主题:请教:S7-300/400 模拟量I/O模块的断线检测位?
请问S7-300/400 模拟量I/O模块的断线检测位地址是多少呢谢谢! |
回复:请教:S7-300/400 模拟量I/O模块的断线检测位?
S7-300/400 模擬量I/O模块的断线检测地址,在I/O模块的硬件组态里 |
回复:请教:S7-300/400 模拟量I/O模块的断线检测位? 您好!请问您说的是不是设置断线检测的位置这個是在I/O模块的硬件组态里面。 我想知道的是对于I/O模块的每一个通道,启用断线检测后如果某一个模块的某一个通道断线了,那么断线信息应该存储在断线检测位(即将断线检测位置1)这个实际地址是多少呢? |
回复:请教:S7-300/400 模拟量I/O模块的断线检测位
请教西门子技术人员,S7-300/400 模拟量I/O模块有分配断线检测位吗谢谢! |
回复:请教:S7-300/400 模拟量I/O模块的断线检测位? 活到老学到老!为了生活学习吧! |
回复:请教:S7-300/400 模拟量I/O模块的断线检测位? 怎么判断是哪个通道断线了呢 断线检测字(或者诊断数据字)是多少? |
回复:请教:S7-300/400 模拟量I/O模块的断线检测位
读取模块断线信息的具体方法如下(已实现,供参考): |