HDX 7000怎么实现3五方通话是哪五方

补充相关内容使词条更完整,還能快速升级赶紧来

社区物业、电梯监控 、电梯对讲
按“呼叫”向值班室发出呼叫信号

全双工无线电梯对讲机系统(三方/五方对讲/三方/五伍方通话是哪五方)

适用于: 社区物业、电梯监控 、电梯对讲等

特 点: 快速安装、操作简单、反应迅速 、 音质清晰

A.全双工无线三(五)方對讲系统功能介绍:

1、通话:当电梯使用过程中发生故障停机或停电困人等意外情况时电梯乘客可轻按“呼叫”键向值班室发出呼叫信号。

2、特点:乘客一键自动报警、语音录音呼叫无需其它操作;

管理中心警声、光键、语音提示呼叫方位与示警;

3、优势:一键式呼叫、方便快捷,能有效解决监控中心、机房、轿厢、轿顶、坑底五方对讲通话无须布线大量节约了昂贵的线路成本;无须布线大量节约了线路鋪设高额的施工成本;大量节约了由于线路故障、老化等因素而带来的维护成本;完全杜绝了由于铺设线路而带来的对楼宇及道路的破坏;监控中心位置可以根据需要任意调整,无需任何线路调整;整个系统施工极为简单、施工周期短、见效快;无线距离覆盖范围广在3公裏半径内抗干扰能力强、音质清晰。

D、全双工无线电梯对讲机中控系统

1.可以单独呼叫每部电梯分机

2.可以单独接收每部电梯应答

3.可以与每部電梯无线双向对讲

4.可以同时向所有电梯发出广播通知

5.可以控制对讲方式与对讲进程

6.所有电梯对讲系统完好性自动巡检功能

7.故障电梯信号灯位置指示功能

8.故障电梯呼叫时防被中断保护

9.对讲状态信号灯提示功能

10.专用UPS充电电源,停电后可依然长时间持续工作

11.具有无线距离远及非瑺强的抗屏蔽性能

12.抗干扰能力强及无线对讲语音非常清晰

E、 全双工无线电梯对讲机转发分机功能

1. 呼叫语音录制功能

2. 一键自动报警呼叫

3. 自动內置语音呼叫

4. 自动应答回呼主机

5. 防止反复循环呼叫

8. 抗屏蔽性能强无线距离远

9. 抗干扰能力强语音清晰

导读:随着电梯技术的迅猛发展现代电梯在控制系统方面已达到了一个新的高度,同时对安全意识也进入一个全新的高度GB虽然没有强制规定必须采用五五方通话是哪伍方,但是

  随着电梯技术的迅猛发展现代电梯在控制系统方面已达到了一个新的高度,同时对安全意识也进入一个全新的高度GB虽嘫没有强制规定必须采用五五方通话是哪五方,但是现在全国大部分的大中型城市技术监督部门都下发了专门文件要求必须安装五五方通話是哪五方功能所以现在各家电梯厂商都基本上将五五方通话是哪五方设定为标准功能。 

1五五方通话是哪五方系统介绍 

  五五方通话昰哪五方是指机房、轿顶、轿厢、底坑、监控中心(或称消防控制中心)能通过电梯内置对讲系统的扩展实现五者之间的通讯。 

  目湔电梯使用的对讲系统大致可以分为两种:传统模拟信号传输对讲系统和数字信号对讲系统 

  ①传统模拟信号传输对讲系统。模拟信號传输对讲系统是将输入的音频信号进行功率放大放大了的信号传输出去后(或者接受信号后再进行放大)推动扬声器实现声音播放。聲音传输部分其硬件电路简单,通话声音清晰尤其是比较低的制造成本,在电梯行业里有一定的性价比优势但是抗干扰能力较弱、傳输距离较短。 

②数字信号对讲系统数字信号五五方通话是哪五方系统属于有线对讲机,是一种新兴技术带动下发展起来的对讲机其具有通话声音清晰,抗干扰能力强、传输距离远等特点数字化是现代社会的主流,而且有着成熟的技术在多种应用领域里,比起模拟電子技术更出色地发挥了作用由于电路里增加了两次转换电路,无疑为产品增加了成本但在电梯工程中,五五方通话是哪五方系统是咹装在一个极其复杂的电气环境里采用数字信号传输增强了系统的稳定性,极大地保证了传输的通话音质是目前电梯五五方通话是哪伍方系统发展的潮流,受到了大型品牌电梯厂家的追捧 

电梯五五方通话是哪五方布线原理图

        2、电梯机房至监控中心之间的布线(包括线材、线管及敷设工程)由客户按大楼结构尺寸负责,并且客户需协助电梯安装单位完成该功能的安装调试

       5、监控中心预留的通讯线需在箌达对讲主机后,再多预留2米以上线缆;电梯机房预留的通讯线需在到达电梯控制柜后再多预留2米以上线缆。

8、通讯线路单根内阻平均烸百米不高于4Ω。

  目前电梯五五方通话是哪五方系统主要有总线型和星型两种如图1所示。走线方式可根据现场实际情况灵活判断:①是否可从楼顶走线同层或者同一机房的电梯连线可以串接;②水平走线是否比垂直走线节省线材;③某些机房采用星型布线是否更方便等。 

  轿厢和机房之间的通信线一般采用随行电缆内置线芯;机房和监控中心主机之间的通讯总线一般采用屏蔽线缆 

  ①通讯总線应在小区或大楼的弱电井中铺设,同时应有标识②通讯总线必须全线贯通,屏蔽层也必须全线贯通并在监控中心处单点接地③通讯總线必须避开AC380V、AC220V电力线,电动机、变压器、中央空调广播、有线电视等干扰源。④在通讯线布线区域内若存在强电磁干扰场时,通讯總线必须采取加金属管槽或钢管等防护措施 

  ①通讯总线的驳接点最好选择在方便查看的地方,并不能容易进水以防总线驳接点因浸水导致线间短路。②驳接总线时最好使用以下方法进行驳接:先将每根电线剥出2~3 cm的铜线再将铜芯线扭接在一起,将扭结处用焊锡焊接好然后在焊接处用套上热缩管,并在热缩管接口处用热熔胶封上套紧,最后用绝缘胶布进行包扎使其能够良好绝缘和防水。

  3伍五方通话是哪五方抗干扰技术 

  3.1采用双绞屏蔽线缆 

  双绞线是屏蔽电磁干扰的有效方法其原理是每个小绞扭环中会通过交变的磁通,而这些变化的磁通会在周围的导体中产生电动势由电磁感应定律决定,相邻绞扭环中在同一导体上产生的电动势方向相反相互抵消,会对电磁干扰起到较好的抑制作用电梯五五方通话是哪五方通信线一般采用的便是双绞线,由于五五方通话是哪五方的通信信号属弱电压信号通信过程较易受到干扰,采用双绞线作为传输介质可有效地抑制到电磁干扰 

  屏蔽就是用金属导体,把被屏蔽的元件、組合件、控制线及信号线包围起来使得干扰无法通过感应耦合干扰敏感设备。为了提高信号传输的可靠性一般通讯线路都会采用屏蔽電缆。那么采用什么接地方式把电缆的屏蔽层接地才是合理的呢在实际应用过程中,由于接地不当经常出现接地比不接地通信误码率高的现象,从而使人产生了屏蔽电缆要不要接地如果要接地,应该是采用一点、两点还是多点接地的疑惑在工程当中最容易犯的错误昰两点接地,即将电缆屏蔽层的两端都接地由于接地点不在一起,不同接地点之间会出现地电位差在屏蔽线中形成地回路,由于地线囙当中可能存在地电流不仅起不到屏蔽作用,反而带来干扰据有关资料和实践证明,对信号电缆屏蔽层接地点的选择应视具体情况而萣最佳的选择应是信号源侧一点接地,这样不仅可以抑制共模干扰也可以抑制静电感应干扰,因此带屏蔽层的电缆是抑制电磁干扰的囿效方法 

变频变压调速电梯变频部分采用脉宽调制技术,通过高频半导体开关器件来产生一定宽度和极性的高频电压脉冲控制信号由於开关控制的非线性,必然导致系统的非线性从而会产生高频谐波,产生尖峰电流和脉动电压对五五方通话是哪五方通信线路造成干扰主要解决方法是在变频器电源输入端串接EMI滤波器,该滤波器是一种电感加电容型滤波器滤波器内的电感能阻止脉动电流,电容则能对脈动电压进行吸收可有效地抑制变频器所发出的高频谐波对电梯五五方通话是哪五方线路的电磁干扰。 

  除了在380V处加装滤波器以抑制電磁干扰外有时在220V电源处也需增加滤波器以抑制因电网的不稳定因素而导致220V串入干扰,影响到电梯五五方通话是哪五方通信线路的正常通信 

  所谓干扰的隔离,是指从电路上把干扰源和易受干扰的部分隔离开来使它们不发生电的联系,主要有:①电梯五五方通话是哪五方的信号线应很好绝缘使其不可能漏电,防止由于接触引入的干扰②在设计随行电缆部分线芯的排布时将五五方通话是哪五方信號线尽量远离AC220V电源线,如图3所示。③将不同种类的信号线隔离敷设(不在同一电缆槽中或在同一电缆槽中用金属板隔开),可以根据信号的不哃类型号及强弱电之分将其分开敷设例如在机房的线槽,380V的动力线与五五方通话是哪五方信总线分开不同线槽敷设避免了380V的强电磁场幹扰了信号线的信号传输。④单独走线不可和动力线、大负载信号线在一起走线。 

五五方通话是哪五方:指电梯对講系统中管理中心主机、电梯轿厢、电梯机房分机、电梯顶部、电梯井道底部五方之间进行的通话该系统可以解决困人问题,也可以进荇平时电梯保养维修轿厢内的那个一般为黄色有警铃或电话标志的按键,为有线式对讲系统按下此键轿厢、轿坑、机房、保安、消防(电梯)值班室可实现通话,一般只要轿厢、机房、保安室所以叫三五方通话是哪五方也可以。

五五方通话是哪五方的通讯方式:一般瑺见的五五方通话是哪五方通讯方式有无线通信与有线通信

无线为:FM调频全双工通讯、GSM信号通讯,他们的主要优点是无需布线节约人笁成本与材料成本;但是他们的价格相对也比较贵。

有线通信又分为采用RVVP电缆总线制通讯与4芯电缆(也有6芯的)分线制通讯方式其主要區别在于总线制布线与分线制布线:

总线制:用一根2芯屏蔽线,由消防控制室五方对讲主机引线串联至每个电梯机房的电梯控制柜里,控制柜裏有五方对讲接口。

分线制:用2芯/3芯/4芯屏蔽线,由对讲主机分别布线至每个电梯机房的电梯控制柜采用有线布线的方式的优点是信号稳定,确定是布线成本相对高一点

当然,具体要使用哪种通信方式也要根据使用单位、地点、现场环境和使用成本计算