光源的显色性后者规定适当数目的物体色作为试验色,从待测光源和基准 光源分别照明时产生的色度差别定量地测出光源的显色性。

关于住宅电气改造电气改造是家居装饰工程的一部分要根据住户的使用要求、家具布置、装修风格及家电布置,对照原有灯具、插座和出线口位置确 定方案要遵守有关的技术要求和规范,保证施工质量和安全以避免施工过程中或入住后反复修改。住宅的电气改造洇其造价不高又很琐碎,常常 得不到装修单位应有的重视但对住户来说,少一个插座、电视或电话出线口都会造成使用不便,在装飾一新的家里拉明线也显得不协调针对住宅 改造中的有关电气问题进行探讨,希望能对大家有所帮助 1.对现状进行勘察和测试 (1)配电箱 偠查看配电箱内的电表、进线和出线开关。目前应用于住宅的电能表有 5(20)、5(30)和 10(40) A 等按其负载范围、功率因数 0.85 计算, 分别可带 3.7、5.6 和 7.5kW進线断路器的整定值决定了住户可以用多大用电负荷,在装有上述容量的电表时其相应进线断路器整定值分别为 20、 32 和 40A 时,才能带动上述負荷当负荷超过时,进线断路器跳闸住户内所有电源都会断掉。同样当断路器电流整定为 16A 时,如果负荷超过 3kW 也会出现跳闸断电,所以不能将大容量用电负荷集中装于一条文路上出线回路的数量也很重要,在照明、插座和空调三个支路的基础上当住户家用 电器较哆时,增加厨房、电热水器等支路也是必要的除空调外的插座支路应装有漏电保护装置,用于住宅的漏电开关动作电流 30mA动作时间 0.1s, 昰为了保证人身安全而选择的

(2)对现状线路进行测试 住宅的电气管线为暗敷设,其线路走向和畅通的状况不能直接从外观看出,因此对現状线路进行测试是一个不能忽略的步骤。常常听见住 户抱怨有的插座没电——土建施工中如果电线管在暗敷设过程中被压扁或堵死電线无法穿过,造成局部电路不通;家里插座不少电表容量不小,可 大容量用电电器一开就断电——设计中对支路虽有明确的划分但施工中可能没有按图施工或将住户空调、电热水器等用电量大的电器都装于同一支路; 更重要的是用电安全,如果把移动电器(如电吹风、電熨斗)或潮湿场所的电器(如电热水器)接于无漏电保护的支路上就会留下安全隐患。电话、电视 线路等也应进行检查要试试电话(电视、鈳视对讲等)出线口与上一级端子箱间预留的带线(铁丝)能否抽动,如果不能抽动该出线口以后也不可能接

通使用,只能另设明线因此,住宅电气改造的第一步是要检查每一盏灯、每一个插座是否通电检查至每一个弱电出线口的管线是否畅通,记录下现 状配电线路的连接凊况哪些插座接在有漏电保护的支路上,哪些插座接在无漏电保护的支路上有条件的话,测一下导线的绝缘是否完好导线间和 导线對地间的绝缘电阻不得低于 0.5M,测一下保护线是否接地良好(特别是旧住宅楼)如果三孔插座的保护端没有接好,如果建筑物的进户接地出叻问 题或电阻值过高户内三孔插座的保护端也就失去了作用。 2.关于设备和材料的选择 灯具:在选择灯具时除了美观外,要注意一些基本技术性能灯具的基本功能是提供照度。要注意荧光灯比白炽灯光效高直接照明比间接 照明灯具效率高,吸顶安装比嵌入安装灯具效率高还要注意灯具遮光材料的透射率及老化问题,应选择光效高、寿命长、功率因数高的光源、高效率 的灯具和合理的安装方式以保證照度并节约用电要注意保持各部分亮度平衡,营造舒适的气氛住宅仅有均匀照明会显得呆板,要根据室内装修确定 照明的中心合悝利用吊装花灯、壁灯、筒灯、射灯以及不同光源的光色创造居住环境。还要注意灯具的防护和维修问题潮湿场所(如浴室)要用防潮 型灯具,向上反射的灯具容易附着灰尘等 插座:插座的规格很多,有两孔、三孔的有圆插头、扁插头和方插头的,有 10、16A 的有中、美和英國标准的,有带开关的带熔丝的,带安 全门的带指示灯的,有防潮的有尺寸为 86mm× 86mm、也有 80mm× 123mm 的等等。目前设计中规定要按国家标准选型但对具体用户来说,为了避 免加转换接线板要选择与家用电器电流、插头及灯具接线需要接线盒吗规格相匹配的插座面板。插座安裝高度低于 1.8m 时应采用带安全门的插座在有可能使用移 动式家用电器的场所,必须采用带有保护线触头(三孔)的插座潮湿场所应采用密閉型或保护型带有保护线触头(三孔)的插座。对于插接电源时有触电危 险的家用电器(如洗衣机等)应采用带开关能断开电源的插座面板 开关媔板:开关面板板把开关的数量取决于照明控制的分路,照明控制的分路要符合使用和节电要求比如起居室要考虑用餐、会客、看电视、日常 使用等不同情况,分路进行控制选择开关面板时,要试试开关的手感和声音要注意厂家承诺的开关次数,还要注意是否容易附著灰尘和便于清洁 电线:住宅中分支回路导线截面不应小于 2.5nw2 铜芯绝缘导线。导线的截面选择与所在支路的开关有关开关的电流整定徝小于导线的载流量时才 能起到保护作用,否则过负荷时会出现导线过热甚至绝缘破坏而开关却不跳闸造成安全事故。当开关的电流整萣值为 16A 时应采用不小于 2.5mm2 的铜线。绝不能随意减小导线截面或将铜线改为同截面的铝线绝不能为了不跳闸而随便将开关的电流整定值加大。 3.应特别注意的问题 (1)线路 住宅的电源线路一般为电线穿钢管或 PVC 塑料管暗敷设为了安全和防止电气火灾,电线当敷设于墙内、楼板內和吊顶内时要穿管敷设护套绝缘电 线在正常环境下可以直敷,但不能直敷于吊顶、墙壁和顶棚内现在市场上有做成踢脚板或顶角线外型的塑料布线槽,既美观又安全适用于住宅装修。 (2)质量

电线、电缆、开关和插座等电气产品应具有国家电工产品安全认证书用于住宅的电气产品和施工的质量直接涉及到人身安全,一定要重视如产品 的使用寿命,荧光灯的频闪荧光灯电感镇流器的噪声,电子镇流器的使用寿命和高次谐波干扰排气扇的噪声,插座插孔的精度面板开关触头的材 质和动作性能等,都应引起重视此外,电气线路为隱蔽工程线路是否按规范穿管暗敷设、较重花灯的安装和卫生间的等电位接地等问题都不容易从 外观看出来。(3)预留量 住宅装修总会有遗漏会有一些不可预见的因素。如电视系统十几年来就经历了从无到有从共用电视天线到城市有线电视网的发展过程,住宅楼的 电视线蕗也跟着大改了两次目前,语音和数字通信技术消防报警技术,安全防范技术等发展都很迅速产品技术更新换代很快,家用电器的增长速 度也很快 五年、十年后或更远的将来会在住宅中应用哪些新技术、新产品是现在难以预测的。因此建议预留一些插座、电视和电話出线口在进户混凝土墙、 户内混凝土墙上预留一些过墙管,以免以后改动时对装修造成破坏 要由专业电工来进行施工。电气改造工程无论大小因其涉及到人身安全,一定要 请专业人员来进行设计请专业电工来进行施工。不要小看拉几根电线挪几个插座,施工安铨和使用安全千万不可忽视

电力工程中应防范的问题

一、防雷接地不符合要求 1、现象 (l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。 (2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆 (3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。 (4)、矗接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一 2、原因分析 (1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差

(2)、现场施工管理员对国家施工及验收规范 GB50169 2《接地装置》有关规定执行力度不够。 3、预防措施 (l)、加强對焊工的技能培训要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训 (2)、增强管理人员和焊笁的责任心,及时补焊不合格的焊缝并及时敲掉焊渣,刷防锈漆 (3)、根据 GB50169 2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接搭接长度为圆钢直径的 6 倍,因此 不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。另外作为引下线的主钢筋土建如昰对头碰焊的,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢 l、现象 (1) 、采用薄壁铜管代替厚壁钢管。 (2) 、预埋深度不够位置偏差较大。 (3) 、转弯处用电焊烧弯上墙管与水平进户管网电焊驳接成 90° 角。 (4) 、进户管与地下室外墙的防水处理不好 2、原因分析 (l) 、材料采购員采购时不熟悉国家规范、标准,有的施工单位故意混淆以降低成本;施工管理员不严格或者对承包者的故意违规行为不敢持反对意 见鈈坚决执行规范和标准;监理人员对材料进场的管理出现漏洞。 (2) 、与土建和其他专业队伍协调不够 (3) 、没有弯管机或不会使用弯管机,责任心不强贪图方便用电焊烧弯。 (4) 、预埋进户管的工人不懂防水技术又不请防水专业人员帮忙。 3、预防措施 (l) 、进户预埋管必须使用厚壁铜管或符合要求的 PVC 管(一般壁厚 PVC Φ l 14 为 4.5mm 以上Φ56 为 3mm 米) 。 (2) 、加强与土建和其他相关专业的协调和配合明确室外地坪標高,确保预埋管埋深不少于 0.7 米 (3) 、加强对承包队伍领导和材料采购员有关法规的教育,监理人员要严格执行材料进场需检验这一规萣堵住漏洞。 (4) 、预埋钢管上墙的弯头必须用弯管机弯曲不允许焊接和烧焊弯曲。钢管在弯制后不应有裂缝和显著的凹痕现象,其弯扁程序不宜大于管子 外径的 10%弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 (5) 、做好防水处理请防水专业人员现场指导戓由防水专业队做防水处理。 三、电线管(钢管、PVC 管)敷设不符合要求

1、现象 (1) 、电缆管多层重叠有此寺方高出钢筋的面筋。 (2) 、電线管 2 根或 2 根以上并排紧贴 (3) 、电线管埋墙深度太浅,甚至埋在墙体外的粉层中管子出现死弯、痛折、凹痕现象。 (4) 、电线管进叺配电箱管口在箱内不顺填, 露出太长;管口不平整、长短不一;管口不用保护圈;未紧锁固定 (5) 、预埋 PVC 电线管时不是用塞头堵塞管日,而是用钳夹扁拗弯管口 2、原因分析 (1) 、施工人员对有关规范不熟悉,工作态度马虎贪图方便,不按规定执行施工管理员管悝不到位。 (2) 、建筑设计布置和电气专业配合不够造成多条线管通过同一狭窄的平面。 3、预防措施 (1) 、加强对现场施工人员施工过程的质量控制对工人进行针对性的培训工作;管理人员要熟悉有关规范,从严管理 (2) 、电线管多层重叠一般出现在高层建筑的公共通道中。当塔楼的住宅每层有 6 套以上时建议土建最好采用公共走廊天花吊顶的紧饰方式,这 样电专业的大部分进户线可以通过在吊顶之仩敷设的线槽直接进入住户也可以采用加厚公共走道楼板的方式,使众多的电线管得以隐蔽电气专业施 工人员布管时应尽量减少同一點处线管的重叠层数。 (3) 、电线层不能并排紧贴如施工中很难明显分开,可用小水泥块将其隔开 (4) 、电线管埋入砖墙内,离其表媔的距离不应小子 15mm管道敷设要'横平竖直'。 (5) 、电线管的弯曲半径(暗埋)不应小于管子外径的 10 倍管子弯曲要用弯管机或拗捧使弯曲處平整光滑,不出现扁折、凹痕等现象 (6) 、电线管进入配电箱要平整,露出长度为 3-5mm管口要用护套并锁紧箱壳。进入落地式配电箱的電线管管口宜高出配电箱基础面 50-80mm。 (7) 、预埋 PVC 电线管时禁止用钳将管口夹扁、拗弯,应用符合管径的 PVC 塞头封盖管口并用胶布绑扎牢凅。四、导线的接线、连接质量和色 标不符合要求 1、现象 (l) 、多股导线不采用铜接头直接做成'羊眼圈'状,但又不扩锡 (2) 、与开关、插座、配电箱的接线端于连接时,一个端子上接几根导线

(3) 、线头裸露、导线排列不整齐,没有捆绑包扎 (4) 、导线的三相、零線(N 线) 、接地保护线(PE 线)色标不一致,或者混淆 2、原因分析 (l) 、施工人员未熟练掌握导线的接线工艺和技术。 (2) 、材料采购员沒有按照要求备足施工所需的各种导线颜色及数量或者施工管理人员为了节省材料而混用。 3、预防措施 (l) 、加强施工人员对规范的学習和技能的培训工作 (2) 、多股导线的连接,应用镀锌铜接头压接尽量不要做'羊眼圈'状,如做则应均匀搪锡。 (3) 、在接线柱和接線端子上的导线连接只宜 1 根如需接两根,中间需加平垫片;不允许 3 根以上的连接 (4) 、导线编排要横平竖直,剥线头时应保持各线头長度一致导线插入接线端子后不应有导体裸露;铜接头与导线连接处要用与导线相同颜色的 绝缘胶布包扎。 (5) 、材料采购人员一定要按现场需要配足各种颜色的导线 (6) 、施工人员应清楚分清相线、零线(N 线) 、接地保护线(PE 线)的作用与色标的区分,即 PA 相-黄色B 相-綠色,C 相-红色;单相时一般宜 用红色;零线(N 线)应用浅蓝色或蓝色;接地保护线(PC 级)必须用黄绿双色导线 五、配电箱的安装、配线鈈符合要求 l、现象 (l) 、箱体与墙体有缝隙,箱体不平直 (2) 、箱体内的沙浆、杂物未清理干净。 (3) 、箱壳的开孔不符合要求特别昰用电焊或气焊开孔,严重破坏箱体的油漆保护层破坏箱体的美观。 (4) 、落地的动力箱接地不明显(做在箱底下不易发现) ,重复接地导线截面不够箱体内线头裸露,布线不整齐导线不留余量。 2、原因分析 (l) 、安装箱体时与土建配合不够土建补缝不饱满,箱體安装时没有用水准权校水平 (2) 、认真将箱内的沙浆杂物清理干净。 (3) 、箱体的'敲落孔'开孔与进线管不匹配时必须用机械开孔或送回生产厂家要求重新加工,或订货时严格标定尺寸按尺寸生产。 (4) 、加强检查督促增强施工人员的责任心。

(5) 、透切理解验收蔀门关于接地的有关规定根据供电部门和市质检总站的要求,动力箱的箱体接地占和导线必须明确显露出来不能在箱底下 焊接或接线。接地的导线按规范当装置的相线截面 S≤16mm2 时接地线最小截面为 S;当 16〈S≤35mm2 时,接地线的最小截面为 16mm2;当 S〉35mm2 时接地线的最小截面为 S/2。 (6) 、箱体内的线头要统一不能裸露,布线要整齐美观绑扎固定,导线要留有一定的余量一般在箱体内要有 10-5CM 的余量。

金属管在施工过程中的防腐要求

非镀锌金属管在砌墙体内敷设时管内外壁均应刷防锈漆; 敷设在混凝土中时,管内壁应刷防锈漆; 直埋在土层中时管內壁刷防锈漆,管外壁应涂两道沥青; 敷设在焦渣垫层时管内壁刷防锈漆,管外壁用水泥砂浆全面保护 镀锌金属管锌层脱落、锈蚀和過火焊接处,按敷设场所做相应处理

电动弯管机在使用过程中应注意事项

1.弯管机应由了解其性能并熟悉操作知识的人员操作; 2.使用前必须進行检查,按钮,操作把手,行程开关应完好,弯管机必须可靠电气接地; 3.根据要管径选用合适的模具,确定好所需要的弯曲半径; 4.清理施工场地周围的雜物,应有充足的活动范围; 5.使用时待空转正常后,方可带负荷工作,运行中,严禁用手脚接触其转动部分; 6.工作完毕应及时停电,释放油压.

直流系统在變电站中的作用

直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。它还为操作提供可靠的操作電源 直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用是变电站安全运行的保证。

电线是用户在用电过程中必不可少的材料其质量的好坏,直接关系到千家万户的用电安全因此,在购买或选用时如何快速、准确检查电线质量 的好坏,是广大电工必须掌握的技能 1 重量。质量好的电线一般都在规定的重量范围内。如常用的截面积为1.5 mm2的塑料绝缘单股铜芯线每 100 m 重量为1.8~ 1.9 kg;2.5 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每 100 m 重量为2.8~3.0 kg;4.0 mm2的塑料绝缘单股铜芯线每 100 m 重量為4.1~4.2 kg等。质量差的电线重量不足要么长度不够,要么电线铜芯杂质过多 2 铜质。合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多机械强度差,韧性不 佳稍用力即会折断,而且电线内常有断線现象检查时,你只要把电线一头剥开2 cm然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色 物质说明铜芯里杂质比较多。另外伪劣电线绝缘层看上去似乎很厚实,实际上大多是用再生塑料制成的时间一长,绝缘层会老化而漏电 3 厂家。假冒伪劣电线往往是“三无产品”但上面却也有模棱两可的产地等标识,如中国制造、中国某省或某市制造等这实际等于未标 产地。 4 价格由于假冒伪劣电线的制作成本低,因此商贩在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售使人上当。

三室一厅一厨一卫电气装置配置图

主卧(瑺用配置) 固定设置:照明用顶灯 1 个床头壁灯 2 个。 外接配置:落地灯 1 个电视 1 台,电话 1 部上网电脑 1 台,壁挂式空调 1 台床头备用电源 2 個。 装置件;

两位双路开关 2 进门、床头各 1 个控制顶灯、落地灯 调光开关 2 控制床头壁灯 保护门两极双用、保护门多功能插座 2 床头备用电源 信息插座 1 上网电脑用 保护门两极双用、两极带接地插座 2 电脑用 电话插座 1 电视插座 1 保护门两极双用插座 1 电视用,预留 DVD 电源 16A 两极带接地插座 1 1 米 8 鉯上空调插座可不设保护门 次卧(常用配置) 固定设置:照明用顶灯 1 个床头壁灯 2 个。 外接配置:落地灯 1 个电视 1 台,电话 1 部上网电脑 1 囼,壁挂式空调 1 台床头备用电源 2 个。 装置件: 两位双路开关 2 进门、床头各 1 个控制顶灯、落地灯 调光开关 2 控制床头壁灯 保护门两极双用、保护门多功能插座 2 床头备用电源 信息插座 1 上网电脑用 保护门两极双用、两极带接地插座 2 电脑用 电话插座 1 电视插座 1 保护门两极双用插座 1 电視用,预留 DVD 电源 16A 两极带接地插座 1 1 米 8 以上空调插座可不设保护门 书房(常用配置) 固定设置:照明用顶灯 1 个照射书柜的射灯 1 组,抽烟雾用換气扇 1 台 外接配置:落地灯 1 个,台灯 1 个电视 1 台,电话 1 部上网电脑 1 台,壁挂式空调 1 台书桌边备用电源 1 个。

装置件; 三位单级开关 1 保護门两极双用、保护门多功能插座 1 书桌备用电源 电话+信息插座 1 电话电脑用 保护门两极双用、两极带接地插座 2 电脑用 电视插座 1 保护门两極双用插座 2 落地灯、台灯各 1 个 两位保护门两极双用插座 1 电视用,预留 DVD 电源 16A 两极带接地插座 1 1 米 8 以上空调插座可不设保 ā 护门 换气扇 1 客厅(常鼡配置) 固定设置:照明用顶置花灯 1 个辅助筒灯 1 组,照射墙面(画像)射灯 1 组抽烟雾用换气扇 1 台。 外接配置:电器有数字电视、家庭影院系统 1 套(其它房间不共享) 录音电话 1 部,台灯 1 台冰箱 1 台,饮水机 1 台充电用插座 1 个,壁挂式空调 1 台 装置件; 两位单极开关 2 门铃開关 1 门铃 1 换气扇 1 电视+信息插座 1 电话插座 1 两位保护门两极双用插座 2 保护门两极双用、两极带接地插座 4 16A 两极带接地插座 1 1 米 8 以上空调插座可不設保护门 厨房(常用配置) 固定设置:照明用荧光灯 1 组,射灯 1 组壁式直排换气扇 1 台。

外接配置:抽油烟机 1 台微波炉 1 台,电磁炉 1 台电飯煲 1 只,冰柜 1 台消毒柜 1 只,备用电源 1 个 装置件; 三位单极开关 1 夹窗式/壁式换气扇 1 保护门两极双用、两极带接地插座 3 保护门两极双用、保护门多功能插座 2 卫生间 1(常用配置) 固定设置:照明用主灯 1 组,镜前灯 1 组吸顶式换气扇 1 台。 外接配置:洗衣机 1 台取暖器 1 套,吹风机 1 個非同时使用电动工具 1 组。 装置件; 三位单极开关 1 吸顶式换气扇 1 如有排气口可选用壁式换气扇(换气量大) 防水两极双用、两极带接哋插座 2 保护门多功能插座 1 洗衣机用 汇总: 两位单极开关 4 两位双路开关 2 三位单极开关 3 门铃开关 1 门铃 1 调光开关 4 电视插座 3 电话插座 3 信息插座 2

电视+信息插座 2 保护门两极双用插座 2 两位保护门两极双用插座 5 保护门两极双用、两极带接地插座 13 保护门多功能插座 13 保护门两极双用、保护门多功能插座 7 16A 两极带接地插座 4 防水两极双用、两极带接地插座 2 换气扇 4

引进盘柜的控制电缆有何规定

1,引进盘柜电缆排列整齐不交叉,并应固定不使所有的端子板受应力; 2,铠装电缆不应进入盘柜内钢带切断处应扎紧; 3,用于晶体管保护控制等的控制电缆,使用屏蔽电缆时其屏蔽应接地,如不采用屏蔽电缆时则其备用芯线应有一根接地; 4,橡胶绝缘线应外套绝缘管保护; 5盘柜的电缆芯线、横平竖直,鈈交叉备用芯线留有适当余地。

几种无功补偿方式的对比

无功补偿主要是通过并联电容器来完成的但接入电容器的方式的不同,产生嘚效果也不尽相同该文提出了三种无功补偿的方法,并进行了比对文 章推荐方案为:将电容器分成几组,以开关控制电容器可单独接入,也可组合接入达到调节补偿容量的目的。 关键词:无功补偿;电容器;投入;分组 我们知道变电站的主要作用就是向所在地区提供优质高效的电能。而提供电能除了必须的有功以外,还要求有充足的无功以满足感性负载的需要。 这就是变电站之所以安装无功補偿装置的原因通常,变电站的无功补偿装置采用并联电容器组 目前的现状是变电站内无功补偿容量和方式不尽合理。从变电站投产開始就一次性按照变压器容量的 20%左右装齐,而且每条母线只装一组。一般情 况下变电站负荷从供电之日到带满负荷(80%到 100%)大约需要 10 姩的时间(不考虑突变情况,只考虑自然增长和正常的切倒路工程所增加的负荷) 这样,由于无功补偿装置容量大且只能整组投入或鍺退出,就完全可能造成前 5 年根本投不上的情况;即使在后 5 年由于负荷的昼夜波动,季节的 变化电容器平均一天投入的时间也不会超過 4 个小时,其余 20 小时都处于没有无功补偿的状态设备闲置时间长,得不到充分的利用造成了很大的 浪费。同时由于投入时间短,变壓器的无功得不到补充损耗也无法降下来。所以需要考虑更合理的补偿方法。下面我们对三种补偿方案进行对 比,看哪一种更合理 方案一:降低无功补偿装置的容量,按变压器容量的 10%考虑这样,就能够使无功补偿装置提前投入使用并且在变电站负荷增长到一定程度后, 能够经常性地投入比原来投入时间至少超过一倍。虽然容量降低了但由于一般最大负荷达到 80%以上时就会考虑新建电源点,再栲虑到负荷率一般 都在 80%左右这样,变压器的平均负载率也只有 65%因此,按照 10%变压器容量配备无功补偿装置可以说,绝大多数时间都能滿足变压器所需要 的无功这种方案,既减少了一次性投资近一半左右又大大降低了损耗。其缺点是负荷高峰时无功容量补偿不足特別是度夏期间,负荷激升正需

要充足的无功以缓解过负荷的压力,而此时无功不足会给系统带来一些不利的影响好在这段时间不会超過半个月。 方案二:用隔离开关将整组电容器分为 2 到 4 组可根据负荷增长逐渐投入;达到终期规模时,可根据季节变化确定投入的组数這种方案节省投资, 也不用占用出线间隔简便易行。但是做不到实时补偿而且,确定投入的组数需要手动操作并且要改变定值,比較烦琐当然,更不能使电容器做 到定期轮换投入但是,取得的经济效益比较大 方案三:将电容器组按现在补偿容量的 1/7、2/7、4/7 分成 3 组,甴 3 台开关分别控制可以单独和组合投入。通过综合自动化系统完全可以实现按 1 至 7 个容量等级分别投入电容器即分别投 1/7 组、2/7 组、1/7 组加 2/7 组、4/7 组、1/7 组加 4/7 组、2/7 组加 4/7 组、1/7 组加 2/7 组加 4/7 组。通过梯 级方式投入电容器组就可以永远使变压器的无功得到补偿,无功缺额不大于电容器总容量嘚 1/7保证功率因数接近于一。同时不象方案二那样,改 变投切容量需要改变保护定值对于常规 110kV 变电站,变压器容量一般为 50mva可以按 1200kvar、2400kvar、4800kvar 分成三组,总容量 8400kvar 基本上和现状所配容量一致。所不同的是增加了两面开关柜如需装电抗器的,还需增加两组电抗器(虽然单组与 3 組容量相同但 3 组电抗器价格肯 定会高于单组电抗器的价格,约高出 20%左右) 由于采用电容器分成 3 组的方式所增加的费用,完全可以通过無功实时补偿所降低的损耗弥补回来况 且,初期可以只上 1/7 组和 2/7 组待负荷增长到 50%变压器容量时,再上 4/7 组这样能更有效地利用资金。当嘫为了使无功补偿更加充分,降损效 果更好此方案还可以分为 4 组,即 1/152/15,4/158/15,这样只是多占用了一个间隔,补偿效果会更好对于 220kv 變电站,有较高的效益 总之,综上所述三种方案中,本文推荐方案三电容器分组控制,且按梯级排列的补偿方式其收益远大于单組补偿方式。之所以目前没有采取这种 补偿方式是因为存在一个误区就是总想多留出一些间隔来带负荷。而实际上完全可以多加几个开關间隔所需投资并不多。

霓虹灯的制作方法和流程

当城市的夜幕降临街市上华灯万盏,而霓虹灯就会显得格外引人注目它将宾馆、旅社、商厦、酒楼以及各种娱乐场所装扮得气派非凡。现国内的霓 虹灯大多原于上海,几经周折后才在内地站住脚由于它艳丽的色彩,能充分体现出你的富贵和高雅所以在这市场经济竞争激烈的年代里,霓虹灯 大有一发不可收之势

下面分步介绍: 一套完整的霓虹灯昰由下面几部分组成:玻璃管、电极头、变压器。 玻璃管分为:明管和粉管明管:也就是透明的玻璃管。粉管:就是由厂家在明管内涂仩各种颜色的粉加工时只是加水银抽真空。玻璃管由于口径不 同又分为:13-14MM、11-12MM、9-10MM、7-8MM、5-6MM、3-4MM 几种而常用来做字的是 11-12MM、9-10MM、7-8MM、5-6MM。排气管:5-6MM、 3-4MM(注:皆是明管)而 13-14MM 一般用来做电极头。电极头:它的组成是由铜片或钢片做成小圆锥体在尖端固定一根直徑为 0.3MM 的铜丝或 一束高压线。外面罩一个口径为 13-14MM 的玻璃管一端必须用大火熔化后和铜丝形成一体,不可有气孔另一端用来固定在已形成的灯具上。 ① 铜丝(0.03MM)或一束高压线; ②圆锥体(铜片或钢片) ; ③13-14MM 的透明玻璃管; ④绝缘隔热云母片作用因锥体大头离玻璃壁较近,容易烧破固用云母片隔开。电极头可以自己做也可以购买。变压器:必须是霓虹灯 专用变压器这种变压器可以放在室内,吔可放在室外不怕风、雨、雪。规格是这样:220V 输进〓15000V 输出但电流是 0.03A,低压〓高 压. 因此在安装霓虹灯时一定要小心如果在安装时需要跳動逐光效果的,还须低压控制器(一般称乎为滚筒)它和变压器都必须在霓虹灯器材 厂购买 高压线:串联于灯与灯之间的线,霓虹灯的專用线 1、霓虹灯的制做工具和设备

设备:空气压缩机、真空抽气泵、撞击变压器、一般专用变压器、煤气、氖气、氩气、水银、玻璃活塞、喷火头。 型工具和设备: 对虎头:用来熔接电极头、玻璃管以及排、抽气时连接和封闭抽气口。 摄子:摄取小玻璃片和抽气时做為连接支撑。 挫刀:锉铁的刀可用来切割玻璃管。 压条:镇压玻璃管和做为支撑火花器:是用来检验玻璃管的颜色,灯的好与坏的一種专用工具一个霓虹灯工作车间,应该具备制做台、 抽气台两大台和一个灯架 抽气台的组成由:真空抽气泵、撞击变压器,一般用的變压器各一台对火头、火花器、惰性气体、水银、玻璃活塞几大件,随手用的工具 有:摄子、锉刀、橡皮管 (注明:真空抽气泵需三楿动力电才能使用)撞击变压器和一般变压器都是 220V 照明电输入,然后高压输出抽 气台的显示装置 制做台:有空气压缩机(一般中性空压機为好) ,主要是用来加大火力 煤气和煤油:主要制做火源、火头、对火头、压条、锉刀、云母片(隔热、防火)橡皮管、橡胶塞等。 2、灯具的制作 在制做前我们应根据图纸的要求,选择不同规格、不同种类、不同颜色的玻璃管我们先分析颜色;常用的几种霓虹灯色彩有:白色、兰 色、绿色、淡黄色、桔黄色、大红色、粉红色、桔红色(朱红)进口的还有青莲色等。常规是什么样的选用什么样的管孓,但这几种需要 配 粉红=兰色粉管+氖气

大红色=明管+氖气 桔黄色=绿色+氖气 桔红色(朱红)=白色粉管+氖气。 在规格上根據字的大小来选定,字大就选用口径大的,字小就选用口径小的例如一个(30× 40CM)规格的字,可选用 9-10MM 的管子 也可选用用 7-8MM 但前者做絀的字,让人看了最舒服最后一项准备工作,就是字样也是很重要的,霓虹灯的字形都是根据字样来做的 霓虹灯的字样在一般的情況下是反字样,因为霓虹灯的每一件都有两个电极头为了霓虹灯的装饰美观,我们就把电极头弯到字的反面这 样就不容易看见。 下面峩们以“工”字为例来细解霓虹灯的制做过程。“工”字的规格是 40× 40CM 的黑变体字要求做成桔红色(朱红) 。首 先根据要求选定白色嘚粉管,规格 9-10MM 的管子最佳下一步就开始分析字样,把画好的反字样平铺在平台上。工字看上去很简单 就用一件来完成这个“工”芓的制作,在字样上找出一个断开的最佳位置 A就用笔在工字 A 处画一条线,那么断开的两边 a、b 两处将是预备 接电极头的地方眼观“工”芓,用一根管子不够长那么准备用两根粉管。在管子的中点用彩色粉笔点一个记号然后把这一个点正对 “工” 字半边“弓”的约为中點“O”处。两点对好就在“弓”的拐角处“B”所对玻璃管的位置,用彩色粉笔划一点这一点就是我们要弯的第一个位置。 在 B 处放一块詓云母片 把玻璃管的一端用橡胶塞子把它塞上,不可透气然后两手拿着玻璃管在火上烘烤。而且彩笔划的一眯要正对火焰这样才能彎的准确。玻 璃要在火上不停的转动;随着烘烤的程度由快到慢当玻璃管烧透了以后,就把它从火上不停的转动随着烘烤的程度由快箌慢。 当玻璃管烧透了以后就把它从火上移下来。两手要快而准确地把它弯成 90° 同时用嘴从玻璃管的另一端吹气进去。作用是让被弯曲的玻璃 管鼓起使气可以畅通。当拐角鼓起后趁热把琉璃管放在字样上对比。同时把玻璃管压平不可强行,如果已冷就在火上稍加烘烤,再 压按照以上方法,最后把这根玻璃管弯制成形状把已弯成的玻璃形放在字样上,把正对断开点 A 处用彩粉笔划一点并把这┅点在火上 烘烤后弯成一个钩这个钩就是用来接电极头的。 按照第一个粉管弯制的方式: 再把“工”字的另一半做出来 这样“工”字基夲上就已弯成, 然后把两个用对虎头把它们熔接在一起 放在平台上,

熔接的点放在平台外有利于对虎头的转动方便,另外两个接电極头的地方,一端用胶塞塞好另一端用一根胶管接上准备用嘴吹气。把 两个“”接好后那剩下最后的制做工序就是接电极头。 拿掉橡膠塞用对虎头在两个接口之间不停转动着,嘴要不停的吸与吹力不可用大,这样它们更能充分熔在一起接好了第一个电极头, 就把排气管接到电极头上为排气做好准备。然后再把橡胶管拿下接在排气管上再接另一个电极头,方法类同制做过程就完成了。 在制做過程中全身要放松,工作时两手配合应恰到好处快而准,但不能求急而紧张。排气管的接法:用左手的食指和中指夹住排气管 拇指把排气管的一端挡住。同时用对头火交点的外部火焰靠近电极头后面某一点当对虎头把电极烤红后就吹气把电极头最软的地方打一个 尛口,然后把气管的一端烤红后的小口相吻对虎头要不停的转动烘烧,慢慢的吹吸气把火移开,慢慢吹气把拇指放开,让气孔形成通 路再烘烤拇指挡住嘴内含气。不要让玻璃管国为烧软后而混为一体,把气孔阻塞玻璃管烧红后,松开拇指慢慢地吹气,同时用喰指 和中指把排气管慢慢向外拉一点,让烤红的玻璃管变的很细很细但要保持气能流通,此时排气管已接好 排气和灌气: 排气和灌氣几乎是同时进行的。排气是用真空泵把玻璃管内的空气抽出然后根据自己的要求适当地放点情性气体。现我们拿一根直管 “〓” 为例來详细的分解排气和灌气的制做过程直管是一根白色的粉管,要求做成桔红色A 是撞击变压器的开关。B 是常用变压器的开关C 是 真空泵彡相电 380V 的开关。D1D2 是氖气的两个活塞 E1E2 是氩的两个活塞F 是真空活塞,G 是空气活塞接着空气活塞的是一根橡胶管、 吹气管。O1O2 是两个玻璃管接頭是为将排气的灯具预备的。首先关闭 D、E、F 活塞打开 C。同时用对火头把直管上的排气管一端接上 O1并用嘴吹气,使排气管能畅通并紦 O2 用火封闭好,不可有漏气的现象 接上 A 的两根高压线,分别接在两个电极头上关毕 G 打开 F,手要不停的试开 A在直管发出白色的光,而苴很稳定时就关闭 F打开 D1 停留只在 1-2 秒钟内,然后关闭再打开 D2 同样只停留在 1-2 秒钟内,就关闭这时的白色。渐渐变成桔红色再关掉 A,掉下 A 的两根 线挂上去打开 B 如果直管成正常的桔红,点上几分钟后关掉 B灯管不烫手就成功了。 然后用对火头把排气管靠近电极头细嘚地方烧断,并且用对火头把排气管靠近电极头细的地方烧断,并且用火封闭好气口排气和灌气 的操作完成,整个霓虹灯的制做就结束了下面的一步就是要把做好的灯放在灯架老化。

如果“〓”要求是兰色又怎么办呢它们的操作方法基本上一样。 只是多了一步 在接排气管的时候, 把排气管的中段吹一个小泡 做法是这样: 接好排气管以后,用对火头烧烤排气管的中段拇指挡住口,用嘴轻轻的吹氣便形成了一个泡,切勿用力否则全吹破,前功尽弃气泡 做好以后,用一个小胶皮管吸两滴水银送进排气管内,盛在小玻璃泡内然后把“〓”接在 O2 上面。操作方法类同桔红一切试点好后,把 对火头放在排气管的另一端烧把排气管连同灯管一起拆下抽气台,用掱轻轻的摇动灯管使水银倒进管内流通一周,然后再用对火头烧靠 近电极头的排气管封闭气口,拿下排气管然后放在灯架上老化,煷一段时间后一切正常,此灯做好;如果灯管烫手那么真空纯度不 够,或者漏气

家庭装修电气应注意的几点

家庭装修中,电的施工從表面看似乎并不很多但许多潜在的问题却为今后的生活留下许多隐患。常见的问题主要有:配电线路的断路短路、电视信号 微弱、电話接收干扰等 问题: 1.主要是线路接头过多及接头处理不当。有些线路过长在电工操作时会有一些接头产生,但由于一些电工师傅受技术水平限制对接头的打线、绝缘 及防潮处理不好,就会发生断路、短路等现象 2.为降低成本而偷工减料,做隐蔽处理的线路没有套管(这个现象很严重,很多电工买的材料都很差还拿回扣) 3.做好的线路受到后续施工的破坏。如墙壁线路被电锤打断、铺装地板时氣钉枪打穿了 PVC 线管或护套线等(正规的装修公司很多电工活是在木工活后 才继续的) 4.配电线路不考虑不同规格的电线有不同的额定电鋶,“小马拉大车”造成线路本身长期超负荷工作(所以一定要算好) 5.各种不同的线路走同一线管。如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管使电视、电话的接收受到干扰。

柜体结构是低压开关柜组合基础因此柜体制造工艺就成了基础的基础。作为柜体它既要滿足各电器单元的组合功能条件(如型式的统一组合的标准, 功能的分配等)还要满足柜体的固有要求(如坚固可靠、整齐美观、调整容易等)。由于柜体结构要求不一以及制造单位加工手段不一,它们的制 造工艺就不能强求完全一致但制造中也存在带普遍意义的較关键的工艺特点,现将这些特点结合柜体结构选择作些简要介绍 2 柜体结构和工艺特点 对于柜体结构及其工艺大致可以从:结构形式、連接方式、构件取材等方面加以区分。 2.1 从结构形式上分 (1)固定式:能满足各电器元件可靠地固定于柜体中确定的位置柜体外形一般為立方体,如屏式、箱式等也有棱台体如台式等。这种柜有单列也 有排列。为了保证柜体形位尺寸往往采取各构件分步组合方式,┅般是先组成两片或左右两侧然后再组成柜体,或先满足外形要求再顺次连接柜 体内务支件。组成柜体各棱边的零件长度必须正确(公差取负值)才能保证各方面几何尺寸,从而保证整体外形要求对于柜体两侧面,固考虑排列 需要中间不能有隆起现象。另外从安裝角度考虑底面不能有下陷现象。在排列安装中地基平整是先决条件,但干整度和柜体本身都有一定误差 在排列中要尽量抵消横向差值,而不要造成差值积累因为差值积累将造成柜体变形,影响母线联结及产生组件安装异位、应力集中甚至影响电器寿 命。故在排列时宜用地基最高点为安装参考点然后逐步垫正扩排,在底面干整度较理想并可预测条件下也可采取由中间向两侧扩排方式,使积累差 值均布为了易于调整,抵消公差积累柜体宽度公差都取负值。柜体的各个构件结合体完成以后视需要还应进行整形,以满足各部汾形位尺寸要求 对定型或批量较大的柜体制造时应充分考虑用工装夹具,以保证结构的正确统一夹具的基准面以取底面为妥,夹具中嘚各定位块布置以工作取出方便 为准对于柜体的外门等因易受运输和安装等影响,一般在安装时进行统一调整 (2)抽出式:抽出式是甴固定的柜体和装有开关等主要电器元件的可移装置部分组成,可移部分移换时要轻便移入后定位要可靠,并且相同类型和规 格的抽屉能可靠互换抽出式中的柜体部分加工方法基本和固定式中柜体相似。但由于互换要求柜体的精度必须提高,结构的相关部分要有足够嘚调 整量至于可移装置部分,要既能移换又要可靠地承装主要元件,所以要有较高的机械强度和较高的精度其相关部分还要有足够嘚调整量。 制造抽屉式低压柜的工艺特点是: (1)固定和可移两部分要有统一的参考基准; (2)相关部分必须调整到最佳位置调整时应鼡专用的标准工装,包括 标准柜体和标准抽屉; (3)关键尺寸的误差不能超差; (4)相同类型和规格的抽屉互换性要可靠 2.2 从连接方式仩分

(1)焊接式:它的优点是加工方便、坚固可靠;缺点是误差大、易变形、难调整、欠美观,而且工件一般不能预镀另外,对焊接夹具有一定的要 求:①刚性好、不会受工件变形影响;②外形尺寸略大于工件名义尺寸可抵消焊后收缩影响;③平整、简易、方便操作,盡量减少可转动机构 避免卡损;④为防止焊蚀和易于检修调整,要选择好工件支持支持还要加置防焊蚀垫件。 工件焊后变形现象是焊接时由于焊接处受热分子膨胀挤压产生微观位移,冷却后不能复位而产生的应力所致为了克服变形影响,必须考虑整形 工艺整形的方法一般有:①通过试验预测工件变形范围,在焊接前强迫工件向反方向变形以期焊后达到预定尺寸;②焊后用过正方法矫正;③ 击、壓焊接后相对收缩部分,而得到应力子衡;④加热焊接后相对松凸部分达到与焊接处同样收缩的目的;⑤必要时对构件进行整体热处理。另 外焊接点选择、焊缝走向、焊接次序、点焊定位对焊后变形现象都有一定的影响,如处理得当可减少变形但这要视具体情况而定。 (2)紧固件连接:它的优点是适于工件预镀易变化调节,易美化处理零部件可标准化设计,并可预生产库存构架外形尺寸误差小。缺点是不 如焊接坚固要求零部件的精度高,加工成本相对上升紧固件一般都为标准件,其种类主要有常规的螺钉、螺母和铆钉、拉鉚钉以及预紧而可 微调的卡箍螺母和预紧的拉固螺母,还有自攻螺钉等也有专用紧固螺钉(如国外引进的低压柜大多用专用紧固螺钉) 。 工艺特点:以夹具定形工装定位,并视需要配以压力垫圈;铆接一般要配钻且预镀件要防止镀层被破坏;对于用精密的加工中心戓专用设备加 工的构件,如各连接孔径与紧固件直径能保持微量间隙时则可以不用夹具进行装合,一次成形;对导向及定位件的紧固應以专用量具先定位再 以标准工装检测。 (3)焊接与紧固混合连接:它可以集中上面两种方法的优点一般在柜体的连接处采用电焊,可變或可调部分则以紧固件连接较大柜体因焊接后 镀覆有困难,表面多以涂漆处理户外柜体如以预镀材料为构件而又必须焊接时,则焊接部分可用热喷镀金属来处理 2.3 从构件取材分 (1)型材:型材有角钢槽钢也有特型钢管、特型槽钢。角钢槽钢的构件多以焊接形式连接加工中对连接端必须吻合而少间隙,否则将影响焊缝而 增大变形量;对特型钢管构件的连接则既可采用焊接形式也可以紧固件连接,┅般在连接部分要配以专用联接件联接件必须坚固正确,否则将 影响柜体外形选用统一的特型钢管在统一面上布以统一间距(模数)嘚孔,配以统一通用的联结件按统一模数组合成柜体,便于柜体设计便 于备制构件和生产准备,但加工孔量多而用的少而且空间利鼡受一定限制。 这种柜体的制造工艺特点是:要保证构件和联结件的通用性及其精度柜的基本结构往往由封板得以加强。这种柜的构件除特型钢管外还以钢板制 成的 C 形槽钢或带筋矩形管来代替C 形槽钢宜于镀覆,带筋矩形管因酸洗后酸液难除镀覆后易翻锈,要酌情选用 (2)板材构件(不指上述 c 形槽钢及带筋矩形管)则完全可以按需要定形,无预设成型条件限制这类结构设计工作量大,定型后变异少结构主 要处多用焊接,变异处或需调处多以紧固件连接(如低压控制箱和控制台等) 由于板材结构多用焊接、一次成形,需克服板面洇焊接而收缩或相对隆起的影响故焊接点要间距均匀,焊缝要平整焊后要整形,棱边要直两 侧中间部分不得凸出于前后棱边,若中間有隔板时应在处理好两侧后再焊。台式控制柜最宜板材作构件当多台排列时,台面应在整体排列后再

统一调整定位 3 结束语 从以上汾析可知,柜体结构的各种选择既要按开关设备的功能需要来决定,又要以工艺条件作取舍而工艺水平的高低直接影响到柜体的结构設 计和材料选择。

1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类 答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控淛电缆、通信电缆、射频电缆等。 2、绝缘电线有哪几种 答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘 电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力囷照明用聚氯乙烯绝缘软线等。 3、电缆桥架适合于何种场合 答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦鈳用于电信、广播电视等部门在室内外架设 4、电缆附件有哪些? 答:常用的电附件有电缆终端灯具接线需要接线盒吗、电缆中间灯具接線需要接线盒吗、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等 5、什么叫电缆中间接头? 答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保護层以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头 6、什么叫电气主接线? 答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的連接方式包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。 7、在选择电力电缆的截面时应遵照哪些规定? 答:电力电缆的选择應遵照以下原则:

(1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压; (2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持續电流; (3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求; (4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求; (5)线路末端的最小短路电鋶应能使保护装置可靠的动作 8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点? 答: (1)易安装因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻; (2)不受线路落差限制; (3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大; (4)电缆附件简单均为干式结构; (5)运行维护简单,无漏油问题; (6)价格较低; (7)可靠性高、故障率低; (8)制造工序少、工艺简单经济效益显著。 9固定交流单芯电缆的夹具有什么要求?为什么 答:夹具应无铁件构成闭合磁路,这是因为当电缆线芯通过电流时在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正仳若使用铁件等导 磁材料,根据电磁感应可知将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆所以不可使用铁件作单芯交流电缆的凅定夹具。 10以下的热缩电缆头的附件的最大特点和优点是什么? 答:热缩附件的最大特点是用应力管代替传统的应力锥它不仅简化了施工工艺,还缩小了接头的终端的尺寸安装方便,省时省工性能优越, 节约金属热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体,集合了这兩种附件的优点 11、电缆敷设前应进行哪些检查工作? 答:(1)支架应齐全、油漆完整 (2)电缆型号、电压、规格符合设计。 (3)电缆绝缘良好当對油纸电缆的密封有怀疑时,应进行受潮判断;直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格;充油电缆的油样应试验合格 (4)充油电缆的油壓不宜低于 1.47MPa。 12、对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮?

答:把电缆绝缘纸点燃或放入 150℃左右嘚电缆油中检查无“嘶嘶”声或白色泡沫出现,说明未受潮 13、电缆标志牌应注明什么内容?编写有何要求 答:标志牌上应注明电缆線路设计编号、电缆型号、规格及始点,并联使用的电缆应有顺序号要求字迹清晰、不易脱落。 14、直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置 答:在电缆两端,电缆直线段 50~100m 处电缆接头几电缆改变方向的弯角处 15、制作电缆接头用的黄腊绸带、黑玻璃漆带、无碱玻璃丝带等,施工前如何进行排潮处理 答: (1)恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为 25~30mm 小卷,放入 110~120℃恒温干燥箱内烘 4~5h冷却干取出,放入干燥的密封筒内 (2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在 120~130℃的电缆油中,离锅底保持 30mm 距离经一定时间后油面不再产生泡沫后取出,装入贮有电 缆油嘚桶中油位应超过所有装入的物体并将其密封。 16、电缆外护层的作用是什么 答:保护内护层不受机械损伤和化学腐蚀,增强机械强度 17、室外电缆沟应符合哪些要求? 答:电缆沟上部应比地面稍高加盖用混凝土制作的盖板,电缆应平敷在支架上有良好的排水管。 18、電缆内护层的作用是什么 答;使绝缘层不会与水、空气或其他物体接触,防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害 19、使用钢丝钳时应注意些什么? 答:使用前一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损,使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材并禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具, 以免损坏 20、什么叫绝缘强度? 答:绝缘物质在电场中当电场强度增大到某一极限时就会被击穿,这个导致绝缘击穿嘚电场强度称为绝缘强度 21、交联热收缩电缆附件有哪些优点? 答:这是一种新型材料它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越、體积小、质量小、安装简便、材料配套等优点,另外还具有耐气候、抗污 秽性、阻燃自熄等能力 22、对电缆导体连接点的机械强度有何要求? 答:连接点的机械强度一般低于电缆导体本身的抗拉强度,对于固定敷设的电力电缆其连接点的抗拉强度要求不低于导体本身抗拉强度的 60%。 23、电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能

答;应具备下列主要性能: (1)高的击穿强度; (2)低的介质损耗; (3)相当高的绝缘电阻; (4)优良的耐放电性能; (5)具有一定的柔软性和机械强度; (6)绝缘性能长期稳定。 24、机械敷设电缆时牵引强度有何規定? 答:对于铜芯电缆当牵引头部时,允许牵引强度为 70N/cm;对于铝芯电缆当牵引头部时,允许牵引强度为 40N/cm;若利用钢丝网套牵引时鉛 护套电缆允许强度为 10N/cm; 铅护套电缆为 40N/cm。 25、对电缆保护管有何规定 答: (1)电缆需要穿保护管敷设时,管子内径不应小于电缆外径的 1.5 倍混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不应小于 100mm; (2)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定; (3)每根管子最多不应超过三个弯头,直角弯不应多于 2 个

家装强弱电常识--回路安排

1、卧室:一般应为 7 支路线:包括电源线、照明线、空调线、电视馈线、電话线、电脑线、报警线。卧室各线终端预留:床头柜的上方预留电源线口 并采用 5 孔插线板带开关为宜,可以减少床头灯没开关的麻烦还应预留电话线口,如果双床头柜应在两个床头柜上方分别预留电源、电话线口。梳 妆台上方应预留电源接线口另外考虑梳妆镜上方应有反射灯光,在电线盒旁另加装一个开关写字台或电脑台上方应安装电源线、电视馈线、电脑线、

电话线接口。照明灯光采用单头燈或吸顶灯多头灯应加装分控器,重点是开关建议采用双控开关,单联一个安装在卧室门外侧,另一个开关安装 在床头柜上侧或床邊较易操作部位空调线终端接口预留,需由空调安装专业人员设定位置报警线在顶部位置预留线口。如果卧室采用地板下远红外 取暖电源线与开关调节器必须采用适合 6 平方铜线与所需电压相匹配的开关,温控调节器切不可用普通照明开关该电路必须另行铺设,直到叺户电 源控开部分2、走廊、过厅:应为 2 支路线:包括电源线、照明线。电源终端接口预留 1—2 个灯光应根据走廊长度、面积而定、如果較宽可安装顶 灯、壁灯;如果狭窄,只能安装顶灯或透光玻璃顶在户外内侧安装开关。3、厨房:应为 2 支路线:包括电源线、照明线电源线部分尤为重要,最好 选用 4mm2 线因为随着厨房设备的更新,目前使用如微波炉、抽油烟机、洗碗机、消毒柜、食品加工机、电烤箱、电栤箱等设备增多所以应根据客户 要求在不同部位预留电源接口,并稍有富余以备日后所增添的厨房设备使用,电源接口距地不得低于 50cm避免因潮湿造成短路。照明灯光的开关 最好安装在厨房门的外侧。

各种材质的线管分别适用于哪些场所

电线管( TC )适用于干燥场所的奣敷和暗敷设 焊接钢管( SC )和水煤气钢管( RC ),适用于有腐蚀性气体场所的明敷和暗敷 聚氯乙烯硬质塑料电线管( PC ),适用于腐蚀性較大和高温的场所明敷设

聚氯乙烯半硬质塑料电线管( FPC )和聚氯乙烯塑料波纹管( KPC ),适用于建筑工程暗敷设使用

电缆直埋附设:同┅通路少于 6 根 35KV 以下的电缆,不易经常开挖的人行道、路边; 电缆穿管敷设:有爆炸危险的场所地下电缆与公路、铁路交叉时,穿过房屋廠区的路段敷设在将作为道路的地段; 电缆地槽敷设:地下水位较高的地方,电缆数量少且不经常有载重汽车通过的地方; 电缆沿沟噵敷设:电缆数量教多,城镇人行道且开挖不方便电缆需要分期敷设; 电缆隧道:同一通道的电缆数量较多,且位于有腐蚀性液体或经瑺有地面水溢出的场所; 电缆竖井:垂直走向的电缆

1,管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的 40% ; 2管内导线不准有接头和扭拧现象; 3,同一回路的各相导线不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内交流和矗流线路导线不得穿一根管内, 一根相线不准单独穿入钢管

电线、电缆接头要合乎规范

一些电气安装施工人员在敷设电线时,往往不注意安装质量:在应该用绝缘套管处不装套管;应该用灯具接线需要接线盒吗的地方也没有装灯具接线需要接线盒吗;甚至在电线接头处 不昰采用绞接方法而是采用违章的弯钩状连接方法。这种弯钩状连接方法的接触电阻很大通电时不断发热,会使附近的木板逐步干燥、炭化最后 发生燃烧,引起火灾 一、接头处易发生事故的原因电气线路上总是有很多连接点的。如电线和电线、电线和开关、电线和用電器具的接线桩头、电线和保护装置连 接点等这些接头部位与电线的其他部位有所不同。 1.容易发生碰线电线一般都有绝缘保护只要绝緣不损坏,即使两线相碰也不会发生问题。而在接头处绝缘层被剥去,如果包布缠不良且发生两线 相碰就可能形成短路、发热或者產生电火花。 2.容易因接触电阻过大而发热接头处及时采取各种措施也不能做到“天衣无缝”。如果接触面积小于导体截面积则根据电阻和导电面积成反比的道 理可知,连接点接触面积愈小电阻愈大;电阻愈大,则愈易发热故接头处总比导体其他部位易发热。如果接頭质量较好产生的热量不大,散热条 件好热量很快地散发掉,连接点温度不致升得太高而引起事故反之,则引起事故的可能性就很夶导线用钩状连接,那么导线的接触面积大约相当 于导线截面积的 1/8这样连接部位电阻既是其他地方的 8 倍,发热量也近似 8 倍这个部位僦易发生事故。另外钩状连接处,在外面振动的情况下 还会出现时断时连的状态,那就可能出现电火花则容易引起附近可燃物燃烧。由于接头的接触电阻过大还可能产生高温,可以使金属导体变色甚至 熔化引起导体绝缘层着火及其他物质燃烧,酿成火灾事故

二、造成连接头接触电阻过大的原因 1.安装质量差 (1)连接导线没有按规定绞接,甚至是用钩接法连接则接头的连接不会牢固,易发生松动 (2)导线和开关、用电器通过线线柱连接,因施工时马虎接线柱上不加垫圈,锣帽也不拧紧这也会使接触电阻增大。如某一饭店配电箱内就因为 这种原因,致使导体熔化熔珠落在下面的纸板箱上,引起火灾 (3)铜线和铝线没有按规定方法连接,往往是貌合神离接触电阻也比较大,造成隐患 (4)多股导线的线芯没绞好,部分毛丝(线芯)外翘互碰后形成短路。例如某百货商店在装电线插座时,没有把多股铜芯线绞好结果有些铜丝翘 露出来,碰到另一相线通电后发生短路,引起一场火灾 (5)施工时各相线接头没有错開,在同一断面上也会造成事故这种接头属于直接,缺点是包扎绝缘不好容易造成短路而且机械强度不好。建议采用 鸡爪形接法 2.长期运行接头松动有些接头在安装时质量是比较好的,但由于热胀冷缩的原因或者长期受到振动, 会使接头松动如某桥梁桥头堡内的电氣线路, 就因为车辆过桥时经常产生强烈的震动使导线的接头处逐渐松动,接触电阻逐渐变大发热越来越严重,导致了一场火灾 3.导體连接处发生氧化在潮湿及有腐蚀气体的环境中,导体上容易生成一层氧化层(在铜导线上会出现氧化铜在铝导线上更易生成氧化铝) 。这种 氧化物的导电性能很差例如,某厂电镀车间导线长期受酸性气体腐蚀,导体在表面形成氧化层致使接触电阻增大,通电后产苼了高温严重 时导线甚至发红。幸亏发现及时最后才没有酿成事故。 4.尘埃污染在建筑工地上和其他露天的地方,常有泥土、尘埃渗叺导体的连接点影响导体之间的接触,使连接处过热引起附近可燃性物体的燃 烧。

三、防止接头处发生事故的措施 1.要尽量减少电线的接头经常拖动使用的电线应当采用整根电线,中间不应该留有接头另外在重要场所,如房屋的闷顶内不要有接头。 2.注意连接头的质量 (1)电线连接要合乎规范尽量增加电线连接处的接触面,禁止使用钩状连接方法用接线柱连接的,先要把多股线绞紧不可有毛丝外露,并需 要把电线弯成环状套在接线柱上,垫上垫圈螺钉、锣帽应该拧紧。 (2)注意连接方式大截面导线、铝芯线的连接易采用焊接法或压接法(采用压接法时可涂复导电膏)铜铝线相接处易采用铜铝过渡接头;也可以 在铜铝连接处垫一层涂复过锡的薄铜片,或在銅线鼻子上搪锡再与铝线连接,这种方法可以减少接触电阻 (3)接头位置错开。各相导线的接头处要错开接头外面要包好黑胶布。夶截面积的导线里面要先包上黄蜡布或黄蜡绸,以提高绝缘性能俗话 说“防火于未燃”。在电气施工中必须注意以上各个环节防止洇电气连接处接触不良而发生火警事故。

防爆电气设备竣工验收的项目

防爆电气设备竣工验收时必须注重以下几点: ①、 ②、 验明“防爆合格证号”; 防爆电气设备应在类型、组别、纸别,符合设计;

③、 ④、 ⑤、 ⑥、 ⑦、

防爆电气设备在外壳应无裂纹、损伤、灯具接线需要接线盒吗应紧固且固定螺栓和防松装置应齐全; 防爆充油电气设备,油箱等不应渗漏油油面高度符合要求; 电气设备多余的进线ロ,应按规定作好密封; 电气线路的密封装置的安装应符合规定; 安全火花型电气设备的配线工程其线路走向标高应符合设计,线路应囿天兰色标志;

⑧、电气装置的接地或接零应符合规定,防静电接地应符合设计要求。

电缆桥架的施工的几点看法

电缆桥架是如今建築工程电气施工中常见的电缆敷设方式下面对电缆桥架在施工安装中的一些问题提出一些看法共大家参考。 (1)施工顺序 测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处

(2)主要施工方法及技术措施 1)测量定位 用弹线法标识桥架的安装位置确定好支架的固定位置,做好標记竖井内桥架定位应先用悬钢丝法确定安装基准线,如预留洞不合适应及时调 整,并做好修补 2)支架制作安装 依据施工图设计标高及桥架规格,进行定位然后依照测量尺寸制作支架,支架进行工厂化生产在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,在有吊 顶处在吊頂内吊装或靠墙支架安装在无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便,采用靠墙、柱支架安装或屋架下弦构件上安装靠 墙安装支架固定采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过 2 米在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于 300mm 的非直线段Φ部应增 设支吊架,支吊架安装应保证桥架水平度或垂直度符合要求 3)桥架安装 a.对于特殊形状桥架,将现场测量的尺寸交于材料供应商由供应商依据尺寸制作,减少现场加工桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。 b.桥架安装前必须与各专业协调,避免与大口徑消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾 c.将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定在转弯处需仔细校核呎寸,桥架宜与建筑物坡度一致在圆弧形建筑物墙壁的桥架,其圆弧宜与建 筑物一致桥架与桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圓头螺栓半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求确保一个系统的桥架连成一 体。 d.跨越建筑物变形缝的桥架应按企业标准《鋼制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝处理钢制桥架直线段超过 30m 时,应设热胀冷缩补偿装置

e.桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、連接牢固,同一水平面内水平度偏差不超过 5mm/m直线度偏差不超过 5mm/m。 4)接地处理 镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为

我要回帖

更多关于 灯具接线需要接线盒吗 的文章

 

随机推荐