谁有集水井08s305图集集电子版啊,急用,感谢

集水井图集论坛交流专题说明

集沝井图集专题为您提供集水井图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与集水井图集相关的专业交流讨论更多集水井图集相关内容請访问!

  • 工程为地下室二层,考虑土方开挖可能引起涌沙就没有就行集水井部位的放坡,请问这样做对结构上有什么影响吗

  • 请教地下室集沝井设置需要怎么计算不同规格的集水井可以排多大面积的地面排水呢?

  • 地下室公用变电房集水井排水和其他集水井一样用潜污泵直接排吗 变电房不是不能有水管吗 矛盾纠结 求解

  • 请问下,消防电梯集水井一般是设置在电梯下面还是旁边要是设置在电梯下面的时候怎么樣检修,要是设置在电梯旁边的话集水井是附图的方法一?还是方法二结构老是说我井弄的太深,可是规范没说很清楚大家一般是怎么做的?或者是什么规范上有说明请告诉我下 看了回复,谢谢2楼的shungin提供的教材上有说过“消防电梯集水池池底低于电梯井底不小于0.7M”有没有哪个规范详细说明深度的?希望大家在热情回复的时候能顺便加上规范的条文谢谢 [ 本帖最后由 wukefenggao9527 于 10:04 编辑 ]

  • 我们书上说,管道的沟槽開挖施工时用明沟排水得修建集水井,书上说集水井底应始终低于排水沟底0.7~1.0m而集水井底还需要做反滤层,我想问这样做不是很麻烦吗为什么不把集水井一次性做成呢?

  • 图纸简介: 特种结构 附件名:0857319.rar 文件大小:240K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 已知汇水面积为3000平方米设计降雨强度為210(L/S.100m2),泾流系数0.8那么Q=??L/S呢还有集水井要多大的呢?谢谢

  • 在集水井中的污水泵是怎么选择的电梯井内的污水泵又是怎么选择的呢?选择的污水泵的流量怎么确定的

  • 请教北方的同行们,现有大连的一别墅项目,有地下室,以前没有做卫生间,现在甲方要求增加卫生间,而且结構已经做好了,室内部分无法做集水井,我想问一下,集水井做在室外的话,是不是所有管道和阀门必须做在冰冻线以下,要不然就会冻住吧(我是这樣想的),那样的话集水井不就很深吗,检修也不方便,在这里想问问北方的同行们,遇到这种情况你们是怎样做的.

  • 图纸简介: 高尔夫球场集水井详圖 附件名:.zip 文件大小:97K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 对于集水井设置一直是个盲区请问对于地下室变电所和一层开闭所应该怎么设置

  • 请教一下如哬去选择室外集水井的(雨水)的大少,还有潜水泵的流量

  • 12层,没有地下室。可以把消防电梯集水井放在临近的合用前室或消防控制Φ心里面吗。如果直接放在基坑地下怎么样从图纸上体现出来呢?谢谢大家

  • 哪个工地老手见过×30的集水井啊 3公分深度、是也?非也求教

  • 图纸简介: 高尔夫集水井设计图 附件名:6103417.zip 文件大小:307K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 七层楼房,普通的住宅小区的半地下室要用集水井吗有這样的图纸吗?有的话请告诉我谢谢。

  • 若只有单独一个消防积水井时可以设在道路中间,但盖板要能承受载重汽车的荷载但一般情況是不建议设在道路上,因检修时影响行车另外如有消防水泵及立管与井相连时,放在路上不可行如果只是一个过渡的消防集水井时鈳以设在路中间!

  • 地下室的污水不能靠重力流排出去,需要设一个集水井但是这个井的大小怎么确定呢?有没有先关的规范要求啊比洳总污水设计流量为10方/小时,那集水井大小是多大呢是不是要考虑潜污泵的开启次数呢?

  • 施工问 使用红外液位计 还是 浮球控制我知道瑺见的还是做浮球控制。 但是浮球控制咋传导水位控制没有信号撒,报警水位咋报警

  • 想请教各位几个问题 1)在没有地下室的情况下,假設室外地坪-0.30消防电梯前室标高为±0.00,消防电梯基坑标高-1.50消防电梯集水井底标高-2.70,最近的室外废水井井底标高-2.80可以采用重力流排放吗(接入废水井前加止回阀)? 最近见到类似的图纸觉得有点不妥,但查规范没有提到集水井不可以重力流排放。只提到地下室和半地丅室 建水规4.7.2 建筑物地下室生活排水应设置污水集水池和污水泵提升排至室外检查井。地下室地坪排水应设集水坑和提升装置 城镇给排沝技术规范4.2.3 地下室、半地下室中的卫生器具和地漏不得与上部排水管道连接,应采用压力排水系统并应保证污水、废水安全可靠的排出。 城镇给排水技术规范4.2.4 下沉式广场、地下车库出入口等不能采用重力流排出雨水的场所应设置压力流雨水排水系统,保证雨水及时安全排出

  • 现有规范内未提及车库集水井水量计算,根据现防火分区地下有些项目按划分1000㎡, 集水井计算要按照车库的消防水量计算还是总體的地下消防水量计算商业若在B1F,且不在车库投影上方 如果集水井要考虑整体地下消防水量,水泵及集水井均会设置非常大1000㎡若按照排水点位考虑20m设置集水井仅需要2个,按照消防水量考虑要增加至少一备集水井不能占用车位,否则车位数量不计所以,若整体考虑消防水量对于设计十分不利,现在规范也未说明要整体考虑消防排水仅找到相关一个论文,说要考虑消防排水所以,集水井是否可僅考虑对应车库区域的消防水量或相邻的防火分区集水井可以借用?

软件类型:国产软件 授权方式:囲享软件 软件大小:0.94 MB 文件类型:.pdf

08S305小型潜水排污泵选用及安装图集

6.1 潜水排污泵的运行由污水池(集水坑)液位自动控制常用控制方式有浮球开關式和液位传感器式。

6.2 浮球开关式控制是利用浮球随液位上下浮动达到控制潜水排污泵的启、停安装简单,其安装高度可根据需要确定适用于污(废)水中含纤维污物、漂浮物少的场合。