海德龙消防器材报价:喷淋加压喷淋头泵XBD13.3/30-125*7,Q30L/S,H=130m,N=

3、在寒冷季节应将泵体内的储液和轴承体冷却室内的水放空,以防冻裂机件

该泵的特点是结构简单可靠,经久耐用在泵正常情况下,一般不需要经常拆开保养当發现故障后随时给予排除既可。

1、维、管道损失计算确定后再附加一定的自由水头。自由水头宜采用0.02~0.03MPa排水泵吸水管和出水管流速不應小于0.7m/s,并不宜大于2.0m/s公共建筑内应以每个生活排水集水池为单元设置一台备用泵,平时宜交互运行地下室、设备机房、车库冲洗地面嘚排水,如有两台及两台以上排水泵时可不设备用泵

2、当集水池无法设事故排水管时,水泵应有不间断的动力供应;

3、当能关闭排水进水管时可不设不间断动力供应,但应设置报警装置

4、当潜水排污泵提升含有大块杂物时,潜水排污泵宜带有粉碎装置;当提升含较多纤维粅污水时宜采用大通道潜水排污泵。

5、当电机功率大于等于7.5kW或出水口管径大别墅区地下室大都配备别墅型污水提升器目前在大多数的普通住宅为了增加使用面积房产公司在设计时大多也设计地下室,这样一来与其叫做“别墅污水提升器”不如叫做“家庭污水提升器”戓者“家用污水提升器”。在最初国内的地下室排水都是在地下室设计一个水泥砖砌集水坑卫生间污水、浴室污水和洗面台污水通过管噵

3 、闷顶内的线路敷设。

5 、线路是否老化、损伤

三、照明灯具、开关、插座的安装

1 、插座、灯具、开关的安装。

2 、插座、灯具、壁灯的咹装是否有专用盒

四、其它规定检测的内容

同层排放到集水坑内。在水坑内安装两台潜水泵这就是我们通常所说的“一坑两泵”地下汙水排放方式。双泵交替工作保证排污的可靠性但是这种工作方式做大的缺点就是要定时清掏和异味。地下室本身无窗异味肯本无法排出。异味使地下室无法正常使护该泵时应注意几个主要部位:

A、滚动轴承:当长期运行后轴承磨损到一定程度时,须进行更换

B、前密封环、后密封环:当密封环磨损到一定程度时,须进行更换

C、机械密封:机械密封在不漏液的情况下,一般不应拆开检查若轴承体丅端泄漏口处产生严重泄漏时,则应对机械密封进行拆检装拆机械密封时,必须轻取轻放注意配合面的清洁,保护好静环和动环的镜媔严禁敲击碰撞。因机械密封而产生泄漏的原因主要是摩擦副镜面拉毛所至其修复办法:可对摩擦副端面进行研磨使恢复镜面。机械密封产品泄漏的另一原因是O形圈安装不当、或者变开老化所至此时则需更换O形圈进行重新装配。

A、拆下电动机或脱出联轴器

B、拆出轴承体总成,检查叶

进行泵体预热温度应均匀上升,每小时温升不应大于50℃;泵体表面与有工作介质进口的工艺管道的温差不应大于40℃;

⑧设置***温升影响的连接装置设置旁路连接装置提供冷却水源。

离心泵操作时应注意以下几点:

①禁止无水运行不要调节吸入口来降低排量,禁止在过低的流量下运行;

②监控运行过程彻底阻止填料箱泄漏,更换填料箱时要用新填料;

③确保机械密封有充分冲洗的水流水冷轴承禁止使用过量水流;

④润滑剂不要使用過多;

⑤按推荐的周期进行检查。建立运行记录包括运行小时数,填料的调整和更换添加润滑剂及其他维护措施和时间。对离心泵抽吸和排放压力流量,输入功率洗液和轴承的温度以及振动情况都应该定期测量记录。

⑥离心泵的主机是依靠大气压将低处的水抽到高處的而大气压最多只能支持约10.3m的水柱,所以离心泵的主机离开水面12米无法工作

3.1、离心泵机械密封失效的分析

离心泵停机主要是由机械密封的失效造成的。失效的表现大都是泄漏泄漏原因有以下几种:

①动静环密封面的泄漏,原因主要有:端面平面度粗糙度未达到要求,或表面有划伤;端面间有颗粒物质造成两端面不能同样运行;安装不到位,方式不正确

②补偿环密封圈泄漏,原因主要有:压盖變形预紧力不均匀;安装不正确;密封圈质量不符合标准;密封圈选型不对。

实际使用效果表明密封元件失效最多的部位是动,静环嘚端面离心泵机封动,静环端面出现龟裂是常见的失效现象主要原因有:

①安装时密封面间隙过大,冲洗液来不及带走
摩擦副产生的熱量;冲洗液从密封面间隙中漏走造成端面过热而损坏。

②液体介质汽化膨胀使两端面受汽化膨胀力而分开,当两密封面用力贴合时破坏润滑膜从而造成端面表面过热。

③液体介质润滑性较差加之操作压力过载,两密封面跟踪转动不同步例如高转速泵转速为20445r/min,密葑面中心直径为7cm泵运转后其线速度高达75 m/s,当有一个密封面滞后不能跟踪旋转瞬时高温造成密封面损坏。

④密封冲洗液孔板或过滤网堵塞造成水量不足,使机封失效

另外,密封面表面滑沟端面贴合时出现缺口导致密封元件失效,主要原因有:

①液体介质不清洁有微小质硬的颗粒,以很高的速度滑人密封面将端面表面划伤而失效。

②机泵传动件同轴度差泵开启后每转一周端面被晃动摩擦一次,動环运行轨迹不同心造成端面汽化,过热磨损

③液体介质水力特性的频繁发生引起泵组振动,造成密封面错位而失效

液体介质对密葑元件的腐蚀,应力集中软硬材料配合,冲蚀辅助密封0形环,V形环凹形环与液体介质不相容,变形等都会造成机械密封表面损坏失效所以对其损坏形式要综合分析,找出根本原因保证机械密封长时间运行。

3.2、离心泵停止运转后的要求

①离心泵停止运转后应关闭泵嘚人口阀门待泵冷却后再依次关闭附属系统的阀门。

②高温泵停车应按设备技术文件的规定执行停车后应每偏20一30min盘车半圈,直到泵体溫度降至50℃为止

③低温泵停车时,当无特殊要求时泵内应经常充满液体;吸入阀和排出阀应保持常开状态;采用双端面机械密封的低溫泵,液位控制器和泵密封腔内的密封液应保持泵的灌浆压力

④输送易结晶,易凝固易沉淀等介质的泵,停泵后应防止堵塞并及时鼡清水或其他介质冲洗泵和管道。⑤排出泵内积存的液体防止锈蚀和冻裂。

①尚未安装好的泵在未上漆的表面应涂覆一层合适的防锈剂用油润滑的轴承应该注满适当的油液,用脂润滑的轴承应该仅填充一种润滑脂不要使用混合润滑脂。

②短时间泵人干净液体冲洗,抽吸管线排放管线,泵壳和叶轮并排净泵壳,抽吸管线和排放管线中的冲洗液

③排净轴承箱的油,再加注干净的油彻底清洗油脂並再填充新油脂。

④把吸人口和排放口封起来把泵贮存在干净,干燥的地方保护电机绕组免受潮湿,用防锈液和防蚀液喷射泵壳内部

⑤泵轴每月转动一次以免冻结,并润滑轴承

一、离心泵启动前的准备工作

润滑油的名称、型号、主要性能和加注数量是否符合