继电器是组成继电保护装置的最基本元件。每一套继电保护装置,都是由若干个继电器按一定的性能及要求连接组成的整体。
机电型、整流型保护装置中,全部由继电器组成;
晶体管型、集成电路型保护装置中,是由若干个功能元件和基本原件组成一个整体;微机保护中,功能由程序实现。
继电器是输入量达到某一定值,或加入某一输入量时,输出是闭合或断开的触点(开关)。
⑴ 过电压继电器: 同电流继电器。其触点为动合(常开)触点。
⑵ 低电压继电器:
其触点为动断(常闭)触点。
当电压低于某电压值或为零时,动断(常闭)触点闭合。
① 动作电压Uact : 是使电压继电器Z形舌片动作的最高电压。 ② 返回电压Ure
是使电流继电器Z形舌片返回的最低电压。
③ 返回系数Kre
是返回电压与动作电压之比。是表征电流继电器性能一个很重要的参数。
Uact > 1Q 1.2 ?过
二 辅助继电器
作用和特点:
触点对数多(可控制多个电路),触点容量大(可控制较大容量电路,断路器跳闸),可实现短延时,可实现保护装置电流启动、电压保持,或电压启动、电流保持。
对其要求: 启动电压不大于额定电
正在加载中,请稍后...继电保护_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者贡献于
评价文档:
暂无相关推荐文档
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
大小:1.90MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢二十一、定时限过流保护的巡视检查
1、画出定时限过流保护的二次回路展开图,说明保护动作原理。
2、说明过流和速断的整定原则和保护范围。
3、变压器速断和瓦斯继电保护动作,断路器掉闸,试判断其故障原因、如何检查?
对继电保护装置的基本要求有:
1)选择性;2)速动性;3)灵敏性;4)可靠性
定时限过流保护:
定时限过电流保护的动作时间是一个常数,是固定不变的。不管短路电流多大,只要大于电流继电器的整定值,就以固定的超定时间来动作,表现为定时限特性。就是说继电保护的动作时问与短路电流大小无关。
定时限过流保护接线原理图
:电流互感器&& 1KA、2KA
:电流继电器& WBC
:控制小母线&& FU1、FU2
:控制回路熔断器&&
:分合闸操作开关&&&&&
:信号灯串联电阻&&&&&
:绿色信号灯&&&&&
HL-R :红色信号灯&
:断路器合闸线圈&&&&&
:断路器跳闸线圈QF:断路器辅助接点&&&&&
1KS、2KS:信号继电器&&
KM:中间继电器&&&&
KT:时间继电器&&&&
1XB、2XB:掉闸压板
定时限过流保护动作原理:
定时限过流保护,其动作时限与故障电流之间的关系表现为定时限特性,即继电器保护动作时限与系统短路电流的数值大小无关,只要系统故障电流转换成保护装置中的电流,达到或超过保护的整定电流值,继电保护就以固有的整定时限动作,使断路器掉闸,切除故障。当主电路出现过电流时,电流继电器3KA或4KA线圈获电,继电器的常开触点闭合,使时间继电器KT开始计时,计时结束。KT的常开触点(延时)闭合,并接通信号继电器2KS及跳闸线圈YA-F,从而实现断路器掉闸。速断保护是由电流继电器1KA或2KA控制中间继电器KM动作的(动作无延时),当1KA或2KA常开触点闭合,KM线圈获电后,KT的常开触点闭合,并接通信号继电器1KS及跳闸线圈YA-F,从而实现断路器掉闸。
电流回路中,1KC、2KC为速断保护元件,有较大的整定电流。3KC、4KC为过电流保护元件,有较小的整定电流。串接于同一电流互感器回路。在正常情况下,继电器均流过负荷电流,由于负荷电流小于速断保护元件和过电流保护元件的整定值,继电器不起动,保护不动作,断路器不跳闸。当变压器低压出线发生短路故障时,3KC(4KC)起动,接通时间元件KT,开始汁算时间,过电流保护元件动作顺序如下:3KC(4KC)→KT(线圈)→KT延时闭合接点→2KS→2XB→YR变压器高压侧断路器跳闸。当变压器高压侧发生短路故障时,速断保护元件1KC、2KC起动,速断保护元件动作顺序如下:1KC(2KC)→KA→1KS→lXB→YR断路器跳闸,切除故障点。
继电保护有:
1)电流速断保护;2)过电流保护;3)瓦斯保护;4)单相接地保护;5)温度保护;6)过负荷保护。
哪些保护发出跳闸命令:
发出跳闸命令的有:电流速断保护;过电流保护;单相接地保护;重瓦斯保护。
哪些保护发出信号报警:
发出信号的有:轻瓦斯保护;过负荷保护;温度保护。
过电流保护的整定原则是:
整定电流应避开变压器的最大负荷电流(包括电动机的启动电流)。定时限过流保护,除应确定电流继电器的动作电流外,还应确定动作时限,并保证上、下级时限级差为0.5S,以实现保护动作的选择性。
过流保护的保护范围:
过电流保护作为被保护变压器及线路主保护的后备保护,能变压器的全部或保护线路的全长,还应作为下一级相邻线路保护的后备保护。作为配电变压器过流保护主要是保护变压器的低压侧。
电流速断保护的整定原则是:
其整定电流应避开变压器低压侧母线的最大短路电流。最大短路电流指系统在最大运行方式下,在变压器低压侧发生三相金属性断路,归算至变压器高压侧的短路电流。
速断保护的保护范围:电流速断保护对被保护元件有保护死区。
电流速断保护作为变压器的主保护,以无时限动作,切除故障点,减少了事故持续时间,防止了事故扩大。为了实现保护的选择性,电流速断不能保护变压器全部,只能保护变压器一次侧高压设备,保护从变压器的高压侧引线及电缆到变压器一部分绕组(主要是高压绕组)的相间短路故障。
不能保护线路的全长,只能保护线路全长的70% - 80%
,对线路末端的20% - 30% 不能保护。
变压器速断和瓦斯继电保护动作,断路器掉闸,试判断其故障原因、如何检查?
(1)变压器速断保护动作,说明故障性质比较严重,断路器掉闸根据速断保护的整定原则和保护范围分析判断,故障出在变压器的高压侧,高压侧有短路故障。
(2)变压器瓦斯保护动作,表明故障点在变压器的内部。若轻瓦斯保护动作,说明变压器内部发生轻微故障。若重瓦斯保护动作,断路器跳闸,说明变压器内部发生严重故障确属变压器高压侧或变压器故障,应立即报告供电局用电监察部门。
(3)检查变压器高压引线及其它部分有无明显故障点,有无其他异常现象,如喷油、起火、温度过高及异常声响等;
(4)在未查明故障原因,并未消除故障前,不允许给变压器送电。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。电流速断保护 限时电流速断保护 定时限过电流保护的特点_百度知道
电流速断保护 限时电流速断保护 定时限过电流保护的特点
谁订丁斥股俪噶筹拴船茎能给我说说电流速断保护 限时电流速断保护 定时限过电流保护,这三种继电保护的优缺点啊 ??本人万分感谢!
提问者采纳
速断保护是一种短路保护,为了使速断保护动作具有选择性,一般电力系统中速断保护其实都带有一定的时限,这就是限时速断,离负荷越近的开关保护时限设置得越短,末端的开关时限可以设置为零,这就成速订丁斥股俪噶筹拴船茎断保护,这样就能保证在短路故障发生时近故障点的开关先跳闸,避免越级跳闸。定时限过流保护的目的是保护回路不过载,与限时速断保护的区别在于整定的电流相对较小,而时限相对较长。这三种保护因为用途的不同,不能说各有什么优缺点,并且往往限时速断和定时限过流保护是结合使用的。
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
1.电流速度保护:设备发生短路故障时必备保护。2.限时电流速断保护:设备在启动运行时间内启用的必备保护,有的会订丁斥股俪噶筹拴船茎在启动时间后启用另一组速断保护,比如第一个。3.定时限过电流保护:即设备在超过额定电流运行时,经过延时动作出口,跟过负荷保护一个道理。
电力系统的线路或元件发生故障时,故障点越靠近电源,短路电流越大。利用这一特点,可构成电流保护。对于仅反应电流增大而瞬时动作的电流保护,称为电流速断保护。它的保护范围受系统运行方式的影响较大,不可能保护线路的全长;为了保护线路全长,通常采用略带时限的电流速断与相邻线路的速断保护相配合,其保护范围包扩本线路的全部和相邻线路的一部分,其时限比相邻线路的速断保护大△t;电流速断保护和限时电流速断保护可构成线路的主保护。过流保护是按躲开最大负荷电流来整定的一种保护装置,可作为本线路和相邻线路的后备保护,定时限过流保护的动作时限比相邻线路的动作时限均大至少一个△t。以上三种保护组合在一起,构成阶段式电流保护。具体应用时,只采用电流速断保护和限时电流速断保护,或限时电流速断保护和定时限过流保护的方式,也可三者同时采用。
我可以给你发邮箱我这有关于继电保护讲解PPT格式的有很多关于保护的
电流速断保护的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁历年电力系统继电保护考试题及答案03-第2页
上亿文档资料,等你来发现
历年电力系统继电保护考试题及答案03-2
靠收到对侧闭锁信号;3.如果通道遭到破坏,内部故障/外部故障时,保护;六、(本题每小题5分,满分15分);1.零序电流灵敏I段与零序电流不灵敏I段的区别是;零序电流灵敏I段动作灵敏度高,作为全相运行、发生;出运行;零序电流不灵敏I段的动作灵敏度低,作为非;2.说明三种圆特性阻抗继电器,那一种受过渡电阻影;受过渡电阻影响最小依次为:全阻抗继电器/偏移/方;受系
靠收到对侧闭锁信号3.如果通道遭到破坏,内部故障/外部故障时,保护正确/错误动作。六、(本题每小题5分,满分15分)1.零序电流灵敏I段与零序电流不灵敏I段的区别是什么?分别在那种情况下起作用?区别:零序电流灵敏I段与零序电流不灵敏I段的定值整定原则不同,动作灵敏度不同零序电流灵敏I段动作灵敏度高,作为全相运行、发生接地故障时的接地保护,非全相运行时需退出运行;零序电流不灵敏I段的动作灵敏度低,作为非全相运行、发生接地故障时的接地保护2.说明三种圆特性阻抗继电器,那一种受过渡电阻影响最小?那一种受系统振荡影响最小?那一种躲负荷能力最强?受过渡电阻影响最小依次为:全阻抗继电器/偏移/方向;受系统振荡影响最小依次为:方向/偏移/全阻抗继电器;躲负荷能力最强依次为:方向/偏移/全阻抗继电器;3.闭锁式方向高频保护中采用负序功率方向继电器有何优点?(1)可反应所有不对称故障;增加电压记忆后,也可反应三相对称故障;(2)没有电压死区;保护区外故障时,近故障侧负序电压(功率)高于远故障侧负序电压(功率),容易实现灵敏度配合(3)振荡时三相对称,不存在负序分量,负序功率方向元件不误动试题2一、(本题每小题2分,满分20分)1.定时限过电流保护的动作时限是按来选择的。2.在中性点非直接接地电网中的串联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,三相完全星接线电流保护只切除远离电源故障点的几率为。3.零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度。4.按90o接线的功率方向继电器,若IJ=-Ic,则UJ应为。5.全阻抗继电器的主要缺点是。6.短距离输电线路比长距离输电线路受过渡电阻的影响要。7.距离III段的灵敏度校验应按分支系数Kfz为最大的运行方式来确定,目的是为了保证。8.在双侧电源系统中,当两电压电势模值相同且系统阻抗角和线路阻抗角相等时,振荡中心处于处。9.相差高频保护采用比较线路两端相位来反应对称短路。10.对于母线保护,通常把放在重要位置。二、(本题每小题10分,满分20分)如图所示,在110KV输电线路中,单位线路长度的阻抗为:X1=0.4((/km),可靠系数Kk’=1.25;系统阻抗为:Zs.max=6(,Zs.min=4(。1.计算:线路AB的电流速断保护一次动作值与电流速断保护最小保护范围。2.比较不完全星形接线两继电器方式与三继电器方式过电流保护的差别。1.5s110kV45km30km三、(本题每小题5分,满分10分)在双电源系统中,馈电线路过电流保护动作时限如图所示(设电源处故障均有瞬动保护)。1.计算输电线路过电流保护动作时间;2.哪些线路过电流保护必须安装功率方向元件?如果需要安装,在图中标明功率方向元件及其动作正方向。1.5s1s2.5s2.5s1.5s2s四、(本题每小题10分,满分20分)如图所示,各线路均装有采用方向阻抗继电器的距离保护,已知:Zs1.max=15(,Zs1.min=10(,Zs2.max=20(,Zs2.min=15(,z1=0.4(/km,(lm=750,(d=750;可靠系数Kk’=Kk’’=0.8。110KV50KM25KM1.计算保护1的距离II段动作定值并校验动作灵敏度。2.在保护安装处出口短路时,距离保护一段容许的过渡电阻是多少?距离保护一段容许的最大过渡电阻又是多少?保护A出口20KM处发生相间短路,过渡电阻分别为10(、15(和25(时,保护A一段是否动作?为什么?五、(本题每小题5分,满分10分)高频闭锁方向保护的原理框图如下:1.分别叙述保护动作区内部与外部故障时的保护的动作过程,说明原理框图中各元件的功能与作用。为什么要采用两个灵敏性不同的起动元件?2.如果通道遭到破坏,当内部故障和外部故障时,保护的工作会受到何影响?六、(本题每小题5分,满分20分)中性点直接接地系统为什么不利用三相相间电流保护兼作零序电流保护,而要采用零序电流保护?说明双侧电源线路上实现同期重合闸时,检同期重合闸和检无压重合闸的工作方式与同期合闸条件。相高频保护为什么用I1+KI2为操作电流?K值过大或过小对保护有何影响?4.机定子装有纵差动和横差动保护时,发生何种故障时两种保护会同时动作?试题2答案一、(本题每小题2分,满分20分)1.定时限过电流保护的动作时限是按阶梯时限特性来选择的。2.在中性点非直接接地电网中的串联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,三相完全星接线电流保护只切除远离电源故障点的几率为100%。3.零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度高。4.按90o接线的功率方向继电器,若IJ=-Ic,则UJ应为UCB。5.全阻抗继电器的主要缺点是无方向性。6.短距离输电线路比长距离输电线路受过渡电阻的影响要大。7.距离III段的灵敏度校验应按分支系数Kfz为最大的运行方式来确定,目的是为了保证灵敏性。8.在双侧电源系统中,当两电压电势模值相同且系统阻抗角和线路阻抗角相等时,振荡中心处于ZΣ/2处。9.相差高频保护采用比较线路两端正序电流相位来反应对称短路。10.对于母线保护,通常把可靠性放在重要位置。二、(本题每小题10分,满分20分)如图所示,在110KV输电线路中,单位线路长度的阻抗为:X1=0.4((/km),可靠系数Kk’=1.25;系统阻抗为:Zs.max=6(,Zs.min=4(。1.计算:线路AB的电流速断保护一次动作值与电流速断保护最小保护范围。2.比较不完全星形接线两继电器方式与三继电器方式过电流保护的差别。1.5s110kV45km30km解:IdB.max=Es/(Zs.min+z1×LAB)lminIdz.A’=Kk'IdB.max可解得:Idz’=3.77(kA)13Es(Zs.max)'Z12Idz.ALmin=23.1(km)三、(本题每小题5分,满分10分)在双电源系统中,馈电线路过电流保护动作时限如图所示(设电源处故障均有瞬动保护)。1.计算输电线路过电流保护动作时间;2.哪些线路过电流保护必须安装功率方向元件?如果需要安装,在图中标明功率方向元件及其动作正方向。1.5s1s2.5s2.5s1.5s2s解:t5=0s,t3=max{t5,t11,t12}+Δt=2.5s+0.5s=3s,t1=max{t3,t9,t10}+Δt=3s+0.5s=3.5st2=max{t7,t8}+Δt=2.5s+0.5s=3s,t4=max{t2,t911,t10}+Δt=3s+0.5s=3.5s,t6=max{t4,t11,t12}+Δt=3.5s+0.5s=4s图中标明了功率方向元件动作正方向四、(本题每小题10分,满分20分)如图所示,各线路均装有采用方向阻抗继电器的距离保护,已知:Zs1.max=15(,Zs1.min=10(,Zs2.max=20(,Zs2.min=15(,z1=0.4(/km,(lm=750,(d=750;可靠系数Kk’=Kk’’=0.8。110KV50KM25KM1.计算保护1的距离II段动作定值并校验动作灵敏度。2.在保护安装处出口短路时,距离保护一段容许的过渡电阻是多少?距离保护一段容许的最大过渡电阻又是多少?保护A出口20KM处发生相间短路,过渡电阻分别为10(、15(和25(时,保护A一段是否动作?为什么?解:1.Kb=Ibc/Iab=[1+(zs1+zab)/zs2];Kb.min=[1+(10+20)/20]=2.5;ZdzA’’=Kk’’(ZAB+Kb×ZBC)=32(;Klm=ZdzA’’/ZAB=1.6&1.25线路AB的一段定值为:ZdzA’=16(;方向阻抗继电器园半径为:r=ZdzA’/2=8(,因此,保护A出口20KM处发生金属性相间短路时,短路阻抗为:Zd=20×0.4=8(,位于方向园的园心;过渡电阻分别为10(、15(和25(时,保护A一段均不动作,因为此时过渡电阻大于园半径,测量阻抗均位于园外五、(本题每小题5分,满分10分)高频闭锁方向保护的原理框图如下:1.分别叙述保护动作区内部与外部故障时的保护的动作过程,说明原理框图中各元件的功能与作用。为什么要采用两个灵敏性不同的起动元件?2.如果通道遭到破坏,当内部故障和外部故障时,保护的工作会受到何影响?解:1.动作过程:?保护区内故障:两侧保护方向元件I,I’,S+动作,I’,S+动作后闭锁发讯,两侧保护均不发讯,保护动作跳闸?保护区外故障:近故障侧保护方向元件S+不动作,I动作后启动发讯,闭锁对侧保护2.元件的功能与作用:S+:保护正方向故障时动作的功率方向元件;I,I’:故障起动元件t1:区外故障切除后,近故障端保护继续发讯t1以闭锁对端保护,用于防止近故障端保护I先返回(停止发讯)、远故障端S+,I’后返回时引起的误动t2:通道配合延时。区外故障时,远故障端S+,I’动作,需经t2延时才能出口,以保证可靠收到对侧闭锁信号3.如果通道遭到破坏,内部故障/外部故障时,保护正确/错误动作。六、(本题每小题5分,满分20分)中性点直接接地系统为什么不利用三相相间电流保护兼作零序电流保护,而要采用零序电流保护?答:由于中性点直接接地系统中,单相接地短路故障几率很大(总故障80%以上),大电流接地系统单相接地短路出现很大故障相与零序短路电流,而相电流保护灵敏度不够,故需单独设包含各类专业文献、高等教育、应用写作文书、各类资格考试、中学教育、幼儿教育、小学教育、外语学习资料、历年电力系统继电保护考试题及答案03等内容。 
  历年电力系统继电保护考试题及答案_工学_高等教育_教育专区。适应电气工程及其自动化专业考试复习参考用试题一 试题一从四个备选答案中, 一、单项选择题(每小题 2...   电力系统继电保护考试题及答案_电力/水利_工程科技_专业资料。电力系统继电保护试题课程代码:02302 一、填空题(每小题 1 分,共 20 分) 1.电气元件配置两套...  电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后...  2012年电力系统继电保护试题以及答案 2012年电力系统继电保护试题以及答案一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一...   电力系统继电保护试题以及答案_2014_工学_高等教育_教育专区。不错的继电保护复习题~~电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,...  电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后...  试题 2 答案一、(本题每小题 2 分,满分 20 分) 1.定时限过电流保护的... 历年电力系统继电保护考... 15页 4下载券 电力系统继电保护原理试... 11页...   电力系统继电保护原理试题及答案_工学_高等教育_教育专区。一、填空题(每空 1 分,共 18 分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力...   电力系统继电保护试题及答案 隐藏&& 试题( 试题(一)一、填空题 1 继电保护装置一般由 、、 三部分组成。 2 继电保护的可靠性包括 和 ,是对继电保护性能的...

我要回帖

更多关于 过电流继电器 的文章

 

随机推荐