松下空调2匹挂机故障F11,己更换室外电路主控板还是会停4次后,富士通 72 定时 闪烁灯闪烁

||||||||||
||||||||||
查看: 10088|回复: 44
松下空调故障代码、故障诊断方法(逐步添加完善)
阅读权限35
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 富士通将军空调 于
22:39 编辑
松下空调故障代码及检测方法/故障原因分析; 适用机型:所有壁挂机、标准型柜机、传奇管道机。
【故障诊断方法】
1、发生故障保护时,定时灯闪烁(橙色);
2、用变频机遥控器进行故障诊断;
3、用细棒按住“诊断”键5秒,遥控器上显示故障代码;
4、按遥控器上温度“上升”和“下降”,切换故障代码;当空调检测的代码与遥控器显示的代码一致时,内机蜂鸣器会“哔哔......”地连续响。
【H00】无异常
【H11】室内外通讯异常》 空调启动一分钟内信号检测错误(1、室内P板15秒连续查不到室外机的信号,或检查到错误信号;2、继电器断开,空调停止工作,定时灯闪烁。) 故障原因:1、室内外机接线错误;2、连接线错误或断线;3、室内外P板故障。
【H14】内机环温异常》 连续5秒检测到错误信号(1、开机5秒检测到室内温度<-50℃;2、空调运行20分钟后,风扇运转中,持续2分钟检测到>149℃。)&&故障原因:1、室内吸入温感器短路或断路;2、室内P板CN-TH端子异常或接线错误。
【H15】压缩机温感异常》 连续5秒检测到错误信号(压缩机启动5分钟后,检测温度<-16℃,或>200℃。)&&故障原因:1、压缩机温感短路或断路;2、室内P板CN-TH端子异常或接线错误。
【H16】外机电流检测器(CT)异常》 连续3次检测到A/D电流及频率(运转电流持续20秒<2A)。&&故障原因:1、确认制冷系统,冷媒泄漏;2、外机P板异常(CT断线);3、压缩机空载(排气压力与回气压力差异过小)。
【H19】内机风扇电机锁死》 连续7次检测电流故障信号(每次间格25秒检测,风扇转速 RPM);&&故障原因:1、内机P板CN-TH端子异常,或风扇接线错误;2、风扇电机故障;3、内机P板异常。
【H23】内机管温异常》 A/D连续检测5秒(室内检测温度<-50℃,或>149℃);&&故障原因:1、内机管温传感器短路或断路;2、内机P板CN-TH端子异常或接线错误。
【H27】外机环温异常》 A/D连续检测5秒(室外检测温度<-50℃,或>150℃);&&故障原因:1、外机温度传感器短路或断路;2、外机P板CN-TH端子异常或接线错误。
【H28】外机管温异常》 A/D连续检测5秒(室外检测温度<-58℃,或>107℃);&&故障原因:1、外机管温传感器短路或断路;2、外机P板CN-TH端子异常或接线错误。
【H97】外机风扇电机故障》 风扇转速,10分钟内检测出2次故障;&&故障原因:1、外机P板CN-TH端子异常,或风扇接线错误;2、风扇电机故障;3、外机P板异常。
【H98】室内温升异常》 检测热交换器室内温度传感器;&&故障原因:1、滤网过脏;2、室内风扇风量太小或无风;3、二通阀未完全打开;4、配管有瘪管变形现象;5、风路受阻;6、系统内混入空气。
【H99】室内防冻控制异常》 检测热交换器管温传感器(1、热交换器结霜;2、持续6分钟检测管温<0℃); 故障原因:1、滤网过脏;2、系统冷媒不足,导致管路温度太低;4、配管有瘪管变形现象;5、管路传感器阻值漂移,导致信号反馈错误。
【F11】冷暖切换异常》 外机管温,30分钟内检测到4次(制热模式下,压缩机启动25分钟之后,持续3分钟检测到蒸发器温度<-7℃,空调停机,1分钟左右重启,连续4次。)& &故障原因:1、四通阀检测:制冷/抽湿模式下有无电压输入;2、室内机或室外机P板上CN-HOT端子接触不良。
【F16】左右导风异常。
【F90】PFC保护》 A/D、电压20分钟内检测到4次(外机过电流保护,过电压>353.3V~385.8V)& &故障原因:1、电抗器损坏,接触不良或断路,导致高电压;2、压缩机三相绕组之间,电阻值不平衡;3、外机P板检测。
【F91】冷媒系统异常》 电流、管温20分钟内检测到2次(检测到室内管路温度与空气温度差异过小,判断为不能有效进行制冷/制暖。)& &故障原因:1、冷媒泄漏导致冷媒不足;2、三通阀关闭;3、压缩机压缩不良;4、压缩机卡缸。
【F93】《压缩机运转不良》 20分钟内检测到4次压缩机转速异常(反馈信号错误或丢失)& &
& && & 故障原因:1、外机P板故障;2、压缩机故障;3、二、三通阀未完全打开。
【F95】《制冷高压保护》&&制冷模式,20分钟内外机管温传感器4次检测到温度>62℃
& &&&故障原因:1、外机冷凝器过脏;2、冷媒过量;3、室外机的风路循环受阻。
& &&&检测部位:1、室外机冷凝器;2冷媒压力及运转电流;3、室外机安装位置。
【F96】《IPM过热保护》 当室外机P板变频模块温度过高,30分钟内检测到4次,空调停机保护。
& &&&故障原因:1、外机冷凝器过脏;2、冷媒过量;3、室外机散热问题;4、外机风扇锁死;5、压缩机卡缸;6、IPM模块故障。
& &&&检测部位:1、室外机冷凝器;2、冷媒压力及运转电流;3、外机空气循环回路是否受阻;4、外风扇电机;5、压缩机启动情况;6、外机P板。
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
阅读权限35
在线时间 小时
我会利用空闲时间整理5年前的维修记录,针对松下空调的故障类型,结合实际维修中处理过的问题,在原文的基础上逐步添加,劲能力完善。方便维修同行查阅参考,觉得有用的就顶一下,提高我的积极性
阅读权限35
在线时间 小时
要检查冷媒压力和运转电流,最好能使压缩机在定频状态下运行。
松下空调强制制冷模式设置
持续按室内机上的自动运行键5秒,放手(内机蜂鸣器发出“哔~”的确认音)
阅读权限40
在线时间 小时
好!故障代码没改变过的机最好记
阅读权限60
在线时间 小时
谢谢分享。
阅读权限60
在线时间 小时
谢谢分享!!!
完善后打包,便于同行们下载。。
阅读权限120
在线时间 小时
不错不错,赞一个!
阅读权限101
在线时间 小时
多谢共享故障代码 这样我们在修到对应品牌的时候就可以少走弯路了
阅读权限40
在线时间 小时
谢谢分享。
阅读权限15
在线时间 小时
& && & 32个赞
阅读权限40
在线时间 小时
将军威武!
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司海尔吸顶空调运行灯闪烁13次_百度知道
海尔吸顶空调运行灯闪烁13次
空调型号:KFR-120QW/6302A运行灯闪13次请大侠指点
我有更好的答案
可能是温度截止故障,是因为换向阀连续错误动作3次引起,建议联系售后检修,复位恢复
[/FAC下面的数字代表次数
室内机故障
1室温传感器相关故障
2室内盘管传感器相关故障
4制热室内盘管过热或传感器故障
5制冷室内盘管过冷或传感器故障
6CPU工作不正常
8内风机故障(含霍尔元件坏)
9电源接触不良 室内机
定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机故障代码
下面的数字代表次数
室外机故障
1IPM模块过热、过流、短路
2室外压缩机无电(检流线圈、压缩机开路等)
4压缩机过热
6室外环温传感器相关部位
7室外盘管传感器相关部位
10电源欠压
11电源接触不良
12制冷室外盘管温度超过72度
15CPU工作条件不正常或CPU坏 海尔KR-70QW、KF-71QW/S、KF-120QW、...
可能是温度截止故障,是因为换向阀连续错误动作3次引起,建议联系售后检修,复位恢复
倇RanLetter}RF 14:56:56
其他类似问题
为您推荐:
海尔的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁海尔空调故障_百度知道
海尔空调故障
要海尔空调故障代码全一些的
热交换器换热是否正常、集中控制通信电路 “97” 10;BPJF;@(BPJXF),拉回检修
Ee单片机读入EEPROM数据有错误上门检修
F1室温传感器故障上门检修
F2室内盘管传感器故障1;BPF,拉回检修
闪灭闪CT断线保护上门检修
亮闪亮功率模块异常上门检修
灭灭闪通讯异常上门检修
灭闪灭排气管温度超过120度1、KFR-26GW*2&#47、KFR-25GW*2/F)70W&#47、上门检测电压是否正常,拉回检修
亮闪灭室外环境温度传感器上门检修
闪灭亮室外传感器异常上门检修只适用于一拖二机型
闪灭亮压机运转异常1、KFR-36GW&#47、KFR-35GW/
2;@(BPF);DBPF;
2、KFR-52LW&#47,更换电路板;BPJXF、KFR-68LW/BPA;
2;BPJXF、若以上正常,或室内风机风量小1,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 灭 亮 闪 控制基板异常 灭 亮 闪 室内机EEPROM异常 闪 亮 闪 室外机EEPROM异常 2、KFR-36GW/BPJF、热交换器换热是否正常、热交换器换热是否正常、上门检查过滤网是否脏、KR-(32G&#47、KFR-26GW/BP、检测传感器阻值
3、上门检查过滤网是否脏、KFR-28GW&#47、KFR-40GW&#47、上门检测电压是否正常,拉回检修
F6室外环境温度传感器上门检修
E07通讯异常上门检修
室内机显示故障原因维修方法
F24CT断线上门检修F4排气温度超过120℃、KFR-28GW/BPF 、管路安装是否完好;BP,拉回检修
亮亮闪室外除霜传感器上门检修只适用于一拖一机型
闪亮灭压机排气温度传感器1、KFR-51LW/BPF 、KFR-26GW&#47、欠压解释原因,拉回检修E6压机过热保护1;
3;BPF、KFR-50LW/C(F)KFR-40GW&#47、KFR-36GW&#47、风速是否正常、热交换器换热是否正常,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
E8面板与主板通讯故障上门检修
E9室内外通讯故障上门检修
5、若以上正常;BPJF、KFR-40GW/@(BPF)
室内机显示故障原因维修方法
E1室内环境温度传感器上门检修
E2室内热交温度传感器1、KFR-28GW/M(BPF);BPJF;M(BPF);A(BPF);
2、管路安装是否完好
2;BPF;F)60W&#47、上门检查热交换器换热是否正常;E(BPJXF);E(BPJXF);
2;BPF、KFR-60LW/N(BPF);BPF、管路安装是否完好
2;JXF、KFR-25GW*2&#47、制冷剂循环量不足判断“9F” 8、KFR-36GW&#47,拉回检修
灭闪亮电压不足解释原因;BPF 故障现象
故障原因 定时灯闪烁1次 功率模块过热、室内热交换传感器(TC2)电路“94” 4、KR-(32G&#47.40G/BPF,拉回检修
F4制热时室内盘管传感器超过72℃保护1;BPF、若以上正常、压缩机开路等)
4压缩机过热
6室外环温传感器相关部位
7室外盘管传感器相关部位
10电源欠压
11电源接触不良
12制冷室外盘管温度超过72度
15CPU工作条件不正常或CPU坏变频空调故障代码
1、上门检查过滤网是否脏;@(BPF)、检测传感器阻值
3、KFR-28GW&#47.功率模块温度过高保护4;BPJXF、
KFR-28GW /
2、电压正常;@(BPJXF);ABPF、上门检查过滤网是否脏;(JF),漏气 海尔定频柜机维修故障代码 KFRD-52LW&#47、KFR-48LW&#47,拉回检修E9制热时;B(BPF);DBPF;AF、KFRD-120LW/
2、热交换器换热是否正常;T(BPJXF)、KFR-58LW&#47、KFR-58LW&#47、KFR-40GW/N(BPF)、KFR-51LW&#47. KFR-48LW&#47,拉回检修
E7室外低电压保护解释原因;A(BPF),风速是否正常、电压正常,风速是否正常;BPJF、KFRD-62LW&#47,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
3、热交换器换热是否正常、KFR-50LW/BPJF,
2、过流、KFRD-62LW&#47、热交换器换热是否正常,压缩机电流小,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
定时灯闪烁12次制冷时室外热交传感器温度超过70度保护1、检测传感器阻值
3、若以上正常、若以上正常、短路拉回检修室外机
定时灯闪烁2次电流传感器感应电流太小上门检修
定时灯闪烁4次制热时压机温度传感器温度超过120度保护1、短路
控制面板上SW13-6设置错误将SW13-6设置为关(OFF室内机
电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机故障代码
下面的数字代表次数
室内机故障
1室温传感器相关故障
2室内盘管传感器相关故障
4制热室内盘管过热或传感器故障
5制冷室内盘管过冷或传感器故障
6CPU工作不正常
8内风机故障(含霍尔元件坏)
9电源接触不良
定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机故障代码
下面的数字代表次数
室外机故障
1IPM模块过热;BPF、KFR-52LW&#47、上门检测电压是否正常、KFR-51LW&#47、检查压机传感器阻值,风速是否正常;DBPF;E(BPJXF);N(BPF);@(BPF);A(BPF);B(BPF).过电流保护动作3、检查传感器阻值
3,蒸发器温度上升(68度以上)、若以上正常;
2;E(BPJXF),浮子开关系统电路 “0b” 7、KFR-28GW&#47、KFR-26GW&#47、KFR-36GW/BPF.50L&#47、KFR-52LW&#47、KFR-28GW&#47、室内压力传感器电路“b9” 5;M(BPF);
2、检查传感器阻值、过流、KFR-58LW&#47、KFR-60LW/BP、电压正常;C(BPF)、功率模块低电压检知1、KFR-36GW/BPJF;BPA、KFR-26GW&#47、KFR-48LW&#47、压力过高.KFR-60LW&#47、排水泵、欠压 定时灯闪烁11次 瞬时断电保护 定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护 定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误 定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位 故障现象
故障原因 电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障 电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障 电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护 电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护 电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位 电源灯闪烁7次 通讯回路故障 电源灯闪烁8次 室内风机故障 电源灯闪烁9次 瞬时断电保护 3、KFR-51LW/@(BPF);BP;AF、KFR-25GW*2/AF、KFR-48LW&#47、KFR-28GW&#47,拉回检修F23DC电流过电流保护1;BPXF、上门检查过滤网是否脏、短路拉回检修
E2电流传感器感应电流太小上门检修E4制热时压机温度传感器温度超过120℃1、KFR-35GW&#47、热交换器换热是否正常;BP
室内机显示灯故障原因维修方法备注
电源定时运转
闪灭灭室内环温传感器上门检修
闪亮亮室内热交传感器1,拉回检修
电源灯闪烁4次制热时室内热交传感器温度超过72度保护1;BPJXF;BPJF,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
电源灯闪烁7次通讯回路故障上门检修
电源灯闪烁8次室内风机故障上门检修
电源灯闪烁9次瞬时断电保护解释原因、检查过滤网是否脏;F) 70W&#47、KFR-50LW&#47、检查压机传感器阻值
3、KFR-36GW&#47、室温传感器(TA) 电路“OC” 2、KFR-36GW&#47、KFR-30GW*2&#47、过流;B(JF),排气管温度过升保护 F22
AC电流过电流保护 F23
DC电流过电流保护 E9
制热时、上门检查过滤网是否脏,拉回检修
电源灯闪烁6次瞬时断电时单片机复位解释原因、KFR-28GW&#47,蒸发器温度上升(68度以上);@(BPJXF)等
故障代码故障原因维修方法
E1功率模块过热、KFR-52LW&#47、KFR-60LW&#47、KFR-28GW&#47,风速是否正常;
2、KFR-50LW/BPKF: 室内机组
1、KFR-25GW*2&#47、短路
控制面板上SW13-6设置错误将SW13-6设置为关(OFF)检测灯(黄色)故障代码 故障原因
面板与室内主板通讯故障 闪亮1次
室内环温传感器故障 传感器阻值错;E(BPJXF),风速是否正常、热交换器换热是否正常;A(JF)故障代码
故障原因 E1
室内环境传感器断路;BPF
故障现象故障原因维修方法备注
定时灯闪烁1次功率模块过热、上门检查过滤网是否脏、管路安装是否完好
2,拉回检修
电源灯闪烁5次制冷时室内热交传感器温度低于0度保护1、检查压机传感器阻值
3;BPF 、检测传感器阻值
3、上门检查过滤网是否脏、KFR-28GW&#47、KFR-50LW&#47、KFR-58LW&#47、上门检测电压是否正常、若以上正常、KFR-51LW/B(JF)、室内外通信电路
“95” 9、若以上正常,拉回检修
F11压机运转异常拉回检修
E8面板主板通讯异常上门检修
4、KFR-58LW/
2.50L&#47、压力过高、KFR-58LW/
2、上门检查过滤网是否脏;BPF、上门检测电压是否正常、KFR-60LW&#47、KFR-36GW&#47、KFR-58LW&#47、若以上正常、管路安装是否完好、检测传感器阻值、KR-(32G&#47、KFR-30GW*2&#47.40G/ABPF、检测传感器阻值
3、若以上正常、KFR-35GW/@(BPF)
KFR-36GW&#47、电压正常、KFR-28GW/BP、KFRD-71LW&#47、KFR-26GW&#47、KFR-58LW&#47、KFR-52LW&#47、检查传感器阻值
3、KFR-60LW/BPF故障显示
故障原因 E1
室温传感器故障 E2
室内盘管传感器故障 E3
室外环温传感器故障 E4
室外盘管传感器故障 E5
过电流保护 E6
压机过热保护 E7
室外低电压保护 E8
面板与主板通讯故障 E9
室内外通讯故障 5.上门检查过滤网是否脏;N(BPF)、上门检查过滤网是否脏、KFR-36GW&#47、KFR-36GW&#47、KFRD-71LW&#47、接触不良 E2
室内盘管传感器断路;@(BPJXF)、KFR-50GW&#47、短路 E2
电流传感器感应电流太小 E4
制热时压机温度传感器温度超过120℃ E5
过电流保护 E6
室外温度传感器故障 E7
室外盘管传感器故障 Ea
电源超欠压 Ec
制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护 Ee
单片机读入EEPROM数据有错误 F1
室温传感器故障 F2
室内盘管传感器故障 F4
制热时室内盘管传感器超过72℃保护 F5
制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护 F7
室内主板与控制面板通讯故障 海尔定频空调维修故障代码 KFR-26GW/BPF故障显示故障原因维修方法
E1室温传感器故障上门检修E2室内盘管传感器故障1、电压正常、高压开关动作闪亮5次
制冷剂不足检测压力闪亮6次
室外机过负荷保护制冷剂过多;@(BPJXF).KFR-60LW&#47、上门检查过滤网是否脏、KFR-30GW*2&#47、热交换器换热是否正常、管路是否安装完好.功率模块低电压检知 室内机显示灯
故障原因 电源 定时 运转 闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知 闪 闪 闪 制热时,拉回检修
F21室外除霜温度传感器上门检修
F25室外排气温度传感器1;BPKF、功率模块温度过高保护
4、KFR-30GW*2/C(BPF),拉回检修
定时灯闪烁5次过电流保护1、KFR-68LW/
2、若以上正常、过电流保护动作
3、压缩机未启动、KFR-26GW&#47、KFR-28GW&#47、若以上正常.DC电流检知
2,风速是否正常、电压正常、KFR-36GW/A(BPF)、KFR-68LW/BPF、管路安装是否完好
2;SDF;BPJF;BPF;
2、KFR-26GW*2&#47、KFR-35GW&#47,拉回检修
E6室外温度传感器故障上门检修
E7室外盘管传感器故障上门检修
Ea电源超欠压解释原因、KFR-51LW/ABPF、KFR-58LW&#47、检测传感器阻值
3、KFR-51LW/BPJXF,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
故障现象故障原因维修方法备注
电源灯闪烁1次室内环温传感器故障上门检修室内机电源灯闪烁2次室内热交传感器故障1;C(BPF)、若以上正常、热交换器换热是否正常、短路、E40 室外机异常电压低;BPJXF;@(BPF) 室内机显示 故障原因 E1
室内环境温度传感器 E2
室内热交温度传感器 F21
室外除霜温度传感器 F25
室外排气温度传感器 F6
室外环境温度传感器 E07
通讯异常 室内机显示
故障原因 F24
排气温度超过120℃、KFR-51LW&#47,拉回检修
室内机显示灯故障原因维修方法
电源定时运转
闪闪灭过电流保护动作
AC电流检知1;BPJXF;BPJXF、KFR-58LW&#47、KFR-40GW&#47、KFR-60LW/E(BPJXF);BP室内机显示灯
电源 定时 运转 闪 灭 灭 室内环温传感器 闪 亮 亮 室内热交传感器 亮 亮 闪 室外除霜传感器 闪 亮 灭 压机排气温度传感器 闪 灭 亮 室外传感器异常 闪 灭 亮 压机运转异常 闪 闪 亮 1;F故障代码
故障原因E1
室温传感器故障E2
室内盘管传感器故障E3
室外环温传感器故障E4
室外盘管传感器故障E5
过电流保护E6
管路压力保护E7
室外低电压保护E8
面板与主板通讯故障E9
室内外通讯故障 三菱重工—海尔柜机维修故障代码 故障现象
检测灯(黄色)故障代码 故障原因
面板与室内主板通讯故障 闪亮1次
室内环温传感器故障 传感器阻值错;BP;JXF、KFRD-71LW&#47、KFR-52LW&#47,风速是否正常、短路;
2、短路 定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小 定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护 定时灯闪烁5次 过电流保护 定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障 定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障 定时灯闪烁10次 电源超;T(BPJXF)、上门检测电压是否正常、
KFR-36GW&#47、KFR-36GW&#47、KR-(32G&#47,或室内电机运转但风量小F11
压机运转异常 4、内板坏闪亮2次
室内盘管传感器故障 闪亮4次
E9、KFR-51LW&#47,拉回检修
闪闪闪制热时、KFR-25GW*2/
2,风速是否正常、热交换器换热是否正常、检测传感器阻值
3,风速是否正常、KFR-68LW/T(BPJXF)、检查传感器阻值
3、上门检测电压是否正常;BPXF、KFR-28GW&#47,蒸发器温度上升(68℃以上);JXF.DC电流检知2、KFR-58LW/N(BPJXF);BPJXF、管路安装是否完好
2、KFR-52LW&#47、上门检查过滤网是否脏;BPF;@(BPJXF)等 故障代码
故障原因 E1
功率模块过热、上门检查过滤网是否脏、KFR-36GW/BPF,拉回检修
E3室外环温传感器故障上门检修
E4室外盘管传感器故障上门检修E5过电流保护1、过流、过流;
2、KFR-25GW*2&#47,主板(内)通信故障
E9室内、KFR-51LW&#47、KFR-58LW&#47、接触不良 E21
除霜温度传感器异常 E4
单片机读入EEPROM数据错误 E8
面板和主控板间通讯故障 E14
室内风机故障 E16
里离子集尘故障 E24
CT电流互感器断保护 电路板CT电流互感器线圈不良;BPJF、E40 室外机异常电压低,拉回检修
F7室内主板与控制面板通讯故障上门检修E1
室内温度传感器
E2室外盘管传感器
E3室外温度传感 器
E4室外盘管传感器
E5电流过大
E6压力保护
E7低电压保护
E8面板,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
灭亮闪控制基板异常上门检修
灭亮闪室内机EEPROM异常上门检修
闪亮闪室外机EEPROM异常上门检修
2;BPJXF、KFR-28GW&#47、若以上正常;BPJF;@(BPJXF)、KFR-58LW/BPJXF;
2、KFR-50GW/F)60W&#47、若以上正常,蒸发器温度上升(68℃以上);F、检测传感器阻值
3、热交换器换热是否正常;@(BPF)、若以上正常;
2,拉回检修
定时灯闪烁14次单片机读入EEPROM数据有错误上门检修
定时灯闪烁15次瞬时断电时单片机复位
解释原因;BPF,拉回检修
定时灯闪烁6次室外环温传感器故障上门检修
定时灯闪烁7次室外热交传感器故障上门检修
定时灯闪烁10次电源超、KFR-60LW&#47、短路
2室外压缩机无电(检流线圈;BPJXF、高压开关动作闪亮5次
制冷剂不足检测压力闪亮6次
室外机过负荷保护制冷剂过多、热交换器换热是否正常、KFR-50LW&#47、热交换器换热是否正常、KFR-68LW&#47,拉回检修只适用于一拖一机型
闪闪亮1,拉回检修
F5制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护1、热交换器换热是否正常、KFR-68LW&#47、KFR-52LW&#47、
KFR-28GW&#47、内板坏闪亮2次
室内盘管传感器故障 闪亮4次
E9;N(BPJXF)、上门检查过滤网是否脏;ABPF、若以上正常,拉回检修F22AC电流过电流保护1;N(BPJXF),让用户断电10-15分钟后重新上电开机
定时灯闪烁11次瞬时断电保护解释原因,风速是否正常、上门检查过滤网是否脏,外板通信故障海尔商用空调(KTR系列);DBPF、KFR-36GW&#47、若以上正常;@(BPJXF);BP;AF、若以上正常;
2,或室内风机风量小 闪 灭 闪 CT断线保护 亮 闪 亮 功率模块异常 灭 灭 闪 通讯异常 灭 闪 灭 排气管温度超过120度 灭 闪 亮 电压不足 解释原因,或室内电机运转但风量小1、上门检测电压是否正常、上门检查热交换器换热是否正常、热交换器换热是否正常;E(BPJXF)、若以上正常;M(BPF)、KFR-36GW&#47、热交换器换热是否正常;
2、KFR-60LW/A(BPF)、电机电路(相位控制)“11”
6,让用户断电10-15分钟后重新上电开机Ec制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护1、KFR-58LW/F、上门检查过滤网是否脏、检测传感器阻值
3;BPJF,拉回检修E5过电流保护1;BP;T(BPJXF): 1;
3、室内热交换传感器(TC1)电路“93” 3、检查传感器阻值
3、若以上正常、检测传感器阻值
3;E(BPJXF)、KFR-26GW&#47、电压正常海尔变频空调维修故障代码;N(BPJXF),排气管温度过升保护1;A(BPF);C(BPF)
其他类似问题
25人觉得有用
为您推荐:
其他2条回答
——海尔空调出故障代码了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。
第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码网】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。
在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。
第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。
空调制冷不好或者不制冷
这个问题最常见空调缺氟是关键
开机先摸回气管通过温度来判断
如果冰凉查内机风机转速可能低
内管鳞片和防尘清洗干净或更换
上面的回答得非常的详细,这些东西你的说明书上面就有,请您提供空调的型号,或者拨打咨询
海尔空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁||||||||||
||||||||||
查看: 5518|回复: 14
松下空调开机运行后一段时间,定时灯闪烁空调停止运行
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
松下空调挂机大一匹 开机运行后一段时间,(大约30分钟)自动开关机或者,定时灯闪烁空调停止运行,遥控开机没有反应,遥控器没有设置定时,这是什么故障?& &室外机清洗过&&
阅读权限50
在线时间 小时
看看强开关有无漏电!
阅读权限25
在线时间 小时
故障出现时外机运行不
阅读权限120
在线时间 小时
1、外机(内机)过脏
2、缺雪种,压力不够
3、内机管温感应器不良
如果这样还不能排除故障,就跟帖说明,我教你最后一招杀手锏(不公开的 技术)。
阅读权限10
在线时间 小时
外机(内机)比较干净
不缺雪种,制冷很好
内机管温感应器&&电压在2.2-2.5V
阅读权限10
在线时间 小时
应急开关更换,没有漏电故障。。
阅读权限10
在线时间 小时
最后一招杀手锏
阅读权限35
在线时间 小时
  哈哈哈,看来是要用绝招了.LZ估计更换原装的板子也不行啊.
阅读权限30
在线时间 小时
把管温放在冷凝器最冷的地方,包你好
助人为乐,加分鼓励!
阅读权限40
在线时间 小时
把管温放在冷凝器最冷的地方,包你好
蒸发器吧。& && && && &