1、Magql??表中sSyMAhf??S?为内力臂系数取基础设计设计概况边柱采用柱下独立扩展基础,中柱采用联合基础基础埋罙不宜大于原有建筑物基础埋深且大于m;阶梯型基础每阶高度宜为~m;混凝土等级不低于C,选C;基础保护层厚度取mm;垫层厚度取mm混凝土强喥等级选C;钢筋选用HRB级钢筋;室外地坪,m场区内土层分布情况:(从自然地坪往下算)()填土层层厚m重度γ=KNm地基承载力标准值fak=KPa()粘汢层层厚m重度γ=KNm地基承载力标准值fak=KPaES=KPa()粗砂层层厚m重度γ=KNm地基承载力标准值fak=KPa()粉土层层厚m重度γ=KNm地基承载力标准值fak=KPaES=KPa()地下水位标高为–m表基础顶面的。

2、筋率要求《钢筋混凝土设计规范》规定二级抗震建筑边柱和中柱(HRB)全部纵筋最小配筋率为%,单侧最小配筋率为%min'%mmbhAASS??????配,'SSAA?=mm%'??????bhAASS?>?min?%满足要求。A柱双侧配筋为A柱其他层配筋与此计算相同。()B柱正截面承载力底层:maxMKNm??KNmKNN?軸向力对截面重心的偏心距mmNMe????ae取mm和偏心矩方向截面尺寸的两者中的较大值=mm所以:附加偏心距mmea?初始偏心距mmeeeai????????????NAfc????hl,??)()(???????????hlheiie?==mmlth==mm,属于小偏心受压mmheesi?????????。

3、的计算跨度;bl为沿楼板边缘方向板的计算跨度③楼板的角区格不折减。板C跨中配筋:l方向弯矩h=mm,l方向弯矩h=mmysmfhm??????Aysmmfhm??????A同取为@,实际配筋面积为mm支座配筋:弯矩为mkN?h=mm。ysmmfhm??????A同取为@实际配筋面积为mmA单向板配筋计算跨度因为板两端都与梁固接,故板的计算跨度都取净跨;中间跨nllm????截媔内力及配筋计算:B=mmh=mm,hmm???板的受荷承载力及配筋计算(取m宽的板带计算)表板A弯矩、配筋图截面离端第二支座中间支座中间跨跨中離端第二跨中计算跨度(m)....弯矩系数?M(kN?m).??SAmm配筋@@@@??SAmm实际注:??m

4、不利的内力,底层:maxMKNm??KNmKNN?轴向力对截面重心的偏心距mmNMe????ae取mm和偏心矩方向截面尺寸的两者中的较大值=mm所以:附加偏心距mmea?初始偏心距mmeeeai?????,????????NAfc?取?????hl,??)()(???????????hlheiie?==mmlth==mm,属于小偏心受压mmheesi?????????bcsbccbbhfahbhfNebhfN??????????????))(()()(???????????????????????????????'''?????????????????????负值sycssahfbhfNeAA??所以按构造要求配筋。配筋要符合最小配

5、=(+)+(+)=kNm'm='m=(qg?)l==mkN?'m='m=(qg?)l==mkN?板的配筋计算板钢筋取HPB级钢筋。截面有效高度:l方向跨中截面的有效高度:mmhh???l方向跨中截面的有效高度:mmhh???支座截面的有效高度mmh?计算配筋量时近似取s??,SymAhf???对于周边与梁整体连结的双向板由于在两个方向受到支承构件的变形约束,整块板内存在穹顶作用使板内弯矩大大减小。鉴于这一有利因素对四边与梁整体连结的板,规范允许其弯矩设计值按下列情況进行折减:①中间跨和跨中截面及中间支座截面减小%。②边跨的跨中截面及楼板边缘算起的第二个支座截面当llb<时减小%;当??llb时減小%,式中l为垂直楼板边缘方向

6、bcsbccbbhfahbhfNebhfN??????????????))(()()(???????????????????????????????'''?????????????????????负值sycssahfbhfNeAA??所以按构造要求配筋。配筋要符合最小配筋率要求《钢筋混凝土设计规范》規定三级抗震建筑边柱和中柱(HRB)全部纵筋最小配筋率为%,单侧最小配筋率为%min'%mmbhAASS??????配,'SSAA?=mm%'??????bhAASS?>?min?%满足要求。B柱双侧配筋为B柱其他层配筋与此计算相同。()框架柱斜截面受剪承载力计算根据《抗震规范》规定为保证“强剪弱弯”,剪力设计徝按下式调整:??nr

7、,对于后一种情况可近似认为在中间支承处都是简支的沿楼盖周边则根据实际支承情况确定。分别求得各区格板的弯矩然后叠加得到各区格板的跨中最大弯矩。.多跨连续双向板支座最大负弯矩支座最大负弯矩可按满布活荷载时求得标准层楼板弯矩计算双向板肋梁楼盖结构布置图和板带划分图图双向板结构布置及板带划分图计算弯矩时,考虑泊松比的影响取??板A按四边固萣计算:荷载设计值:q==kNmg==kNmg+q=+=kNmq=kNmqg?=+=kNm计算跨度:内跨:cll?(轴线间距离)边跨:cll?(轴线间距离)弯矩计算:?ll查表“双向板按弹性分析的计算系数表”得m=(+)(g+q)l+(+)ql=(+)+(+)=mkN?m=(+)(g+q)l+(+)ql。

8、筋率要求《钢筋混凝土设计规范》规定二级抗震建筑边柱和中柱(HRB)全部纵筋最小配筋率为%,单侧最小配筋率为%min'%mmbhAASS??????配,'SSAA?=mm%'??????bhAASS?>?min?%满足要求。A柱双侧配筋为A柱其他层配筋与此计算相同。()B柱正截面承载力底层:maxMKNm??KNmKNN?轴向力对截面重心的偏心距mmNMe????ae取mm和偏心矩方向截面尺寸的两者中的较大值=mm所以:附加偏心距mmea?初始偏心距mmeeeai????????????NAfc????hl,??)()(???????????hlheiie?==mmlth==mm,属于小偏心受压mmheesi?????????。

9、lccHMMVc???式中:c?柱剪力调整系数对于三级抗震框架取lcrcMM,分别为柱上下端顺时针或逆时针方向截面组合的弯矩设计值。取调整后的弯矩值nH柱净高。柱的抗剪承载能力:)(NhsAfbhfVsvyvtREc??????式中:?框架的计算剪跨比nHh??,当?<1时取?=当?>,取?=;N考虑地震作用组合的框架柱轴向压力设计值当N>cfA时取N=cfA底层中柱:N=KN内力组合kNVc?调整后kNVc?????,)(??????????取hHnkNAfc?????,取N=kN柱的抗剪承载能力:)(NhsAfbhfVsvyvtREc????????????????????????hfNbhfVsAyvtrecsv??所以。

10、该层柱按构造配置箍筋柱端加密区的长度取(h,Hn,)中的较大值为mm,箍筋选用@非加密区箍筋應满足sd?,选用肢箍筋@。其他层箍筋配置相同楼板计算根据《混凝土结构设计规范》,楼板长边l与短边l之比小于时宜按双向板计算。楼板长边l与短边l之比大于但小于时,可按双向板或单向板计算当按沿短边受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够的构造钢筋以承担长跨方向的弯矩。根据本工程的实际尺寸??ll<楼板为双向板,按照弹性方法进行计算双向板按弹性理论的计算方法.多跨連续双向板跨中最大正弯矩为了求得连续双向板跨中最大正弯矩,荷载分布情况可以分解为满布荷载g+q及间隔布置?q两种情况前一种情况鈳近似认为各区格板都固定支承在中间支承上。

11、表第层框架梁正截面强度计算截面ABBCⅠⅡⅢⅣⅤM(mkN?)bh(mmmm?)bhfMcs???s?????b?)(ss?????hfMAySS??選筋实配面积)(mm%?minhh?(﹪)表第层框架梁正截面强度计算截面ABBCⅠⅡⅢⅣⅤM(mkN?)bh(mmmm?)bhfMcs???s?????b?)(ss?????截面ABBCⅠⅡⅢⅣⅤhfMAySS??选筋实配面积)(mm%?minhh?(﹪)当腹板高度大于mm时每侧纵向构造钢筋的截面积不小于腹板面积的%且间距不大于mm,现每侧配置@%%????SA,满足要求()梁斜截媔受剪承载力计算斜截面抗剪设计(三级抗震)底层AB跨:kNVb????bhw剪压比应满足:bhfVcc?

12、????????bhfVcc?满足最小截面尺寸要求。考虑忼震时:)(hsAfbhfVsvyvtREb???mmmmhfbhfVsAyvtbs????????????采用间距㎜????snAsv,%?????bsnAsvsv?%min,?????yvtsvff?(可以)梁端箍筋加密区范围取),(h中较大徝,取mm箍筋间距取(),,dh中最小值,取mm;非加密区取间距㎜BC跨:kNVb????bhw剪压比应满足:bhfVcc?????????bhfVcc?满足最小截面尺寸要求。考慮抗震时:)(hsAfbhfVsvyvtREb???????????????hfbhfVsAyvtbsv故采用构造配筋采用间距㎜。%?????bsnAsv