防污闪涂料措施有哪些?

防污闪措施有哪些?_百度知道
防污闪措施有哪些?
我有更好的答案
污秽闪络包括浮冰闪络,就是积聚在绝缘子表面上的具有导电性能的污秽物质,在潮湿天气受潮后,使绝缘子的绝缘水平大大降低,使绝缘子之间构成短路,在正常运行情况下发生的闪络事故。
绝缘子表面的污秽物质,一般分为两大类:
(1)自然污秽 遇雨雾结的浮冰, 空气中飘浮的微尘,海风带来的盐雾(在绝缘子表面形成盐霜)和鸟粪等。
(2)工业污秽 火力发电厂、化工厂、玻璃厂、水泥厂、冶金厂和蒸汽机车等排出的烟尘和废气。
绝缘子表面的自然污秽物质易被雨水冲洗掉,而工业污秽物质则附着在绝缘子表面,不易被雨水冲洗掉。当空气湿度很高时,就能导电而使泄漏电流大大增加。如果是木杆,泄漏电流可使木杆和木横担发生燃烧;如果是铁塔,可使绝缘子发生严重闪络而损坏,造成停电事故。此外,有些污秽区的绝缘...
向医生提问
完善患者资料:*性别:
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁输电线路的防污闪设计措施
由行业门户网运行
最新公告:
&&没有公告
您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&&>>&新闻正文
&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&
如果您有设备方面好的文章或见解,您可以送到我们的投稿信箱
输电线路的防污闪设计措施
&&&&&&&&&&
输电线路的防污闪设计措施
作者:佚名
文章来源:不详
更新时间: 9:20:38
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 王泳 河北省张家口供电公司1 现状分析 输电线路作为电力系统的重要装备,是电能传输的主要通道。输电线路长期暴露在大自然中,特别是在工业区域和盐碱地区域,输电线路经常受到工业废气或自然界盐碱、粉尘等污染,通常在其表面会形成一定的污秽。在气候干燥的情况下,污秽层的电阻很大,对运行没有危险。但是,当遇到潮湿气候条件下,污秽层被湿润,此时就可能发生污秽闪络(简称污闪)尤其是当设计泄露比距不够或采用的绝缘子不能满足污秽要求时,污闪就必然出现。因此,如何防止发生大面积污闪事故,就成为输电线路安全可靠运行的前提条件。污闪,系绝缘子表面污秽导致绝缘子闪络,是雾期、雨雪期因空气湿度较大,且带有大量导电介质和尘埃微粒雾团、雨雪而造成的输电线路接地故障。张家口地区的气候较干燥,化肥厂、农药厂、火力发电厂以及其它化工产品企业等排出的烟尘及废气,长久形成的污秽物质附着在绝缘子表面。积累后又形成薄膜,且不易被雨水冲洗掉,一旦在空气潮湿的气候条件下,就会形成导电层而引起闪络事故。据调查,2003年,张家口地区电网掉闸事故中,污闪事故发生两次:日,张家口发电厂500 kV联络变压器高压套管闪络,造成电厂220 kV母线、宣西、侯家庙变电站与主网解列,且造成电厂220 kV母线,宣西220 kV变电站全停,用户停电。事故损失负荷30 MW,低周减载负荷50 MW,共计80 MW。日,官聂110 kV线路绝缘子闪络,造成三个110 kV变电站全停,损失负荷7.3 MW。以上显见,输电线路污闪事故的发生,可直接导致用户长时间停电,致使供电可靠率下降,从而给工农业生产和居生活用电带来负面影响。所以,减少或杜绝污闪事故,对输电线路的安全可靠运行至关重要。 2 原因分析 根据以上调查结果,有必要对污闪机理进行研究,进而掌握并分析污闪发生的原因。具体有:空气湿度大。在空气湿度大且无风或微风的自然条件下,绝缘子的绝缘水平降低,表面的泄露电流增大。此时,污闪是引起故障的主要因素。泄露比距小。计算泄露比距采用额定电压与实际运行电压不符。通常,实际污闪季节,系统电压高出额定电压的10%左右,也就是说,计算的泄露比距比实际低10%左右,故污闪必然会出现。绝缘子不能满足污秽要求。以往,我们常采用普通绝缘子和防污绝缘子。这两种绝缘子的耐压层,只有几片或十几片水泥浇注层厚度,一旦出现零值绝缘子,耐压水平就会降低,从而影响泄露电流的变化,出现污闪。周边环境污染。随着工农业的发展,尤其是化肥、农药、化工等行业的兴起,其排放的污染物日益增多,致使线路周边的环境污染日趋恶化。污秽资料不准确。各种人为的污染日趋严重,而线路的污染区划分未能跟上客观环境的变化,致使线路设计不能合理的确定污染区等级。对污闪发生的机理认识不足。附着在绝缘子表面污秽层中有非导体成分和导体成分,在周围环境潮湿的条件下,污秽层中的非导体部分吸收水分,电解质成分开始分解成阴阳离子。随着离子运动的加强,电场强度增强,在电场力的作用下,电子导体中的电子挣脱原子核的束缚成为自由电子,又促使电场强度增强,最终加大了泄露电流。当泄露电流大到一定程度时,绝缘就会被击穿,从而发生闪络接地事故。从以上六个方面的分析可以看出,输电线路发生污闪的主要原因是: ?设计计算泄露比距不够;?采用的绝缘子不能满足污秽的要求;?环境污秽资料不准确。 3 对策措施 针对上述三个方面的主要原因,有必要从线路设计选线开始,采取以下对策措施。线路路径避开污秽区。在保证经济合理施工方便的条件下,设计选定的线路路径应尽量避开污秽等级高的化工厂、发电厂、冶金厂、煤窑等。对不可避开的铁路、通讯设施、炼油厂等,事先与所属单位取得联系。收集沿线现有及拟建的铁道、通信信号等设施资料,掌握现有及拟开工的化肥厂、炼油厂等排出的水、气、灰等污秽程度和扩散范围以及对输电线路的影响程度。 尽可能准确全面地掌握线路沿线的环境资料,为划分污秽等级和计算泄露比距做准备。根据环境污秽等级计算泄露比距。根据线路沿线的污秽资料,结合华北电网公司颁发的《京津唐电网污区分布图》,对线路所在地区划分污秽等级。根据《设计规程》中有关架空电力线路环境污秽等级规定,准确计算绝缘子泄露比距。根据以往教训,计算泄露比距采用高一级的污秽等级。即线路环境污秽等级为二级,那么,计算泄露比距时就选定三级。选用满足要求的绝缘子。采用有机复合绝缘子。有机复合绝缘子由硅橡胶整体制成,从而构成了一个整体耐压层。所以,其污闪电压是瓷绝缘子的2~3倍,其结构为不可击穿型,且便于清扫。采用玻璃绝缘子。玻璃绝缘子的爬距大,泄露比距高,且发生故障时能够自爆,可缩短事故点的查找时间并降低停电损失。线路直线前进。在制定线路选线方案时,尽量排除或减少转角,线路尽可能直线前进。同时,尽量避开污染程度高的化工厂、采石场、煤窑等区域,减少跨越公路、铁路的次数,整体降低线路沿线环境的污秽等级。采用高一级的污秽等级计算泄露比距。因为采用高一级的污秽等级计算的泄露比距比实际要求的泄露比距高20%左右,即使在污闪季节且系统电压高的情况下,泄露比距依然能满足要求。采用有机复合绝缘子。利用其结构的优越性和自身的防污秽能力,在一定程度上提高了线路的防污能力。 4 结论 经过采取以上对策措施,取得了较好的效果。由于合理计算了泄露比距并采用新型绝缘子,从而提高了绝缘子的放电电压,明显降低了绝缘子的闪络事故。同时,也减少了各种维护成本,降低了职工的劳动强度。为了从源头上促进输电线路工程设计更加安全环保,今后,在设计选线中,还应当注意以下几点:对策措施应列入线路设计质量控制点。设计部门应加强与相关单位配合,健全线路环境资料的收集,提高对新产品的认识和应用能力。 进行盐密监测活动,确定合理的污区等级,以此为依据对线路进行调爬,增大泄露比距,提高线路防污能力。及时与政府职能部门取得联系,了解掌握输电线路沿线周围污染源以及天气变化情况。加强与施工、运行、维护等单位通力合作,提高线路本体绝缘水平,从设计选线开始采取对策措施,达到标本兼治的防污效果,大幅度降低输电线路的污闪掉闸事故。
新闻录入:admin&&&&责任编辑:admin&
上一篇新闻:
下一篇新闻:
【字体: 】【】【】【】【】【】
  网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
 |  |  |  |  |  |
机电之家设备管理网
致力于机电设备维修与管理技术
服务热线:7 传真:8 电子邮件: 服务 QQ:
()旗下网站 杭州滨兴科技有限公司提供技术支持
版权所有 Copyright &
机电之家--中国机电行业门户?设备维修与管理
主办:杭州高新(滨江)机电一体化学会Rss种子地址:
在线阅读器直接订阅:
注册用户才能使用该功能,请您登录!
请您选择要放入情报购物车的内容!
3秒后,自动关闭此窗口
3秒后,自动关闭此窗口
& |& & |& & |& & |& & |&
版权所有 (C)
上海图书馆上海科学技术情报研究所
沪ICP备号-6当前位置: > 变电站防污闪防治措施
变电站防污闪防治措施
科技信息○电力与能源○SCIENCE&TECHNOLOGYINFORMATION2012年第35期
浅谈变电站防污闪防治措施
刘成举刘振海刘桂华胡章勇(鄄城县供电公司山东鄄城274600)
【摘要】近年来,随着工农业生产的迅速发展,大气环境带来严重的工业污染,使原本远离污染源的变电站也受到严重污染,对变电站的安全运行已构成了严重威胁,电网防污闪是电力系统常抓不懈的重点工作之一经过几年的努力,总结出了一套在变电站防污闪防治措施,减少了电网停电时间,提高了设备的安全运行。
【关键词】变电站;防污闪;措施
污闪易导致大面积﹑长时间停电,是威胁电网安全稳定运行的主要故障形式之一,在经济快速发展的今天,工业和基础建设所造成的污秽物也随建设而增加,电网中电瓷外绝缘表面受到日益严重,变电站中发生污闪事故的几率也将越来越大,提高变电站抗污闪能力,防止污闪事故的发生是一项很重要的工作
1污闪的产生原因
设备绝缘子的污闪是由于其表面积污,在特定大气条件下,使绝缘子绝缘性能下降,从而在正常工作电压下而发生的绝缘击穿,其大致过程为:绝缘子表面累积污垢;绝缘子表面污垢湿润使绝缘下降;绝缘子表面局部电弧形成;由局部电弧发展到两极击穿。大部分污物在干燥状态下绝缘情况是较好的,对击穿的影响不大,在大雾、凝露、小雨、雨夹雪时使污垢受潮才会引起污闪。另外,不同类型、不同质量的绝缘子防污闪的效果也不尽相同。
变电站防污闪的技术措施
涂抹RTV硅橡胶防污涂料
RTV硅像胶防污涂料是由硅橡胶、填充剂、添加剂等经化学和物理反应后改性制成,防污涂料的憎水性使绝缘子也具有了憎水性,从而提高了其防污能力,由于防污涂料的憎水性,当有雨水或露珠时会形成水珠自动滚落,而不会形成水涟或水膜。另外,由于防污涂料的憎水迁移性,当有污物落到涂层上后,也不会被离子化,而是随水珠一起滚落,从而提高了绝缘子的防污能力。通过对普通绝缘子涂防污涂料,使普通绝缘子具有了和合成绝缘子相似的特性,但它使用起来更方便,适应性更强,通过对使用防污涂料变电站的调查,不仅能防污而且能减少检修和清扫的次数。2.2使用合成绝缘子
合成绝缘子的主材是硅橡胶,其防污原理也是通过硅像胶的憎水性、憎水迁移性以及其很强的耐腐蚀性来决定其特有的防污特性。合成绝缘子由于其特有的结构和性能决定它在线路上使用较多,但变电站的母线上,进出线上均可使用合成绝缘子。由于这些设备处于变电站的较高位置,且不易停电,而合成绝缘子具有抗拉、抗腐、抗老化及少维护的特点,恰好解决这些问题,因此合成绝缘子在这些设备上使用较多。
2.3防污绝缘子
防污绝缘子主要是通过改变绝缘子表面结构,并增加绝缘爬距来达到防污目的。防污绝缘子有在线路和母线上使用的防污吊瓶,在主变和开关上使用的防污套管,在刀闸等上面使用的防污绝缘支柱等。前几年,在几个污染较严重的变电站使用防污吊瓶效果较好,而使用防污套管、防污绝缘支柱也有效果,而将刀闸防污绝缘支柱与爬距增长器配合使用,效果特别好。虽然防污绝缘子在使用效果上没有前面几种防污措施效果明显,但由于它使用方便,更换后不会增加工作量、维护量,因此在多方面得到广泛的应用。2.4绝缘子的清扫维护
电气设备的污闪全年都会发生,但春季发生较多,此时秋检已过数月,而春检还未进行,污物堆集最多,春季是细雨多发季,二者结合就会发生污闪。绝缘子的清扫维护必须停电,将会影响到供电的可靠性,对用电户也存在影响,因而不能长时间停电清扫维护,这就存在可靠供电与防污闪的矛盾,为尽可能提高防污闪效果,采用以下方法。
(1)春检时尽可能先安排污染严重的变电站先进行春检,将春检清扫安排在雨水前。
(2)加强清扫人员责任心教育;投入较多人力,在有限的时间内综
合安排,提高清扫的效果。
(3)尽可能利用先进的技术进行带电清扫,如带电冲洗。增强设备的防污闪性能。
变电站防污闪管理措施
新建变电站的防污闪
对新建变电站进行设计时,要尽可能的准确全面地掌握变电站周围的环境资料,为划分污秽等级和计算泄露比距做准备。制定变电站选址方案时,在保证经济合理、施工方便的条件下,尽量排除或减少转角,同时,尽量避开污染程度高的化工厂、化肥厂等区域,减少跨越公路、铁路的次数,整体降低变电站周围环境的污秽等级。选型方案进行严格审查,并根据实际情况,对初步选择满足要求的设备、厂家,组织有关人员到厂家和已使用该设备的用户进行考察以掌握该厂家实际的生产能力、生产条件、装配环境、工艺水平及其质量保证体系、产品性能、售后服务及运行使用情况。考察结束,根据考察实际情况提出设备选型和厂家推荐意见,确保质量好、价格优的设备进入系统运行。3.2变电站防污闪的改造
根据测量记录、污秽特征和运行经验制定变电站防污闪改造方案,对防污闪改造变电站进行现场勘查;根据现场勘查记录编制标准化作业指导书,组织工作班人员学习标准化作业指导书。最后进行变电站防污闪改造作业。改造工作完成后,相关单位进行工程验收,验收不合格,组织进行整改。整改结束资料归档。3.3变电站污闪故障巡视
根据变电站状况制定变电站防污闪巡视计划,编制巡视卡,准备工具材料开始巡视。在故障查找过程中,要对周围环境情况、绝缘子情况、防雷及接地装置情况、附件金具及其他设备情况进行巡检。巡视一定要到位,不走过场,认真察看母线架构、断路器瓷瓶及隔离刀闸瓷瓶等有无异常,应注意变电站本身各部件及重点故障。3.4变电站防污闪检修维护
根据下发的检修维护计划对所检修的变电站进行现场勘查和作业准备。编制检修维护作业指导书,为确保检修维护质量和安全,使所有人员明确检修维护的目的、各自的工作任务、工作责任及必须采取的安全措施等,作业前,要把任务分解落实到每一个瓷瓶,每一片绝缘子把责任落实到人。3.5带电测量作业
在测量作业前编制标准化作业指导书,明确人员分工,明确作业工器具、作业分工及作业程序、作业内容及标准,并制定竣工、验收总结环节的有关注意事项,量化、细化标准化零值测量各个环节。测量作业人员必须持有“带电作业岗位资格证”。操作人员应严格按照仪器说明书进行测量,测量时,结合过去测量经验,以定点测量与选点测量相结合,重在选点测量。定点测量与选点测量尽可能同一绝缘子串子上进行。
综上所述,无论采用单一或综合的技术措施,都要根据变电站所处污区及绝缘子防污特性进行全面考虑。由于中国环境污染的相对严重,对电网安全运行起到重大影响,为确保达到国家电网公司关于电网防污闪的管理目标,向用户提供连续稳定的电能,防污闪治理必须全过程、全方位的管理。科
【参考文献】
喻华玉.输电瓷外绝缘防污闪技术[M].西安:西北电力试验研究院.2]
大气环境对输变电设备抗污能力的影响[R].北京:中国电力科学研究院,1999.(下转第302页)
Word文档免费下载:(下载1-1页,共1页)
然后 详细的探讨了变电站防污闪防治措施,从而减少了电网停电时间, 提高了设备的安全运行。 关键词:变电站; 防污闪; 措施; 中图分类号:tm411+.4 文献标识码:a...变电站防污闪综合整治措施_电力/水利_工程科技_专业资料。社科论坛 l E-F China...基于变电站防污闪防治问... 27人阅读 6页 3.00 变电站防污闪措施分析与...输电线路污闪原因及防污... 39人阅读 2页 1.00 变电站防污闪防治措施 ...根据污闪机理,通过典型事故...浅议变电站瓷质绝缘子防污闪措施_电力/水利_工程科技_专业资料。浅议变电站瓷质绝缘子防污闪措施 摘要:本文针对变电站瓷质绝缘子的两种防污闪措施的优、缺点进行了对...变电站防污闪方案研究_专业资料。根据变电设备外绝缘污秽放电的机理结合省外变电站...变电站防污闪防治措施 77人阅读 2页 3.00 输电线路防污闪措施研究 118人...体的防污闪措施结合 起来 , 并使之 具有 可操 作性,变电站防污闪工作的发展...它 不但 能改善绝缘子的受潮条件和预防变电设备 雨中 闪络 事故,能增加绝缘子 ...在选择和调换电瓷设备外绝缘、以预防 潜在的污闪事故的危险时,要进行经济技术...f. 由于多种客观原因,4 座 220 kV 变电站防污闪措施留下外绝缘薄弱的隐 患...本文主要介绍了污闪的特点及原因,在此基础上,提出了输变电设预防污闪的措施。...浅谈输变 电设 备的防污 闪措施 白 雪莲 杨玲重庆 市南 川 区供 电有限 ...电气设备的污闪原因及防污闪措施_专业资料。介绍了电气设备污闪的原因、特点、条件及闪络过程,针对日益严重的大面积污闪实施了防污闪措施。并总结了多年来的防污闪...

我要回帖

更多关于 防污闪涂料 的文章

 

随机推荐