基站里引入的八24芯光缆价格有什么作用

顶管过路在什么情况下使用,光交箱的作用,光缆的主干线路是哪端开始到哪段结束,小光交的作用是什么?光缆成端接头的芯数怎么看?机房是干什么用的,机站又是干什么用的?
顶管过路在什么情况下使用,光交箱的作用,光缆的主干线路是哪端开始到哪段结束,小光交的作用是什么?光缆成端接头的芯数怎么看?机房是干什么用的,机站又是干什么用的? 5
成端接头是哪到哪的接头?
这和机战有关系吗?
机战是一款游戏
请不要搞混了
提问者 的感言:en
其他回答 (3)
这个?怎么会在游戏的范围里?
………………
这和机战有关系吗?我们玩游戏怎么会知道这呢!
这和机战有关系吗?我们玩游戏怎么会知道这呢!
等待您来回答
机战领域专家学校光缆搬基站是什么意思_百度知道
学校光缆搬基站是什么意思
这是一道待解决的难题
您的回答被采纳后将获得系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励20(财富值+经验值)
就是把网络交换器换个地方放,可能原来的地方不适合了或是从新设计需要
其他类似问题
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电缆_百度百科
收藏 查看&电缆[diàn lǎn]
电缆(power cable)通常是由几根或几组每组至少两根绞合而成的类似绳索的电缆每组导线之间相互并常围绕着一根中心扭成整个外面包有高度绝缘的
定义1由一根或多根相互的和外包绝缘保护层制成将电力或信息从一处传输到另一处的导线
定义2通常是由几根或几组每组至少两根绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成整个外面包有高度的覆盖层电缆具有内通电外绝缘的特征电缆有高温电缆耐火电缆等等它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成用来连接电器等组成与顺序
电线电缆的型号组成与顺序如下[1:类别用途][2:导体][3:][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征]
1-5项和第7项用拼音字母表示用英文名的第一位字母表示每项可以是1-2个字母第6项是1-3个数字
用途代码-不标为电力电缆K-(控制缆)P-(信号缆)
导体材料代码-不标为铜也可以标为CUL-(铝)
内护层代码-Q-(铅包)L-(铝包)H-(橡套)V-(聚氯乙烯护套), 内护套一般不标识
外护层代码-V-(聚氯乙烯)Y-(聚乙烯电力电缆)
派生代码-D-(不滴流)P-(干绝缘)
特殊产品代码-TH-(湿热带)TA-(干热带)ZR-(阻燃)NH-(耐火)WDZ-(低烟无卤企业标准)
型号中的省略原则电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料故铜芯代号T省写但裸电线及制品除外裸电线及制品类电力电缆类电磁线类产品不表明大类代号电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明但列明小类或系列代号等
第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记在-后以拼音字母标记有时为了突出该项把此项写到最前面如ZR-(阻燃)NH-(耐火)WDZ-(低烟无卤企业标准)TH-(湿热地区用)FY-(防白蚁企业标准)等
1SYV实心聚乙烯绝缘
2SYWV(Y)物理发泡聚乙绝缘电缆视频射频同轴电缆SYVSYWVSYFV适用于闭路监控及有线电视工程
SYWVYSYKV 有线电视宽带网专用电缆结构单根无氧圆铜线+物理绝缘+锡丝+铝+聚氯乙烯聚乙烯
3信号控制电缆RVV护套线RVVP屏蔽线适用于楼宇对讲防盗报警消防自动抄表等工程
RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆, 电压250V/300V, 2-24芯用途仪器仪表对讲监控控制安装
4RG物理发泡聚乙烯绝缘电缆 用于同轴混合网HFC中传输数据
5KVVP聚氯乙烯护套编织, 用途电器仪表配电装置的信号传输控制测量
6RVV227IEC52/53: 聚氯乙烯绝缘软电缆, 用途家用电器小型仪表及动 力照明
7AVVR: 聚氯乙烯护套安装用软电缆
8SBVV: HYA电缆室内外用于及无线电设备的连接以及电话配线网的 分线盒接线用
9RVRVP:聚氯乙烯绝缘电缆
10RVSRVB: 适用于家用电器小型电动工具仪器仪表及动力照明连接用电缆
11BVBVR: 聚氯乙烯绝缘电缆, 用途适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
12RIB: 音箱连接线发烧线
13KVV: 聚氯乙烯绝缘控制电缆, 用途电器仪表配电装置信号传输控制测量
14SFTP: , 传输电话数据及信息网
16VGA: 显示器线
17SYV: 同轴电缆, 无线通讯广播工程和有关电子设备中传输射频信号含综合用
18SDFAVPSDFAVVPSYFPY: 同轴电缆电梯专用
19JVPVJVPVPJVVP: 铜芯绝缘及护套铜丝, 编织电子计算机控制电缆阻燃橡套电缆
本产品为矿用橡套软电缆系列产品适用于额定电压Uo/U为1.9/3.3KV及以下采煤机及类似设备装置作电源连接多在煤矿使用
二使用条件
线芯长期允许工作温度为65℃电线的最小弯曲半径为电缆直径的6倍黄色护套电缆不得在日光下长期暴露
·本产品适用于核电站额定电压 Uo/U为 0.6/1kV控制系统网络中使用的控制和信号连接用电缆
·电缆导体允许长期工作温度为90℃短路时电缆导体的最高温度不超过250℃持续时间不超过5秒
·敷设电缆时的环境温度应不低于0℃
·电缆敷设时允许弯曲半径为
无铠装的电缆应不小于电缆直径的6倍
有铠装或铜带屏蔽结果的电缆应不小于电缆直径的12倍
有屏蔽结构的软电缆应不小于电缆直径的6倍
·在导体长期允许工作温度不大于90℃时电缆的鉴定寿命不少于40年
·成品电缆应符合GB/T18380.3标准中规定的A类成束燃烧试验要求
·成品电缆烟密度透光率不小于70%
·耐辐射性能25×104Gy
·无卤性非金属材料在燃烧时逸出气体的酸度以 PH值表示应大于 4.3电导率不大于 10μS/mm
裸电线及裸导体制品
本类产品的主要特征是纯的导体金属无绝缘及护套层如钢芯铝绞线铜铝汇流排电力机车线等加工工艺主要是压力加工如熔炼压延拉制绞合/紧压绞合等产品主要用在城郊农村用户主线开关柜等
产品主要用在发配输变供路中的强电电能传输通过的电流大几十安至几千安电压高220V至500kV及以上
通讯电缆及光纤
随着近二十多年来通讯行业的飞速发展产品也有惊人的发展速度从过去的简单的电话线缆发展到几千对的话缆同轴缆数据电缆甚至组合通讯缆该类产品结构尺寸通常较小而均匀制造精度要求高
电磁线绕组线
主要用于各种等
柔性防火电缆
1防火性能优异耐火等级不仅满足国际GB12666.6A类950℃ 90min 还可满足英国BS中规定A级650℃ 3h B级750℃ 3h C级 950℃ 3h要求 同时 在燃烧中还能耐受水喷与机械撞击
2连续长度长不管是单芯还是多芯电缆其长度能满足供电长度需要极限长度可达2000m
3截面大单芯电缆截面可达1000mm2多芯电缆截面可达240mm2
4具有柔性电缆可以盘在电缆盘上其弯曲半径≥20DD为电缆外径
5燃烧时无烟无毒绝缘采用无机材料不燃烧体燃烧时不会产生任何有害气体更不会发生二次污染称得上是环保绿色产品
6截面能力过大电缆不仅截面流量大而且具有较大的过载能力根据布线要求通常电缆表面温度≤70℃?若布线不可触摸?也不与可燃建筑材料相接触时?电缆护套温度可达105℃过载时防火电缆允许的工作温度可达250℃
7耐腐蚀有机绝缘耐火电缆有时需穿塑料管或铁管塑料很容易老化变脆铁管易锈蚀防火电缆是铜护套不须穿管铜护套耐腐蚀性好
8无电磁干扰防火电缆与信号控制等电线电缆在同一竖井中敷设时.防火电缆在铜护套的屏蔽下.不会对信号?控制电线电缆传输的信息产生干扰
9安全性好防火电缆除了在火焰中正常供电起动灭火设备减少火灾损失同时对人身安全也特别可靠其铜护套是良导体是最好的接地线且连续到电缆全长大大提高了接地保护灵敏度与可靠性
10使用寿命长无机绝缘材料耐高温且不易老化他的寿命比有机绝缘电缆提高许多倍?,在正常工作状态下其寿命可以与建筑物等同
11柔性防火电缆的运输和安装包括安装[1]
电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求而采用新材料特殊材料或改变产品结构或提高工艺要求或将不同品种的产品进行组合而产生
采用不同材料如阻燃线缆低烟无卤/低烟低卤线缆防白蚁防老鼠线缆耐油/耐寒/耐温线缆等
改变产品结构如耐火电缆等
提高工艺要求如医用线缆等
组合产品如OPGW等
方便安装和降低装备成本如等电力系统
采用的电线电缆产品主要有架空裸电线汇流排电力电缆塑料油纸力缆基本被塑料电力电缆代替橡套线缆架空绝缘电缆分支电缆取代部分母线电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等
用于信息传输系统的电线电缆主要有电视电缆电子线缆射频电缆缆数据电缆电磁线电力通讯或其他复合电缆等
此部分除架空外几乎其他所有产品均有应用但主要是电力电缆电磁线数据电缆线缆等电线电缆的制造与大多数机电产品的生产方式是完全不同的机电产品通常采用将另件装配成部件多个部件再装配成单台产品产品以台数或件数计量电线电缆是以长度为基本计量单位所有电线电缆都是从导体加工开始在导体的外围一层一层地加上绝缘屏蔽成缆护层等而制成电线电缆产品产品结构越复杂叠加的层次就越多一大长度连续叠加组合生产方式对电线电缆生产的影响是全局性和控制性的这涉及和影响到
1生产工艺流程和布置
生产车间的各种设备必须按产品要求的工艺流程合理排放使各阶段的半成品顺次流转设备配置要考虑生产效率不同而进行生产能力的平衡有的设备可能必须配置两台或多台才能使的生产能力得以平衡从而设备的合理选配组合和生产场地的布置必须根据产品和生产量来平衡综合考虑
2生产组织管理
生产组织管理必须科学合理周密准确严格细致操作者必须一丝不苟地按工艺要求执行任何一个环节出现问题都会影响工艺流程的通畅影响产品的质量和交货特别是某一个线对或长度短了或者质量出现问题则整根电缆就会长度不够造成报废反之如果某个单元长度过长则必须锯去造成浪费
大长度连续叠加组合的生产方式使生产过程中任何一个环节瞬时发生一点问题就会影响整根电缆质量质量缺陷越是发生在内层而且没有及时发现终止生产那么造成的损失就越大因为电线电缆的生产不同于组装式的产品可以拆开重装及更换另件电线电缆的任一部件或工艺过程的质量问题对这根电缆几乎是无法挽回和弥补的事后的处理都是十分消极的不是锯短就是降级处理要么报废整条电缆它无法拆开重装
电线电缆的质量管理必须贯串整个生产过程质量管理检查部门要对整个生产过程巡回检查操作人自检上下工序互检这是保证产品质量提高企业经济效益的重要保证和手段
2生产工艺门类多物料流量大
电线电缆制造涉及的工艺门类广泛从有色金属的熔炼和压力加工到塑料橡胶油漆等技术纤维材料的绕包编织等的纺织技术到金属材料的绕包及金属带材的纵包焊接的金属成形加工工艺等等
电线电缆制造所用的各种材料不但类别品种规格多而且数量大因此各种材料的用量备用量批料周期与批量必须核定同时对废品的分解处理回收重复利用及废料处理作为管理的一个重要内容做好材料定额管理重视节约工作
电线电缆生产中从原材料及各种辅助材料的进出存储各工序半成品的流转到产品的存放出厂物料流量大必须合理布局动态管理
3专用设备多
电线电缆制造使用具有本行业工艺特点的专用生产设备以适应线缆产品的结构性能要求满足大长度连续并尽可能高速生产的要求从而形成了线缆制造的专用设备系列如挤塑机系列拉线机系列绞线机系列绕包机系列等
电线电缆的制造工艺和专用设备的发展密切相关互相促进新工艺要求促进新专用设备的产生和发展反过来新专用设备的开发又提高促进了新工艺的推广和应用如拉丝退火挤出串联线物理发泡生产线等专用设备促进了电线电缆制造工艺的发展和提高提高了电缆的产品质量和生产效率
二电线电缆的主要工艺电线电缆是通过拉制绞制包覆三种工艺来制作完成的型号规格越复杂重复性越高
在金属压力加工中.在外力作用下使金属强行通过模具压轮金属被压缩,并获得所要求的横截面积形状和尺寸的技术加工方法称为金属拉制
拉制工艺分单丝拉制和绞制拉制
为了提高电线电缆的柔软度整体度让2根以上的单线按着规定的方向交织在一起称为绞制
绞制工艺分导体绞制成缆编织钢丝装铠和缠绕
根据对电线电缆不同的性能要求采用专用的设备在导体的外面包覆不同的材料包覆工艺分
A挤包橡胶塑料铅铝等材料
B纵包橡皮皱纹材料
C绕包带状的纸带无碱玻璃纤维带塑料带等线状的棉纱丝等纤维材料
D浸涂绝缘漆等
三塑料电线电缆制造的基本工艺流程
1铜铝单丝拉制
电线电缆常用的铜铝杆材在常温下利用拉丝机通过一道或数道拉伸模具的模孔使其截面减小长度增加强度提高拉丝是各电线电缆公司的首道工序拉丝的主要工艺参数是配模技术
铜铝单丝在加热到一定的温度下以再结晶的方式来提高单丝的韧性降低单丝的强度以符合电线电缆对导电线芯的要求退火工序关键是杜绝铜丝的氧化.
3导体的绞制
为了提高电线电缆的柔软度以便于敷设安装导电线芯采取多根单丝绞合而成从导电线芯的绞合形式上可分为规则绞合和非规则绞合非规则绞合又分为束绞复绞特殊绞合等
为了减少导线的占用面积缩小电缆的几何尺寸在绞合导体的同时采用紧压形式使普通圆形变异为半圆扇形瓦形和紧压的圆形此种导体主要应用在电力电缆上
塑料电线电缆主要采用挤包实心型绝缘层塑料绝缘挤出的主要技术要求
41偏心度挤出的绝缘厚度的偏差值是体现挤出工艺水平的重要标志大多数的产品结构尺寸及其偏差值在标准中均有明确的规定
42光滑度挤出的绝缘层表面要求光滑不得出现表面粗糙烧焦杂质的不良质量问题
43致密度挤出绝缘层的横断面要致密结实不准有肉眼可见的针孔杜绝有气泡的存在
对于多芯的电缆为了保证成型度减小电缆的外形一般都需要将其绞合为圆形绞合的机理与导体绞制相仿由于绞制节径较大大多采用无退扭方式成缆的技术要求一是杜绝异型绝缘线芯翻身而导致电缆的扭弯二是防止绝缘层被划伤
大部分电缆在成缆的同时伴随另外两个工序的完成一个是填充保证成缆后电缆的圆整和稳定一个是绑扎保证缆芯不松散
为了保护绝缘线芯不被铠装所疙伤需要对绝缘层进行适当的保护内护层分挤包内护层隔离套和绕包内护层垫层绕包垫层代替绑扎带与成缆工序同步进行
敷设在地下电缆工作中可能承受一定的正压力作用可选择内钢带铠装结构电缆敷设在既有正压力作用又有拉力作用的场合如水中垂直竖井或落差较大的土壤中应选用具有内钢丝铠装的结构型
外护套是保护电线电缆的绝缘层防止环境因素侵蚀的结构部分外护套的主要作用是提高电线电缆的机械强度防防潮防水浸人阻止电缆燃烧等能力根据对电缆的不同要求利用挤塑机直接挤包塑料护套1.电缆线相互交叉时高压电缆应在下方如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时最小允许距离为0.25m
2.电缆与热力管道接近或交叉时如有隔热措施平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m
3.电缆与或道路交叉时应穿管保护保护管应伸出轨道或路面2m以外
4.电缆与建筑物基础的距离应能保证电缆埋设在建筑物散水以外电缆引入建筑物时应穿管保护保护管亦应超出建筑物散水以外
5.直接埋在地下的电缆与一般的接地之间应相距0.25~0.5m直接埋在地下的电缆埋设深度一般不应小于0.7m并应埋在冻土层下随着电力电缆埋地敷设工程的迅速发展对电缆保护提出的更高要求电缆保护套管是采用聚乙烯PE和优质钢管经过喷砂抛丸前处理浸塑或涂装加温固化工艺制作而成它是保护电线和电缆最常用的一种电绝缘管因为具有绝缘性能良好化学稳定性高不生锈不老化可适应苛刻环境而被广泛得以应用
使用电缆保护套管保护电缆可以达到如下优势1良好的耐腐蚀使用寿命长可在潮 湿盐碱地带使用2阻燃耐热性好可在130度高温下长期使用而不变形遇火不燃烧3强度高刚度高用在行车道下直埋无需加混凝土保护层能辊快电缆工程建设进度4电缆保护套管无论是管材还是管件都具有一定柔性能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏5具有良好的抗外界信号干扰性能6内壁光滑不刮伤电缆设计采用承插式的连接方式方便安装连接接头处加橡胶密封圈封既适应热胀冷缩又防止泥砂进入电缆如果要长期存放根据电缆的放置位置应作以下考虑
1屋檐下电缆只在不直接暴露在阳光照射或超高温下标准电缆就可以应用建议使用管道
2外墙上避免阳光直接照射墙面及人为损坏
3管道里(塑料或金属的)如在管道里注意的损坏及金属管道的导热
4悬空应用/架空电缆考虑电缆的下垂和压力打算采用哪种捆绑方式电缆是否被阳光直接照射
5直接在地下中铺设,这种环境是控制范围最小的的安装要定期进行干燥或潮湿程度的检查
6地下管道为便于今后的升级电缆更换以及与表面压力和周围环境隔离,辅设管道相隔离辅设管道是一个较好的方法但不要寄希望于管道会永远保持干燥这将影响对电缆种类的选择购买电线时怎样鉴别优劣
国家已明令在新建住宅中应使用铜导线但同样是铜导线也有劣质的铜导线其铜芯选用再生铜含有许多杂质有的劣质铜导线导电性能甚至不如铁丝极易引发市场上的电线品种多规格多价格乱消费者挑选时难度很大单就家庭装修中常用的2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线的价格而言同样规格的一盘线因为厂家不同价格可相差20%~30%至于质量优劣长度是否达标消费者更是难以判定
据业内人士透露电线之所以价格差异巨大是由于生产过程中所用原材料不同造成的生产电线的主要原材料是电解铜和护套料原材料市场上电解铜每吨在5万元左右而回收的杂铜每吨只有4万元左右绝缘材料和护套料的优质产品价格每吨在8000元~10000元而残次品的价格每吨只需4000元~5000元差价更悬殊另外长度不足绝缘体含胶量不够也是造成价格差异的重要原因每盘线长度优等品是100米而次品只有90米左右绝缘体含胶量优等品占35%~40%而残次品只有15%通过对比消费者不难看出成品电线销售价格存在差异是材质上存在猫腻所致1外力损伤由近几年的运行分析来看尤其是在经济高速发展中的上海浦东相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的[2]
2绝缘受潮这种情况也很常见一般发生在直埋或排管里的电缆接头处比如电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头会使接头进水或混入水蒸气时间久r在电场作用下形成水树枝逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障
3化学腐蚀电缆直接埋在有酸碱作用的地区往往会造成电缆的铠装铅皮或外护层被腐蚀保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀致使保护层失效绝缘降低也会导致电缆故障化单位的电缆腐蚀情况就相当严重
4长期过负荷运行超负荷运行由于电流的热效应负载电流通过电缆时必然导致导体发热同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗绝缘介质损耗也会产乍附加热量从而使电缆温度升高
5电缆接头故障电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节由人员直接过失(施工不良)引发的电缆接头故障时常发生施工人员在制作电缆接头过程中如果有接头压接不紧加热不充分等原因都会导致电缆头绝缘降低从而引发事故
6环境和温度电缆所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高绝缘击穿甚至爆炸起火电缆线路常见的故障有机械损伤绝缘损伤绝缘受潮绝缘老化变质过电压电缆过热故障等当线路发生上述故障时应切断故障电缆的电源寻找故障点对故障进行检查及分析然后进行修理和试验该割除的割除待故障消除后方可恢复供电
电缆故障最直接的原因是绝缘降低而被击穿.
a超负荷运行.长期超负荷运行,将使电缆温度升高绝缘老化,以致击穿绝缘降低施工质量.
b电气方面有:电缆头施工工艺达不到要求电缆头密封性差,潮气侵入电缆内部电缆绝缘性能下降;敷设电缆时未能采取保护措施,保护层遭破坏绝缘降低.
c土建方面有工井管沟排水不畅,电缆长期被水浸泡损害;工井太小,电缆弯曲半径不够长期受挤压外力破坏.主要是市政施工中机械野蛮施工,挖伤挖断电缆.
d腐蚀.保护层长期遭受化学腐蚀或电缆腐蚀致使保护层失效,绝缘降低.
e电缆本身或是电缆头附件质量差电缆头密封性差,绝缘胶溶解开裂,导致站出现的谐振现象为线路断线故障使线路相间电容及对地电容与配电励磁电感构成谐振回路从而激发铁磁谐振.
断线故障引起谐振的危害
断线谐振在严重情况下,高频与基频谐振叠加能使过压幅值达到相电压[P]的2.5倍,可能导致系统中性点位移及导线出现过压,严重时可使绝缘闪络爆炸,电气设备损坏.在某些情况下负载变压器相序可能反转,还可能将过电压传递到变压器的低压侧造成危害.
防止断线谐振过压的措施
防止断线谐振过压的主要措施有:
(1)不采用熔断器,避免非全相运行.
(2)加强线路的巡视和检修预防断线的发生.
(3)不将空载变压器长期挂在线路上.
(4)采用环网或双电源供电.
(5)在配变侧附加相间电容,
其原理是采用电容作为吸能元件来吸收暂态过程中的能量从而降低冲击扰动强度以抑制谐振的发生.s一(o+ 3C,,) 1C.,在配变侧附加相间电容△C,使8一[Co+ 3(C U+ A0)/Ca增大从而增大等值电容C和等值Eo所需电容值可根据文献[6]中方法求出.(6)采用励磁特性较好的变压器有助于减少断线过压的发生几率.一般原则
电缆的等于或大于所在网络的额定电压电缆的最高工作电压不得超过其额定电压的15%除在要移动或振动剧烈的场所采用铜芯电缆外一般情况下采用铝心电缆敷设在电缆构筑物内的电缆宜采用裸铠装电缆或铝包裸塑料护套电缆直埋电缆采用带护层的铠装电缆或铝包裸塑料护套电缆移动机械选用重型橡套电缆有腐蚀性的土壤一般不采用直埋否则应采用特殊的防腐层电缆在有腐蚀性介质的场所应采相应的电缆护套垂直或高差较大处敷设电缆应采用不滴流电缆环境温度超过40℃时不宜采用橡皮绝缘电缆
1按电压选择电缆按照上述的一般原则中的第一条进行选择
2按经济电流密度选择电缆截面计算方法与导线截面的计算方法一样
3按照线路最大长期负载电流校验电缆截面Iux≥Izmax
式中Iux电缆的允许负载电流A
Izmax电缆中长期通过的最大负载电流A
我们在平时的工作中最长用的就是这种选择方法通常是先求出线路的工作电流再按照线路最大的工作电流不应该大于电缆的允许载流量电缆允许的长期工作电流见表一
我们在实际工作中经常会遇到这种情况由于负荷的增加负载电流增大原有电缆载流量不足过流运行为了增加容量考虑到原有电缆运行正常要重新敷设电缆施工难度大而且不经济我们常采用双并甚至三并的做法
在并用电缆的选择上很多人认为只要在满足载流量要求的前提下电缆截面越小越经济越合理实际究竟是不是这样呢
日1#变压器至配电室主电缆爆原185mm的四心铝心电缆2根爆了一根工区为了及时恢复供电将另一根好的电缆保留并了两根120mm的四心铝心电缆进行供电在运行了10个月后日主电缆再次爆裂经检查发现185mm的电缆爆引发了此次事故
为什么会发生此次事故呢按照表一我们可以得出三根电缆并用得安全载流量是668A使用钳型电流表测得生活区得的最大负载电流只有500A按照Iux≥Izmax的原则这样运行应该是安全可靠的但是我们忽略了电缆是有电阻的因为多并电缆连接时连接处存在接触电阻不同而此接触电阻又往往与电缆本身的电阻可比拟其结果会造成多并电缆的电流分配不平衡多并电缆的电流分配是与电缆的阻抗有关的
铜线界面粗略计算S=IL/54.4US导线截面积平法毫米
铝线界面粗略计算S=IL/34U
电缆的直流标准电阻可以按照下式进行计算
R20=ρ201+K11+K2/∏/4×dn×10
式中R20电缆在20℃时的支流标准电阻Ω/km
ρ20导线的电阻率20℃时Ω*mm/km
d每根心线的直径mm
K1芯线扭绞率约0.02-0.03
K2多心电缆是的扭绞率约0.01-0.02
任一温度下每千米长电缆实际交流电阻为
R1=R201+a1(1+K3)
式中a1电阻在t℃时的温度系数
K3计及肌肤效应及临近效应的系数截面积为250mm以下时为0.011000 mm时为0.23-0.26
C=0.056Nεs/G
式中C电缆的电容uF/km
εs相对介电系数标准为3.5-3.7
N多心电缆的心数
配电用的地下电缆当导体截面为圆形时且忽略铠装及铅包损失时每根电缆的电感计算方法与导线相同
L=0.4605㏒Dj/r+0.05u
LN=0.4605㏒DN/rN
式中L每根相线的电感mH/km
LN中性线的电感mH/km
DN相线与中性线间的几何距离cm
rN中性线的半径cm
DANDBNDCN各相线对中性线间的中心距离cm
测得工区2#生活变负荷电流为330A现有电缆为120mm四芯铜芯电缆查表一知其安全载流量为260A电缆超载运行存在不安全隐患为了保证供电正常我工区打算并另外一根电缆进行分流以保证正常供电以下提到的电缆都是指1KVVV型铠装聚乙烯四心铜心电缆
如果按照安全载流量来看330A-260A=70A我们只需要并一根载流量为70A的电缆在理论上就可以保证安全运行理想情况下
按照电缆阻抗的计算方法将16mm25 mm35 mm50 mm70 mm95 mm120 mm的阻抗值如表二
标称截面积mm
电阻(Ω/km)(20℃时)
电抗(Ω/km)
表二 四芯铜芯电缆阻抗
按照上表我们可以计算出电缆的阻抗模在不计并列电缆的接触电阻的情况下将并列电缆理解为两阻抗并联计算出电流分配值
当然两条电缆平行敷设时电缆的安全载流量会发生变化两条并用时其安全载流量应该为原载流量的0.92倍
则此时120mm铜芯电缆的安全载流量为239A25mm的为86A, 35mm的为109A,按照Iux≥Izmax的原则再并一根35mm的电缆就可安全运行
为2#生活并一35mm的四心铜心电缆时
︱Z35︱=0.534Ω
负载电流为330A则I120=︱Z16︱/︱Z16︱+︱Z120︱*330
得出 I120=253.19AI16=76.81A
不难看出120mm的电缆还是在过流运行1897年清光绪22年3月中国第一根地下电力电缆在上海投进使用当年使用的那条2700米长橡皮尽缘铅包护套的照明电缆是进口产品直到四十二年后1939年在昆明电缆厂才生产出首根国产电缆1949年以前电线电缆行业只有职工2000余人生产设备约500台年最高用铜量仅6500吨其中昆明上海天津沈阳四个电线厂共用铜5700吨产量占全国的87.7%电线电缆行业发展缓慢直到1949年新中国成立后我国的电线电缆行业才得到飞速发展
中华人民共和国成立后电线电缆行业发展迅速1952年导体量达1.53万吨为建国前的2.63倍
一五计划时期电线电缆行业开始有计划地健康发展1953年机械部直属电线电缆厂有昆明沈阳天津上海湘潭和哈尔滨等6家其中沈阳电线厂为国家重点建设项目之一由苏联援助扩建1956年建成投产改名沈阳电缆厂上海电线厂扩建了***线车间尽缘线车间并筹建电缆车间于1957年改名上海电缆厂天津电线厂进口了匈牙利的拉线机和漆包机建成新的漆包线车间1963年划回电子产业部改名609工厂
与此同时国家对迅速发展中的私营电线厂逐步进行社会主义改造并针对当时产品重复工艺落后质量低劣的现象采取整顿措施上海市将当时的105家私营厂合并为18个中心厂天津市将65个私营厂合并为10个电缆厂北京市将17个厂合并为北京电线厂广州将18个厂合并为广州电线厂武汉将3个厂合并为武汉电线厂福州将10个厂合并成福州橡胶电线厂通过合营改组进步了技术和治理水平促进了生产发展
为解决电线电缆行业专用设备题目将私营上海新业铁工厂改组为公私合营上海新业电工机械厂以生产线缆设备为主1952年1957年共生产电线电缆专用设备221台
为了开展科研工艺设计工艺装备设计三结合的科研设计工作1957年10月在上海组建了上海电缆研究设计试冬从事电线电缆产品的研究设计新材料新工艺研究电缆厂工艺设计电缆专用设备设计及成套设备选型定型工作并作为部局技术后方和电线电缆产业的情报中心
为进步企业治理水平在学习苏联企业治理的基础上由沈阳电缆厂编制出连续作业型企业的生产组织设计随后上海电缆厂制订了生产作业计划材料本钱定额核算新产品试制生产技术预备等的工作程序和办法其他主要厂也开展了计划生产技术治理和经济核算工作使企业治理水平有所进步
1958年各地电线电缆厂竞相发展新建较大规模的郑州西安兰溪白银贵阳等五家电缆厂同时大规模扩建湘潭昆明上海三个厂郑州电缆厂1959年动工完成***线车间土建工程后到1963年修改设计规模后继续兴建西安电缆厂由哈尔滨电线厂调人参加建设1959年完成通讯电缆车间土建工程并生产一些产品后即于1962年停产缓建后又兴建铜网车间并投产1965年从沈阳电缆厂迁来通讯电缆车间并于当年投产明确通讯电缆为产品发展方向
上海电缆厂在19581962年建成新压延车间电缆车间通讯电缆车间并扩建***线车间生产能力大为扩充湘潭电缆厂1959年在新址扩建电磁线和***线车间1964年又发展了***线电磁线塑料橡套矿用船用电缆的生产昆明电缆厂1958年扩建了***线电磁线车间电缆车间动工后1961年停建沈阳电缆厂1960年建成话缆车间哈尔滨电线厂扩建了压延***铝线车间609厂在此期间也进行扩建
这一时期在合营改组基础上成立的一批中小型电线厂如无锡武汉天津北京青岛等地的电线厂有的进行扩建有的迁址建厂此外重庆衡阳佛山南宁开封苏州杭州西安芜湖北京邢台榆次辽源哈尔滨等地又兴办了不少电线厂电磁线厂线材厂邮电铁道部分也建立了一些电线电缆厂
这期间还发展了一些电缆附件厂如武汉电缆附件厂长沙电缆附件厂无锡塑料制品厂上海武宁五金厂等
1958年上海电缆研究设计室改名为上海电缆研究所年间建成各种试验室及机修车间并完成高压楼土建工程1961年将军用高频海底通讯电缆划回国防部第十研究院后发展成为1423研究所
19671968年湖北红旗电缆厂由上海电缆厂包建建成后主要产品为超高压电缆海底通讯电缆船用电缆交联聚乙烯电缆还有上海大来电业厂迁兰州与白银电缆厂合并建成的长通电线厂上海塑胶线铝线等厂联合内迁建成的贵阳电线厂青岛电线厂部分内迁建成新泰电线厂福州电线厂部分内迁建成南平电线厂哈尔滨电线厂部分内迁建成牡丹江电线厂杭州电缆厂温州电线厂部分内迁建成山河电工器材厂无锡电缆厂部分内迁建成广德电线厂广州电线厂部分内迁建成花县电线厂沈阳电缆厂部分内迁抚顺清源建成8290电线厂
1966年1976年又新建了一批厂如长春吉林集安青岗肇东阜新延庆离石平远西宁等厂邮电部系统建立了侯马电缆厂铁道部系统建立了焦作铁路电务器材厂天水铁路电缆信号厂等中国十一届三中全会的召开和第六个五年计划的实施使电缆行业职工积极性又重新出现高涨局面1979年导体用量上升到43.92万吨1979年中心提出调整改革整顿进步的方针以后我国基建规模大幅度压缩电线电缆需要量随之下降但随着家用电器产业的发展部分产品如细漆包线需求激增随着调整取得的成果生产回升1985年导体用量上升到62.30万吨
改革开放中外引内联的开展使跨地区跨行业的内联企业也有较快的发展同时乡镇企业地方企业又在大批涌现其数目之多是过往所未有的但是一直到到上世纪90年代前国有企业在我国电线电缆产业占有不可动摇的尽对统治地位80年代形成了南北两霸即沈阳电缆厂和上海电缆厂至90年代形成了沈阳电缆厂上海电缆厂和郑州电缆厂三足鼎立的格式
随着改革的深进发展从90年代中期开始国有企业逐步退出舞台民营企业在行业中占有比重逐年上升在九五十五的十年发展中我国电线电缆行业内的经济成分也完成了重大转变改革开放初期主要由国有经济为主集体经济为辅比较单一的经济成份组成经过这段时间的改革调整已逐步转变为以民营企业为市场主体三资企业抢占大量的高端市场国有企业在市场中的占有率不断萎缩的格式以下为十五末期我国电线电缆产业的所有制格式
 国有企业
民营股份制企业
以资产计算
以产值计算
电线用以传输电磁能信息和实现电磁能转换的线材产品 广义的电线亦简称为电缆狭义的电缆是指绝缘电缆
用以传输电磁能信息和实现转换的线材产品
品主要用在发配输变供电线路中的强电电能传输通过的大几十安至几千安高220V至35kV及以上电线电缆行业是仅次于汽车行业的第二大行业产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%在世界范围内中国电线电缆总产值已超过成为世界上第一大电线电缆生产国伴随着中国电线电缆行业高速发展新增企业数量不断上升行业整体技术水平得到大幅提高
中国经济持续快速的增长为线缆产品提供了巨大的市场空间强烈的诱惑力使得世界都把目光聚焦于中国市场在改革开放短短的几十年中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看随着中国数据通信业业汽车业以及造船等行业规模的不断扩大对电线电缆的需求也将迅速增长未来电线电缆业还有巨大的发展潜力2008年11月我国为应对政府决定投入4万亿元拉动内需其中有大约40%以上用于城乡电网建设与改造全国电线电缆行业又有了良好的市场机遇各地电线电缆企业抓住机遇迎接新一轮城乡电网建设与改造1常用的电线电缆按用途分有哪些种类 答按用途可分为裸导线绝缘电线耐热电线屏蔽电线电力电缆控制电缆通信电缆射频电缆等
2绝缘电线有哪几种 答常有的绝缘电线有以下几种聚氯乙烯绝缘电线聚氯乙烯绝缘软线丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线橡皮绝缘电线农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线橡皮绝缘棉纱纺织软线聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等
3适合于何种场合 答电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆控制电缆亦可用于电信广播电视等部门在室内外架设
4电缆附件有哪些 答常用的电附件有电缆终端接线盒电缆中间接线盒连接管及接线端子接线槽等
5什么叫电缆中间接头 答连接电缆与电缆的导体绝缘屏蔽层和保护层以使路连接的装置称为电缆中间接头电缆的击穿试验是逐级升电压直至绝缘击穿求得电缆的击穿电压值这类试验的目的是考核电缆绝缘承受电压的能力与工电压之间的安全裕度交流击穿电场强度是电缆设计重要参数之一
交流击穿强度与升压速度有很大的关系连续升压使电缆在几分钟内击穿称为瞬时击穿基本上没有热的因素是属于电击穿的类型因此电线电缆一般不进行这种试验另一种是逐级升压从较低的电压例如0.5~2倍的工作电压开始保持足够的工作时间使电缆在这一电压级中充分产生电与热的作用然后再升至另一电压级逐级上升直至击穿每一级上升的电压按起始加压的百分比数逐级升高这一试验中反映了热击穿的因素这样的试验结果有较好的参考价值在研究产品特性时经常被采用导线的载流量与导线截面有关也与导线的材料型号敷设方法以及环境温度等有关影响的因素较多计算也较复杂
各种导线的载流量通常可以从手册中查找但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接算出不必查表
1口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五100上二
2535四三界7095两倍半
穿管温度八九折
裸线加一半
铜线升级算
说明口诀对各种截面的载流量安不是直接指出的而是用截面乘上一定的倍数来表示
为此将我国常用导线标称截面平方毫米排列如下
11.52.5461016253550 70 95120150 185……
(1) 第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量安可按截面的倍数来计算
口诀中的表示导线截面平方毫米汉字数字表示倍数把口诀的截面与倍数关系排列起来如下
和口诀对照
口诀10下五是指截面在10以下载流量都是截面数值的五倍
100上二读百上二是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍
截面为25与35是四倍和三倍的分界处这就是口诀2535四三界
而截面7095则为二点五倍从上面的排列可以看出除10以下及100以上之外中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数
例如铝芯绝缘线环境温度为不大于25℃时的载流量的计算
当截面为6平方毫米时算得载流量为30安
当截面为150平方毫米时算得载流量为300安
当截面为70平方毫米时算得载流量为175安
从上面的排列还可以看出倍数随截面的增大而减小在倍数转变的交界处误差稍大些
比如截面25与35是四倍与三倍的分界处25属四倍的范围它按口诀算为100安但按手册为97安
而35则相反按口诀算为105安但查表为117安不过这对使用的影响并不大
当然若能胸中有数在选择导线截面时25的不让它满到100安35的则可略为超过105安便更准确了
同样2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端实际便不止五倍最大可达到20安以上
不过为了减少导线内的电能损耗通常电流都不用到这么大手册中一般只标12安
2 后面三句口诀便是对条件改变的处理
穿管温度八九折是指若是穿管敷设包括槽板等敷设即导线加有保护套层不明露的计算后再打八折
若环境温度超过25℃计算后再打九折若既穿管敷设温度又超过25℃则打八折后再打九折或简单按一次打七折计算
关于环境温度按规定是指夏天最热月的平均最高温度实际上温度是变动的一般情况下它影响导线载流并不很大
因此只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时才考虑打折扣
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算
当截面为10平方毫米穿管时
则载流量为10×5×0.8=40安
若为高温则载流量为10×5×0.9=45安
若是穿管又高温则载流量为10×5×0.7=35安
3 对于裸铝线的载流量口诀指出加一半即计算后再加一半
这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较载流量可加大一半
例如对裸铝线载流量的计算
当截面为16平方毫米时则载流量为16×4×1.5═96安
若在高温下则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安
(4) 对于铜导线的载流量口诀指出铜线升级算即将铜导线的的截面排列顺序提升一级再按相应的铝线条件计算
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃载流量的计算为按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
对于电缆口诀中没有介绍一般直接埋地的高压电缆大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算
比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安95平方毫米的约为95×2.5≈238安
三相四线制中的截面通常选为相线截面的1/2左右当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面
在单相线路中由于零线和相线所通过的负荷电流相同因此零线截面应与相线截面相同材料用量
铜的重量习惯的不用换算的计算方法截面积 *8.89=kg/km 如 120 平方毫米计算120*8.89=1066.8kg/km
1 导体用量Kg/Km =d^2 * 0.7854 * G * N * K1 * K2 * C /
d=铜线径 G= 铜比重 N= 条数 K1= 铜线绞入率 K2= 芯线绞入率 C= 绝缘芯线根数
2绝缘用量Kg/Km = D^2 - d^2 * 0.7854 * G * C * K2 D=绝缘外径 d= 导体外径 G= 绝缘比重 K2= 芯线绞入率 C= 绝缘 芯线根数
3外被用量Kg/Km = ( D1^2 - D^2 ) * 0.7854 * G D1=完成外径 D= 上过程外径 G= 绝缘比重
4包带用量Kg/Km = D^2 * 0.7854 * t * G * Z D=上过程外径 t= 包带厚度 G= 包带比重 Z= 重叠率(1/4Lap = 1.25)
5缠绕用量Kg/Km = d^2 * 0.7854 * G * N * Z d=铜线径 N= 条数 G= 比重 Z= 绞入率
6编织用量Kg/Km = d^2 * 0.7854 * T * N * G / cos θ θ = atan( 2 * 3.1416 * ( D + d * 2 )) * 目数 / 25.4 / T d=编织铜线径 T= 锭数 N= 每锭条数 G= 铜比重
比重铜-8.89 银-10.50 铝-2.70 锌-7.05 镍-8.90 锡-7.30 钢-7.80 铅-11.40 铝箔麦拉-1.80 纸-1.35 麦拉-1.37 PVC-1.45LDPE-0.92 HDPE-0.96 PEF 发泡-0.65 FRPE-1.7 Teflon FEP 2.2 Nylon-0.97 PP-0.97 PU-1.21
棉布带-0.55 PP 绳-0.55 棉纱线-0.48
导体之外材料
1护套厚度挤前外径×0.035+1 符合电力电缆, 单芯电缆护套的标称厚度应不小于 1.4mm 多芯电缆的标称厚度应不小于 1.8mm
2在线测量护套厚度护套厚度=( 挤护套后的周长挤护套前的周长)/2 π 或护套厚度=( 挤护套后的周长挤护套前的周长) ×0.1592
3绝缘厚度最薄点标称值×90%-0.1
4无铠装屏蔽护套最薄点标称值×85%-0.1
5铠装或屏蔽护套最薄点标称值×80%-0.2
6钢丝铠装 根数={π×( 内护套外径+ 钢丝直径) } 钢丝直径×λ) 重 ÷( 量= π×钢丝直径²×ρ×L ×根数×λ
7绝缘及护套的重量= π×( 挤前外径+ 厚度) ×厚度×L ×ρ
8钢带的重量= {π×( 绕包前的外径+2 ×厚度-1) ×2 ×厚度×ρ×L } /(1+K)
9包带的重量={π×( 绕包前的外径+ 层数×厚度) ×层数×厚度×ρ×L /(1±K) 其中K 为重叠率或间隙率 如为重叠 则是 1-K 如为间隙则是 1+K ρ 为材料比重L 为电缆长度λ 绞入系数与电线的区别
其实电线和电缆并没有严格的界限通常将芯数少产品直径小结构简单的产品称为电线没有绝缘的称为裸电线其他的称为电缆导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线绝缘电线又称为布电线
与光缆的区别
电缆 当话机将声信号转换成电信号后经线路传输到交换机再由交换机经线路将电信号直接传至另话机上接听这一通话过程传输的线路就是电缆电缆内主要是铜芯线芯线直径有0.32mm0.4mm和0.5mm之分直径越大通信能力越强还有按芯线数量分的有5对10对20对50对100 对200对等等这里说到的对数是指电缆容纳的最大用户数量还有按封装分的这个我不太了解电缆其体积重量大通信能力差只能用作近距离通信光缆 当话机将声信号转换成电信号后经线路传输到交换机再由交换机将这一电信号传至光电转换设备将电信号转换成光信号经线路传至另一光电转换设备将光信号转换成电信号再至交换设备至另话机上接听在两光电转换设备之间的线路就是光缆具说它只有芯线数量之分芯线数量有46812 对等等光缆其体积重量小成本低通信容量大通信能力强等优点由于诸多因素它只用作长途和点与点即两交换机房之间的通信传输它们的区别 电缆内部是铜芯线 光缆内部是玻璃纤维 光缆 通信光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心外包有护套有的还包覆外护层用以实现光信号传输的一种通信线路曾先后在上海北京武汉等地开展了现场试验后不久便在市内电话网内作为局间中继线试用1984年以后逐渐用于长途线路并开始采用单模光纤通信光缆比铜线电缆具有更大的传输容量中继段距离长体积小重量轻无电磁干扰自1976年以后已发展成长途干线市内中继近海及跨洋海底通信以及局域网专用网等的有线传输线路骨干并开始向市内用户环路配线网的领域发展为光纤到户宽代综合业务数字网提供传输线路电缆 通常是由几根或几组导线[每组至少两根]绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层;特指海底电缆第一材质上有区别电缆以金属材质大多为铜铝为导体光缆以玻璃质纤维为传导体第二传输信号上有区别电缆传输的是电信号光缆传输的是光信号 第三应用范围上有区别电缆现多用于能源传输及低端数据信息传输如电话光缆多用于数据传输[3]
与光纤的区别
电缆一般认为电缆是由一根或多根相互绝缘的导体外包绝缘和保护层制成将电力或信息从一处传输到另一处的导线广义上是指以金属作媒质传输电信号的装置
由定义可知电缆是用来导电的一般由以下金属制造
铜 导电性仅次于银导热性仅次于金银抗腐蚀无磁性塑性好易于焊接用途广泛铜合金主要为提高铜的耐磨性耐腐蚀性及机械物理性能
银金属导电性及导热性最高具有良好的耐腐蚀性及耐氧化性易于焊接主要用于镀层和包复层
金镍用做耐高温线
铁钢常作复合导体的加强材料如钢芯铝较线铜包钢铝包钢线等
锌用做钢丝/钢带/铁导体的镀层用以防腐蚀
锡用做钢丝/铜线的镀层用以防腐蚀并有利于铜线的焊接
光纤是光导纤维的简写是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具前香港中文大学校长高锟和George A. Hockham首先提出光纤可以用于通讯传输的设想高锟因此获得2009年诺贝尔物理学奖
光纤的一端的发射装置使用发光二极管light emitting diode, LED或一束激光将光脉冲传送至光纤光纤的另一端的接收装置使用光敏元件检测脉冲
在日常生活中由于光在光导纤维的传导损耗比电在电线传导的损耗低得多光纤被用作长距离的信息传递[4]
新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看

我要回帖

更多关于 24芯光缆价格 的文章

 

随机推荐