办理《上海市社保办理安全技术防范工程初步设计方...

扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
上海某大厦安全技术防范系统初步设计方案
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口图形符号、编制说明
编制说明1-5
图形符号1-7
2 总体设计要求
安全防范系统设计现场勘察2-1
安全防范系统设计要素2-2
安全防范系统功能设计(一)2-4
安全防范系统功能设计(二)2-5
安全防范系统功能设计(三)2-6
公共建筑安全防范系统配置2-7
住宅安全防范系统配置2-8
布线设计要求2-9
传输方式、传输设备选择2-10
传输线缆选择2-11
同轴电缆及光纤的传输方式2-12
同轴电缆穿管最小管径2-13
供电、防雷与接地要求2-14
初步设计文件的编制2-15
施工图设计(正式设计)文件的编制2-16
3 子系统的设计、施工、验收
入侵报警系统构成3-1
入侵报警系统示意图3-2
周界防护电子报警系统示意图3-4
常用探测器技术参数3-6
探测器探测区域图3-8
入侵探测器安装示意图(一)3-9
入侵探测器安装示意图(二)3-10
入侵探测器安装示意图(三)3-11
磁开关入侵探测器安装示意图3-12
主动红外入侵探测器安装示意图3-13
入侵报警系统工程的安装、调试、验收3-14
视频安防监控系统构成3-15
视频安防监控系统示意图(一)3-17
视频安防监控系统示意图(二)3-18
视频安防监控系统示意图(三)3-19
视频安防监控系统示意图(四)3-20
视频安防监控系统示意图(五)3-21
视频安防监控系统示意图(六)3-22
视频安防监控系统示意图(七)3-23
摄像机供电方式3-24
摄像机镜头选择计算3-26
摄像机布置示意图3-27
摄像机安装示意图(一)3-28
摄像机安装示意图(二)3-29
摄像机安装示意图(三)3-30
视频安防监控系统工程的安装、调试、验收3-31
出入口控制系统构成3-32
出入口控制系统示意图3-33
常用执行设备技术参数3-35
常用编码识读设备技术参数3-36
用人体生物特征识读设备技术参数3-37
出入口控制设备安装示意图3-38
单门出入口控制设备安装示意图3-39
双门出入口控制设备安装示意图3-40
单门磁力锁安装示意图3-41
双门磁力锁安装示意图3-42
磁力锁安装示意图3-43
电控锁安装示意图3-44
阳极电控锁安装示意图3-45
阴极电控锁安装示意图3-47
玻璃门夹锁安装示意图3-48
出入口控制系统工程的安装、调试、验收3-49
访客对讲系统示意图3-50
访客对讲设备安装示意图3-52
访客对讲系统工程的安装、调试、验收3-54
电子巡查系统示意图3-55
信息钮安装示意图3-56
电子巡查系统工程的安装、调试、验收3-57
停车库(场)管理系统流程示意图3-58
停车库(场)管理系统示意图3-59
停车库(场)设备定位尺寸示意图3-60
停车库(场)管理系统缆线示意图3-61
停车库(场)管理系统工程的安装、调试、验收3-62
安全防范系统集成设计3-63
安全防范系统集成示意图3-64
实体防范(物防)装置示意图3-66
营业场所透明防护屏障安装示意图3-68
4 监控中心
监控中心设计4-1
监控中心设备布置示意图4-2
监控中心设备防雷接地示意图4-3
监控中心电视墙和控制台示意图4-4
5 工程示例
工程示例概述-住宅楼部分5-1
访客可视对讲系统图5-2
访客可视对讲系统平面图5-3
工程示例概述-科研办公楼部分5-4
入侵报警、电子巡查系统图5-6
视频安防监控系统图5-7
出入口控制系统图5-8
入侵报警、电子巡查系统平面图5-9
视频安防监控系统平面图5-10
出入口控制系统平面图5-11
入侵报警系统设备接线图5-12
出入口控制系统设备接线图5-13
6 相关技术资料
安全防范主要设备用电量估算6-1
应急移动图像传输系统6-2
访客对讲系统的设备选用6-3
离线式电子巡查系统的设备选用6-4
网友【xinxirong】点评:
安全防范系统设计与安装适用于新建、改建、扩建的安全防范工程建设。以GB《安全防范工程技术规范》及3本将发行的GB、GB、GB设计规范为基础,系统地介绍安全防范工程的设计、设计深度与施工。
值得推荐!!
网友【success_mg】点评:
非常实用!非常经典!
网友【qingaiyin】点评:
网友【ningjing0222】点评:
安防设计系统图集设计较为详尽,多种安防系统均有表示,可以参考,不错。
网友【birdqqq】点评:
对于我们做强电设计较多,而弱电设计较少的人来说,这本图集无疑是最好的推荐.很多时候对于智能化的设备都是不了解的.该图集可以直观地让我们了解,一个安保系统的做法和结构.强力推荐.~!
网友【黄淑芬】点评:
近年来,科技进步和经济发展带来了整个社会生活水平提高,安全技术防范作为保护人民生命和财产重要工具也越来越被广大消费者所重视。银行、博物馆、政府机构、商店(超市)、居民社区等已经到广泛应用。闭路电视监控系统与出入口门禁控制系统作为安全防范系统最基本、最重要子系统,到了最为广泛应用。
本图集对安全防范系统进行了深入明了的阐述与绘制,是施工现场的好帮手。
网友【lvzhi5439】点评:
针对安全防范的定义,安装,划分明确。
网友【】点评:
对于我们做强电设计较多,而弱电设计较少的人来说,这本图集无疑是最好的推荐.很多时候对于智能化的设备都是不了解的.该图集可以直观地让我们了解,一个安保系统的做法和结构.强力推荐.~!近年来,科技进步和经济发展带来了整个社会生活水平提高,安全技术防范作为保护人民生命和财产重要工具也越来越被广大消费者所重视。银行、博物馆、政府机构、商店(超市)、居民社区等已经到广泛应用。闭路电视监控系统与出入口门禁控制系统作为安全防范系统最基本、最重要子系统,到了最为广泛应用。本图集对安全防范系统进行了深入明了的阐述与绘制,是施工现场的好帮手。
网友【往日时光】点评:
对于我们做强电设计较多,而弱电设计较少的人来说,这本图集无疑是最好的推荐.很多时候对于智能化的设备都是不了解的.该图集可以直观地让我们了解,一个安保系统的做法和结构.强力推荐.~!近年来,科技进步和经济发展带来了整个社会生活水平提高,安全技术防范作为保护人民生命和财产重要工具也越来越被广大消费者所重视。银行、博物馆、政府机构、商店(超市)、居民社区等已经到广泛应用。闭路电视监控系统与出入口门禁控制系统作为安全防范系统最基本、最重要子系统,到了最为广泛应用。本图集对安全防范系统进行了深入明了的阐述与绘制,是施工现场的好帮手。
网友【kedawgk】点评:
近年来,科技进步和经济发展带来了整个社会生活水平提高,安全技术防范作为保护人民生命和财产重要工具也越来越被广大消费者所重视。银行、博物馆、政府机构、商店(超市)、居民社区等已经到广泛应用。闭路电视监控系统与出入口门禁控制系统作为安全防范系统最基本、最重要子系统,到了最为广泛应用。本图集对安全防范系统进行了深入明了的阐述与绘制,是施工现场的好帮手。对于我们做强电设计较多,而弱电设计较少的人来说,这本图集无疑是最好的推荐.很多时候对于智能化的设备都是不了解的.该图集可以直观地让我们了解,一个安保系统的做法和结构.强力推荐.~!
很好的图集,减少了到处找资料的麻烦,提高了工作效率。推荐大家购买!
网友【yyl2004】点评:
校园、小区安全,关系这千家万户,关系整个社会的安定团结,所以安全防范工程是维护社会公共安全,保障公民人身安全和国家、集体、个人财产安全的系统工程。因此,保证安全防范工程建设质量尤其重要。
本图集适用于新建、改建、扩建办公楼、商业楼、学校、住宅楼等公共建筑及其建筑群的安全防范工程的设计、施工、验收,图集通俗易懂,具有很强的实用性和操作性,突出了以工程设计、施工为主,深度满足使用要求。图集中大量介绍了各种入侵探测器安装、摄像机室内外安装、出入口控制设备安装、各种电控门锁安装、访客对讲设备安装、信息钮安装及停车库(场)设备定位尺寸示意图,为设计人员了解设备的安装及布线要求提供详细做法,为施工人员的设备的安装、布线起到指导作用。
网友【kwok】点评:
供设计、施工等单位的专业设计人员在从事安全防范工程设计、施工、验收时使用;也可供设计审图、监理、投资等部门的技术人员参考
网友【afulee】点评:
本书对弱电系统设备安装很形象,很符合实际使用要求,文字说明也很明确,易懂。
网友【雨露】点评:
安全技术防范系统的设计,是完成一个安全防范系统工程项目的第一步,也是非常关键的一步。众所周知,任何一个工程项目,设计的正确与否、合理与否,都将直接关系着后面的整个工程的实施。另外,设计要有依据,要有一定的步骤,才能既符合用户要求,又能符合工程规范。工程设计又分为初步设计和正式设计。初步设计有时也称为方案设计,是一项安防工程实施过程中的关键步骤。对于一、二级工程来说,必须先进行初步设计(方案设计),并经主管部门和有关专家论证后,才能进行正式设计
网友【happy2011】点评:
现在建筑电气设计的工作量大,出图时间紧,对年轻的电气设计人员难有很好的传帮带,国家标准图集实际就是最好的学习老师,它是各大设计院丰富的经验总结,归纳出来的精华篇页,由强弱电专家委员会的专家把关。难点、要点、绘制深度均满足现行国家规范的要求,是电气设计人员无师自通的好帮手,希望大家充分利用国家标准图集这个辅助工具,让自己的水平更上一个台阶!
强烈推荐,多多学习!
网友【birdqqq】点评:
对于弱电的系统,我们院是强电与弱电分开设计的。我们主要做强电,所以对安防系统的设计掌握不大好。近来的项目,居然要做弱电的设计。还些接了好些住宅项目,要上安防系统。都是通过参考这本图集。这本图集可以很好的教授安防系统的组成。系统结构与安装要求等。市面上的安防产品林林总总,看完产品手册还是无法掌握一个通用的设计方法。幸好有这本图集的参考指导。
【参编企业】
【相关技术资料】&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&
您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&正文
项目安全技术防范配套作业指导书提要:三级项目(30万元以下)实施的方案由项目所在区的公安分局技防办进行评审,二级项目(30万元以上
  项目安全技术防范配套作业指导书
  1.作业目的
  要求主办岗位从项目规划阶段起,熟悉了解项目特点,同时凭借自己积累的业务经验和知识,适时地与办事部门商讨优化和简化的,寻找办事捷径,压缩配套开支;按照项目建设各阶段的进度控制节点制订工作,保证在项目交付使用之前,办全所有的申办和报批的手续,完成安全技术防范配套工程。
  2.主管岗位 项目经理:督促检查主办岗位的作业。
  主办岗位 设备工程师:具体经办本项作业。
  3.作业描述
  3.1前期咨询
  需在核对专业公司的营业执照,资质证书无误后,与其签订委托咨询。
  3.2扩初方案评审
  三级项目(30万元以下)实施的方案由项目所在区的公安分局技防办进行评审,二级项目(30万元以上)实施的方案由市公安局技防办和专家进行评审,涉外大楼还需由市安保审批处评审。
  本主办岗位负责申报并附送以下:设计任务书,委托书,系统范围包括电视监控系统,楼宇对讲系统,住户报警系统,电子巡更系统,周界报警系统。专业公司根据合同及设计要求所作的前期设计包括平面图、系统图及系统设备配置清单。
  3.3深化设计
  对市或区技防评审要求增加或改动的地方,由本主办岗位联系专业公司进行深化和优化设计。
  在施工过程中,预埋管线等隐蔽工程随主体工程同步逐层验收(详见作业指导书《隐蔽工程验收(安装)》。
  3.5竣工预验
  系统安装调试竣工后,由本主办岗位和监理对系统的功能、质量等进行初步验收,并出具双方盖章的书面。
  3.6竣工验收
  安全技术防范工程按设计任务书的规定内容(包括初步设计方案评审整改承诺内容)全部完成,经系统调试并正常试运行一个月后,应进行技防工程竣工验收。
  申请技防工程竣工验收时,专业公司应向原申报的技防办报送下列文件资料(所有文件资料应加盖单位公章):
  3.6.1技防工程合同复印件;
  3.6.2建设单位的设计任务书复印件;
  3.6.3有效的产品质量证明复印件;
  3.6.4《上海市安全技术防范工程初步设计方案评审意见书》复印件;
  3.6.5《上海市安全技术防范工程初步设计方案评审整改承诺书》复印件;
  3.6.6工程竣工报告,系统试运行报告,系统初验报告,系统检测报告原件;
  3.6.7工程正式设计文件、实施方案及有关图纸资料。
  其中竣工报告由专业公司根据初验报告和试运行情况出具,盖章后先送技防办、检测中心、市安保审批处。由市公安三所检测中心对各系统及设备检测通过后出具检测报告;由市安保审批处对各系统及设备、部位验收通过后出验收报告。
  3.7竣工验收办理程序
  3.7.1技防办收到专业公司报送的文件资料后,将在5个工作日内组织技防工程所在地公安分局技术防范办公室、建设单位、专业公司及技术专家召开竣工验收会。
  3.7.2技防工程竣工验收合格的,建设单位、专业公司应根据验收小组的建议和要求,在填写《上海市安全技术防范工程竣工验收整改承诺书》后,由评审小组填写《上海市安全技术防范工程竣工验收意见书》,交建设单位和专业公司。竣工验收不合格的,专业公司应根据验收意见予以整改,并重新提出验收申请。
  3.8整改承诺书
  由建设单位和专业公司双方对技防办的验收结论意见书提出的要求进行整改承诺,双方盖章后交至技防办备案。本主办岗位督促专业公司落实整改承诺。
上一篇文章:
下一篇文章: 没有了
没有相关文章
百度中搜索:
|||||||||||||||
建筑分类:|||||||||||||||||||
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
站务邮箱: Copyright 2008 & 房地产E网 All Rights Reserved.版权所有: 粤ICP备号-2
禁止复制或建立镜像,资源来自网络及会员交流,版权归原作者,请勿作商业用途,如存在异议,请来函告之。&全国统一免费客服电话
400 - 099 - 6347
安全防范系统验收规则
中华人民共和国公共安全行业标准
  安全防范系统验收规则
  中华人民共和国公安部发布
  安全防范系统验收规则
  本标准的全部技术内容为强制性。本标准是GA/T 75-1994 《安全防范工程程序与要求》的配套标准,对安全防范系统的验收提出了必须遵循的规则。
  本标准没有相同的国际或国外先进标准可供采用,在具体内容上主要参考了有关电子系统、计算机信息系统安装、验收的技术规范、设计要求和安全技术防范产品标准,并结合国内安全防范系统设计和安装的实践经验编写而成。
  本标准由中华人民共和国公安部科技局提出。本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会归口。本标准由上海市公安局技术防范办公室、公安部第三研究所、公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心、上海三盾安全防范系统公司、公安部安全与警用电子产品质量检测中心联合起草。
  本标准主要起草人:孙金元、李祥发、汪广杰、郑文、沈伟斌、陶焱升、李仲男。
  1、范围
  本标准对安全防范系统的质量验收,从设计、施工、效果及技术服务等方面提出了必须遵循的基本要求,是对安全防范系统(工程)进行验收的依据。
  本标准适用于一、二级安全防范系统(工程)的验收,三级安全防范系统(工程)的验收可适当简化。
  2、引用标准
  下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准的出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
  GB/T1 文物系统博物馆安全防范系统设计规范
  GB/T1 银行营业场所安全防范系统设计规范
  GB 5 建筑防雷设计规范
  GB 5 民用闭路监视电视系统工程技术规范
  GA/T74-2000 安全防范系统通用图形符号
  GA/T75-1994 安全防范工程程序与要求
  JGJ/T16-1992 建筑电气设计技术规程
  3、定义
  本标准采用下列定义。
  (1)安全技术防范(简称技防)以运用技防产品,实施技防工程为手段,结合各种相关现代科学技术,预防,制止违法犯罪和重大治安事故,维护社会公共安全的活动。
  (2)安全技术防范产品(简称技防产品)用于防入侵,防盗窃,防抢劫,防破坏,防爆炸和安全检查等方面的特种器材。
  (3)安全防范系统(工程)以维护社会公共安全和预防,制止重大治安事故为目的,综合运用技防产品和其他相关产品所组成的电子系统或网络。
  4、验收条件
  4.1 初步设计方案通过论证
  根据GA/T75-1994规定,一,二级系统(工程)必须经初步设计方案论证通过,并根据论证意见由建设单位和设计,施工单位共同签署整改落实意见。
  4.2 系统试运行达到设计要求并为建设单位认可
  4.2.1 试运行:系统调试开通后,应至少试运行一个月,并做好试运行记录(见表1)。
  4.2.2 试运行报告:建设单位依据试运行记录,提出系统试运行报告。内容包括:a)系统运行起讫日期,试运行是否正常;
  b)故障(包括误报警,漏报警)产生的次数,原因和排除故障的日期;
  c)系统功能是否符合设计要求以及综合评述。
  4.2.3 试运行期间设计,施工单位应配合建设单位,建立系统的值勤,操作和维护管理制度。
  4.3 技术培训:依据合同有关条款对有关人员进行培训。培训提供有关设备,系统操作和日常维护的说明,方法等技术资料。培训内容应征得建设单位同意。
  4.4 系统竣工
  4.4.1系统按设计任务书的规定内容全部建成,经试运行达到设计要求并为建设单位认可视为竣工。少数非主要项目未按规定全部建成,经建设单位与设计,施工单位协商,对遗留问题有明确处理的办法,经试运行并为建设单位认可后,也可视为竣工。
  4.4.2系统竣工后由设计,施工单位写出竣工报告。竣工报告内容包括:工程概况,安装的主要设备,对照设计任务书或合同所完成的质量自我评估,提出维修服务条款。
  4.5 初验合格
  4.5.1 由建设单位(含监理单位)组织设计,施工单位根据设计任务书或合同提出的设计使用要求进行初验,要求初验合作并写出初验报告。参加初验的人员应签名。
  4.5.2 初验季刊包括以下内容:
  a系统试运行评述;
  b对照设计任务要求,系统功能检测情况及质量主观评论;
  c对照正式设计方案,核对安装设备数量和型号的结果;
  d施工质量初验意见(含隐蔽工程随工验收单,见表2)
  4.6 系统检测
  4.6.1 一,二级安全防范系统(工程)在正式验收前,设计,施工单位必须向公安技防管理部门申请办理委托系统检测手续,并由公安技防管理部门向检测机构出具检测委托书。
  4.6.2 系统检测机构必须是经国家质量监督检验检疫总局,公安部认可的部级以上检测机构,或是经省,自治区,直辖市地方质量监督检验检疫总局,省级公安管理部门认可的省级检测机构。
  4.6.3 申请办理系统检测手续应报送以下资料:
  a 系统试运行报告;
  b系统竣工报告;
  c系统初验报告。
  4.6.4 设计,施工单位将检测委托书送检测机构并附以下图纸资料:
  a) 系统初验报告;
  b) 按照正式设计方案施工的系统原理框图,平面布防图,器材设备清单等。
  4.6.5检测机构在接到检测委托书和以上图纸资料后,应及时对系统进行检测,并出具系统检测报告。
  4.6.6检测报告应准确,公正,完整,规范,并注重量化。系统在线测试抽检比例;电视监控系统按前端设备数的20%-30%;其他系统按前端设备数的10%-15%;总数10台以下的,至少不低于3台。
  4.7验收图纸资料
  一、二级安全防范系统(工程)在正式验收前,设计,施工单位应向验收小组(验收委员会)报送下列验收图纸资料(全套验收图纸资料应满足验收机构人员的需要,三级工程可参照提供验收图纸资料):
  a)设计任务书;
  b)合同;
  c)初步设计方案论证意见,并附论证会方案评审小组(评审委员会)名单;
  d)初步设计方案通过论证后,设计,施工单位和建设单位共同签署的整改落实意见。
  e)正式设计方案与相关图纸(包括系统原理框图,平面布防图及器材配置表,线槽管道布线图,系统中心控制室布置图,器材设备清单等);
  f)系统试运行报告;
  g)系统竣工报告;
  h)初验报告(附隐蔽工程随工验收单,见表2);
  i)决算报告;
  j)系统检测报告。
  5、系统验收的组织与职责
  5.1验收组织
  5.2验收参加单位(人员)出席验收会的单位(人员)有建设单位的上级业务主管部门,建设单位(含工程总包单位,使用单位,监理单位),设计,施工单位,公安技防管理部门,公安业务主管部门和一定数量的技术专家,必要时还应有检测机构代表参加。
  5.3 验收机构
  5.3.1系统验收时要协商组成验收小组,或验收委员会。
  5.3.2验收小组(验收委员会)由建设单位负责人,建设单位上级业务主管部门,公安技防管理部门,公安业务主管部门以及不低于验收机构人员总数40%的技术专家组成,并推选组长,副组长(主任,副主任).
  5.4 验收机构职责与要求
  5.4.1验收机构对系统(工程)应作出正确,公正,客观的验收结论,不利验收公正性的人员不能参加验收小组.
  5.4.2对国家,省级重点安全防范系统(工程)和金融,文博等要害单位的安全防范系统(工程)的验收,应执行国家或公共安全行业的相关标准,规范,严格把关。
  5.4.3验收中,对照设计任务书,合同或正式设计方案,按第6章的规定,逐项进行审查.发现系统有重大缺陷或明显不符合要求的,应向设计施工单位提出质询,并视答辩情况决定验收工作是否继续进行。
  5.4.4 验收机构应对系统建设中存在的主要问题提出整改意见和建议。
  6 验收内容
  6.1 施工验收
  6.1.1 基本要求
  a)施工验收由验收小组(验收委员会)指定的施工验收组负责检查验收;
  b)施工应按照设计文件及JGJ/T16等相关标准的要求进行,按图施工,不得随意更改.若根据实际情况确需作局部调整或变更的,应按程序进行审批,并提供建设(使用)单位和设计,施工单位双方认可的更改审核单(见表3).更改审核单可由设计,施工单位提出,经本单位负责人审核,报建设单位批准.重大变更要报公安技防管理部门备案,必要时要经审查认可;
  c)施工验收前,设计,施工单位应提供工程正式设计文件及相关图纸,施工记录等.
  6.1.2 施工验收内容
  施工验收主要验收工程施工质量,包括设备安装质量和管线敷设质量。
  a)按表4规定的项目和要求,分别检查前端设备和终端设备的安装质量;
  b)在进行施工验收时,复核随工验收单的检查结果(管线敷设时,工程建设单位或监理单位应会同设计,施工单位共同对管线敷高质量进行随工验收,并填写隐蔽工程随工验收单);
  c)复核土建施工单位提供的弱电系统接地电阻测试数据,应符合GB50198标准要求;检查接地系统是否按等电位接地要求施工,并符合GB 50057标准要求.
  d)抽查明敷管线及明装接线盒,桥架,管井中线缆接头等施工工艺(视频线缆应一线到位,尽量避免接头),并应符合JGJ/T16等相关标准的要求;
  6.2 技术验收
  6.2.1基本要求
  a)技术验收由验收小组(验收委员会)指定的技术验收组负责检查验收;
  b)对照原初步设计论证意见与整改情况以及系统检测报告,检查系统的主要功能和主要技术指标,应符合国家或公共安全行业相关标准,规范的要求和设计任务书或合同提出的技术要求;
  c)对照系统竣工报告,系统初验报告,检查系统设备的配置(数量,型号及安装部位)应符合正式设计方案要求;
  d)检查系统迁用的技防产品,应符合国家或公共安全行业有关标准和管理的规定;
  e)检查系统中的备用电源,备用电源在主电源断电时,应能自动切换,保证系统在规定的时间内正常工作;
  f)对具有集成功能的安全防范系统,应按照正式设计方案和相关标准进行检查;
  g)按表5要求,对工程按各分系统项目进行现场功能抽检复查,并做好记录。
  6.2.2 报警系统的抽查与验收
  a)根据试运行报告,复核误,漏报警情况;对入侵探测器的安装位置,角度,探测范围作步行测试抽查;作防拆保护抽查;检查室外周界报警探测装置形成的警戒范围有无盲区;
  b)系统布防,撤防,旁路和报警网络的地区,检查系统直接或间接联网的条件。
  c)当有联动要求时,抽查其对应的灯光,摄像机,录像机等联动功能;
  d)对于已建成区域性安全防范报警网络的地区,检查系统直接或间接联网的条件.
  6.2.3电视监控系统的抽查与验收
  a)对照系统检测报告,系统的技术指标应满足GB5的2.1.6的要求。
  b)系统结构与配置同正式设计方案的符合度;
  c)监视图像主观评价不低于4级,记录图像的回放质量至少能辨别人的面部特征。
  d)操作与控制的功能检查:如图像切换,云台转动是否平稳,镜头的光圈,变焦等功能是否正常,避免逆光效果等;
  e)摄像时间,摄像机位置和电梯内楼层显示等图像的标识符,显示是否稳定正常;电梯内摄像机的安装位置(要求安装在电梯厢门左或右侧上角)是否能有效监视电梯乘员;
  f)对金融系统银行营业场所,文博系统,是否满足GB/T16676和GB/T16571的相关要求。
  6.2.4出入口控制系统的抽查与验收
  a)系统工作是否正常,并按正式设计方案达到相关功能要求;
  b)系统存储通行目标的相关信息;对非正常通行是否具有报警功能;
  c)楼寓对计电控防盗门作为一种出入口控制系统是否能正常工作;开锁继电器是否有自我保护功能.可视对计系统的图像是否能辨别来访者;
  d)出入口控制的联网报警部分,是否符合相关技术要求。
  6.2.5 巡更管理系统的抽查与验收
  a)按正式设计方案检查系统具有的巡更时间,地点,人员和顺序等数据的显示,归档,查询,打印等功能;
  b)在线式巡更系统是否具有即时报警功能。
  6.2.6 中心控制室的检查与验收
  a)检查通讯联络手段(一般不少于两种);
  b)是否具有自身防范,防火和雷电防护等安全设施.
  6.3 资料审查
  6.3.1 基本要求
  a)资料审查由工程验收小组(验收委员会)指定的资料审查组负责审查。
  b)工程正式验收时,设计,施工单位应按4.7规定的要求提供全套验收图纸资料;
  c)图纸资料应保证质量,做到内容齐全,标记正确,文字清楚,数据准确,图文表一致;
  d)图样的绘制应符合GA/T74及国家标准的有关规定。
  6.3.2 审查内容
  a)按6.3.1中c),d)要求审查设计,施工单位提供的验收图纸资料的编制质量(准确性,规范性)和与工程实际的符合度,并填写于表6;
  b)根据工程规模,审查验收图纸资料的完整性,包括日常维修服务条款,并填写于表6。
  7 验收结论与整改
  验收小组(验收委员会)根据施工验收(表4),技术验收(表5)资料审查(表6)的结果,认真如实地作出验收结论.对验收通过或基本的安全防范系统(工程),设计,施工单位应根据验收结论写出经建设单位认可的整改方案,建设单位上级主管部门,公安技防管理部门和公安业务主管部门应督促,协调,检查整改方案的落实。
  7.1 验收判据
  施工质量验收:按表2要求对隐蔽工程质量进行复核,并根据各单项的检查结果,综合后填写验收意见;按表4要求,对设备安装质量和明装管线质量进行检查并根据各单项的检查结果统计出合格率。
  技术质量验收:按表5要求,结系统实施情况同正式设计方案的符合度和系统功能进行现场复核抽查,并根据各单项的检查结果统计出合格率。
  资料审查:按表6要求,对资料的完整性,准确性,规范性进行审查,并根据各单项的审查结果统计出合格率。
  按表4-6的规定,合格率大于等于0.8判为通过;合格率小于0.8,大于等于0.6,判为基本通过;合格率小于0.6,判为不通过。
  7.2 验收结论
  验收结论分通过、基本通过和不通过三种,并汇总于表7。
  7.2.1 验收通过
  对照验收判据,施工质量、技术质量和资料审查均为优良、经试运行和检测达到设计任务书或合同要求并符合相关标准者,判为通过。即:Ks&0.8, Kj&0.8, Kz&0.8的,判为通过。
  7.2.2 验收基本通过
  验收中出现个别项目达不到规定要求但不影响使用,Ks,Kj,kz均&=0.6,但达不到7.2.1要求的,判定为基本通过。
  7.2.3 验收不通过
  施工质量对照表2,表4有明显问题,Ks&0.6,技术质量对照正式设计方案有较严重缺陷,不能满足设计任务书或合同要求,Kj&0.6,或者重要指标达不到相关标准规定;资料不齐全,不规范,对照工程实际有差错,Kz&0.6的,判定为不通过;或者Ks,Kj,kz中有一项小于0.6的;或者重点项目(见表5,序号右上角打*)检查结果不合格的,均判定为不通过。
  7.2.4 提出建议与要求
  验收小组(验收委员会)在作出验收结论时,对验收中存在的主要问题提出建议与要求,并填写于表7中。
  7.3 验收不通过的系统不得交付使用.设计,施工单位应根据验收结论提出的问题,抓紧落实整改后再进行验收;系统复测时应适当提高原不通过部分的抽样比例。
  7.4 验收会结束,应及时把全套验收图纸资料退回设计,施工单位。
  7.5 验收通过或基本通过后,设计,施工,单位应根据验收结论写出整改落实措施,并经建设单位认可。
  8 系统移交
  8.1 系统竣工图纸资料修改整理归档
  验收通过或基本通过后,设计,施工单位应按下列要求整理编制系统竣工图纸资料,一式三份建设单位.建设单位签收盖章后,其中一份交还设计,施工存档。
  8.1.1提供经修改,校对并符合4.7规定的验收图纸资料。
  8.1.2验收结论(含验收机构组成人员名单)。
  8.1.3设计,施工单位根据验收结论写出的并经建设单位认可的整改落实措施。
  8.1.4设计,施工单位提供有关设备日常维护和系统操作的使用说明书。
  8.2 系统验收通过或基本通过并有整改落实措施后,才能正式移交投入使用.建设单位或使用单位应有专人负责,并建立系统操作,保养,管理等制度;系统设计,施工单位应建立,落实维修服务制度。
  8.3 办理登记手续
  设计,施工单位应按8.1的要求将经整理编制的全套竣工图纸资料复印件报送公安技防管理部门办理竣工登记手续。
  8.4涉及到机密以上的图纸资料,建设单位,设计,施工单位和相关单位及其人员必须遵守国家有关保密规定,并将知密面控制在最小范围。