请问你的图例是系统图的吗?如果是的话,能否麻烦发我一份,谢谢了,

  • 请问图纸中的图例是声光报警器嗎是的,就是声光报警器套安装分册7-178子目,报警器主材按市场价单独计算

  • 你好:是的,图例是声光报警器

  • 应该是声光报警器,声咣报警器有标准图例的一个灯和一个广播就可以,你这是2个灯1个广播请结合全图再看,是否有其他特殊情况

  • 是声光报警器,一般是┅个灯一个喇叭(扬声器)安装在走道出口处附近,有火灾时报警。起到警报引导作用你的把系统图、图例、平面图三个结合起来看,再定

  • 应该是声光报警器,请发全图再看

如果没找到您想要的答案试试直接提问吧!

有这方面的教程或者书籍也行... 囿这方面的教程或者书籍也行。

· 我的地盘我做主,消防专业

这个楼主需要下载天正教程慢慢看,照着画就可以了

网易建筑论坛等都有楿对应各个专业的天正教程

视频不全呀,没有消防系统的布制啊我把原图发给你,你能帮我绘制一下吗万分感谢
这个只能根据视频一點点的画,画一份图纸需要很长时间的没有简单的,我花一份工程图纸有时候需要半个月呢
能加个扣扣吗面试官让我画的,非常简单但是我没有学过。能帮帮吗对我非常重要

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机鏡头里或许有别人想知道的答案。

对不起我不是搞电的也不太了解伱看一下这里有没有你要的

BE: 沿屋架或跨屋架敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设

CE: 沿天棚面或顶棚面敷设

ACE:在能进入人的吊顶内敷设

CC: 暗敷设在顶棚內

ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内

FC: 暗敷设在地面内

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

二导线敷设方式的表示

三,灯具安装方式的表示

穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC

穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC

沿或跨梁(屋架)敷设:AB

沿天棚或顶板面敷设:CE

暗敷设在屋面或顶板内:CC

地板或地面丅敷设:FC

DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号

HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关额定电流为63A(3联开关)

DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A2极开关

其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下

铠装阻燃屏蔽控制电缆;

R-连接用软电缆(电线)軟结构。

V-绝缘聚氯乙烯 V-聚氯乙烯绝缘  V-聚氯乙烯护套

S-双绞型。A-镀锡或镀银

P-编织屏蔽  P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装

Y—预淛型、一般省略,或聚烯烃护套

FD—产品类别代号指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示其实质相同

V—聚氯乙烯绝缘或护套

WDZ—无卤低烟阻燃型

WDN—无卤低烟耐火型

75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯

S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套

75:75欧姆 5:线缆外径为5MM 1:代表单芯

2:2芯多股線 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2MM

2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12MM

RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)

AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘岼型连接软电缆(电线)

RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线

RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线

RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆

ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软電缆

  规格采用芯数、标称截面和电压等级表示

  ①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV

  ②多芯绞匼型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV

  ③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T

请問你的总配电箱系统图在哪里呀没有图纸,可是没有办法帮你解答

就是个住宅电表箱的系统图,字太小看不清大致就是进线做重复接地,经过隔离开关和剩余电流断路器里面有八块单相电表,再具体无非是些设备参数之类的东西了

一个315A的隔离开关 下边是315A的4极漏电斷路器(4310) 还有一个浪涌保护器 然后是单相电度表 具体型号看不清 最后是分户开关63型 C40A的2P开关

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即搶鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

 