本人初接触继电保护,请教各位高手给予指点,线路过流保护投方向闭锁的是如何判断电流是正方向的;线路过流保护投低压闭锁的是如何判断低压闭锁保护的;各自的判断依据是什么;如果校验保护装置过流保护,带方向闭锁,低压闭锁的保护与不带任何闭锁的电流保护要注意什么事项?多谢了
最后登录在线时间5 小时人脉41 人注册时间阅读权限30主题积分296UID662832
技术员, 积分 296, 距离下一级还需 4 积分
该用户从未签到星币251 元0 贡献4 点精华0帖子
首先,一段线路的正方向是这样规定的:流入母线为正,流出母线为负。当被保护线路内部故障时,电流是由母线流入线路故障点,即电流方向为负,这时候解除闭锁,当过流定值满足后,保护动作。(如果这样的保护再能够受到对侧的动作情况的话就构成了纵联保护了)
再次,低压闭锁就更简单了,主要是为了防止误动。线路故障时,以接地故障为例,线路电压会被拉的很低,则低压闭锁被解除,反正如果线路没有故障时,线路电压正常,低压闭锁没有解除 如果过流保护误动则由于电压闭锁则保护不会出口。
注意事项好像没什么吧,只是在过流的基础上需要多加一个电压量
最后登录在线时间0 小时人脉2 人注册时间阅读权限20主题积分2UID876582
行走星民, 积分 2, 距离下一级还需 28 积分
该用户从未签到星币0 元0 贡献0 点精华0帖子
下个学习一下 提升
&反了。。。&
最后登录在线时间27 小时人脉208 人注册时间阅读权限80主题积分1331UID197335
助理工程师, 积分 1331, 距离下一级还需 669 积分
TA的每日心情郁闷 20:07:39签到天数: 4 天[LV.2]偶尔看看I星币893 元0 贡献230 点精华0帖子
沙发说的很详细了
最后登录在线时间54 小时人脉132 人注册时间阅读权限30主题积分135UID1021899
技术员, 积分 135, 距离下一级还需 165 积分
该用户从未签到星币0 元0 贡献3 点精华0帖子
学习了。。。。。
最后登录在线时间44 小时人脉335 人注册时间阅读权限90主题积分2426UID26855
工程师, 积分 2426, 距离下一级还需 2574 积分
TA的每日心情难过 16:40:41签到天数: 60 天[LV.6]常住居民II星币1540 元0 贡献551 点精华0帖子
二楼说的方向正好反了吧。
当被保护线路内部故障时,电流是由母线 ...
我觉得正方向应该是流入母线为负,流出母线为正。
最后登录在线时间0 小时人脉2 人注册时间阅读权限20主题积分29UID1093628
行走星民, 积分 29, 距离下一级还需 1 积分
该用户从未签到星币27 元0 贡献0 点精华0帖子
电流的方向规定是由母线流向线路侧
最后登录在线时间12 小时人脉69 人注册时间阅读权限30主题积分102UID1592383
技术员, 积分 102, 距离下一级还需 198 积分
TA的每日心情慵懒 21:41:35签到天数: 14 天[LV.3]偶尔看看II星币32 元0 贡献1 点精华0帖子
看不懂。。。。。。
最后登录在线时间6 小时人脉27 人注册时间阅读权限20主题积分27UID795822
行走星民, 积分 27, 距离下一级还需 3 积分
TA的每日心情擦汗 00:42:28签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I星币-1 元0 贡献1 点精华0帖子
北极星电力网主办2017清洁燃煤发电中国国际论坛
地点:上海
欢迎行业人士积极参与!
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&

我要回帖

更多关于 过流保护电路 的文章

 

随机推荐