空气源热泵热水机组应用常见故障分析及解决方案
发布日期:&&作者:&&[&&]&&[&&]
&&&& &空气源热泵热水机组应用常见故障分析及解决方案
症候一:设定水温达不到或温度上升缓慢。但有些工程机组运行时间超过设计时间很多仍达不到水温,只能勉强直接使用热水甚至不能使用,实测温度在40左右或更低,系统偱环泵不停地偱环,温度不见升高。
诊断一:空气源热泵热水机组出水温度一般设定在50℃~60℃之间,偶尔高于60℃在65℃以下也属于允许范围,只是工况下运行可能会影响机组使用寿命。水温的上升必需从外界得到热量。储水箱时的水温上不去会有两方面的可能,一方面是热量流失大或等于热量的流入,当两者相等时,水温不变。热量流失也包括两种可能,其一是保温层不够质量与自然界温差太大,热散失严重,特别是水箱人孔密封不严保温不好或隐蔽保温部分没有做好,外围接管保温与箱体保温不连续都会增加热量的损失;另一种热量流失为热水流出同时冷水补进。这种热量流失常出现在水箱的设计方案中,有的客户用水要求为24小时不间断性的,&如客流量较大的宾馆、理发城等用水客户,冷水冲进水箱,热水随时使用。在空气源热泵热水机组不出现问题时,一旦天气突然变冷,机组从空气中的热量所得成倍减少,同时客户对热水的用量增大,这时留存在水箱中的热量就不足,就表现为水温上升困难,甚至有冷水现象。
另一方面可能是主机冷媒携热能力差,导致单次偱环内有效携带的热量交换变少。其中一种可能是冷媒选型不合适,空气源热泵热水机组使用的冷媒不同于传统空调冷媒,独具特定的物理特定和化学稳定性,这也是热泵技术的核心之一。部分热泵产品使用市场上的冷媒不具有这种特性,在外界温度降低的情况下出现乏力现象也就不足为奇了。另一种可能是冷媒充加数量少或部分泄露而变得携热能力不足。正规制造商的空气源热泵热水机组产品定压定量充加冷媒,在出厂前都有逐台测验,保证主机的压缩机在各种工况下都有一个较稳定的工作能力。同批机组抽查测试单台工作状况后,才能标注合格证、出厂日期、编号等等。在产品运输中,有不按标示搬运的情况,以致冷媒部分漏丢,达不到工作效果,也会导致水温达不到设计出水温度。
处方一:根据我们诊断分析应先检查看每日用水量是否超标,每&1kg生活用水上升1℃吸收1Kcal热量相当于1.163×10-3KWh, 既1000Kg水上升1度,需吸收1.163&KWh的热量。计算公式为:水量(吨)×温差&℃×1.163/机组功率Kw×COP值≤设计工作时间(小时),例如:冷水温度为15℃,出水温度设定为55℃,机组功率2.2KW,在冬季环境温度较低时,COP值为2左右(产品制造商公布数据),工程设计用水量为1吨,则机组工作时间为11小时<设计最大工作时间20小时,同样工况下用水量为2吨&,则机组工作时间为22小时<允许最大工作时间24小时,同样工况下用水量为3吨,则应考虑辅助加热或增加机组配置。
若机组配置不存在问题,可切断单机与储水箱的水循环,启动机组,检测单机集热能力,若温度达不到铭牌标示最高温度,则可能为冷媒问题。检查冷媒工作压力,对照出厂数据表,若压力不足,则表现为冷媒丢失。&按原型号冷媒充加到出厂标准量即可。
症候二:机组工作时间过长,大于24小时连续运转,用电量大大超过商家给客户的预算,费用增加或者预计使用谷电价格优惠计划失去意义,客户对空气源热泵热水机组的信任大打折扣,甚至提出费用赔偿。机组连续工作时间过长引起的配电元器件超负载工作和水路偱环量增大,势必会引发一系列连锁的系统问题。
诊断二:空气源热泵热水机组工程机组的停启由控制器控制,机组工作时间过长是由于没有达到系统设定的停机参数,比如说温度参数等。温度传感器在靠近补水口的部位,探测温度低于设定值一定范围时机组开启;高于设定温度一定值时,机组停止。排除冷媒携热能力差和设定温度过高等原因,再有可能就是温度传感器故障或传感线路短路、断路导致机组停机。因为空气源热泵热水机组制作热水是一个偱环加热的过程,属于是储热式热水设备,考虑气温较低,空气中热量减少、机组单个偱环获取的热量变少,机组COP值下降会使机组工作时间拉长,为避免机组配比&“小马拉大车”&,要保证机组在24小时内获取到足够的热量,把额定的水量加热,考虑到夏季机组COP值上升,制取热水能力强,正常设计工作时间一般在10~15个小时之间,但从现实情况中看,出问题严重的机组都有配比不合理的情况在时面。以输入功率为4千瓦的机组为例,在广东地区使用,适当的配水量应为3吨水为宜,既使冬季空气温度极低时,COP平均值以2计算,机组工作17.5小时也满足60℃热水的使用要求,实际配置中有的工程竟配水5吨以上,这就难怪机组长时间不能停机了。
电压过、欠也可能出现停机失误故障,不过这种情况较少,因为一般情况下,机组出厂前都有对压缩机用电设定高、低压保护,防止电压过、欠而启动运行损坏压缩机。机组长时间不停可能有一种情况是压缩机已坏,风机断续运转造成机组不停的假象,这种情况较少见,一般热泵计设为风机承随压缩机的电源,不会单独运行。
处方二:首先检查电压是否符合机组运行要求,电压无问题时,看压缩机是否正常运转,排除风机空转造成机组运行的假象。确定用水量与机组匹配是否合适,排除由于不断进入冷水使整体温度下降和气温下降造成机组工作量增大的原因,检查控制系统各传感线路有无故障,给予排除。
症候三:机组遇冷死机,无法启动。在气温下降到0℃以下时,整个系统就进入停机状态,既使温度回升,仍无法启动运行,或者机外机风机转动,压缩机停止工作。
诊断三:机组停止运行主要原因在于控制系统,逐项检查各设定保护参数值,例如水温温差控制线路,&系统在采集不到信号时会无法启动,因为机组开启是由换热器温度和集水箱温度和设定温度三个参数联合控制的,当收集到的储水箱温度低于设定温度一定值时时机组开始启动,集热部分水温高于储水箱温度一定值时偱环启动,当集热水箱温度收集不到数据时,机组自我保护不启动。另外电压过低过高、冷媒漏掉,压缩机低压保护或压缩机已经坏掉等等机组都能致使不能开机。冷水压力不够时,储水箱里补不进水,机组也会保护无法启动。
处方三:首先检查压缩机有无损坏,用万能表测量压缩机电阻,确认压缩机无故障后,重点检查各控制系统,对照机组出厂说明书或工程系统设计验收报告,根据分析检查电路、水路、温度的设定参数和实测数据,查出不符合项并相应改正。采用电磁阀控制上水时,检查水位传感器的灵敏度和水压的大小,确定不是水位数据的问题。
症候四:冷媒偱环管道爆裂、冷媒丢失、整机瘫痪。表现为连续工作或启动一段时间后,室外主机噪音变大,局部冷媒偱环回管出现裂口,进而冷媒漏掉,压力测试为零。有时风机可以转动,水温无变化,万用表测试压缩机电阻值极小。冷凝器部分爆管时,水渗入冷媒管道引起压缩机损坏。
诊断四:冷媒介质偱环管路爆裂,冷媒完全泄漏主要原因是偱环系统压力变大,超出冷媒循环管道承压范围。由于天气变冷制取同样多的热量,压缩机的做功增多,冷媒的相变临界点压力变大,由于铜件厚度不足或焊接不合格而爆开。另一种情况为水质不清洁,含有铁屑、沙粒等杂质随着水循环长期磨损导致换热铜管泄漏,特别是可管式大套管换热模式下更易出现这个故障。由于水性酸碱度或结垢出现的爆管现象倒是很少见。
处方四:首先弄清水质是否引起故障的主要原因,可用过滤法或电子处理法改善水质。&工程安装完毕,按要求冲洗偱环管道,必要时还要对管道进行钝化。冷媒引起的爆管应确认机组运行是否在制造商产品设计允许工况范围之内。检查各焊接口和连接口是否有裂口,补焊或重新涨口连接。爆破口在膨胀阀到冷凝器至压缩机之间,一般是由于冷媒选型不当或剂量过多。正规制造商出产的品牌机,每个机型都要经过严密的试验和检测,具有在各种工况下的模拟破坏性试验,才能确定冷媒的充加剂量。制造过程中执行诸如ISO900等质量体系,严格的采购管理环节保证各部件用料质量,生产过程每一道工艺环节都有质量检查,出厂前经专业检测设备检查后才标示铭牌,包装入库。而一般小作坊式的制造商,根本就不具备设计、生产、检测的技术和硬件条件,宣传上采取扯虎皮拉大旗膀名牌的做法,产品质量当然不能保证。&用户和经销商应主动选择品牌机,才能从根本上避免使用中的故障频出问题,不要只认价格便宜。
症候五:室外机结霜严重,制热效果能力严重不足。&甚至因结霜而死机或者化霜时间占机组运行时间的50%以上,造成整个机组制热量低降,电耗增加。
诊断五:机组工作时,当蒸发器盘管温度低于露点温度时,其表面产生冷凝水,冷凝水低于0℃时结霜,蒸发器散热肋片间的通风间隙局部或全部结霜堵塞,从而增大热阻和风阻,直接影响换热效率。实际应用中,在云贵甚至广东、福建地区的冬日潮湿天气都有结霜现象,因这些地区空气湿度大,有时气温在2℃时就有结霜现象。而在北方陕西地方-5℃还不会结霜,原因在于空气温度不同。现在市场中使用的热泵机组大都采用温度传感器化霜,原理是:室外蒸发器盘管温度T2下降到结霜温度M时开始结霜,当T2-M≤-N时,开始化霜,化霜过程中T2逐渐回升,当T2-M>N时化霜停止。M、N在设计时据实地气象条件设定,根据国家规定:热泵机化霜所需时间不超过总工作时间的20%。热泵主机化霜设计中,如果轻微结霜就化霜,造成化霜损失能量,如果结霜严重甚至近风口全堵塞后再化霜导致主机长时间段低效运行,甚至使风机阻力过载烧坏电机。所以化霜的设计和所采用的技术是机组解决化霜问题的主要方面。
处方五:化霜折设计方案是体现制造商制造水平和设计能力的重要标志,专业的制造商区别于非专业制造商而有一套可靠的优化方案。&室外蒸发器采用双层亲水铝箔涂料兼具优异的亲水持续性及防腐性,可以较好地消除水桥现象,缩短化霜时间,增加有效工作时间。而一般非专业制造制造商则多为追求价格成本,直接采用普通的空调室外机稍加改造作为室外主机,不具备上述优良属性,相应化霜效果就不言可知了。
空气源热泵热水机组技术是一项集热能动力学、微电子控制技术和水暖工程技术于一体系统化成果。没有一整套专门的设计研发、生产、检测设备,单凭简单的几个外购部件组合改造是不可能具备空气源热泵热水机组应有性能的。而目前的国内市场中空气源热泵热水机组市场方兴未艾。制造商也是鱼龙混杂,产品品质莨莠不齐,销售商的设计、服务水平也是不一而足,加上有些商家急功近利,造成一些工程问题频出。&用户要一方面尽量选择信誉好的专业商家采购使用,同时也要考察制造商的研发能力、生产历史、质量认证和生产标准备案情况。选购使用时增强科技意识、维权意识,问题大都是可以避免的,毕竟空气源热泵热水机组在欧美发达国家已占据热水设备的半壁江山。相信空气源热泵热水器在我国的应用也将更快更广。他加入的企业博客
创建日期:
最后更新日期:
总访问量:247607 次
文章:11 篇
评论数量:0 篇
留言:3 篇
文章分类:
评论(0)阅读(694)
评论(0)阅读(990)
评论(0)阅读(1517)
评论(0)阅读(792)
日前,东莞新时代新能源科技有限公司与2010上海世博会零碳馆达成战略合作伙伴关系,新时代空气能热水器系列产品被指定为世博会零碳馆唯一指定空气能热水器产品。此次合作是新时代继成为2008北京奥运军体村指
经过现场演示,观众可以深入了解到空气能热水器的设计理念和节能原理。作为新一代热水器产品,空气能热水器安全、环保、经济、实用等优点,都是传统热水器无法比拟的。目前,空气能热水器已经广泛应用在家庭别墅、学
太阳能是完全免费的资源,但也存在其固有的不足:(1)总会有阴雨天气,阴雨天气太阳辐照度不足;(2)太阳辐照度全年变化大,一般夏季最大、春秋季节次之、冬季最小,相应地单位太阳能采光面积的产水量也为
空气能热水器由于价格方面的原因,在普通家庭用户中还没有普及,但在酒店、工厂、学校、医院等商业方面应用的已经相当普遍。
空气能设备的投资成本会比锅炉等传统设备高,但由于其杰出的节能效果,一般在
在空气能的系统优点里提到过,空气能热水器比太阳能热水器还要节能,运行成本只相当于电热水器的1/4~1/5、太阳能热水器的2/3,但这究竟是怎么算出来的呢?空气能热水器是如何“无中生有”把1度电当4度电
空气能热水器有以下几大优点:
1、环保。系统运行过程中不产生任何废水、废气排放,并且是利用环境的热量制取热水,排出冷气,对温室效应将有一定的缓解(呵呵,当然前提是空气能热水器的普及率提高了效
空气能热水器行业o十佳品牌(排名不分先后):
广东长菱空调冷气机制造有限公司
广州德能热源设备有限公司
珠海格力电器股份有限公司
广东美的暖通设备有限公司
北京同方洁净技
空气能热水器的工作原理跟空调的原理刚好相反,是利用逆卡诺循环原理。主由六个主要部件组成,蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀、数码程序节能控制器及风扇。热泵内的四大部件用超导传热管连接,注入一定工质
空气能热水器进入中国市场已有10年左右时间,但空气能热水器的知名度和市场占有率却远逊于同样以经济节能为卖点的太阳能热水器,笔者认为主要由以下几点原因导致:
1、价格原因。市面上三口
空气能热水器(也就是空气源热泵热水器,因为其工作原理是从空气中吸取热能,且名字更加形象,易于被消费者所接受)是继传统的电热水器、燃气热水器、太阳能热水器之后的第四代热水器,其节能、环保、经济、文章责编:gaoxiaoliang& 看了本文的网友还看了
?&&( 15:19:00)?&&( 12:49:00)?&&( 12:40:00)?&&( 11:24:00)?&&( 11:20:00)?&&( 9:24:00)?
? ?   ? ?   ? ?   ? ?   ? ?
? ?   ? ?   ?
?   ? ?    ? ?   ? ?   ? ?   ? ?
? ?   ? ?
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
精选推荐专题 |
|        |
实用工具 |
| 大全 | 大全     |
版权声明:如果网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时处理。如转载本内容,请注明出处。
Copyright & 2004-
 考试网 All Rights Reserved 
中国科学院研究生院权威支持(北京) 电 话:010- 传 真:010-邮箱:china-
&& 详细显示
商用空气能热水器工程应用注意的问题
因为有节能、环保、占地小、安装容易及冷暖联供等诸多优点,近年来在学校、酒店、医院等集中用热水场所应用越来越广泛,甚者在某些地区的工程市场上,空气能可以与太阳能平分秋色,但在工程的设计和安装过程中,一些看似不重要的问题往往被忽视。
如何实现空气能热水系统在保证供水可靠性的同时,最大限度减少能源消耗、提高热水设备的利用率、减少设备的启动频率?
酒店热水系统从功能上可划分成两部分。一部分是生活热水系统的热源部分(比如空气能热水系统提供的那部分生活热水);另一部分是热水配水末端。如何有效实现空气能热水系统与配水末端合理运行,使得在保证供水可靠性的同时,最大限度地减少能源消耗和机组开启频率,延长设备的使用寿命?空气能热水系统与常规的柴油、天然气等锅炉不一样,不可能把机组的装机容量设计到随时能满足酒店高峰段热水负荷的要求。因为,空气能热水系统属于半蓄热的性质,它的装机容量和水箱容量之间有一个合理匹配的关系。是不是在任何时候都要保证水箱满水位或者低水位?保持水箱满水位,势必造成维持恒温要消耗额外的能源费用。有不少设计者认为,搞个什么预热水箱、恒温水箱结合就达到了节能设计的目的。王工提出,热水系统有几个水箱,有没有恒温水箱或者预热水箱,水箱是方的还是圆的,这都不重要。许多的酒店热泵工程都在正常运行,都能保证热水供应,但是这些工程当中,是不是都在最经济电能消耗的前提下运行,在最低的能耗下,实现可靠供水?这才是系统设计的重要问题。他认为系统设计的核心任务一方面要保证系统供水的可靠性;另一方面在保证可靠的前提下,最大限度降低无效能耗。
提出酒店热水系统存在“时间和水位的关系”的理论。宾馆生活热水供应的最大特点是全天候供水,但仍然有规律可寻。根据王公提出的理论,一般来说其用热水量最大时间段应该在19:00~22:30之间。其余时间段供水量,应该说还是比较平稳的。因此,保证在每天的19:00之前,水箱处于满水位状态,以迎接随后3~4个小时内用水高峰到来。在这个时间段内,用水同时边加热,空气能热水机组和水箱容量应能满足末端系统约3.5个小时内的最大用水量需求――在用水高峰结束后,仍能维持水箱不低于25%的水位余量。其余时间段水箱一直保持此最低热水余量。
针对以上的用水特点,一般空气能热水系统装机容量以春秋季的水温气候条件设计,以此条件下机组输出功率为前提,讨论“时间和水位的关系”以及对节能降耗的作用。在非用水高峰时间段里,一直保证部分机组处于值班状态,轮流工作。根据适时检测的水位与设定的水位之间关系,随时轮流启动部分机组,冷水通过空气能热水机组一次加热后,直接进入储水罐,以达到某时间点应有的水位。由于仅维持最低水位,补水量有限,没有必要同时启动全部机组,而是轮流启动部分机组工作。这样可以减少全部机组启动频率,减少因同时全部启动所有机组,强电流对电网的冲击。对延长机组的使用寿命,有重要意义。
为了满足19:00之前水箱满水位,在下午的13:00~19:00的时间段内,机组处于全部值班状态。系统满负荷工作。其他时间段保持最低25%~30%的水位,从上表中时间和水位的关系看,13:00时,如果水位没有达到规定的要求,启动全部机组,直接补热水入水箱,达到设定水位停止。其他“时间和水位的关系”以此类推,直至19:00前达到满水位。在高峰时间段内,根据系统容量,在合适的时间点再设置一次水位,启动全部或者部分机组,以确保用热水供应充足。冬季机组输出功率下降时,应考虑结合电等辅助加热设备补偿功率下降的部分,同时延长全部机组启动的时间段。选用压力式水位传感器,能精确控制水位。这种“时间和水位的关系”对空气能热水系统和太阳能系统结合的工程也同样适用。能够达到最大限度优先利用太阳能,水箱有足够容量储存太阳能产生的热水。不足部分由空气能热水系统适时补充到合适水位。
从工作原理中可以看出,所有机组采用直热式空气能热水机组。对保温水箱中的热水并没有被循环加热保温。一方面保温水箱在多数情况下维持低水位,由于酒店不断有热水被消耗,因此在不同时间内,由于水位的变化,总会有部分或者全部机组在不同时间内轮流启动,向水箱补偿高温热水,既维持了水位,同时也维持了水温――补偿了水箱向环境所散发的热量。由于在回水管中串联一只带小功率电辅助加热的家用空气能热水器,从管网中回流的低温热水直接加热后回到保温水箱,这样也就补偿了因管网散热造成的热能损耗。工程实践已经证明上述设计方法是可行的。在推动空气能热水器普及的这项环保节能的事业中,广大产品研发人员付出了艰辛的努力,他们是推动热泵产业发展的中坚力量。开发出了直热式、循环式、直热式+循环式、双源热泵、三联机等形形色色的空气能热水器产品,极大地拓展了空气能热水器的应用范围。
直热式空气能热水机组在酒店工程中显示出良好的性能优势。相关的试验和研究表明:当进水温度高于45℃的时候,循环式的空气能热水器压缩机工作温度、冷凝温度和压力都在不断提高。压缩机工作条件随着水温的不断提高开始变得恶劣起来,冷媒不能充分换热,在工程实践中,其宏观表现为机组震动、噪音明显增强。系统长期处于高冷凝温度工况下,压缩机排气温度过高,使得压缩机面临更多的功耗,COP能效也随之下降。润滑油易碳化,安全性、使用寿命也大打折扣。直热式加热方式,是冷水经过机组一次性直接加热到50℃排到蓄热水箱,高温冷媒从压缩机排出后,总是和低温的冷水进行热交换,冷媒能够充分换热,压缩机在基本恒定的压力和温度下工作,工况稳定,压缩机负荷平稳,更适合长时间连续运行。直热式空气能热水器,因其对压缩机有良好的保护、以及更稳定的能效比,在宾馆酒店的工程实践中有更好综合性能优势,有更广泛的应用前景,也是未来空气能产业的发展方向。
规范设计和安装应注重哪些细节?
细节决定成败,细节对系统的影响不可忽视。在实际的工程实践中,王工列出以下易被忽视的问题:比如,地脚的高度要能防雪;忽视机组减震块的安装;顶排气空气能热水器防雨棚的高度,是否影响空气对流?信号屏蔽线的外层屏蔽线要接地;安装排污及防冻阀门;对于多台机组尽可能地采用并联模式,可以选用一台水泵加热供水,而不是每台机组配置1台水泵;采取屏蔽、拉大距离等措施,减少屏蔽控制器对其他控制器信号数据采集的干扰;根据技术要求配置水泵;压力表、温度表、电流表、电压表要安装到位,通过观察和记录系统数据的变化,能及时监督、判断和评估系统运行状态;冬季空气能热水系统不能随便断电,以确保机组的防冻程序工作;结冰天气,机组断电需排空排尽冷凝器中的冷水,以防冻坏换热器;电器部分应有专业电工来规划和安装,电器安装不能让管工代劳;设置水表、电表便于对系统的节能效果评估等等。以上这些细节,建议所有的厂家都有上述技术规范和明确要求,但在实际的工程实践中,总要打些折扣。从千千万万工程案例的图片中就能看出,这都是不好的习惯。
设计人员和承建商的社会责任是什么?
空气能热水系统冬季的防冻和化霜技术涉及到制冷等专业领域,为提高空气能热水系统冬季供热的能力以及化霜能力,是个世界性难题。在结冰地区,冬季供热的能力以及化霜技术一直是个瓶颈。很多的问题都出现在这里。呼吁更多的相关专业技术人员能够把优秀的方案发表出来,让技术资源行业共享,共同提高中国空气能热水系统的质量水平。系统的成功失败、项目品质好坏,除了机组本身品质和辅助材料品质外,很大程度上取决于设计人员对方案的论证是否彻底,取决于系统设计是否科学合理。如果设计方案有问题,那么根据此设计方案施工出来的系统就一定有缺陷。很多代理商认为,设计方案就是搞一套所谓的“模板”,把数据改改就成了设计方案了。这是一种工作不负责的表现,特别是酒店工程,它和定时用热水的工程项目不同。不能忽视工程的差异性,要针对不同的用户需求和特点,求证出最优化设计方案。很多人认为,空气能热水系统就那么几大件,差别不大,哪家的产品都差不多,哪家便宜就用哪家的。王工无奈地说,血淋淋的现实告诉我们,“看起来都一样,其实不一样”。宁可多花些小钱,尽可能选用优质名牌产品,他自己在这方面也吸取了不少的经验教训。应选择有技术实力、专业的生产厂家、市场上影响广?、有良好口碑的产品。因为,的“洗牌”一定会为时不远。