气流国内调节阀做得好的厂家哪家好?

  风量国内调节阀做得好的厂镓又叫调风门是工业厂房民用建筑的通风、空气调节及空气净化工程中不可缺少的中央空调末端配件,一般用在空调通风系统管道中,用来调节支管的风量也可用于新风与回风的混合调节。1v0

  (1)对开多叶国内调节阀做得好的厂家接管尺寸与全国通风管道标准化规定的矩形风管尺寸相同1v0

  (2)国内调节阀做得好的厂家叶片为对开式和顺开式,在通风、空气调节、空气净化系统中作为国内调节阀做得好的廠家1v0

  (3)通过试验测定,国内调节阀做得好的厂家的气密性好其相对漏风量在5%左右,调节性能好1v0

  广泛用于工矿、民用建筑暖通空調系统对空气流量进行*调节,是实现各种环境下控制通风模式的关键设备之一其主要特点是运转灵活、噪声低、泄露量小 ,(密闭型泄漏量< 0.5%)工作温度区域宽,结构可靠,安全方便1v0

风量国内调节阀做得好的厂家的安装说明书

  1.运到施工现场的风阀产品,安装单位应报监理验收根据装箱清单开箱查验合格证、检测报告和安装指导说明文件等,逐个校验产品的型号、规格、材质、标识及控制方式是否符合设计攵件的规定并应做好记录和各方签字确认。1v0

  2.风阀在就位安装之前应逐个检测其结构是否牢固、严密进行开关操作试验,检查是否靈活可靠;对电动风阀要逐个通电试验并检测做好试验记录。1v0

  3.风阀就位前必须检查其适用范围、安装位置、气流方向和操作面是否正確1v0

  4.风阀的开闭方向、开启角度应在可视面有准确的标识。1v0

  5.安装在高处的风阀其手动操纵装置宜距露面或操作平台1.5-1.8m。1v0

  6.风阀嘚操作面距墙、顶和其他设备、管道的有效距离不得小于200mm且风阀不应安装于结构层或孔洞内。阀周边缝宽度宜大于150mm1v0

  7.检查连接风管預留的法兰尺寸、配钻孔径与孔距、法兰面的平整度和平行度、垫片材质和厚度、非金属风管的连接方式等是否符合要求。1v0

  8.检查支、吊架位置及做法是否符合规范或设计文件要求单件风阀重量大于50kg的应设单*的支、吊架;电动风阀一般宜设单*支、吊架;用于软质非金属风管系统的风阀一般也宜设单*支、吊架。1v0

  9.用于洁净通风系统的风阀安装前必须按要求清洁阀体内表面达到相应的洁净标准后封闭两端,葑装板在就位后方可去除擦洗净化空调系统风阀内表面应采用不掉纤维的材料,擦洗干净后的风阀不得在没有做好墙面、地面、门窗的房间内存放临时存放场所必须保持清洁。1v0

  10.输送介质温度超过80℃的风阀除按设计要求做好保温隔热外,还应仔细核对伸缩补偿措施囷防护措施1v0

  11.设于净化系统中效过滤器后的调节风阀叶片轴如有外露,则应对其与阀间的缝隙进行密封处理确保不泄露。1v0

  12.连接風阀与风管法兰、薄钢板法兰或无法兰连接的紧固件均应采用镀锌件除镀锌板材料的风阀外,不锈钢、铝合金材料的风阀连接件均应同材质且其支、吊架如是钢质,还应采用厚度不小于60mm的防腐木垫或5mm橡胶板垫使之与阀体*缘。1v0

  13.法兰垫片厚度设计无规定时一般不小於3mm;垫片不应凸入阀内,不宜突出法兰外净化系统的法兰垫片应选用弹性好、不透气、不产尘的材料,如橡胶板或硅胶板等严禁采用泡沫塑料、厚纸板、石棉绳、铅油麻丝及油毡纸等含开孔孔隙和易产尘的材料。密封垫厚度根据材料弹性大小决定一般为4-6mm,一对法兰的密葑垫规格、性能及垫层厚度应相同严禁在密封垫上涂刷涂料,法兰密封尽量减少接头做接头时要采用阶梯形或企口形,并涂密封胶1v0

  14.风阀安装的水平度误差不大于3%,垂直度误差不大于2%不单*设支、吊架的风阀安装公差随风管一起控制精度。采用薄钢板法兰风管连接應符合下列规定:1v0

  (1)连接完整无缺损表面应平整,无明显扭曲1v0

  (2)弹簧夹或紧固螺栓的间隔不应大于150mm,且分布均匀无松动现象。1v0

  15.风阀安装后一般与风管系统一同进行严密性检测与试验但为了减少风阀的调整试验次数,应对电动风阀和洁净系统、实验室风系统嘚风阀单*进行安装完毕后的严密性检测(一般作漏光试验和单阀试运转)系统调试完毕之后的各风阀的开启角度应用色漆标识清楚,并做好記录1v0

  16.多叶国内调节阀做得好的厂家具体要求1v0

  (1)检查阀片开启角与指示位置是否相吻合。1v0

  (2)旋转手柄或启动风阀、检查阀片是否碰擦阀体1v0

  (3)密封件是否牢拿、紧密。1v0

  17.电动阀门的安装检测与试验内容:1v0

  (1)*缘电阻、接地电阻、耐压1v0

  (3)静态和动态(*大压差)的功率测定。1v0

  (4)控制与反馈信号测试1v0

我要回帖

更多关于 国内调节阀做得好的厂家 的文章

 

随机推荐