如何怎样测试plc输入点好坏的功能好坏

  接通电源先看看电源指示燈是否正常,如果不亮就是有问题了。如果电源灯正常那就随便写个程序,下装一下看看通讯是否正常。如果也能正常下装打到運行状态,看看运行是否正常如果运行也正常,那就要针对每个点进行试验了看看哪个点是不是有问题。
  对于系统的故障检测法:一摸、二看、三闻、四听、五按迹寻踪法、六替换法
  一摸,查CPU的温度高不高CPU正常运行温度不超过60℃,因手能接受的温度为人体溫度37~38℃手感为宜;二看CONTROL ENGINEERING China版权所有,看各板上的各模块指示灯是否正常;三闻闻有没有异味,电子元件或线缆有无烧毁;四听听有无异动,镙丝钉松动、正常工作与否听现场工作人员的反映情况;五出现故障根据图纸和工艺流程来寻找故障所在地;六对不确定的部位进行部件替换法来确定故障。


  当PLC的软件不正常时主要看CPU的RUN状态是否正常,不正常则进行CPU清除后重新下载控制程序
  当PLC硬件不正常时则要按以下顺序进行检查工作:
  1、查看PLC电源是否有电:有电则测量电压是否在+24V的±5%范围之内,有电且正常则进行下一步;有电不正常则进荇电源模块的输出端与输入端进行检测,若输出端不正常而输入端正常则更换模块;若输入端不正常,则进行输入端的逆流法则进行相应檢查CONTROL ENGINEERING China版权所有如进行24V交直流变压器的输入电压端的交流电压220V的±10%检查,正常则更换直流24V变压器。无电则按迹寻踪借助原理图+现场布置总图+接线图纸,检查给电源模块供电的各种电器器件的输出端的接线是否正确不正确,重新接线;正确用万用表则检查空气开关的进线端与出线端有无正常供电控制工程网版权所有无正常供电控制工程网版权所有,查明是外界还是自身原因若为外界则是电压不足还是根本无电压,或负载过重又或严重过流等等的分析,一直到将事故排除正常供电为止;若为本身器件坏则更换之
  2、了解过CPU工作模式忣优先级:高优先级有STOP、HOLDUP、STARTUP(WARMRESTART、COLDRESTART);低优先级有:RUN、RUN-P(PG/PC的在线读写程序)。查看CPU是在RUN模式或是在STOP模式,又或是RUN模式的闪烁状态和STOP模式兼有的保持模式或叫调试模式如果仅是RUN模式则CPU和各板为正常进行第3步。如果是保持模式出现可能是运行过程中用户程序出现断点而处于调试程序状態,或在启动模式下断点出现对此情况重新调试好程序,再次将控制程序下载到CPU中方可
  如果是STOP模式,目测引起STOP的原因分析:A、无電分析无电原因,是因为供电部门出问题控制工程网版权所有还是异常掉电(因有有1K3AH的UPS保证很少发生异常掉情况),通常情况下为检修拉電了待检修结束后进行人工送电。再利用PLC的在线功能将CPU的工作模式从STOP转换为RUN;B、CPU坏更换新的好的同种类型同版本的CPU;C、有板子坏了,有序進行板子的更换对于硬件更换时要注意使用与原来的器件相同的产品同型号、同版本来进行,否则会造成实际的PLC配置与相应编程软件中硬件配置数据库中硬件配置不同而无法进行用户控制程序的正常循环执行
  3、进行各个主板和扩展板上的通迅电缆检查和各模块各LED灯嘚检察,看是否有坏模块出现fault灯亮若有则该模块不正常。对于数字量输出模块上各点其实与现实生活上的电灯开关是一样的功能且为常開点所以在线检修该模块的任一点时,只要在无接线时且该地址在控制程序不给输出信号时来检测其通不通就可以了若通,则该点不囸常不通则正常;不正常时要进行硬件连接线的另选点重接工作;另外我们也可以用新模块进行更换后,对替换下来的模块的点进行测量通斷状态通,则该点坏不通该点为好。对于数字量输入模块的点当于导通的线圈为常闭状态,它可以在线或下线检测用表检测若是壞点的话则是不通的状态,则换点重接线;好点则为通状态只要对硬件接线重新换点重接后均要用相应编程软件对控制软件进行0X或1X地址替換工作。对于模拟量输入模块是与数字量输入模块相同每个通道都相当于一根导线形式,也就是说相当于常闭点所以检测通道好坏的方法为用表的测通断功能来检测,当通状态时为好控制工程网版权所有断状态时为坏通道;模拟量输出模块的检测方法与数字量输出模块楿同。若坏通道则对硬件接线需要更换通道与并同时替换控制程序中的相应3X或4X地址;另外对于模拟量模块则要进行量程块的选择的检查保險丝是否断开的检查等工作。软件配置是否正常一般为电压1~5V或电流4~20mA,这根据所用的传感器与智能转换器类型来选择进行过硬件点戓通道更换工作后条件允许的话均要STOP PLC的CPU,再重新下载程序若条件不允许则直接用更新变化来下载变化的程序而不停CPU。对于不用的输入模塊的好通道/好点与最后一个已用的一好通道/好点进行串联或在软件中进行特别设置
  4、对大量输出模块的板子上的电源模块在正常生產状态时是不能断电的,因为此时断电的话将使继电器柜中的常开继电器变为常开状态,容易发生错误因此要对此类的输出模块进行檢测时,要与现场操作人员进行联系进行该部分相关设备进行手动操作后,再撤去数字量输出模块的供电线后对模块测点工作
  5、各类开关类的检测工作:如继电器、接近开关、空气开关等器件的检测工作,是根据开关的类型是常闭型还是常开型来区分用表来检测其通与不通的状态,其状态与好器件状态相反则该器件坏了,更换之对于电路大部情况利用常开型,它们是用来人工控制或自动控制電流的接通与断开的;对于常闭型主要用在保护电路中借此可以知道开关类和保护类器件的正常状态为如何而正常识别器件的好坏。
  6、通迅模块的检测则是利用简单的用好的新的通迅模块进替换来识别板上的正在使用的模块是否正常
  7、导线的测量方法:导线也是通过检测通断方法进行的。可以利用已知通的导线来检测不知是否好坏的导线方法是将好的导线与未知导线连接起来后测通断状态。
  8、:带电状态时检测电压不带电时检测相应的电阻。