AC buchservoo 有保险管吗?

初级技术员, 积分 69, 距离下一级还需 31 積分

0

初级技术员, 积分 69, 距离下一级还需 31 积分

0
听到吱吱的声音是不是内部频率在变化呀?会影响使用和寿命吗

中级工程师, 积分 3118, 距离下一级還需 1882 积分

中级工程师, 积分 3118, 距离下一级还需 1882 积分

慢融断的保险丝在一定时间内允许通过电流相对快熔断的来说是很大的,也就是抗浪涌能力強开关电源开机瞬间有很大的浪涌电流,一般选慢融的保险丝
短路保护时有响声,模块处于保护中这个是正常的现象。

资深技术员, 積分 412, 距离下一级还需 88 积分

0

资深技术员, 积分 412, 距离下一级还需 88 积分

0
正常情况下模块在开关瞬间的电流大于几倍正常工作电流,尽管这种电流峰值很高但是它出现的时间很短,我们称它为脉冲电流也有称它为冲击电流或叫它为浪涌电流普通的保险丝是承受不了这种电流的,電路中若使用的是普通保险丝恐怕就无**常开机了若使用更大规格的保险丝,那么当电路过载时又得不到保护慢速保险丝的熔体经特殊加工而成,它具有吸收能量的作用调整能量吸收量就能使它即可以抗住冲击电流又能对过载提供保护。

中级技术员, 积分 274, 距离下一级还需 26 積分

0

中级技术员, 积分 274, 距离下一级还需 26 积分

0
介么说你们的模块在开机瞬间不是内部应力很大?!!有损伤咩

高级技术员, 积分 760, 距离下一级还需 240 积分

0

高级技术员, 积分 760, 距离下一级还需 240 积分

0
卖女孩的小火柴 发表于 11:01
介么说你们的模块在开机瞬间不是内部应力很大?!!有损伤咩

AC/DC内部巳有防浪涌电路对浪涌的尖峰电压和电流已经有吸收作用了,所以模块在开机瞬间的内部应力是符合降额标准的!

高级技术员, 积分 760, 距离丅一级还需 240 积分

0

高级技术员, 积分 760, 距离下一级还需 240 积分

0

初级技术员, 积分 27, 距离下一级还需 73 积分

0

初级技术员, 积分 27, 距离下一级还需 73 积分

0
慢融断的保險丝在一定时间内允许通过电流相对快熔断的来说是很大的也就是抗浪涌能力强。开关电源开机瞬间 ...

贵司的AC-DC模块使用说明要求前端需添加一个保险丝,这个保险丝属于慢还是快呢
扫描二维码,随时随地手机跟帖

与保险管原理是一样的

但用保險色环电阻代替熔丝保险管可以;

2,减小装置空间体积

3有利于生产流水线插件。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 buchservo 的文章

 