要求又要限制电动机启动电流且

條件才能采取星三角启动方法;

2.该方法是:在机电启动时将机电接成星型接线,当机电启动成功后再将机电改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);

3.因机电启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3

星三角启动,屬降压启动他是以牺牲功率为代价来换取下降启动电流来实现的。所以不能一概而以机电功率的大小来肯定是不是需采取星三角启动,还的看是甚么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采取星三角启动,一般情况下鼠笼型机电的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电網的电压要求通常为正负10%(我纪忆中)为了不构成对电网电压过大的冲击所以要采取星三角启动,一般要求在鼠笼型机电的功率超过变压器额定功率的10%时就要采取星三角启动只有鼠笼型机电才采取星三角启动。一家之言,姑且听之.

本人在实际使用进程中,发现需星三角降压启动的机電从11KW开始就有需要的,如风机、在启动时11KW电流在7⑼倍(100)A左右,按正常配置的热继电器根本启动不了,(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护机電的作用,所以建议用降压启动而在一些启动负荷较小的机电上,由于机电到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在30KW左右的机电,选用1.5倍额定电流的断路器直接启动,长时间工作一点问题都没有。

网友1评论:星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z(以下以额定電压380V的机电为例)

星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交换电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为下降,避免了过大的启动电流对电网构成嘚冲击此时的转矩相对较小,但电动机可到达一定的转速。

角形运行:经星形启动电动机延续一段时间(约几十秒钟)到达一定的转速后,电器开關把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行进程