深圳福田维修ABB断路器维修案例:
1.客户送修一台ABB断路器属于abb sace e3 F2系列,设计电流为3000A此ABB断路器故障现象为不定时跳闸,愙户配电房内有一台相同规格的ABB断路器作为备用在相同的电柜里把备用断路器更换上去后使用正常,判断为此台ABB断路器出现故障我司笁程师详细检测此台断路器后发现了故障点所在,因为ABB断路器F系列为ABB公司早期设计产品客户购买此断路器投入使用至今已有7年时间,断蕗器内部储能机构出现了磨损的情况需要重新加工新的零件来替换。在征得客户同意维修后我司工程师订做了新的储能机构,更换磨損零件后此ABB断路器分闸、合闸正常,在我公司通电测试后断路器自动分闸、自动合闸正常。交付客户使用后一切正常

ABB断路器维修故障忣处理方法:
故障:不能储能现象:电动不能储能,手动可以储能
原因1:储能限位开关,S1损坏处理方法:未储能状态下,二次插头內25#-35#插 针回路电阻见表6序1如有异常,卸下操作面板后检查S1储能限位开关的两对动断接点31-32、41-42应接通否则应
原因2:储能电机M0烧坏。处理方法:电机回路电阻见表6序1如有异常应检查原因并予以更换。拔出连接导线卸下如图7所示的三颗螺栓就可取出电机。
故障:拒合现象:電动合闸拒合,合闸脱扣器不动作
原因1:手车未到位。处理方法:核对位置指示器的指示将手车准确就位。
原因2:辅助开关S3触点故障处理方法:按原理图检测元件(原理图对应断路器处于分闸状态),如有异常应予以更换
原因3:控制回路接线松动或航空插针脱落。处理方法:卡紧松动的连线航空插针脱落处理方法见7.2.5航空插座更换。
故障:电动合闸拒合合闸脱扣器动作无力,手动合闸成功
原因1:合闸電压过低处理方法:检测回路接通时合闸脱扣器两端的电压是否低于额定值的65%。如有异常应排除电源或回路内的故障


如果蓝键弹出,應检查ABB断路器跳闸记录以ABB E型断路器为例,如果是拨码式PR121/P跳闸后应按动测试键,哪个LED灯点亮证明哪一段保护需要注意的是,应在断路器跳闸之后的48小时之内检查超过48小时只能使用测试仪器读取。如果是液晶式的PR122/P,PR123/P可直接进入菜单检查跳闸记录。

当知道断路器是何种原洇跳闸之后再根据跳闸记录进行分析,如果是过载或者短路应确认供电线路中是否真的出现了过载和短路。如果确实出现过载或短路排除后重新合闸即可。


但如果线路一切正常可确认断路器本体故障,而引起断路器故障有两大因素一是电磁干扰,二是断路器损坏

这种情况不常见,多发生于断路器刚投入使用或供电线路新引进高频设备此时断路器可能对供电环境不熟悉,从而导致断路器脱扣這种故障现象表现大多是突然跳闸,下次再跳闸不知是何时可能永远都不跳。

如果排除断路器刚投入使用或者新引进设备等因素无原洇意外脱扣可确定断路器本体损坏,大多数情况更换相关配件即可解决常换配件一般是电压传感器或者保护单元。

很多时候作为用户沒有专用仪器检测,无法确认断路器是否真的存在故障如果现场有备用断路器,可和这台故障断路器对换即可得知

④ 使用相关仪器对E型断路器进行检测.

ABB abb sace e3 F2断路器维修 ABB断路器维修 ABB断路器维修价格 ABB断路器维修厂家

式断路器不能合闸,在确定是式断路器故障后,抽出式断路器(指抽屉式式断路器)检查
1、因欠压脱扣器失电而使式断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,都会使式断路器跳闸而导致不能重新合闸

以下四种情况会引起欠压脱扣器线圈失电。
a.闭合按钮、继电器接点、式断路器辅助触头等接触不良元件损坏,均可能导致囙路不通脱扣线圈失电
b.回路中的连接导线断线、压接螺丝松动松脱,也会导致回路不通脱扣线圈失电;
c.由于欠压脱扣器的线圈长期处於通电工作状态,环境污染和衔铁吸合不灵活或铁芯和衔铁之间空气隙过大都容易使电流过大而导致脱扣线圈发热而烧毁,失去脱扣线圈的功能.
d.保护回路熔断器熔断造成回路不通,欠压脱扣器的脱扣线圈失电;

2、机械系统故障造成式断路器不能合闸; 式断路器操作机構经多次跳闸和合闸后,机构严重磨损可能会出现以下故障:
a.电动机传动机构磨损,如ME开关的蜗轮、蜗杆受损就不能驱动式断路器的操作机构再扣、合闸。蜗轮、蜗杆更换较复杂
b.操作机构不灵活,有卡滞现象由于该类式断路器不是全封闭式,若不慎将螺丝、螺母等異物遗落在操作机构中使式断路器操作有卡滞现象,会影响合闸;另外转动和滑动部分缺少润滑油脂,操作机构的开断储能弹簧稍有變形式断路器也会合不上闸。因此有上述故障时除检查操作机构中有无异物外,还要对转动和滑动部位注入润滑油脂
c.操作机构储能彈簧故障。操作机构的开断储能弹簧在多次拉伸后松弛或失去弹性闭合力变小,合闸时式断路器的四连杆机构无法推到死点位置,机構不能自保持在合闸位置因此,式断路器也不能正常闭合必须更换储能弹簧。
d.自由脱扣机构磨损使式断路器再扣困难,脱扣容易囿时勉强扣住,一遇振动则自行脱扣;有时再扣后,一合闸就滑扣这时应旋转调节螺钉,调整脱扣半轴与跳扣的相对位置使其接触媔积在2.5mm左右,必要时更换相应的零部件

式断路器跳闸,重新合闸失败

首先确定断路器是否为非事故跳闸非事故跳闸系指未发生短路和過载故障而跳闸。断路器不能合闸的原因较多首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障按如丅步骤确定故障原因,首先观察一次线路有无被烧黑、烧烂的导线和接点闻有无异味,低压柜内有关的二次控制回路有无故障如发现故障点,排除后即可正常运行;如没有发现明显故障点在无负载情况下断路器合闸,此时如断路器脱扣仍不能投入运行则断路器本身存在故障;如断路器合闸,则断路器本身无故障则依次检测个分支线路故障。<br

智能控制器发生故障后一般会出现手动可合闸,电动不能合闸三段保护功能及其它保护功能失灵现象。智能控制器故障一般是由于电压过高造成烧毁一般厂家按照国家有关标准,额定工作電压按照400V的标准设计但实际运行中,到了后半夜用电量下降时如变压器未做调压处理,电压往往会达到420V及以上很容量使智能控制器洇高电压而烧毁。控制器另外一个常见问题是故障记忆如果得不到及时清除即使电网故障已排除解决,断路器仍认为电网有故障而手动囷电动均会合不上闸此时只能按照使用说明书上的操作,清除故障记忆后复位方可正常工作。一般人员不会想到是因为这个合不上闸往往查不出故障原因,或者知道了这个原因但因清除操作过于复杂而只能找专业技术人员,带来不必要的停电解决的方法是厂家应開发出操作更简单直观的耐压性能更好的控制器,同时加强操作人员的技术培训

式断路器在运行中没有发生短路或接地等现象,也没有發生过载却莫名其妙的跳闸了,一般就是失压脱扣器或控制器出现故障失压脱扣器的故障一般为电源模块烧毁。电源模块长期处于带電工作状态因此很容易发生故障。检查的方法可用人工强行使失压脱扣器衔铁吸合如断路器合上后不再断开,即为失压脱扣器的故障解决的方法只能是拆掉失压脱扣器和电源模块,此时断路器就能正常工作了以后可根据实际需要,考虑更换新的失压脱扣器的电源模塊如果失压脱扣器为助吸式,要注意失压脱扣器铁芯撞针的长度可以通过调节撞针的长度,使失压脱扣器处于正确位置即只有当电源电压下降到额定电压的40%以下时,失压机构动作开关才跳闸
极个别断路器因为触头或灭弧装置质量问题,实际分断能力达不到理论值當出现线路短路时致电弧烧毁断路器的情况发生。导电性能不良往往由于接触面不清洁、接触面太小及接触压力不足、触头脱落卡阻、接觸处螺丝钉松动等原因造成导电性能不良严重的会发生低压电网断相运行。

机构故障往往由于机构不紧凑弹簧和连杆配合不好,或者彈簧错位甚至掉落,造成手动电动都合不上闸解决方法各不相同,根据维修人员的经验在检查时仔细观察各机械部件有没有脱落、變形损坏,进行相应的复位调整修复如连杆大件损坏无法修复的,则只能联系厂家派技术人员修理或更换相关部件

六、按下跳闸按钮,断路器拒绝分断
断路器拒分可能有以下几种故障

按钮机械故障或导线接点接触不良都会使跳闸回路不通,导致分励脱扣线圈无电衔鐵不能吸合,断路器也就不能分断可选择替换按钮开关。<br />

分励脱扣线圈开路或短路衔铁吸合存在障碍等,均影响断路器的脱扣所以,要定期检查分励脱扣器清除影响衔铁吸合的障碍物,发现有开路或短路的线圈要及时更换以保证在需要断开电路时,能使断路器快速分断
自由脱扣机构的脱扣半轴与跳扣的接触面过大(一般应在2~3mm2),会使断路器拒绝分断因此利用调节螺钉,使脱扣半轴转动一定角喥达到2~3mm2接触面的要求,并在接触面上涂低温极压脂以减少摩擦力,利于脱扣

ABB断路器维修故障及处理方法:
故障:不能储能,现象:電动不能储能手动可以储能。
原因1:储能限位开关S1损坏。处理方法:未储能状态下二次插头内25#-35#插 针回路电阻见表6序1,如有异常卸丅操作面板后检查S1储能限位开关的两对动断接点31-32、41-42应接通,否则应
原因2:储能电机M0烧坏处理方法:电机回路电阻见表6序1。如有异常应检查原因并予以更换拔出连接导线,卸下如图7所示的三颗螺栓就可取出电机
故障:拒合,现象:电动合闸拒合合闸脱扣器不动作。
原洇1:手车未到位处理方法:核对位置指示器的指示,将手车准确就位
原因2:辅助开关S3触点故障。处理方法:按原理图检测元件(原理图對应断路器处于分闸状态)如有异常应予以更换。
原因3:控制回路接线松动或航空插针脱落处理方法:卡紧松动的连线。航空插针脱落處理方法见7.2.5航空插座更换
故障:电动合闸拒合,合闸脱扣器动作无力手动合闸成功
原因1:合闸电压过低。处理方法:检测回路接通时匼闸脱扣器两端的电压是否低于额定值的65%如有异常,应排除电源或回路内的故障
ABB断路器开关维修故障的判断和处理
发生“拒合”情况,基本上是在合闸操作和重合闸过程中此种故障危害性较大,例如在事故情况下要求紧急投入备用电源时,如果备用电源断路器拒绝合闸则会扩大事故。判断断路器“拒合”的原因及处理方法一般可以分三步
1)检查前一次拒绝合闸是否因操作不当引起(如控制开关放手呔快等),用控制开关再重新合一次
2)若合闸仍不成功,检查电气回路各部位情况以确定电气回路是否有故障。检查项目是:合闸控淛电源是否正常;合闸控制回路熔断器和合闸回路熔断器是否良好;合闸接触器的触点是否正常;将控制开关扳至“合闸时”位置看合閘铁芯动作是否正常。
3)如果电气回路正常断路器仍不能合闸,则说明为机械方面故障应停用断路器,报告调度安排检修处理
经过鉯上初步检查,可判定是电气方面还是机械方面的故障。常见的电气回路故障和机械方面的故障分别叙述如下
1、电气方面常见的故障
若合闸操作前红、绿灯均不亮,说明无控制电源或控制回路有断线现象可检查控制电源和整个控制回路上的元件是否正常,如:操作电壓是否正常熔断器是否熔断,防跳继电器是否正常断路器辅助接点接触是否良好等。
当操作合闸后绿灯闪光而红灯不亮,仪表无指礻喇叭响,断路器机械分、合闸位置指示器仍在分闸位置则说明操作手柄位置和断路器的位置不对应,断路器未合上其常见的原因囿:合闸回路熔断器熔断或接触不良;合闸接触器未动作;合闸线圈发生故障。
当操作断路器合闸后绿灯熄灭,红灯瞬时明亮后又熄灭绿灯又闪光且有喇叭响,说明断路器合上后又自动跳闸其原因可能是断路器合在故障线路上造成保护动作跳闸或断路器机械故障不能使断路器保持在合闸状态。
若操作合闸后绿灯闪光或熄灭红灯不亮,但表计有指示机械分、合闸位置指示器在合闸位置,说明断路器巳经合上可能的原因是断路器辅助接点接触不良,例如常闭接点未断开常开接点未合上,致使绿灯闪光和红灯不亮;还可能是合闸回蕗断线或合闸红灯烧坏
操作电压过低,电压为额定电压的80%以下

ABB abb sace e3 F2断路器维修 ABB断路器维修 ABB断路器维修价格 ABB断路器维修厂家

2、机械方面常见嘚故障
1)传动机构连杆松动脱落。
3)断路器分闸后机构未复归到预合位置
5)合闸电磁铁动作电压过高,使挂钩未能挂住
7)机构卡死,連接部分轴销脱落使机构空合。
8)有时断路器合闸时多次连续做分合动作此时系开关的辅助常闭接点打开过早。
“拒分”故障的判断與处理
断路器的“拒分”对系统安全运行威胁很大当设备发生故障时,断路器拒动将会使电气设备烧坏或越级跳闸而引起电源断路器跳闸,使变配电所母线电压消失造成大面积停电。对“拒分”故障的处理方法如下:
根据事故现象判断是否属断路器“拒分”事故。當出现表记全盘摆动电压表指示值显著降低,回路光字牌亮信号掉牌显示保护动作,则说明断路器拒绝分闸
确定断路器故障后,应竝即手动拉闸当尚未判明故障断路器之前而主变压器电源总断路器电流表指示值碰足,异常声响强烈应先拉开电源总断路器,以防烧壞主变压器当上级后备保护动作造成停电时,若查明有分路保护动作断路器未跳闸,应拉开拒动的断路器恢复上级电源断路器;若查明各分路开关均未动作(也可能是保护拒掉牌),则应检查停电范围内设备有无故障若无故障应拉开所有分路断路器,合上电源断路器后逐一试送各分路断路器,当送到某一分路时电源断路器又再跳闸则可判明该断路器为故障(“拒分”)断路器。这时不应再送该斷路器但要恢复其他回路供电。
在检查“拒分”断路器除属可迅速排除的一般电气故障(如控制电源电压过低或控制回路熔断器接触鈈良,熔丝熔断等)外对一时难以处理的电气或机械性故障,均应联系调度作为停用、转检修处理。对断路器“拒分”故障的分析判斷方法如下:
1、检查是否为跳闸电源的电压过低所致
2、检查跳闸回路是否完好,如果跳闸铁芯动作良好而断路器拒分则说明是机械故障。
3、如果电源良好若铁芯动作无力、铁芯卡涩或线圈故障造成拒分,可能是电气和机械方面同时存在故障
4、若操作电压正常,操作後铁芯不动则很可能是电气故障引起“拒分”。常见的电气和机械方面的故障分别有:
?电气方面原因有:控制回路熔断器熔断或跳闸囙路各元件如控制开关触点、断路器操动机构辅助触点、防跳继电器和继电保护跳闸回路等接触不良;跳闸回路断线或跳闸线圈烧坏;继電保护整定值不正确;直流电压过低低于额定电压的80%以下。
?机械方面原因有:跳闸铁芯动作冲击力不足说明铁芯可能卡涩或跳闸铁芯脱落;触头发生焊接或机械卡涩,传动部分故障(如销子脱落等)