求s7-400分散式i/o箱学习资料,

格式:PDF ? 页数:22页 ? 上传日期: 09:39:44 ? 浏览次数:88 ? ? 20积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

请教:S7-300/400 模拟量I/O模块的断线检测位


主题:请教:S7-300/400 模拟量I/O模块的断线检测位?

请问S7-300/400 模拟量I/O模块的断线检测位地址是多少呢谢谢!


回复:请教:S7-300/400 模拟量I/O模块的断线检测位?

S7-300/400 模擬量I/O模块的断线检测地址,在I/O模块的硬件组态里


回复:请教:S7-300/400 模拟量I/O模块的断线检测位?


您好!请问您说的是不是设置断线检测的位置这個是在I/O模块的硬件组态里面。

我想知道的是对于I/O模块的每一个通道,启用断线检测后如果某一个模块的某一个通道断线了,那么断线信息应该存储在断线检测位(即将断线检测位置1)这个实际地址是多少呢?



回复:请教:S7-300/400 模拟量I/O模块的断线检测位

请教西门子技术人员,S7-300/400 模拟量I/O模块有分配断线检测位吗谢谢!


回复:请教:S7-300/400 模拟量I/O模块的断线检测位?

活到老学到老!为了生活学习吧!


回复:请教:S7-300/400 模拟量I/O模块的断线检测位?


怎么判断是哪个通道断线了呢

断线检测字(或者诊断数据字)是多少?



回复:请教:S7-300/400 模拟量I/O模块的断线检测位

读取模块断线信息的具体方法如下(已实现,供参考):
(1)启用诊断中断和断线检查;
(2)通过系统功能 SFC 51 "RDSYSST"(读取系统状态)可以读取系统狀态列表或部分系统状态列表。调用 SFC 51时通过将值”1”赋给输入参数REQ来启动读取。如果可以立即读取系统状态则 SFC将在BUSY输出参数中返回值 0。如果 BUSY包含值1则尚未完成读取功能。
(3)使用SSL-ID W#16#00B3可以读取一个模块的所有诊断数据(≤ 220字节数据记录1),参数INDEX为逻辑基址在诊断中断OB82Φ调用 SFC 51 "RDSYSST",并访问启动该诊断中断的模块可以会立即读取系统状态,使用OB82本地变量OB82_MDL_ADDR来读取故障模块的逻辑基址并将该值赋给INDEX。