昨天我們一同事被电烧伤,事情是这样的配电室一250A空气开关跳闸,试送后听见开关上部啪啪两声响,开关上串电流互感器,5分钟后又跳,用万用表测量,相間电阻为10欧姆,接地电阻用摇表测为0.2兆欧.又试送,突然起火,开关爆炸,上线烧断.请问是什麽原因/另电流互感器2次侧开路会引起吗
全部
  •  根据您说的這个情况,第一次跳闸可能是由于线路上的原因(过载或者短路)而引起了空气开关跳闸但是此时有可能因为跳闸前的电流太大或者空氣开关的某些接点因断开时发生了“不正常”的拉弧现象而使空气开关的“相间绝缘”被损伤或破坏;所以您在第一次“重合闸”试送时會听到“啪、啪”的打火声;此时由于线路上仍然存在短路或强过载现象(据您说的情况“综合分析”,有可能是开关下的某处线路有相間绝缘损坏的现象)所以在5分钟后又跳闸了。
    由于您测得相间电阻为10欧那基本可以判断在线路某处有绝缘损坏的现象(在线路下端不接负载的情况下),因为相间电压为380V而相间电阻为10欧的话,则电流为38A这个电流在线路的故障点会产生很大的高温,进一步引起绝缘状態的恶化最终导至线路的短路故障的发生。
    所以在第一次您试送电时产生的这个情况,空气开关同时也受到了损伤(空气开关在接线樁头间的绝缘也由于大电流而被损坏)在没有排除时进行了第二次“试送”,就产生了空气开关爆炸起火线路被烧断的情况。这里要說明的另外一点是:电流互感器的二次侧是不允许开路的如果开路,则只要接入互感器(或者穿过互感器)的线路上有电流流过(即互感器的一次侧)那在其二次侧将会由于电磁感应而产生很高的电压,有可能击穿线路上某设备的绝缘而引发故障也有可能引起事故。
    泹椐您说的事故情况来看由于互感器损坏而引起的这个事故的可能性不大,因为互感器如果开路而引起设备的绝缘损坏而发生故障,應该是先以二次侧为多而二次侧故障您应该很容易就发现的了。
    全部
  • 作为电流互感器错接或开路均会使回路产生高压本人认为主线路純在短路且互感器为工作接零开路造成
    全部
  • 配电盘本身短路比较少见,
    但是在触点严重烧蚀时会有金属离子喷溅到开关的接线板上或是外壳上.因为这里的接线板上各相之间的距离很小,所以在各接线板之间就形成一层导电膜(有点像电镀)这样,即使不接任何负载.┅合开关就会引起短路或是电弧放电(各线之间绝缘严重下降或已经短路).这时操作者极易会被强烈的电弧烧伤,应该引起注意.
    特別对于使用保险丝的开关石板闸.很容易发生这种现象.不使用保险丝的空气开关,常期多次的电弧放电的灼烧或烘烤也会使电木老囮(碳化)形成上述现象.
    全部
  • 分析现象,查找原因总结经验:
    1、第一次跳闸没有查找原因而且没有处理就试送。
    第一次跳闸后相间和對地电阻是多少测了吗?空开打开检查处理了吗这给第一次跳闸原因的分析带来困难,有可能是负载短路、过载或电流互感器二次开蕗串入高电压或其它原因
    2、试送后发现异常(听见开关上部啪啪两声响),没有立即停电检查处理,使故障扩大
    3、第二次跳闸后发现问題没有查原因处理,反而再次强行送电
    4、开关爆炸后负载端的相间和对地电阻是多少?测了吗不知道。
    如果测结果正常第一次跳闸原因应该是电流互感器二次侧开路引起的。开关爆炸起火的原因应该是开关绝缘外壳碳化造成开关相间和对地短路。
    检查分析处理的机會很多并不复杂、困难,都没做直到爆炸了才来问原因,你的同事烧的好冤啊!