《GB建筑装饰装修工程施工质量验收规范精选》由会员分享可在线阅读,更多相关《GB建筑装饰装修工程施工质量验收规范精选(28页珍藏版)》请在人人文库网上搜索
1、50210 建筑装饰装修工程质量验收规范1 总则1.0.1 为了加强建筑工程质量管理 , 统一建筑装饰装修工程的质量验收, 保证工程质量 , 制定本规范。1.0.2 本规范适用於新建、扩建、改建和既有建筑的装饰装修工程的质量验收1.0.3 建筑装饰装修工程的承包合同、设计文件及其他技术文件对工程质量验收的偠求不得低于本规范 的规定。1.0.4
本规范应与国家标准建筑工程施工质量验收统一标准(GB) 配套使用1.0.5 建筑装饰装修工程的质量验收除应执行本规范外 , 尚应符合国家现行有关标准的规定。2 术语2.0.1 建筑装饰装修 buildingdecoration 为
2、保护建筑物的主体结构、完善建筑物的使用功能和美化建筑物 , 采用装饰裝修材料或饰物 , 对建 筑物的内外表面及空间进行的各种处理过程。2.0.2 基体 primarystructure 建筑物的主体结构或围护结构2.0.3 基层 basecourse 直接承受装饰装修施工的面层。2.0.4 细部 detail 建筑装饰装修工程中局部采用的部件或饰物3 基本规定设计3.1.1
建筑装饰装修工程必须进行设计 , 并出具完整的施工图设计文件 。3. 1.2 承担建築装饰装修工程设计的单位应具备相应的资质 ,并应建立质量管理体系由于设计原因造 成的质量问题应由设计单位负责。3.1.3 建筑装饰装
3、修设计应符合城市规划、消防、环保、节能等有关规定。3.1.4 承担建筑装饰装修工程设计的单位应对建筑物进行必要的了解和实地勘察 , 设计深喥应满足施工 要求3.1.5 建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能 。 当涉及主体和承重结构改 动或增加荷载时 , 必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料 , 对既有建筑结 构的安全性进行核验、确认
3.1.6 建筑装饰装修工程的防火、防雷囷抗震设计应符合现行国家标准的规定。3.1.7 当墙体或吊顶内的管线可能产生冰冻或结露时 , 应进行防冻或防结露设计材料3.2.1 建筑装饰装修工程所用材料的品种、规格和质。
4、量应符合设计要求和国家现行标准的规定当设计 无要求时应符合国家现行标准的规定。严禁使用国家明囹淘汰的材料3.2.2 建筑装饰装修工程所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准建筑内部装修设计防火规范(GB50222)、建筑设计防火规范(GBJ16)和高层民用建築设计防火规范(GB50045)的规定。3.2.3
建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定3.2.4 所有材料进场时应对品種、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好, 应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告; 进口产品应按规定进行商品检验3.2.5 进场后需要进行复验的材料种类及项目应符。
5、合本规范各章的规定同一厂家生产的同一品种、同 一类型的进场材料应至少抽取一组樣品进行复验 , 当合同另有约定时应按合同执行。3.2.6 当国家规定或合同约定应对材料进行见证检测时 ,或对材料的质量发生争议时 , 应进行见证检測3.2.7 承担建筑装饰装修材料检测的单位应具备相应的资质 , 并应建立质量管理体系。3.2.8 建筑装饰装修工程所使用的材料在运输、储存和施工过程中,
必须采取有效措施防止损坏、变质和污染环境3.2.9 建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。现场配制嘚材料如砂浆、胶粘剂等, 应按设计要求或产品说明书配制施工3.3.1 承担建筑装饰装修。
6、工程施工的单位应具备相应的资质 , 并应建立质量管悝体系施工单位应编制 施工组织设计并应经过审查批准。施工单位应按有关的施工工艺标准或经审定的施工技术方案施工 , 并 应对施工全過程实行质量控制3.3.2 承担建筑装饰装修工程施工的人员应有相应岗位的资格证书。3.3.3 建筑装饰装修工程的施工质量应符合设计要求和本规范嘚规定 , 由于违反设计文件和本规范的规
定施工造成的质量问题应由施工单位负责3.3.4 建筑装饰装修工程施工中 , 严禁违反设计文件擅自改动建築主体、承重结构或主要使用功能 ;严 禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施 。3.3.5 施工单位
7、应遵守囿关环境保护的法律法规, 并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害 。3.3.6 施工單位应遵守有关施工安全、劳动保护、防火和防毒的法律法规 , 应建立相应的管理制度 , 并应 配备必要的设备、器具和标识3.3.7 建筑装饰装修工程应在基体或基层的质量验收合格后施工。对既有建筑进行装饰装修前应对基
层进行处理并达到本规范的要求。3.3.8 建筑装饰装修工程施工湔应有主要材料的样板或做样板间(件)并应经有关各方确认。3.3.9 墙面采用保温材料的建筑装饰装修工程所用保温材料的类型、品种、規格及施工工艺应符合设 计要求。管道、设备等
8、的安装及调试应在建筑装饰装修工程前完成,当必须同步进行时应在饰面层施工前唍 成。装饰装修工程不得影响管道、设备等的使用和维修涉及燃气管道的建筑装饰装修工程必须符合
有关安全管理的规定。建筑装饰装修工程的电器安装应符合设计要求和国家现行标准的规定严禁不经穿管直接埋设电线。室内外装饰装修工程施工的环境条件应满足施工笁艺的要求施工环境温度不应低于5C。当必须在低于5C气温下施工时应采取保证工程质量的有效措施。建筑装饰装修工程施工过程中应做恏半成品、成品的保护防止污染和损坏。 建筑装饰装修工程验收前应将施工现场清理干净4
抹灰工程一般规定4.1.1 本章适用于一般抹灰、装飾抹灰和清水砌体。
9、勾缝等分项工程的质量验收4.1.2 抹灰工程验收时应检查下列文件和记录:1 抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件。2 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告3 隐蔽工程验收记录。4 施工记录4.1.3 抹灰工程应对水泥的凝结时间和安萣性进行复验。4.1.4 抹灰工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:1抹灰总厚度大于或等于35mnfl寸的加强措施2
不同材料基体交接处的加强措施。4.1.5 各分項工程的检验批应按下列规定划分:1相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每应划分为一个检验批不足500m2也应划分为一个检验批。2相哃材料、工艺和施工条件的室
10、内抹灰工程每 50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积 30m2 为一间)应划分为一个检验批,不足 50 间也应划分為一个检验批4.1.6 检查数量应符合下列规定:1 室内每个检验批应至少抽查 10,并不得少于 3间;不足 3间时应全数检查2室外每个检验批每 100m2应至少抽查一处,每处不得小于10m24.1.7
外墙抹灰工程施工前应先安装钢木门窗框、护栏等并应将墙上的施工孔洞堵塞密实。4.1.8抹灰用的石灰膏的熟化期鈈应少于15d ;罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于3d4.1.9 室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时应采用1 : 2水泥砂漿做暗护角,其高
11、度不应低于2m,每侧宽度不应小于 50mm当要求抹灰层具有防水、防潮功能时,应采用防水砂浆各种砂浆抹灰层,在凝结前應防止快干、水冲、撞击、振动和受冻在凝结后应采取措施防止玷污和
损坏。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护外墙和顶棚的抹灰層与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。一般抹灰工程421本节适用于石灰砂浆、水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆和麻刀石灰、纸筋石灰、石膏灰等一般抹灰工程的质量验收一般抹灰工程分为普通抹灰和高级抹灰,当设计无要求时按普通抹 灰验收。主控项目422抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净并应洒水润湿。
检验方法:检查施工记录4.2.3 一般抹灰所。
12、用材料的品种和性能应符匼设计要求水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的
配合比应符合设计要求检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录、复验報告和施工记录。4.2.4抹灰工程应分层进行当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录4.2.5抹灰层与基层之间忣各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓面层应无爆灰和裂
缝。检验方法:观察;用小锤轻击检查;检查施工记录一般項目4.2.6 一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:1。
13、普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整分格缝应清晰。2高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹分格缝和灰线应清晰美观。 检验方法:观察;手摸检查4.2.7护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道後面的抹灰表面应平整。 检验方法:观察4.2.8抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂
浆层上。检验方法:检查施工记录4.2.9抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀表面应光滑,棱角应整齐 检验方法:观察;尺量检查。有排水要求的部位应做滴水线(槽)滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低滴水槽的宽度和 深度均不应小于 10。
14、mm检验方法:观察;尺量检查一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表
表一般抹灰的允许偏差和检验方法项次项目允许偏差(mn)检验方法普通抹灰高级抹灰1立面垂直度43用2m垂直检测尺检查2表面平整度43用2m靠尺和塞尺检查3阴阳角方正43用直角检测尺检查4分格条(缝)直线喥43拉5m线,不足5m拉通线用钢直尺检查5墙裙、勒脚上口直线度43用5m线,不足5m拉通线用钢直尺检查注:1)普通抹灰,本表第 3项阴角方正可不检查;2)顶棚抹灰本表第
2项表面平整度可不检查,但应平顺装饰抹灰工程4.3.1本节适用于水刷石、斩假石、干粘石、假面砖等装饰抹灰工程嘚质量验收。主控项目4.3.2抹灰前
15、基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿 检验方法:检查施工记录。4.3.3装饰抹灰工程所用材料的品种和性能应符合设计要求水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂
浆的配合比应符合设计要求检验方法:检查产品合格證书、进场验收记录、复验报告和施工记录。434抹灰工程应分层进行当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施笁记录4.3.5各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘接牢固,抹灰层应无脱层、空鼓和裂缝检验方法:观察;用小锤。
16、轻击检查;检查施工记录一般项目4.3.6装饰抹灰工程的表面质量应符合下列规定:1水刷石表面应石粒清晰、分布均匀、紧密平整、色泽一致,应无掉粒和接槎痕迹2斩假石表面剁纹应均匀顺直、深浅一致,应无漏剁处;阳角处应横剁并留岀宽窄一致的不剁边条棱角应无损坏。3干粘石表面应銫泽一致、不露浆、不漏粘石粒应粘结牢固、分布均匀,阳角处应无明显黑边4假面砖表面应平整、沟纹清晰、留缝整齐、色泽一致,應无掉角、脱皮、起砂等缺陷
检验方法:观察;手摸检查。4.3.7装饰抹灰分格条(缝)的设置应符合设计要求宽度和深度应均匀,表面应岼整光滑棱角应整 齐。检验方法:观察4.3.8有排水要求的部位应做滴水线。
17、(槽)滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低滴沝槽的宽度和深度均不应小于10mm检验方法:观察;尺量检查。4.3.9装饰抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表
表4.3.9装饰抹灰的允许偏差和检驗方法项次项目允许偏差(mm检验方法水刷石斩假石干粘石假面砖1立面垂直度5455用2m垂直检测尺检查2表面平整度3354用2m靠尺和塞尺检查3阳角方正3344用直角检测尺检查4分格条(缝)直线 度3333拉5m线不足5m拉通线, 用钢直尺检查5墙裙、勒脚上口直线度33拉5m线不足5m拉通线,
用钢直尺检查清水砌体勾縫工程4.4.1本节适用于清水砌体砂浆勾缝和原浆勾缝工程的质量验收主控项目4。
18、.4.2清水砌体勾缝所用水泥的凝结时间和安定性复验应合格砂浆的配合比应符合设计要求。 检验方法:检查复验报告和施工记录4.4.3清水砌体勾缝应无漏勾。勾缝材料应粘结牢固、无开裂 检验方法:观察。一般项目4.4.4清水砌体勾缝应横平竖直交接处应平顺,宽度和深度应均匀表面应压实抹平。 检验方法:观察;尺量检查4.4.5灰缝应顏色一致,砌体表面应洁净
检验方法:观察。5门窗工程一般规定5.1.1本章适用于木门窗制作与安装、金属门窗安装、塑料门窗安装、特种门咹装、门窗玻璃安装等分 项工程的质量验收5.1.2门窗工程验收时应检查下列文件和记录:1门窗工程的施工图、设计说明及其他设计文件。
19、2材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。3特种门及其附件的生产许可文件4 隐蔽工程验收记录。5 施工记录5.1.3 门窗工程应对下列材料及其性能指标进行复验:1 人造木板的甲醛含量。2 建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能5.1.4 门窗工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:1 预埋件和锚固件。2 隐蔽部位的防腐、填嵌处理5.1.5
各分项工程的检验批应按下列规定划分:100 樘也应划分为一个检验50 樘也应划分为一个检验5,并不得少于 3 樘不足 31 同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每 批。2 同一品种、类型和规
20、格的特种门每 50 樘应划分为一个检验批,不足 批5.1.6 检查数量应符合下列规定:1木门窗、金属门窗、塑料门窗及門窗玻璃,每个检验批应至少抽查樘时应全数检查;高层建筑的外窗每个检验批应至少抽查10%,并不得少于 6 樘,不足 6 樘时应全数检查2 特种門每个检验批应至少抽查50 ,并不得少于 10 樘不足 10 樘时应全数检查。5.1.7
门窗安装前应对门窗洞口尺寸进行检验。5.1.8 金属门窗和塑料门窗安装应采用预留洞口的方法施工不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的 方法施工。5.1.9 木门窗与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处应进行防腐处悝并应设置防潮层;埋入砌体或混凝土 中
21、的木砖应进行防腐处理。当金属窗或塑料窗组合时其拼樘料的尺寸、规格、壁厚应符合设計要求。建筑外门窗的安装必须牢固在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。特种门安装除应符合设计要求和本规范规定外还应符合有关專业标准和主管部门的规定。木门窗制作与安装工程5.2.1 本节适用于木门窗制作与安装工程的质量验收主控项目5.2.2
木门窗的木材品种、材质等級、规格、尺寸、框扇的线型及人造木板的甲醛含量应符合设计要求。设计未规定材质等级时所用木材的质量应符合本规范附录 A 的规定。 检验方法:观察;检查材料进场验收记录和复验报告5.2.3 木门窗应采用烘干的木材,含水率应符合建筑木门、木窗( JG/T12
22、2 )的规定 检验方法:檢查材料进场验收记录。5.2.4 木门窗的防火、防腐、防虫处理应符合设计要 检验方法:观察;检查材料进场验收记录。5.2.5 木门窗的结合处和安裝配件处不得有木节或已填补的木节木门窗如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼时,应用同一材质的木塞加胶填补对于清漆制品,木塞的木纹和色泽应与制品一致 检验方法:观察。526门窗框和厚度大于
50mm勺门窗扇应用双连接槽应采用胶料严密嵌合,并应用胶楔加緊 检验方法:观察;手扳检查。5.2.7 胶合板门、纤维板门和模压门不得脱胶胶合板不得刨透表层单板,不得有槎制作胶合板门、 纤维板門时,边框和横楞应在同一平面上面层。
23、、边框及横楞应加压胶结横楞和上、下冒头应各钻 两个以上勺透气孔,透气孔应通畅检驗方法:观察。5.2.8 木门窗勺品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式应符合设计要求 检验方法:观察;尺量检查;检查成品门勺产品合格证书。5.2.9 木门窗框勺安装必须牢固预埋木砖勺防腐处理、木门窗框固定点勺数量、位置及固定方法应符
合设计要求。检验方法:观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录和施工记录 木门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活关闭严密,无倒翘检验方法:观察;開启和关闭检查;手扳检查。 木门窗配件勺型号、规格、数量应符合设计要求安装应牢固,位置应正确功能应满足使用要求。检验方法:观
24、察;开启和关闭检查;手扳检查。金属门窗安装工程531?金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及铝合金门窗的 型材壁厚应符合设计要求金属门窗的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求。检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;检
查隐蔽工程验收记录533?金属门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措 施检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。5.3.5?目5.3.6?铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不大于100N檢验方法:用弹簧秤检查。5.3.8?金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装
25、完好,不得脱槽检验方法:观察;开启和关闭检查。?钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合表?铝合金门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表的规定?涂色镀锌钢板门窗安装的允许偏差和检验方法项次项目允许偏差(mm检验方法1门窗槽口宽度、高度1500mm32门窗槽口对角线长度差2000mm53门窗框的正、侧面垂直度3用垂直检测尺检查4门窗橫框的水平度3用1m水平尺和塞尺检查5门窗横框标高5用钢尺检查6门窗竖向偏离中心5用钢尺检查7双层门窗内外框间距4用钢尺检查8推拉门窗扇与框搭接量2用钢直尺检查塑料门窗安装工程5.4.1本节适用于塑料门窗安装工程的质量验收。主控项目5.4.2塑料门窗的品种、类
26、型、规格、尺寸、开啟方向、安装位置、连接方式及填嵌密封处理应符合设 计要求,内衬增强型钢的壁厚及设置应符合国家现行产品标准的质量要求检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;检查 隐蔽工程验收记录。5.4.3塑料门窗框、副框和扇的咹装必须牢固固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确,连接方式应符
合设计要求固定点应距窗角、中横框、中竖框150200mm固定点间距应不大於600mm检验方法:观察;手扳检查:检查隐蔽工程验收记录。5.4.4塑料门窗拼樘料内衬增强型钢的规格、壁厚必须符合设计要求型钢应与型材内腔紧密吻合,其 两端必须与洞口固定牢固窗框必须与。
27、拼樘料连接紧密固定点间距应不大于600mm检验方法:观察;手扳检查;尺量检查;检查进场验收记录。5.4.5塑料门窗扇应开关灵活、关闭严密无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施检验方法:观察;开启和关闭检查;掱扳检查。5.4.6塑料门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求安装应牢固,位置应正确功能应满足使用
要求。检验方法:观察;手扳檢查;尺量检查5.4.7塑料门窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满,表面应采用密封胶密封密封胶应粘结 牢固,表面应光滑、顺矗、无裂纹检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录。一般项目5.4.8塑料门窗表面应洁净、平整、光滑大面应无划痕、碰伤。检验方法
28、:观察。549塑料门窗扇的密封条不得脱槽旋转窗间隙应基本均匀。塑料门窗扇的开关力应符合下列规定:1平开门窗扇平铰链的开关力应鈈大于80N;滑撑铰链的开关力应不大于80N,并不小于30N2 2?
?推拉门窗扇的开关力应不大于100N检验方法:观察;用弹簧秤检查。玻璃密封条与玻璃及玻璃槽ロ的接缝应平整不得卷边、脱槽。检验方法:观察排水孔用畅通,位置和数量应符合设计要求检验方法:观察。塑料门窗安装的允許偏差和检验方法应符合表
表塑料门窗安装的允许偏差和检验方法项次项目允许偏差(mm检验方法1门窗槽口宽度、高度1500mm32门窗槽口对角线长度差2000mm53门窗框的正、侧面垂直度3用1m
29、垂直检测尺检查4门窗横框的水平度3用1m水平尺和塞尺检查5门窗横框标高5用钢尺检查6门窗竖向偏离中心5用钢矗尺检查7双层门窗内外框间距4用钢尺检查8同樘平开门窗相邻扇高度差2用钢直尺检查9平开门窗铰链部位配合间隙+2; -1用塞尺检查10推拉门窗扇与框搭接量+
;用钢直尺检查11推拉门窗扇与竖框平行度2用1m水平尺和塞尺检查特种门安装工程5.5.1本节适用于防火门、防盗门、自动门、全玻门、旋轉门、金属卷帘门等特种门安装工程的质量验 收。主控项目5.5.2特种门的质量和各项性能应符合设计要求 检验方法:检查生产许可证、产品匼格证书和性能检测报告。5.5.3特种门的品种、类型、规格、尺寸、开启方
30、向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。 检验方法:观察;呎量检查;检查进场验收记录和隐蔽工程验收记录5.5.4带有机械装置、自动装置或智能化装置的特种门,其机械装置、自动装置或智能化装置的功能应 符合设计要求和有关标准的规定检验方法:启动机械装置、自动装置或智能化装置,观察5.5.5特种门的安装必须牢固。预埋件嘚数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求
检验方法:观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。5.5.6特种门的配件应齐铨位置应正确,安装应牢固功能应满足使用要求和特种门的各项性能要 求。检验方法:观察;手扳检查;检查产品合格证书、性能检測报告和进场验收记录一般项。
31、目5.5.7特种门的表面装饰应符合设计要求检验方法:观察。5.5.8特种门的表面应洁净无划痕、碰伤。检验方法:观察5.5.9推拉自动门安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合表
表5.5.9推拉自动门安装的留缝限值、允许偏差和检验方法项次项目留縫限值(mm允许偏差(mm检验方法1门槽口宽度、高1500mm22门槽口对角线2000mm3门框的正、侧面垂直度1用1m垂直检测尺检查4门构件装配间隙用塞尺检查5门梁导轨沝平度1用1m水平尺和塞尺检查6下导轨与门梁导轨平行度用钢尺检查7门扇与侧框间留缝用塞尺检查8门扇对口缝用塞尺检查推拉自动门的感应时間限值和检验方法应符合表
表推拉自动门的感应时间。
32、限值和检验方法项次项目感应时间限值(s)检验方法1开门响应时间用秒表检查2堵門保护延时16 20用秒表检查3门扇全开启后保持时间13 17用秒表检查旋转门安装的允许偏差和检验方法应符合表
表旋转门安装的允许偏差和检验方法項次项目允许偏差(mrj)检验方法金属框架玻璃旋转门木质旋转门1门扇正、侧面垂直度用1m垂直检测尺检查2门扇对角线长度差用钢尺检查3相邻扇高度差11用钢尺检查4扇与圆弧边留缝2用塞尺检查5扇与上顶间留缝2用塞尺检查6扇与地面间留缝2用塞尺检查门窗玻璃安装工程561本节适用于平板、吸热、反射、中空、夹层、夹丝、磨砂、钢化、压花玻璃等玻璃安装工程的质
量验收主控项目5.6.2玻璃。
33、的品种、规格、尺寸、色彩、圖 案和涂膜朝向应符合设计要求单块玻璃大 于1 . 5m2时应使用安全玻璃。检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录5.6.3门窗玻璃裁割尺寸应正确。安装后的玻璃应牢固不得有裂纹、损伤和松动。检验方法:观察;轻敲检查5.6.4玻璃的安装方法应符合设计偠求。固定玻璃的钉子或钢丝卡的数量、规格应保证玻璃安装牢固
检验方法:观察;检查施工记录。5.6.5镶钉水压条接触玻璃处应与裁口邊缘平齐。水压条应互相紧密连接并与裁口边缘紧贴,割角 应整齐检验方法:观察。5.6.6密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整密封胶与玻璃、玻璃槽口的边缘应粘。
34、结牢固、接 缝平齐检验方法:观察。5.6.7带密封条的玻璃压条其密封条必须与玻璃全部贴紧,压條与型材之间应无明显缝隙压条接缝应不大于 0. 5mm检验方法:观察;尺量检查。一般项目 5 6 8 玻璃表面应洁净不得有腻子、密封胶、涂料等污漬。中空玻璃内外表面均应洁净玻璃中空 层内不得有灰尘和水蒸气。检验方法:观察5.6.9
门窗玻璃不应直接接触型材。单面镀膜玻璃的镀膜层及磨砂玻璃的磨砂面应朝向室内中空玻璃 的单面镀膜玻璃应在最外层,镀膜层应朝向室内检验方法:观察。 腻子应填抹饱满、粘結牢固;腻子边缘与裁口应平齐固定玻璃的卡子不应在腻子表面显露。检验方法:观察6 吊顶工程一般规。
35、定6.1.1 本章适用于暗龙骨吊顶、明龙骨吊顶等分项工程的质量验收6.1.2 吊顶工程验收时应检查下列文件和记录:1 吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件。2 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告3 隐蔽工程验收记录。4 施工记录6.1.3 吊顶工程应对人造木板的甲醛含量进行复验。6.1.4 吊頂工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:1
吊顶内管道、设备的安装及水管试压2 木龙骨防火、防腐处理3 预埋件或拉结筋。4 吊杆安装5 龙骨咹装。6 填充材料的设置6.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分:同一品种的吊顶工程每 50 间(大面积房间和走廊按吊顶面积 3
36、0m2 为一间)应劃分为一个检验批, 不足 50 间也应划分为一个检验批6.1.6 检查数量应符合下列规定 : 每个检验批应至少抽查 10,并不得少于 3间;不足 3 间时应全数检查。6.1.7 安装龙骨前应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接 检验。6.1.8
吊顶工程的木吊杆、木龙骨和水飾面板必须进行防火处理并应符合有关设计防火规范的规定。6.1.9 吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理 安装饰面板湔应完成吊顶内管道和设备的调试及验收。吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm当大于300mnfl寸应增加吊杆。当吊杆长度大于1. 5m
37、时,应设置反支撐当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆 重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。6. 2暗龙骨吊顶工程6.2.1 本节适用於以轻钢龙骨、铝合金龙骨、水龙骨等为骨架以石膏板、金属板、矿棉板、木板、塑 料板或格栅等为饰面材料的暗龙骨吊顶工程的质量驗收。主控项目6.2.2 吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求 检验方法:观察;尺量检查。6.2.3
饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色應符合设计要求 检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。6.2.4 暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固 检验方法:观察;手扳。
38、检查;检查隐蔽工程验收记录和施工记录6.2.5 吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应经过表面防 腐处理;木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和隐蔽工程验 收记录。6.2.6 石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理安装双层石膏板時,面层板与基层板的接
缝应错开并不得在同一根龙骨上接缝。检验方法:观察一般项目627饰面材料表面应洁净、色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺损压条应平直、宽窄一致。 检验方法:观察;尺量检查628饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口蓖子等设备的位置应合。
39、理、美观与饰面板的交接应吻 合、严密。检验方法:观察629金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致,角缝应吻合表面应平整,无翘曲、锤印木质吊杆、龙骨 应顺直,无劈裂、变形检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度應符合设计要求并应有防散落措施。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合表6. 2.
11的规定。表暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法项次项目允许偏差(mm检验方法纸面石膏板金属板矿棉板木板、塑料板、格栅1表面岼整度3222用2m靠尺和塞尺检查2接缝直线度333拉5m线不足5m拉通 线,用钢直尺检
40、查3接缝高低差111用钢直尺和塞尺检查6. 3明龙骨吊顶工程6.3.1本节适用于以輕钢龙骨、铝合金龙骨、木龙骨等为骨架,以石膏板、金属板、矿棉板、塑料板、 玻璃板或格珊等为饰面材料的明龙骨吊顶工程的质量验收主控项目6.3.2吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。
检验方法:观察;尺量检查6.3.3饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应苻合设计要求。当饰面材料为玻璃板时应使用安 全玻璃或采取可靠的安全措施。检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告和進场验收记录6.3.4饰面材料的安装应稳固严密。饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的2 / 3检验方法:观察;手扳检查;
41、尺量檢查。6.3.5吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求金属吊杆、龙骨应进行表面防
腐处理;水龙骨应进行防腐、防火處理。检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、进场验收记录和隐蔽工程验收记录6.3.6明龙骨吊顶工程的吊杆和龙骨安装必须牢固。检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录和施工记录一般项目6.3.7饰面材料表面应洁净、色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺损饰面板与明龙骨的搭接应平整、吻
合,压条应平直、宽窄一致检验方法:观察;尺量检查。6.3.8饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口蓖子等設备的位置应合理、美观与饰面板的交接应吻 合、严密。检验方法:观察6。
42、.3.9金属龙骨的接缝应平整、吻合、颜色一致不得有划伤、擦伤等表面缺陷。水质龙骨应平整、顺 直无劈裂。检验方法:观察吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措施 检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。明龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合表6. 3. 11的规定表6. 3 .
11明龙骨吊顶笁程安装的允许偏差和检验方法项次项目允许偏差(mr)i检验方法石膏板金属板矿棉板塑料板、玻 璃板1表面平整度3232用2m靠尺和塞尺检查2接缝直線度3233拉5m线,不足5m拉通 线用钢直尺检查3接缝高低差1121用钢直尺和塞尺检查7轻质隔墙工程一般规定7.1.1。
43、本章适用于板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙等分项工程的质量验收7.1.2轻质隔墙工程验收时应检查下列文件和记录:1轻质隔墙工程的施工图、设计说明及其他设计文件。2材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告3隐蔽工程验收记录4施工记录。7.1.3轻质隔墙工程应对人造木板的甲醛含量進行复验7.1.4轻质隔墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:1骨架隔墙中设备管线的安装及水管试压2水龙骨防火、防腐处理。3预埋件或拉结筋4龙骨安装。5填充材料的设置7.1.5各分项工程的检验批应按下列规定划分:同一品种的轻质隔墙工程每50间(大面积房间和走廊按轻质隔墙嘚墙面30m2为一间)应。
44、划分为一个检验批不足 50间也应划分为一个检验批。7.1.6轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处应采取防开裂措施7.1.7民用建筑轻质隔墙工程的隔声性能应符合现行国家标准民用建筑隔声设计规范(GBI118 )的规定。板材隔墙工程7.2.1本节适用于复合轻质墙板、石膏空心板、预制或现制的钢丝网水泥板等板材隔墙工程的质量验
收7.2.2板材隔墙工程的检查数量应符合下列规定:每个检验批应至少抽查10%,并不得尐于 3间;不足3间时应全数检查主控项目7.2.3隔墙板材的品种、规格、性能、颜色应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的 笁程板材应有相应性能等级的检测报告。检验方法:观察;
45、检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。7.2.4安装隔墙板材所需預埋件、连接件的位置、数量及连接方法应符合设计要求检验方法:观察;尺量检查;检查隐蔽工程验收记录。7.2.5隔墙板材安装必须牢固现制钢丝网水泥隔墙与周边墙体的连接方法应符合设计要求,并应连接
牢固检验方法:观察;手扳检查。7.2.6隔墙板材所用接缝材料的品種及接缝方法应符合设计要求检验方法:观察;检查产品合格证书和施工记录。一般项目7.2.7隔墙板材安装应垂直、平整、位置正确板材鈈应有裂缝或缺损。检验方法:观察;尺量检查7.2.8板材隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净,接缝应均匀、顺直检验方法:观察;手摸检查。
46、7.2.9隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割方正、边缘整齐。检验方法:观察板材隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表表板材隔墙安装的允许偏差和检验方法项次项目允许偏差(mm检验方法复合轻质墙板石膏空心板钢丝网水泥板金属夹芯板其他复合板1立面垂矗度2333用2m垂直检验尺检查2表面平整度2333用2m靠尺和塞尺检查3阴阳角方正3334用直角检测尺检查:4接缝高低差1223用钢直尺和塞尺检查7
. 3骨架隔墙工程7.3.1本节适用於以轻钢龙骨、木龙骨等为骨架,以纸面石膏板、人造木板、水泥纤维板等为墙面板的 隔墙工程的质量验收732骨架隔墙工程的检查数量应苻合下列规定:每个检验批应至少抽查10。
47、%并不得少于 3间;不足3间时应全数检查。主控项目7.3.3骨架隔墙所用龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材料的品种、规格、性能和木材的含水率应
符合设计要求有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程,材料应有相应性能等級的检测报告检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。7.3.4骨架隔墙工程边框龙骨必须与基体结构連接牢固并应平整、垂直、位置正确。检验方法:手扳检查;尺量检查;检查隐蔽工程验收记录7.3.5骨架隔墙中龙骨间距和构造连接方法應符合设计要求。骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位
加强龙骨应安装牢固位置正确,填充材料的设置应符合设计要求检验。
48、方法:检查隐蔽工程验收记录7.3.6木龙骨及木墙面板的防火和防腐处理必须符合设计要求。检验方法:检查隐蔽工程验收记录7.3.7骨架隔墙的牆面板应安装牢固,无脱层、翘曲、折裂及缺损检验方法:观察;手扳检查。7.3.8墙面板所用接缝材料的接缝方法应符合设计要求检验方法:观察一般项目7.3.9骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝,接缝应均匀、顺直
检验方法:观察;手摸检查。骨架隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边缘整齐检验方法:观察。骨架隔墙内的填充材料应干燥填充应密实、均匀、无下坠。检验方法:轻敲检查;检查隐蔽工程验收记录骨架隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表7。
49、. 3 . 12的规定表骨架隔墙安装的允许偏差和检验方法項次项目允许偏差(mn)检验方法纸面石膏板人造木板、水 泥纤维板1立面垂直度34用2 m垂直检测尺检查2表面平整度33用2m靠尺和塞尺检查3阴阳角方正33鼡直角检测尺检查4接缝直线度3拉5m线不足5m拉通线,用钢直尺 检查5压条直线度3拉5m线不足5m拉通线,用钢直尺
检查6接缝高低差11用钢直尺和塞尺檢查活动隔墙工程7.4.1本书适用于各种活动隔墙工程的质量验收7.4.2活动隔墙工程的检查数量应符合下列规定:每个检验批应至少抽查20%,并不得少於 6间;不足6间时应全数检查主控项目743活动隔墙所用墙板、配件等材料的品种、规格、。
50、性能和木材的含水率应符合设计要求有阻燃、 防潮等特性要求的工程,材料应有相应性能等级的检测报告检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复驗报告。744活动隔墙轨道必须与基体结构连接牢固并应位置正确。检验方法:尺量检查;手扳检查7.4.5活动隔墙用于组装、推拉和制动的构配件必须安装牢固、位置正确,推拉必须安全、平稳、灵
活检验方法:尺量检查;手扳检查;推拉检查。7.4.6活动隔墙制作方法、组合方式應符合设计要求检验方法:观察。一般项目7.4.7活动隔墙表面应色泽一致、平整光滑、洁净线条应顺直、清晰。 检验方法:观察;手摸检查7.4.8活动隔墙上的孔洞、槽、盒。
51、应位置正确、套割吻合、边缘整齐 检验方法:观察;尺量检查。7.4.9活动隔墙推拉应无噪声检验方法:推拉检查。活动隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表
表活动隔墙安装的允许偏差和检验方法项次项目允许偏差(mm检验方法1立面垂直喥3用2m垂直检测尺检查2表面平整度2用2m靠尺和塞尺检查3接缝直线度3拉5m线不足5m拉通线,用钢直尺检查4接缝高低差2用钢直尺和塞尺检查5接缝宽度2鼡钢直尺检查7 .
5玻璃隔墙工程7.5.1本节适用于玻璃砖、玻璃板隔墙工程的质量验收7.5.2玻璃隔墙工程的检查数量应符合下列规定:每个检验批应至尐抽查20%,并不得少于 6间;不足6间时应全数检查主控项目7.5。
52、.3玻璃隔墙工程所用材料的品种、规格、性能、图案和颜色应符合设计要求箥璃板隔墙应使用安 全玻璃。检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告7.5.4玻璃砖隔墙的砌筑或玻璃板隔墙的安裝方法应符合设计要求。 检验方法:观察7.5.5玻璃砖隔墙砌筑中埋设的拉结筋必须与基体结构连接牢固,并应位置正确
检验方法:手扳检查;尺量检查;检查隐蔽工程验收记录。7.5.6玻璃板隔墙的安装必须牢固玻璃板隔墙胶垫的安装应正确。 检验方法:观察;手推检查;检查施工记录一般项目7.5.7玻璃隔墙表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观。检验方法:观察7.5.8玻璃隔墙接缝应模平竖直,玻璃应无裂
53、痕、缺损和划痕。检验方法:观察7.5.9玻璃板隔墙嵌缝及玻璃砖隔墙勾缝应密实平整、均匀顺直、深浅一致。检验方法:观察玻璃隔墙安装的尣许偏差和检验方法应符合表7. 5 . 10的规定。表玻璃隔墙安装的允许偏差和检验方法项次项目允许偏差(mm检验方法玻璃砖玻璃板1立面垂直度32用2
m垂矗检测尺检查2表面平整度3用2m靠尺和塞尺检查3阴阳角方正2用直角检测尺检查4接缝直线度2拉5m线不足5m拉通线,用钢直尺 检查5接缝高低差32用钢直呎和塞尺检查6接缝宽度1用钢直尺检查8饰面板(砖)工程一般规定8.1.1本章适用于饰面板安装、饰面砖粘贴等分项工程的质量验收8.1.2饰面板(砖)工程验收时应。
54、检查下列文件和记录:1饰面板(砖)工程的施工图、设计说明及其他设计文件2材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告3后置理件的现场拉拔检测报告。4外墙饰面砖样板件的粘结强度检测报告5隐蔽工程验收记录。6施工记录8.1.3饰面板(砖)工程应对下列材料及其性能指标进行复验:1室内用花岗石的放射性。2粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度3外墙陶瓷面砖的吸水率4寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性。8.1.4饰面板(砖)工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:1预埋件(或后置理件)2连接节点。3防水層8.1.5各分项工程的检验批应按下列规定划分:1相同材料、工艺和施工条件的室内饰面板(砖。
55、)工程每50间(大面积房间和走廊按施工面積30m2为一间)应划分为一个检验批不足50间也应划分为一个检验批。2相同材料、工艺和施工条件的室外饰面板(砖)工程每应划分为一个检驗批不足500m2也应划分为一个检验批。8.1.6检查数量应符合下列规定:1室内每个检验批应至少抽查10%并不得少于
3间;不足3间时应全数检查。2室外烸个检验批每100m2应至少抽查一处每处不得小于10m28.1.7外墙饰面砖粘贴前和施工过程中,均应在相同基层上做样板件并对样板件的饰面砖粘结强喥进 行检验,其检验方法和结果判定应符合建筑工程饰面砖粘结强度检验标准(JGJ110 )的规定8.1.。
56、8饰面板(砖)工程的抗震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理应保证缝的使用功能和饰面的完整性饰面板安装工程8.2.1本节适用于内墙饰面板安装工程和高度不大于24m抗震设防烈度不大於7度的外墙饰面板安装工程的质量验收。主控项目8.2.2饰面板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求木龙骨、木饰面板和塑料饰面板的燃烧性能
等级应符合设计要求。检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告8.2.3饰面板孔、槽的数量、位置和尺寸應符合设计要求。检验方法:检查进场验收记录和施工记录8.2.4饰面板安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必 须符合设计要。
57、求后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固检验方法:手扳检查;检查进场验收记录、 现场拉拔检测报告、隐蔽工程验收记录和施工记录。一般项目8.2.5饰面板表面应平整、洁净、色泽一致无裂痕和缺损。石材表面应无泛碱等污染检验方法:观察。826饰面板嵌缝应密实、平直宽度和深度应符合设计要求,嵌填材料色泽应一致
检验方法:观察;尺量检查。827采用湿作业法施工的饰面板工程石材应进行防碱背涂处理。饰面板与基体之间的灌注材料应饱 满、密实检验方法:用尛锤轻击检查;检查施工记录。8.2.8饰面板上的孔洞应套割吻合边缘应整齐。 检验方法:观察829饰面板安装的允许偏差和ha。
58、排渍8 . 2. 9的规定表8.2.9饰面板安装的允许偏差和检验方法项次项目允许偏差(mr)i检验方法石材瓷板木材塑料金 属光面剁斧石蘑菇石1立面垂直度233222用2 m垂直检测尺检查2表面平整度23133用2m靠尺和塞尺检查3阴阳角方正244233用直角检测尺检查4接缝直线度2442111拉5m线,不足5m拉通 线用钢直尺检查5墙裙、勒脚
上口直线度2332222拉5m线,鈈足5m拉通 线用钢直尺检查6接缝高低差311用钢直尺和塞尺检查7接缝宽度1221111用钢直尺检查饰面砖粘贴工程8.3.1本节适用于内墙饰面砖粘贴工程和高度鈈大于100m抗震设防烈度不大于
8度、采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程的质量验收。主控项目8.3.2饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应苻合设计要求检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。8.3.3饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准
和工程技术标准的规定检验方法:检查产品合格证书、复验报告和隐蔽工程验收记录。8.3.4饰面砖粘贴必须牢固检验方法:检查样板件粘结强度检测报告和施工记录。8.3.5满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝检验方法:观察;用小锤轻击检查。一般