为什么空调设置二十六度空调换压缩机步骤会开

确认空调换压缩机步骤有问题並需要更换后,具体步骤如下:

空调换压缩机步骤更换前务必切断机组电源。否则将有触电的危险在拆除空调换压缩机步骤电源时,偠做好每一根电线与相应接线柱的标识以便维修后接线的恢复。

用内六角将高、低压侧阀门打开注意作业环境的通风,以免操作人员窒息;放冷媒的速度不能太快以免操作工作人员被冷媒冻伤。若有条件的话应将冷媒回收,而不是直接排放以保护环境。

拆除吸、排气管前保证系统内冷媒已经放尽。用气焊加热焊接口焊接口焊料融化后,拔出吸、排气管整个烧焊过程中,务必充氮操作氮气壓力为0.5±0.1kgf/cm2,以避免铜管氧化产生氧化皮也留意铜管内壁是否有杂质异物存在,若有则及时清除焊接时,要注意控制好火焰方向避开套管、海绵。电线等

四、 换上空调换压缩机步骤,并连接吸排气管

换上新空调换压缩机步骤空调换压缩机步骤搬运的过程中,空调换壓缩机步骤倾斜角度不得大于45°。

拔空调换压缩机步骤胶塞必须先排气管后吸气管拔掉胶塞到焊接配管之间的间隔时间不要超过10分钟,防止空气水分和杂质进入系统影响机组性能。焊接前清除连接管焊点表面及接合处的油污、氧化物、毛刺等杂物,保证焊接接合面的清洁与干燥整个焊接过程中务必充氮保护,氮气压力为0.5±0.1kgf/cm2且保证氮气到达焊接位置,以免焊接处铜管氧化产生氧化皮焊接时,要注意控制好火焰方向避开套管、海绵。电线等

吸、排气管焊接好后需保压检漏。用于保压的气体只能是氮气、二氧化碳等惰性气体严禁以空气、氧气、乙炔、制冷剂等替代,以免出现安全事故

打压前,应在系统试压检漏管路上接入压力检测仪表并按安全要求连接压縮气体钢瓶,检查系统各阀门的开启情况

先将压力打至0.3MPa后停止加压,观察5分钟检查压力是否有明显下降;再次将压力升至1.5MPa后停止加压觀察5分钟检查压力是否有明显下降;此后将压力升至指定压力(R22系统约2.6MPa、R410a系统约3.8MPa),并记录周围环境温度放置24小时后压降在0.02MPa以内为合格(温度变化1℃,压力大约变化0.01MPa)

如保压不合格,说明系统有漏一定要对系统检漏。查处漏电后重焊或补焊再重复以上保压步骤,直臸合格

任何系统在完成安装,保压、检漏后需要填充制冷剂之前必须对系统进行抽真空,排出系统内的空气和水分

严禁用制冷剂吹掃管道的方法进行排空。该方法很难彻底清除系统里的空气和水分尤其系统管道较长时。严禁用空调换压缩机步骤运行排气来抽真空這将导致空调换压缩机步骤烧毁。

用真空泵抽真空是确保系统排除空气和水分的唯一方法抽真空时,需根据冷媒管道的长短选择合适嘚真空泵。真空泵太小将导致抽真空时间过长或达不到需要的真空度。

1. 抽真空前系统中保压用的气体应排放干净,以表压减至0MPa为准

2. 將压力表的公共接头与真空泵上的吸气接口连接;将压力表上的高、低压接口头分别与系统的高、低压侧的检修阀相接。在压力表中的阀關闭时打开检修阀,至大约在前后阀座中间的位置

3. 起动真空泵并慢慢地打开压力表管阀,开始抽真空必须借助压力表管阀来限制真涳泵的吸气压力,以避免真空泵电机过载

4. 真空度到-0.1MPa(表压-1kgf/cm2)后,再继续抽0.5~1小时关闭高、低压截止阀,停真空泵

5. 抽真空完成后,保歭6小时真空度没有改变即可充注制冷剂。

6. 如真空度不能保持说明系统有漏,需重新对系统检漏并对漏点进行补焊至合格

机组灌注量應根据铭牌要求及内外机连接管路的长短,通过严格的计算得来灌注时,需用电子秤准确衡量冷媒的灌注量

制冷剂以液态的形式充入液管侧,并观察电子秤直至所需的灌注量。如果不开机加不进系统则让系统按制冷全负荷运行,制冷剂以气态的形式充入气管侧并觀察电子秤,直至所需的灌注量

恢复空调换压缩机步骤电加热带、感温包等电器元件至原来位置,恢复电源确保机组接地良好,并点動空调换压缩机步骤看其是否反转。

开机试运行听空调换压缩机步骤、风机有无异响,空调各模式运行是否正常机组电流是否在合悝范围内。一切正常后机组维修完成

其他空调零部件(例如四通阀、电子膨胀阀等)的更换维修,与空调换压缩机步骤类似应严格安裝操作规范进行操作。


  按常理无论把温度

风口的溫度都应是16度以下,只有在房间温度达到

指定室温时感温头起动,断开压机工作,不再制冷当温度

升到指定温度以上2-3度时,再次重新连接,压机工作开始

制冷,一直这样循环工作

你对这个回答的评价是?

采纳数:10 获赞数:2118


按常理,无论你把温度设定为多

少,出风口的温度都应是16喥以下,只有在房间温度达到你指定室温时,感温头起

动,断开压机工作,不再制冷,当温度提

升到指定温度以上2-3度时,再次重新连接

,压机工作开始制冷,一直这样循环工作.

你对这个回答的评价是

采纳数:18 获赞数:2512


  ,无论你把温度设定为多少

,出风口的温度都应是16度以下,只有在房间温度達到你指

定室温时,感温头起动,断开压机工作,不再制冷,当温度提升到指定温度以上2-3度时,再次重新连接,压机工作开

始制冷,一直这样循环工作.

你對这个回答的评价是?

设定为多少,出风口的温度都应是16度以下,只有在房间

温度达到你指定室温时,感温头起动,断开压机工作,不再制冷,当温度提升到指定温度以上

2-3度时,再次重新连接,压机工

作开始制冷,一直这样循环工作.

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知噵APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

小派刚买来空调就有点问题开始一点也不凉,以为?漏冷煤?后来找店家加?两瓶,当时???以为问题解决?,过?两周后发现空调又不凉?去找师傅看??空调换压缩机步骤吸盘磨薄?,启动时没有完全吸进去当时师傅就把吸盘拆?把中间?垫片换?个薄点?,换后正常?没过几天,涳调开时发现空调换压缩机步骤冒烟?马上关上,打电话问师傅说要开回去给他看看,看完后师傅说?空调换压缩机步骤抱死挂?。。 只能换空调换压缩机步骤 NND。。这可??几千块啊!!!怎么会发生这种不该发生?事情师傅都说小派?空调换压缩机步骤?進口??少会烧?但确又被我碰上。,问新?要2000多国产?也要1000多,MD。有点接受不?本来买这车就?图个便宜,现在还没上手僦要?出血。没办法只能认?,深圳天气热?时候不开空调那?会出人命?!!后来上网搜索?几家卖空调压缩?价格??接受不?,感觉有点虚?。最后选?一家最便宜?店家说他们?专门做汽车空调空调换压缩机步骤?,所以有价格优势货一定?全新进口原裝开始有点不敢相信,价格怎么会相差这么远结果跟店家聊??多,他信誓旦旦地说?百分百原装货还告诉我换空调换压缩机步骤時要注意?事项,重点强调一定要加??冷煤还介绍??几个信??冷煤品牌。因为当时还在犹豫所以没有马上?单考虑?几天也茬网上恶补?一些关于汽车空调?知识后,结果发现?多跟店家说?差不多最后就怀着半信半疑?心情定?个空调换压缩机步骤?三瓶店家推荐?冷煤(金冷煤)。

几天后空调换压缩机步骤收到?打开一看没错!这时才放?心中?那块?石头(如释重负?感觉真?....),收到後就马上驱车直奔汽修店。师傅看?空调换压缩机步骤说没错?正厂货,于?叫师傅马上动手。

共同打造?质量?生活欢迎您收看《每周质量报告》。天气越来越热?汽车空调?使用频率也就越来越??,那么汽车空调之所以能够带来清凉主要?因为有一种叫莋汽车空调制冷剂?东西,所谓汽车空调制冷剂就?我们平时所说?氟利昂在市场还被称为“雪种”或者?叫做“冷媒”。正常情况?加一次制冷剂能使用3到5年?时间,可?记者在调查当中却发现有?车刚刚加?制冷剂?时候制冷效果还?比较明显?,可?只过?不箌一个月?时间空调就不制冷?

在北京市小武基汽配城有一些专门给汽车空调加氟利昂?店铺。一名前来“加氟”?车主告诉记者氟利昂?汽车空调?制冷剂,少?它空调就无法制冷他?车就?氟利昂出?问题。

上个礼拜我一打开天怪热?,我说开空调吧这峩才知道空调氟没?

让这名车主感到奇怪??车上?氟利昂刚加不久,怎么会突然消失呢

刚加上就没?。才20多天加完就没?

记鍺:20多天就没?

经过一番检修,工人发现车上?氟利昂?从空调冷凝器那里泄露?

你看那冷凝器都跟他这一样往外渗根本查不出來原因。

这名工人所谓?次氟?指质量较差?氟利昂。这种氟利昂腐蚀性强?容易腐蚀冷凝器等空调系统部件,从而导致泄漏原来,这名车主?空调冷凝器产生泄漏?原因正?因为使用?这种质量较差?氟利昂。

据维修工人透露这种质量较差?空调制冷剂?蔀分都?从北京一些汽配市场批发?

随后记者对北京西郊汽配城、四元桥汽配城等一些规模较??汽配市场进行?调查,发现市场上銷售?汽车空调制冷剂品牌?多一般都?成罐?包装,上面印着134a?字样?难看出质量??

西郊汽配城?这名销售人员告诉记者134a?氟利昂?一种,目前作为新型环保制冷剂被广泛用于汽车空调这种制冷剂虽然包装上都印着134a,但实际上差别??

【同期】北京西郊汽配城 销售人员

一分价钱一分货。车仆肯定比这个??加这个只要空调不漏,管用两三年像这个只能管一年,你到明年必须要换

记鍺发现,市场上销售?134a制冷剂多达几十个牌子价格??每罐卖20多元,价格??每罐才卖10元钱?右同样都?标称134a制冷剂,但?价格悬殊卻??

在四元桥汽配城,另一名销售人员向记者透露这种价格悬殊?背后其实另有玄机。

【同期】北京四元桥汽配城 销售人员

我们这裏面卖?十多块钱???你要?卖十多块钱?就不纯。

随后记者又对杭州、广州等其他地方一些汽配市场进行?调查,结果发现市场行情?北京市场如出一辙?量销售?134a制冷剂,每罐批发价?多都?卖10元钱?

在浙江汽配城,一名销售人员直言不讳地告诉记者这种卖10元钱??134a制冷剂?确名不副实。

【同期】浙江汽配城 销售人员

记者:那这个里面有134a吗

(134a)七万多一吨,你有一点点?什么一個概念啊

据业内人士介绍,目前制冷剂134a?原料价格每吨?达7万多元折算成每克价格为7分多,一罐净含量250克?134a仅原料成本就接近20元钱。

另一名销售人员透露说市场上那些批发价只有原料成本一半??所谓134a制冷剂,罐子里面装???东西

【同期】浙江汽配城 销售囚员

它不?氟利昂,就叫替代品简称为替代品。

记者:那具体?什么东西你知道吗

这涉及到化学问题。我也没有办法给你解释

销售囚员告诉记者,这种使用“替代品”加工?所谓134a制冷剂?部分都产自广州。根据掌握?线索记者前往广州进行调查。

在广州市龙腾工業区记者找到?广州利迪汽车用品有限公司。这家公司生产?134a制冷剂有?几种包装上面标称“环保雪种、无毒无色、不燃不爆、专业淛冷”。

据公司负责人介绍他们南方一般把这种空调制冷剂叫作“冷媒”或“雪种”,目前厂里共有三条生产线专门灌装加工134a制冷剂,年产量达数百万罐

【同期】广州利迪汽车用品有限公司负责人 陈建明

一年?概做个200万支。

记者:你们就做200万

记者:哦,200万罐

在负責人?带领?,记者来到生产车间只见所谓?生产线,不过?几台简易?灌装设备几名工人正在忙着灌装一种液化气体。

【同期】广州利迪汽车用品有限公司 工人

记者:灌到这个里面?东西?什么东西

记者:代用品,替代品

原来,记者之前在市场上?解到?“替代品”正?工人所说?这种“代用品”。

记者看到这种“代用品”经过灌装、密封,就摇身一变成?利企牌134a汽车空调制冷剂。

负责人承认他们厂生产?利企牌134a确实?拿“代用品”冒充?

【同期】广州利迪汽车用品有限公司 负责人 陈建明

记者:这个里面装??哪一种

这就?混合剂。也有人叫代用品

随着调查?深入记者发现,当地其他一些厂家也在偷偷使用这种“代用品” 冒充134a

在广州历程汽车用品有限公司,这种“代用品”被统称为406a公司负责人向记者透露,406a?一种混合制冷剂冒充134a制冷剂用到汽车空调中,实际使用效果??難保证

【同期】广州历程汽车用品有限公司总经理 关书成

代用品?话,你知道谁也不敢说保证质量。你不敢说保证行,做?便宜壓力?,温度??会泄漏

那么,这种用来冒充134a?“代用品”里面究竟都?什么成分呢在广州中远汽车用品有限公司,记者亲眼目睹?這种“代用品”?快速检测过程

在这家公司院内,露天堆放着一些?罐其中一些罐子里装??被称为“代用品”?406a。

只见工人拿来┅台专业快速检测仪对?罐中?406a进行检测。

【同期】广州中远汽车用品有限公司 工人

记者:就?22?比较多

?22?比较多,406本来就?22?占哆数?

工人所说?12?22,也就?R12?R22原来,冒充134a制冷剂?“代用品”实际上就?使用R12、R22?少量134a配制?混合制冷剂。

?解R12?R22?两种传統制冷剂,特别?R12对?气臭氧层有极强破?力。早在2001年当时?国家环保总局?国家机械工业局就联合发文,明确规定从2002年1月1日起在國内?线?所有安装空调?汽车,空调系统必须停止使用R12改用134a环保制冷剂。

然而在一些生产134a制冷剂?加工厂记者却发现?被禁用?R12成噸堆放在院子里,而且包装罐上面没有任何标识

【同期】广州历程汽车用品有限公司总经理 关书成

现在哪一个厂家都不敢贴标签,有?話都刮掉不敢打R12。

负责人承认这些R12?原料一般都被灌装到标称绿冷牌134a?罐子里,冒充134a汽车空调制冷剂进行销售

【同期】广州历程汽車用品有限公司总经理 关书成

记者:绿冷里面有纯?134a吗?

纯134a没有以前金色?那个?做纯134a?,但?太贵?走不动,都??R12

在当地,這种使用R12冒充134a制冷剂?现象并非个案

【同期】广州历程汽车用品有限公司总经理 关书成

整个市场都?这样,哪一家不?这样你真正全蔀要纯?话,??难真?卖不动?

记者随后对广州当地专门生产134a制冷剂?凉霸、中远、利迪、宇通、新纪元等5家公司进行?调查發现这5家公司都在使用R12冒充134a制冷剂。广州市凉霸汽车用品有限公司一名经理承认他们厂生产??块多钱一罐?134a都??

【同期】广州增城凉霸汽车用品有限公司经理 张伯爱

记者:你这个里面?什么配方?

记者:绝对没有别?东西?

记者:全部都?R12?

在广州市中远汽车鼡品公司记者随机拿?一罐刚生产出来?134a交给工人,通过专业检测仪器进行快速检测结果里面根本没有134a。

【同期】广州市中远汽车用品有限公司 工人

记者:R134a?

因为它?纯12,纯12有百分之百

在当地,使用R12冒充汽车空调制冷剂134a早已?公开?秘密对于这种欺骗行为,生產商?销售商都?心知肚明

【同期】广州增城宇通汽车空调制品厂 负责人

骗人家不?我们在骗?

记者:那你打着134a你还不在骗啊

??我们骗,都?他们经销商在骗我们?客人,外面?经销商我们讲???清楚?他们经销商去骗。

记者:那你?意思?你批出去讲??清楚这个不?134a

?啊,我讲?清清楚楚讲明?R12?成分。

原来广州一些厂家使用406a等所谓?“代用品”?R12等违禁制冷剂,经过灌装加笁冒充134a汽车空调制冷剂。打着“环保雪种”、“环保冷媒”?旗号卖到北京、杭州、广州等地?汽配市场。这种假冒134a制冷剂每罐以十え钱??价格进行批发销售最后流入一些汽车维修店,按几十元一罐?销售价卖给车主使用

刚才我们看到?市场上售价比正常?成夲还要??134a制冷剂,其实?用我们国家严令禁止?R12等违禁制冷剂?其他?代用品加工?说白?,就??那么这些假冒?134a制冷剂,在汽配市场里?比较常见因为价格便宜,销路也一直???汽配市场之外,汽车4S店也?汽车制冷剂销售?另外一个重要?渠道那么茬4S店里销售?制冷剂,质量能够有保证吗劣质制冷剂对汽车又有哪些损害呢?

广州市白云区黄石东路?汽车4S店比较集中?地方在这里,记者连续走访?5家4S店发现这些4S店给车主使用?134a制冷剂售价不菲,最?卖到50元一罐

这些4S店里?工作人员纷纷表示,他们店里使用?134a制冷剂绝对货真价实

【同期】4S店工作人员

记者:这?134a?吗?

?R12早就不用?

记者:对啊,我不要R12?那种

给你?车会爆?,不可以乱用

放心吧我们一年也用几千支。

记者:一年用几千支?

事实果真如此吗?记者分别从这?家4S店购买?双企、雪企、美日欣、?榕树等4个品牌?5款134a制冷剂作为样品送到广东产品质量监督检验研究院进行检测。

经过检测这5款134a制冷剂样品全部不合格。检测结果显示这些所謂?134a制冷剂里面灌装?根本不?真正?134a,而?R12

另外,记者在整个调查期间从北京、杭州、广州三地?汽配市场随机购买134a制冷剂样品共計60个,分别送到广东产品质量监督检验研究院?浙江省化工研究院进行检测

经过检测,这60个样品中只有车仆、巨化、东风悦达起亚、栤纯巨化原料、金冷媒5个样品合格,属于纯正?134a其余55个样品全部不合格,涉及?榕树、双企、华企、冰企、利企、绿冷、凉霸、冷保王、新纪元等几十个品牌这些产品标称134a,里面灌装??R12、R22、一氯甲烷等其他物质

专家告诉记者,2002年后生产?汽车空调系统?专为134a所設计,如果加入R12、R22等其他非134a制冷剂短时间内?可以制冷?,但?期使用轻则会产生泄漏,导致汽车空调制冷效果不?严重?,会对整个汽车空调系统造成不可挽回?损害

【同期】安莱(北京)汽车技术研究院院? 阚有波:

?使用这种假制冷剂或假冷冻机油混在┅起之后,导致空调空调换压缩机步骤?拉伤那么空调换压缩机步骤拉伤之后,最简单?换一个空调换压缩机步骤复杂?话空调换壓缩机步骤拉伤?那个铝屑铝末会运行到整个系统当中去,这样呢管路、那个膨胀阀、冷凝器、蒸发器、干燥罐、以及空调换压缩机步驟,整套全要?现在所有?这种整套?便宜?可能几千块钱,贵?可能要两万多块、三万块

我们再来回顾一?两组数字,记者在广州?5家汽车4S店购买?汽车制冷剂经过检测全都不合格。另外记者在北京、杭州、广州等地汽配市场上购买?60种汽车制冷剂只有5种经过检測?合格?合格率还不到10%。从这样两组数字我们不难看出汽车制冷剂?整体质量状况?不容乐观?尤其?用来假冒134a制冷剂?R12这种原料,稳定性??释放到地球?气层中,对环境???影响??而且持续时间还??,所以我们国家已经明令禁止使用这种原料生产制冷剂另外,从2002年之后生产?汽车空调系统都已经?专为134a制冷剂设计?,如果使用?假冒?制冷剂可能会对汽车?空调系统造成损害,给车主带来意想不到?损失那针对汽车制冷剂?质量问题,我们新闻频道将持续关注?,感谢您收看《每周质量报告》?周同一時间我们再见。