高村中央空调美的线控器说明书书,模块机主机怎么设置

邦普水冷模块机控制器使用说明书_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
邦普水冷模块机控制器使用说明书
邦​普​水​冷​模​块​机​控​制​器​使​用​说​明​书
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢 上传我的文档
 下载
 收藏
如有问题敬请留言。概不还价、免费索要,请勿扰!我性格开朗,活泼、乐于助人喜欢收集整理和创作大量的关于市场营销、企业管理、公务员考试、资格考试、安全生产、工程建设、法律文献、大学论文、学术资料、高考中考、考研备战、司法考试、合同范本、法律文书、机械机电、总结材料、研究报告等一系列优秀文档资料,供大家参考学习,很有价值的。看到好资料赶快行动!!本站文档源于网络和个人所创,如有侵权,请“留言”告之,会自行删除!
 下载此文档
正在努力加载中...
新模块式风冷热泵机组线控器电控功能说明书[控制V1.3]
下载积分:1000
内容提示:新模块式风冷热泵机组线控器电控功能说明书[控制V1.3]
文档格式:DOC|
浏览次数:82|
上传日期: 23:12:19|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
新模块式风冷热泵机组线控器电控功能说明书[控制V1.3]
官方公共微信志高中央空调(2011模块机新产品介绍、安装维修培训资料)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者
评价文档:
志高中央空调(2011模块机新产品介绍、安装维修培训资料)
大小:6.80MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢地址:北京市海淀区世纪城六区
McQuay SC302A/B线控
发布时间: 15:40:48
供应麦克维尔空调控制面板-MAC风冷模块式冷水机组原厂标配配件。
敬告用户:麦克维尔中央空调风冷冷(热)水模块机组线控器,分AB款,购买请说明原线控器型号或设备型号。以免误发!
&附:麦克维尔SC302A/B室内控制模块设置与使用方法
1. 时钟设置
● 时钟设置即设置本线控器的当前时间.
● 用细笔按压&SET TIME&键(即7号和8号键之间的小孔), 时间闪烁,&时钟设置&点亮, 再通过操作&小时&、&分钟&和&星期&这三个键调整时间, 然后再次按压&SET TIME&键, 即完成时钟设置.
2. 开/关机操作
● 如果当前状态显示&关机&,按下&开/关&键, 机组进入开机状态, LCD会显示&开机&,指示灯点亮.
● 如果当前状态显示&开机&,按下&开/关&键, 机组进入关机状态, LCD会显示&关机&,指示灯熄灭.
3. 模式操作
● 模式选择包括&制冷&和&制热&两项.
● 在关机状态, 按压&模式&键即可, 相应的模式字符和图标会点亮.
● 单冷机组按压&模式&键无效。
4. 参数浏览
● 参数浏览包含&制冷回水&设置温度、&制热回水&设置温度、&冬季防冻温度&设置、&制冷出水防冻&温
度设置、&除霜间隔&时间设置、&除霜时间&时间设置共六项参数.
● 按下&▼&键两秒钟进入参数浏览, &制冷回水&和对应的制冷回水设置温度点亮, 通过操作&▼、▲&键可查阅其它几项参数值.
● 按下&▲&键三秒钟, 退出浏览, 返回到当前&进水温度&显示.
● 常态下按压&▲&键, 将显示线控器周围环境温度5秒.
5. 定时开/关机操作
● 定时设置仅完成一次开机或关机指令, 此项设置只对单台机组有效.
● 定时设置范围:0-15小时, 每按压&定时&键一次, 定时值加1小时.
● 按下&定时&键, &定时设置&和相应的定时时间点亮, 定时时间调整后按&确定&键即可。 当设定的时间倒计时结束, 如开机便执行关机, 如关机便执行开机。若在计时期间执行开/关机操作,定时值将自动清除.
6. 星期定时
● 星期设定包含十四组开关机设置, 用户可根据需要设定几个或全部.
● 按下&星期设置&键五秒钟, LCD左上显示&[ ]&, 右下角显示&01&,同时&星期设置&和&定时开&字符点亮, 操作&小时& 、&分钟& 、&星期&这三个键调整好时间, 按&确定&键后,完成第一组开机设置; 接着&定时关&点亮, 重复上述操作, 按&确定&键后,完成第一组关机设置, 即第一组&星期设置&设置完成.接着进入第二组&星期设置&的画面。
● 用户可按上述操作方法完成其它几组&星期设置&。
● 设置过程中, 按&清除&键可删除当前一条设置, 按&退出&键便退出星期设置画面.
● 如果需要修改其中一个定时开关设置, 先进入星期设置画面, 通过按压&确定&键, 选中需要修改的数据后, 便可修改参数值,完成后按压&确定&键即可.
● 若需要星期定时暂时屏蔽不起作用,按下&退出&键五秒后, &星期设置&符不再显示即可。若再次按下&退出&键五秒后, &星期设置&符再次显示,表示星期定时继续生效.
7. 故障复位操作
● 当机组出现故障后, &清除&键可帮助用户了解故障是否排除。
● 按压&复位&键, 若机组恢复正常运行即故障已排除,;若只消除报警声,表明故障仍然存在。
8. 参数设置
● 参数设置共六项, &制冷回水&温度设置,&制热回水&温度设置、&冬季防冻&温度设置、&制冷出水防冻&温度设置、&除霜间隔&时间设置和&除霜运行时间&设置.
● 在关机状态下,按下&参数设置&键五秒后, 显示&密码输入&字符, 同时左上角&8888&闪烁, 此时输入相应的密码[此代码以&----&状态显示]后, 密码处显示&CH& 、&制冷回水&和右下角的温度值同时点亮, 用户直接输入数据,按&确定&键后, 数据将被更改并记忆,自动翻开下一项参数。
● 参数设置完成后, 按下&▲&键五秒钟可退出设置.
● 因&冬季防冻&和&制冷出水防冻&参数设置有负值,所以这两项参数设定时&1&键为增,&4&键为减。
● 注:参数设置按键除了可以完成参数设置外,还有其它功能设定。
9. 电加热激活或禁止设置
● 按下&参数设置&键五秒后, 显示&密码输入&字符, 同时左上角&8888&闪烁, 此时输入电加热激活密码[此代码以&----&状态显示], 那么机组电加热激活并记忆,将依据条件投入运行.
● 按上述方法输入电加热禁止密码,那么电加热不在投入运行并记忆。
10. 机组运行时间查阅
● 在正常状态,按下&8&键五秒钟, LCD左上角显示该机组已运行的时间,单位为小时.
11. 键盘锁定操作
● 键盘锁定用途为避免非许可人员对机组进行操作.
● 按下&1&键五秒后, &键盘锁定&将显示在LCD的左上角.
● 重复上述操作将解除键盘锁定.
● 键盘锁定后开关键仍然有效。
12. 手动除霜操作
● 手动除霜主要用于在恶劣环境下造成冷凝器积冰时的一种应急处理办法.
● 在制热开机状态, 按下&0&键五秒钟后, &手动除霜&符显示,接着进入除霜运行。
13. 机组运行温度浏览
● 此项操作是查阅机组进当前的进水,出水,环境,除霜1和除霜2的温度值.
● 按下&参数设置&键五秒后, 显示&密码输入&字符, 同时左上角&8888&闪烁, 此时输入正确的密码[此代码以&----&状态显示]后,右下角将轮流显示5个温度值.
【注A:若是单台机组使用,按上述各项操作方法直接进行;若是联网系统想对单台机组操作,那么必先进入单台机组状态显示画面,操作方法是:按压&机组号&后,机组号闪烁,输入要操作的机组号, 按&确定&键,界面将显示该机组的当前状态。】
四.群体操作说明
1. 群体开/关机
● 群体开关机操作方法有两种,一种是通过&开/关&键,另一种是通过&群体操作&键。
● 第一种操作:在群体关机状态下,按下&开/关&键2秒,LCD左上显示&[ ]&符号表示正在执行群体命令,若是模块系统控制器发送系统运行指令,随后&[ ]&消失进入群体状态;若是单机联网系统,控制器轮流向机组分时发送开机指令,在执行群体此过程中操作任何按键无效,发送完后&[ ]&符号消失进入群体状态。系统运行状态下,再次同样的方法操作,系统执行群体关机指令,控制器轮流向机组分时发送关机指令,在执行群体此过程中操作任何按键无效,发送完后&[ ]&符号消失进入群体状态。系统在运行状态或网上有一台机组运行,指示灯电亮。
● 第二种操作:在群体关机状态下,按下&群体操作&键5秒,LCD左上显示&[ ]&和&开机&符号(此时&▲&键可选择&开机&或&关机&), 再按压&开/关&键,将执行群体开机命令,若是模块系统控制器发送系统运行指令,随后&[ ]&消失进入群体状态;若是单机联网系统,控制器轮流向机组分时发送开机指令,在执行群体此过程中操作任何按键无效,发送完后&[ ]&符号消失进入群体状态,指示灯电亮。按同样的方法,可完成群体关机。
2. 群体浏览
● 在单机显示状态,按压&群体操作&键后,界面进入群体显示状态。
● 群体显示状态是自动完成,每3秒钟轮流显示每台机组的运行状态。
● 注:在单机显示状态,若没有任何键按下,10秒后自动进入群体显示状态。
3. 选择模式
● 单机联网系统,因各机组水系统独立,所以每台机组的模式可以不同,因此可以通过&模式&键直接修改机组的模式,也可以通过&群体操作&键将网上所有机组模式统一。
● 模块联网系统,因各机组共享一个水系统,所以每台机组的模式必须一致,因此不可以通过&模式&键直接修改系统的模式,而需要通过&群体操作&键将网上所有机组模式统一。
● &模式&键直接修改:首先进入单机显示状态(方法见注A),按压&模式&键, 选择制冷或制热模式即可
● &群体操作&键修改:在群体显示状态下,按下&群体操作&键5秒,LCD左上显示&[ ]&和&开机&符号(因群体操作包括开关机和模式选择),此时再按压&模式&键,&开机&符号消失,同时&制冷&符号显示,若再次按压&模式&键,&制热&符号显示。调节好模式后,按压&确定&键网上所有机组模式更改完成,之后返回群体显示状态。
4. 机组编号
● 机组编号的目的在于集中控制器通过识别机号管理网上所有机组的运行。
● 出厂前所有机组编号为&01&号。
● 编号操作:首先选中要更改编号的机组,然后用细笔按压&CHANGE ID&键(在开关键左边的小孔内), 当前的机组号闪烁, 输入新的编号(范围00~31), 再次按压&CHANGE ID&键后,如果机组号不在闪烁表示更改成功,反之,编号更改失败,需检查JP7跳线设置和相对的通讯端口是否关闭。
● 现场组网操作:检查整个网络连接,然后给第一台机组通电,控制器会自动搜索到该机组,接着按上述方法更改当前机号。第一台机号改完后,再给第二台机组上电,搜索到机号后,接着更改机组号。按此方法完成整个网络的编号。所有机组同时上电是无法完成机号更改。
● 机组号编制须注意以下几点:
1》在一条网络上机组的编号不得重复,否则,机组可能会出现不正常运行情况。
2》模块系统的主机(只能是00#)和子模块(可以是01~31#)号码后别。
3》为避免用户将模块系统的机组属性错误更改,在更改机号时特别增加了难度。00#机组要改成其它机号,应将JP7跳线断开,01~31#机组要改成00#,应将JP7跳线闭合。
4》在一条网络上模块机和单机不得同时存在。
5. 联网状态对单台机组操作
● 在单机联网和模块联网系统,均可对每台机组进行单独操作。
● 对单台机组操作,首先要进入单机状态显示(方法见注A),之后要作何种操作如同第三节单机操作说明。
【注B:操作中所提到的按键压下5秒或3秒等,不需要用户计算,因为按键操作回有提示声音,声音结束意味着操作生效。如果按键发出断续的声音,意味着此时的操作不正确。】
五.常态显示
1. 在单台机组使用时,界面显示开关机状态,机组模式,压缩机和电加热工作状态,系统时间和进水温度。
2. 在联网使用时。界面处于群体显示状态,每隔三秒依次显示每台机组的运行状态。
六.密码输入
密码设定是主板功能的扩展,为求达到用户的要求,通过密码设定的方式开放或屏蔽某项功能。密码输入是通过按下&参数设置&键5秒,然后输入密码,如果输入的密码错误,又重新显示&8888&,三次输入错误将退出此项操作。
七.与温控器联网控制功能
当系统检测到下位口CN5有温控器时,进入温控集中联锁状态此时星期设定和开关机被屏蔽;
1. 当温控器有一个以上二通阀输出时,机组将自动开启冷水机组,并将二通阀最先工作的温控器的运行模式做为机组运行模式(二通阀在温控器按键被释放后5秒输出);当所有温控器二通阀关闭后,SC302延时检测30秒,冷水机自动关闭,进入联锁节能状态,并显示&SA&字符;延时检测期间,如果有一个以上二通阀输出,机组将继续运行,时间清零;
2. 机组进入联锁状态后,必须满足最小等待时间5分钟后,且有一个以上二通阀输出,机组才能退出联锁开始工作;否则继续保持联锁状态,显示&SA&;
3. 当机组开机后,如果温控器运行模式与机组运行模式不同时,SC303将强制改写该温控器模式为风扇模式(更改为风扇模式的依据是判断该温控器二通阀已输出);
4. 机组一旦运行后,其模式不能更改;除非是关闭机组或联锁恢复后由温控器引导才能改变机组的运行模式;
5. 当室内所有温控器都关闭后,主机随之关闭;
6. 当室外系统为模块系统时,机组关机将分阶段每十秒关闭一组机组;
7. 时钟校准,每天晚上12:00系统进行时钟校准
8. 最大可配接温控器数量为16台;
9. SC302将自动搜索,扫描网内温控器数量;
10. 用户可以设定冷水机组和温控器数量;
11. 可选配电话语言接口板与AXX01A联网控制;
八.配件说明
一个3V的备用电池,一个电源变压器(仅模块系统才配置),.
九.注意事项
1》如果用于单机控制,而机组运行的外界电磁环境不良,应采用双绞屏蔽线.
2》电控箱内控制板与交流接触器之间应增加金属隔板。
3》机组内强电线路与弱电线路分开走线,间距大于5厘米,以减少共模干扰。
4》总控制器连线较长,为避免线路损坏可预留一条