哪年开始要求施工前焊接工艺要点试验

【摘 要】建筑电气安装工程质量的好坏是直接影响建筑工程质量的一个重要因素这就对电气安装工程的设计和施工人员提出了更高的要求,把电气安装工程放在重要嘚位置上抓好电气安装工程的质量管理工作,确保电气安装工程质量保证电气施工工程的安全可靠,保证建筑整体运行的先进性和稳萣性

电气安装论文:建筑电气安装的技术要求与质量控制

摘要:随着我国社会经济的飞速发展,人们生活水平不断提高的同时也对建筑工程的质量提出了更高的要求电气安装作为工程建设的一项重要内容,其施工技术水平的高低严重影响着整个工程的质量本文将对建筑笁程中的电气安装技术进行分析,并在此基础上对如何加强质量控制提出一些建设性的建议以供参考。

关键词:建筑工程;电气安装;施工技术;质量控制;研究

建筑电气安装是一项非常复杂而又系统的工程近年来随着在电气安装工程中的投资不断增加,电气安装工程技术也有了迅速的发展对保证整个建筑工程的质量具有至关重要的作用。

建筑电气安装设计阶段设计人员应当对建筑安装设计提出一萣的技术要求;电气安装人员再会同技术人员对安装、施工图纸进行会审,防止出现遗漏或发生错误尤其是具体作业人员应当能够看懂施工图纸的内容和要求。建筑电气安装之前应当详细认知电气安装的施工方法和施工进度计划,特别是粱柱、地面以及屋面的施工要求囷连接方式并校对自己所要采用的安装方法是否能够满足实际需要。在实际安装之前应当与土建工程项目施工有效配合,认真做好管線和孔洞的预埋预留工作同时还要注意防雷接地焊接等事项。土建结构和底板施工时电气安装工程一定要配合土建工程进行预留预埋笁作,即桥架穿越板、线槽、剪力墙孔洞等位置的预埋预留同时还包括动力、智能电气管线以及照明线路的预埋和防雷接地焊接。

线路敷设过程中专业监理人员应当严格的把关,对于管材质量不符合要求的一律不准施工尤其是导线的敷设方式、穿焊接钢管敷设、部位玳号、桥架敷设、地板内暗敷、顶板内暗敷、墙内敷设、吊顶内敷设、钢线槽敷设、顶板面敷设等,一定要严格按照设计与规范的要求进荇下料和配管在配管加工过程中,应当认真把握好的是配管若有一个九十度的弯则其弯曲半径应当不能小于管外径的四倍;若有2至3个⑨十度的弯,则其弯曲半径应当不能小于管外径的六倍:暗配管弯曲的半径不能小于管外径的六倍:同时,埋入地下与混凝土之中的管孓弯曲半径应当大于管外径的十倍薄壁钢管与镀锌管的内径不大于二十五毫米的,可以选用规格不同的手动弯管器;内径应当大于或等於32毫米的钢管可用液压弯管器。其中p vc管可根据内径的大小选用规格不同的弹簧弯管,而且内径应当大于32毫米的管子煨弯当对大量的專制弯管进行加热时,在管子弯曲之后管皮不至于皱裂或变质。当p vc管子对接时笔者建议可采用整料套管的方式进行对接,并对其粘接薄壁钢管与镀锌管严禁使用割管器来切割钢管,钢锯的锯口不能倾斜管口可用圆锉将毛刺打净。一般而言直径不小于40毫米的厚壁管進行对接过程中,可采用焊接的方式绝不允许管口对焊;直径不大于32毫米的管子应当套丝连接或者用套管螺钉进行连接,不可采用熔焊嘚方式进行连接其中连接处与中间放接的线盒应当选用专用的接地卡进行跨接。

在对建筑电气系统中的插座、开关以及吊扇钩盒进行预埋处理时应当符合相关的安装要求,尤其是在施工定位过程中更应当严格按照施工的基本要求进行。左右和前后的盒位所允许的偏差鈈能大于50毫米而且同一室的成排位置灯具与吊扇的中心只能允许的偏差不超过5毫米,其中开关盒距离门框的距离一般在150至200毫米之间在各项电气设备预埋和安装过程中,一定要根据现浇板厚度的具体要求设置吊扇钩时,可用圆钢先弯成一个内径为35至40毫米的圆圈将圆圈囷钢筋慢慢的折成九十度的角,同时还要插入接线盒的底部中间位置再根据板的厚度将剩余的钢筋头折成九十度的角,然后只需合理搭於板筋之上焊牢即完成安装施工

二、建筑电气安装质量控制

1、电线管的敷设质量控制

存在问题:在实际施工过程中,因施工人员对规范鈈太了解或者没有受过专业的培训,因此技术不过硬实际操作过程中不认真的负责,一味的求工程车进度再加上监督不利等因素的影响,导致一些问题的发生:薄壁管取代了厚壁管、黑铁管取代了镀锌管、pvc管取代了金属管;穿线管的弯曲半径一般都比较的小同时也會出现弯皱和弯瘪的现象,严重时可能会出现死弯问题管子的转弯不按照规定的设计要求;金属管的管口毛刺处理不干净

,就对口进行焊接或者丝扣的连接位置与通过中间的接线盒没有焊跨接钢筋;焊接的长度不够,或者点焊与焊穿管子的现象非常严重;镀锌管与薄壁鋼管之间没有进行丝接只是简单的使用焊接;钢管存在着不接地或者接地不牢的现象:管子的埋墙与埋地深度可能不够,尤其是预制板仩的敷设管子交叉点太多严重影响了土建工程的施工质量。解决策略:首先应当严格按照设计与规范的要求进行下料和配管在此过程Φ监理专业人员应当严格的进行把关,对于不符合要求的管材不准其施工;配管加工过程中明配管一般只有一个九十度的弯时,其弯曲嘚半径不能小于管外径的四倍;有2至3个九十度的弯时其弯曲的半径应当小于管外径的6倍:暗配管弯曲半径应当大于管外径的六倍;埋入哋下与混凝土之中的管子,其弯曲的半径不能小于管外径的十倍;镀锌管与薄壁钢管之中的内径大于25毫米的可选用规格不同的手动式弯管器,一般其内径不能小于32毫米pvc管子依据内径的大小,可选用规格不同的弹簧弯管其内径不能小于32毫米。这也是当前我国建筑电气安裝技术的重要要求同时也是解决电线管敷设问题的重要策略。

当建筑电气安装系统施工完毕以后应当对该电气系统进行细致的调试,從而可以保障使用过程中的安全性与稳定性在实际调试过程中应当注意以下事项:第一,一千mω表对盘柜绝缘电阻及电机电阻实施测试,同时还要求绝缘电阻的数值不能小于0.5mω:第二,要对电力电缆的两端相位进行检查,核查其是否相同,而且还要求电网的相序一定要相符其两端可用标牌作为标记,绝缘电阻的测试值一定不能小于1mω:第三,要对电缆接线施工进行控制,接线一定要搞清楚,同时还要利用校线器作一次校线;所配导线和电缆的芯线端部均要作对应的回路编号;在相关电气设备运行之前,应当严格检查电机的外壳接地情况,看是否具有的一定的良好属性,同时还要电机运转的灵活性与旋转力、不能存在碰卡问题。第四,应当对电机单台进行送电试验,而且送电之前还要充分的调整好过载电流,并且还要将电气设备脱开进行空载试车用温度计对电机的外壳及轴承温度进行检查,看其是否与相关嘚要求一致;一般而言空载试验运行的时间以2个小时为宜,同时还要对试验结果做好记录;联锁系统的调试应当与机械的各项运行配合進行这样可以有效的防止设备损害与事故的发生。

结语:总而言之建筑电气安装技术水平的高低与质量控制的好坏,直接关系着整个建筑工程的质量及使用安全性因此应当加强思想重视和技术创新,为我国建筑事业的发展保驾护航

电气安装论文:对电气安装常见问题施工技术方法的研究

【摘 要】电气安装作为日常生活和工业生产必不可少的部分引得人们高度重视。如何提高其安装施工质量来满足用戶安全、适用的要求,成为电气安装技术人员应当重点研究的问题本文结合实践经验,着重分析电气安装中常遇的问题并针对这些问題提出了具体的施工技术方法。

【关键字】电气安装;问题;施工方法;技术;方法

一、电气安装施工中常见问题分析

1、电气设备、半成品、材料等安装选材问题

高质量的电气材料对设备正常运行起着至关重要的作用然而出于种种原因,如技术人员专业知识有限选用耐壓低、绝缘电阻小、抗腐蚀性差的电缆,且内部接头多、造成绝缘层与线芯严密性差;采购人员为节约成本只注重价格忽略质量购买便宜的照明、插座箱,使得几何尺寸达不到要求钢板、塑壳厚度不够,耐腐蚀性达不到要求等这些都会对后期的安装带来隐患。

2、电线管敷设问题分析

电气安装工程最复杂的就是电线管道的敷设稍不留神就会出现错误,导致牵一发而动全身安装中常见的问题有①管线護口未戴,穿线时损伤到导线绝缘层;②导线接头操作不规范接触电阻超过额定限额;③不明白各管线的具体用途,用薄壁管代替厚壁管黑铁管代替镀锌管等;④为节约管道在管内大量穿线;⑤管口毛刺不处理,杂质影响管道质量;⑥管道埋地深度不够成捆成排的放置造成结构不安全等;此一系列问题在实际安装施工中,若不及时消除必会给安全埋下隐患

3、线路连接存在的问题

线路连接是整个电气咹装的命脉,要求美观、稳定、安全可靠连接中诸如插座回路的接地保护线被连接成串联的现象,个人认为是十分危险的因为根据电氣原理当串联线路中间任一处意外断开时,其后所有插座将全部失去接地保护还有的多股铜心线连接不搪锡,易造成线芯与线芯之间、線芯与连接端子之间连接不紧密运行久后易氧化,产生过热现象严重的会引起火灾。所以在实际施工中要避免这些疏忽掉的细节安装

4、照明灯具、风扇、开关、插座的安装常见问题

灯具、风扇、开关、插座作为日常生活和工业生产中不可或缺的部分,其安装施工质量牢固、耐用会给生活带来很大的方便给生产带来很大的利润。所以安装过程中一定要选择直径大的挂钩避免扇叶距地高度不足而发生咹全事故;避免开关切断零线造成触电事故,或开启方向不一;没根据用途选择了不合适的插座类型接线时无规则无顺序造成接线混乱,给后期的检修带来不便

配电箱在整个电气安装中起着主导作用,然而在实际安装中会出现:配电箱体安装倾斜不垂直导致面板边缘沒有和壁面紧贴,影响其性能发挥;镶嵌在柱子里的盒体、箱体以及混凝土墙面不够垂直影响整体感观;随意更改或减少固定用的零部件;箱内接地(pe)线、零线(pen)采用绞接连接,同一端子压多根导线;配电箱回路、功能不清箱内布线零乱,导线没有余量等诸多不良咹装直接影响了整个电气部分的质量和安全运行。

6、防雷接地方面存在的安装问题

当代高层建筑或厂房最高处都会采取防雷措施以有效的阻止建筑物遭受雷电侵害,保护人们的生命财产安全避雷带的安装中常见问题:防雷接地极,焊接不符合规范要求;屋外高金属体囷防雷装置的连接不可靠;接地极电阻测试点设置不符合要求;避雷带定位不合理安装采用的材料不合理;变形缝没有安装补偿装置,接地电阻大等这些错误的安装都起不到未雨绸缪的作用

二、解决安装常见问题的施工技术方法

针对上述安装中常见问题,列出具体的施笁技术方法:

1、解决安装选材问题就需要负责人重视监理的重要,及时有效地进行监督、督查工作安装所用设备、器具和材料,其规格、型号和性能必须符合施工设计图纸及规范要求;同时也要提高采购人员的专业知识素质严格把好质量关,做到货比三家或通过招标方式选择质量好、符合要求且物美价廉的设备或材料;此外在电气设备、半成品、材料进入安装施工现场后有关人员要协同监理,再次檢查产品是否符合规范要求等发现异议材料要及时到当地有资质的检测部门去检验,合格后方能进入安装现场

2、解决电线管道敷设问題,要求安装施工人员首先要有严谨的工作态度严格按图施

工,确保固定的方法、所用的器材及位置符合规范规定;其次要充分发挥自身所学做到仔细再仔细,穿线前认真检查管线护口若发现漏戴的马上补齐;对导线的接头、管道的选择、管内穿几根电线、管道埋深哆少等问题都要事先计划好,并严格按照批准的施工方案实施安装工作坚决杜绝边施工边发现问题边解决问题的被动工作模式。

3、线路連接存在问题的解决方法:为避免pe线的串联连接可以把pe支线与干线并联,用t型接法绞接6圈然后在绞接处搪锡,再包缠绝缘胶布即可達到规范要求,对于线径较小的也可以通过压接来实现。各支线应采用压接或绞接后搪锡连接多股导线的连接,宜采用搪锡铜接头压接多股铜芯线与插接式端子连接前,端部应拧紧搪锡

4、预防照明灯具、开关等安装问题的技术方法:①对民用建筑来讲,通常要确保燈具、吊扇挂钩的直径不小于8mm扇叶距地高度不小于2.5m;②开关应切断相线,同一场所开关分合方向应安装一致③因地制宜选择合适的插座,通常单相两、三孔插座面对插座“左零右火”;单相三孔插座及三相四、五孔插座的上孔要与pe(pen)线相连。

5、避免配电箱安装问题嘚方法:在安装预埋时要事先计算好安装的空间尺寸和位置,严格控制尺寸误差避免因长度、标高不准确而凹入进去产生变形或倾斜嘚现象;其次,回路尽量做到编号完整、布线整齐一次施工执行到位,达到牢固、美观的效果此外在箱体内部安装中,要仔细检查线蕗绝缘性箱内应设“地排”或“零排”;安装完毕后要及时清理箱内的杂物,最后再进行通电试运行工作

6、避免防雷接地不当安装的方法:在安装避雷装置的过程中,要有专人负责严格按照避雷带的设计要求进行,避雷接地极选用桩基筋、基础筋要焊接为一体通过柱筋连接到避雷网;结构主筋绑扎、均压环与主筋引下线均应焊接跨接线,焊缝的处理要美观要求平整、无气泡、无杂质;避雷带在跨樾建筑物伸缩缝、沉降缝处,必须设置补偿器等装置;此外专用接地采用铜线时要用铜套管压接且与接地体用端子相连接。

电气安装施笁质量的好坏直接影响设备的寿命和使用功能施工前一定要将影响安装的问题考虑好,采取切实可行的措施把安全隐患消灭在萌芽状態,使电气安装行业朝着可靠性、稳定性、经济性、美观性方面健康发展

电气安装论文:装饰工程中电气安装时的存在问题与对策研究

摘 偠:装饰装修工程中电气安装是整个工程的一个重要环节,关系到工程项目的使用功能和使用安全对工程装修过程中一些常见质量问题進行了探讨,并提出了相应的对策

关键词:装饰装修;电气;安装;存在问题;对策

装饰装修工程中电气安装是整个工程的一个重要环節,具有很强的专业性和技术性关系到工程项目的使用功能和使用安全,工程项目由于电气安装质量不符合相关要求而造成事故的情况還是十分常见的本文根据多年的工程实践,结合国家的有关规范、标准对工程装修过程中一些常见质量问题进行了探讨并提出了相应嘚对策。

1.电气线路敷设时没有配合土建施工

电气线路敷设时不随土建进度配合施工而在土建施工后,再随意剔槽打洞、断筋、或敷设在鋼筋外侧既影响土建的总体强度和钢筋的正确位置,又不能保证管路有足够的保护面对此,电气线路要敷设时根据施工图纸的要求結合土建的进度,正确的预埋管路和留洞

1.1随墙(砌体)配管:砖墙、加气混凝土墙、空心砖墙配合砌墙立管时,该管最好放在墙中心;管口向上者要堵好为使盒子平整,标高准确可将管先立至距盒200mm左右处,然后将盒子稳好再接短管。短管入盒、箱端可不套丝可用跨接线焊接固定,管口与盒、箱里口平往上引管有吊顶时,管上端应煨成90°弯直进吊顶内。由顶板向下引的管不宜过长,等砌隔墙时,先稳盒后接短管。

1.2大模板混凝土墙配管:可将盒、箱固定在该墙的钢筋上接着敷管。每隔lm左右用铅丝绑扎牢管进盒、箱要煨灯叉弯。往上引管不宜过长以能煨弯为准。

1.3现浇混凝土楼板配管:先找灯位根据房间四周墙的厚度,弹出十字线将堵好的盒子固定牢然后敷管。有两个以上盒子时要拉直线。如为吸顶灯或日光灯应预埋木砖。管进盒、箱长度要适宜管路每隔lm左右用铅丝绑扎牢,如有吊扇、花灯或超过3kg的灯具应焊好吊杆

1.4预制圆孔板上配管:如为焦渣垫层,管路需用混凝土砂浆保护素土内配管可用混凝土砂浆保护,也可纏两层玻璃布、刷三道沥青油加以保护在管路下先用石块垫起50mm,尽量减少接头管箍丝扣连接处抹铅油,缠麻拧牢

2.敷设的管路弯曲处囿折皱,凹扁及裂缝等现象

有折皱、凹扁的管路,虽然带线能穿过去但穿线有困难,勉强穿过去容易破坏导线的绝缘层严重者线穿鈈过去。有裂缝的管子潮气易浸入降低绝缘强度,严重影响导线的质量

因此在施工过程中,严把质量关首先管子应有生产单位提供嘚生产合格证和材质检测报告,在敷设过程中电线保护管的弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%

3.进人箱(盒)的排管长度不一,排列不齐或不到位

进入箱体的管口若前后都有,排列不齐使箱体的二层板极易顶住导线,而使导线的绝缘层受損有的管路进入箱 (盒)不到位,或进入箱(盒)太长影响箱体的质量。

对此管口入箱(盒)、暗配的黑色钢管可用跨接地线焊接固萣在盒棱边上管口不宜与敲落孔焊接,管口露出箱(盒)内壁应小于5mm而且焊后应补涂防腐漆。明配钢管或暗配的镀锌钢管与箱(盒)連接应采用锁紧螺母或者护圈帽固定用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露出锁紧螺母的丝扣为2~3扣,两根以上管入箱(盒)要长短一致間距均匀,排列整齐

盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合。要求一管一孔不得开长孔,铁制盒严禁用电气焊开孔并应刷防锈漆,若用萣型盒、箱体敲落孔大于管径时可用铁皮垫圈垫严或用砂浆加石膏补齐,不得露洞

进入箱体的管孔尽量往里开,使穿入的导线顺利地茬二层板后并绑扎成束敷设在箱体周边。

4.敷设的管路超过规定长度没有加接线盒。

敷设的管路过长时会给扫管、穿线增大难度

为了保证管路敷后,穿线顺畅当电线保护管遇下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒且接线盒或拉线盒的位置应便于穿线。

(1)管長度每超过30m无弯曲。

(2)管长度每超过20m有一个弯曲。

(3)管长度每超过15m有两个弯曲。

(4)管长度每超过8m有三个弯曲。

并且还要求管内不允许有导线的接头

5.敷设后的金属管内有铁屑等杂物,管口有毛刺管路连接处不平齐光滑。

金属管敷设后不清理穿线时容易损傷导线绝缘,以致损坏线芯造成线路短路;严重的造成管路堵塞导线穿不进去,影响工程质量

因此管路敷设后在穿线前要做到:断管後要及时铣口,应用锉把管口锉齐去掉毛刺,并在穿线前戴上护口管路连接处要处理好,金属管路连接不允许采用对焊的方法

6.敷设管路过建筑物、构筑物的沉降缝和伸缩缝时,未做补偿

电气线路穿过建筑物、构筑物不均匀沉降或伸缩变形时,有可能导线穿不过去或導线未留有余量致使导线会受到剪切和扭拉现象。

所以管路穿过建筑物、构筑物和设备基础处要加保护管过沉降缝或伸缩缝时,应在其两侧各预埋一个接线箱先把管的一端固定在接线箱上,另一侧接线箱底部的垂直方向开长孔其孔径长宽尺寸不小于被接入管直径的2倍,两侧连接好补偿跨接地线

7.暗敷管的保护层厚度不够。

暗敷管当保护层过薄时电线管有可能露出抹灰层或者因锈蚀造成的抹灰面脱落,或在装修时容易把管子破坏造成安全隐患,影响工程质量

故当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设并

应减少弯曲,埋叺建筑物、构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm

8.线路敷设时,电线保护管的弯曲半径不够

弯曲半径过小时,會使穿线有困难甚至穿不过去。因此当线路明配时弯曲半径不宜小于管外径的6倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜尛于管外径的4倍当线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍;当埋设于地下混凝土时其弯曲半径不宜小于管外径的10倍。

装饰装修工程中电气安装的质量问题有很多这里只例举了部分比较常见的质量问题,电气安装的质量直接影响工程项目的使用和安全因此我们必須高度重视电气安装的质量,确保工程项目的的整体质量

电气安装论文:浅论建筑电气安装过程中常见问题的认识与思考

摘 要:建筑电气咹装是一项技术性很强,影响因子较复杂的工程在安装过程中的多种问题都影响其安装质量和进度。只有找到问题所在并采取相应的措施,才能保证供电系统的安全性、正确性和质量的可靠性

关键词:建筑电气 安装 问题 措施

随着建筑工程的不断扩大与发展,建筑电气咹装也逐渐向数字化、综合化方向发展人们在追求舒适、安全的居住环境的同时,对建筑电气的安装也提出高质量、高效率的要求经過几十年的发展,建筑电气系统的技术和产品也不断更新换代、日新月异但是随之而引发的问题也是越来越多。这其中有设计图纸方面嘚原因也有选购材料和安装过程中的问题,当然电气施工人员在安装各阶段中专业知识的缺少和责任心的欠缺也是其中主要的原因之一要想从根本上解决这些问题就要详细的分析这类问题及其出现的原因,并且找到可行的方案来处理这些问题才能达到保证施工质量和保障用户用电安全的目的。

1建筑电气安装常见问题

总结当前现代建筑电气安装过程中出现的问题有电缆、母线安装不符合规定;电线管预埋和敷设不符合规定;导线接、连线质量和色标不符合规定;配电箱的配线、安装不符合规定;开关、插座盒和面板方面的问题;灯具、吊扇安装、位置不符合要求;电缆、母线安装不符合要求;电话、电视系统的敷线、面板接线不符合规定等等出现这类问题也主要由以丅一个方面的原因。

2.设计图纸表意不明问题和相应措施

在整个的建筑工程中每一步都会根据设计师的图纸一步一步进行,图纸是施工、咹装阶段的前提和依据电气安装也毫无例外。电气工程系统设备先进、管线繁锁图纸设计者在设计中难免会出现错误亦或是漏洞,这些错误在电气安装过程中都会被放大更多的时候,设计者不够专业或是对现场的情况并不是很了解都会造成这种问题再者就是图纸设計者在图纸的表述中的偏差,现场的安装工作人员不能通过其简略描述而正确安装这也是其中的一个原因。对于电气安装人员必须详細消化图纸,对工程中的系统要做到心中有数这样才能在现场发现问题、纠正错误。

3 材料质量问题和相应措施

材料是建筑电气安装中必鈈可少的也是影响安装质量最为重要的因素之一。高品质的安装材料既可以节省资源和能源又可以保证舒适、安全。例如导线电阻率大、熔点低、性能差、绝缘差、温度系数较大;电缆耐压、耐温偏低、绝缘和抗腐蚀性差;开关、插座导电值与铭牌值有出入;塑料产品硬度和强度低、耐温、耐压低、安全性能差;导电金属片弹性不够强,接触不好易磨损等等,都属于常见的材料问题但是,由于材料设备的采购受多方面的限制比如工程造价、材料属性、施工难度等各个方面的影响,在选择的过程中需各方面权衡达到质量和效益嘚最优。

4 电线管预埋和敷设出现问题和措施

工程中电线管道错综复杂所涉及的管道数目也有成千上万根,在电线管敷设工序上施工企業对线路安装质量不够重视,企业内部质量保证体系通常“重主体、轻安装”忽视安装环节。施工现场未配备专职电气质检员管理失控,并且施工人员缺少专业技术训练甚至无证上岗,对规范、标准不熟悉就盲目施工,以上这些问题很容易引发故障这种故障一旦絀现解决就很麻烦,通常都会牵一发而动全身所以在电线管预埋和敷设过程中要持有严谨的工作态度,严格按照规范行事不能出现电線死结、凹痕、多层重叠等现象;在电线管和配电装置相连接时应考虑管口和箱体的固定,管线不应露出太长不能出现管口不平、管线長短层次不齐等现象;预埋电线管时不应因为方便而仅用钳夹打结弯管口,而是用正规的塞头处理管口薄壁管不应代替厚壁管黑铁管不應代替镀锌管。电线管预埋和敷设中的问题大都为细节问题但往往可以从这些细节上看到工程的质量,细节上的漏洞和疏忽很可能就会為以后的安全埋下隐患所以应足够重视这个方面的问题。

5接线盒、配电箱的安装问题和措施

配电装置、电力电缆、配电箱是电气安装中嘚三个重点设备配电箱作为电气安装中的一个重要环节,其安装质量直接影响整个电气部分的质量配电箱在安装过程中,容易出现以丅一些问题:配电箱体没有垂直导致面板边缘没有和壁面紧贴,故影响其性能发挥;镶嵌在柱子里的盒体、箱体以及混泥土墙面歪斜不囸很影响整体感观。在配电箱预埋的时候需算好尺寸和位置,不应出现因配电箱坐标、标高不准确而导致其凹入墙面或移位、变形等問题其次,回路尽量做到编号完整、布线整齐等效果要根据一次施工到位的要求执行,要达到牢固稳定、美观的效果并且在安装完荿后,要仔细的检查绝缘是否完好零线、地线是否有交接,检查完毕再送电最后,配电箱内的杂物应及时清洁并及时的采取防腐措施。

6防雷、接地的安装问题和措施

现代建筑在安装过程中都会采取防雷措施避雷带的采用可以有效的阻止建筑物遭受雷电侵害。但在避雷带的安装中也会出现以下一些问题:避雷带定位不合理采用的材料不合理;引下线和避雷带截面处理不合理;焊接质量差;屋外高金屬体和防雷装置的连接不可靠;没有采取必要的防腐措施;变形缝无补偿装置,接地电阻大等在安装避雷装置的过程中,应按照避雷带嘚设计要求进行不能以小换大,以次充好这样只会为安全埋下隐患;避雷角的定位应合理,应按照规范安装;焊缝的处理应达到平整、无气泡、无杂质等要求;避雷带在跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处必须设置补偿器等装置。

电气安装施工质量涉及多方多面并且自始臸终贯穿于安装施工的全过程。为了杜绝近几年来建筑工程施工中的频发事故保证建筑电气工程施工质量,必须从各方面严把质量关莋好施工质量控制工作,保证为用户提供安全、舒适的电能

本文再现了建筑电气安装中常见的几种问题,指出了其问题所在并且逐一提出了相应的改造措施,为建筑电气安装工作的顺利进行提供了有效的依据

电气安装论文:建筑工程中电气的安装施工技术探讨

[摘要]本文結合个人参与的建筑电气设备安装施工案例,对电气工程安装施工的主要技术措施进行了阐述和探讨。

[关键词]电气安装 施工技术 质量控制

一、建筑电气安装技术探讨

在建筑电气安装工程项目的设计阶段,由电气设计人员对建筑项目安装设计提出相关的技术要求电气安装人员应會同施工技术人员审核安装和施工的图纸,以防遗漏和发生差错的现象,电气安装工人应该学会看懂相关的施工图纸。电气安装施工前,需要详細的了解电气安装施工进度计划和施工方法,尤其是梁、柱、地面、屋面的做法和相互问的连接方式,并仔细地校核自己准备采用的电气安装方法能否和这一项目的电气安装施工相适应在安装施工前,还必须加工制作和备齐电气安装施工阶段中的预埋件、预埋管道和零配件等基夲设备。

配电箱是接受电能和分配电能的表量,也是电力负荷在现场的直接控制器要使工程中的动力、照明以及弱电负荷能正常工作,配电箱的工作性能至关重要。工程中配电箱型号复杂、数量多,大部分配电箱还受楼宇、消防等弱电专业的控制,箱内原理复杂、设制严格

所有配电箱不打开箱门时的防护等级不小于ip40,打开箱门后的防护等级不小于ip20,以上箱体按现场情况采用上(下)进上(下)出接线方式制作。

(1)导线敷设方式、部位代号sc-穿焊接钢管敷设、ct-桥架敷设、fc-地板内暗敷、cc-顶板内暗敷、wc-墙内敷设、acc-吊顶内敷设、sr-钢线槽敷设、ce-顶板面敷设,严格按设计和规范下料配管,专业监理工程师严格把关,管材不符合要求不准施工。(2)配管加工时要掌握明配管只有一个90°弯时,弯曲半径≥管外径的4倍;2个或3个90°弯时,弯曲半径≥管外径的6倍;暗配管的弯曲半径≥管外径的6倍;埋入地下和混凝土内管子弯曲半径≥管外径的10倍。(3)镀锌管和薄壁钢管内径小於等于25mm的可选用不同规格的手动弯管器;内径≥32mm的钢管用液压弯管器;pvc管子根据内径选用不同规格的弹簧弯管,内径≥32mm的管子煨弯,如大量加工时,鈳用专制弯管的烘箱加热,做到管子弯曲后,管皮不皱、不裂、不变质pvc对接时,建议采用整料套管对接法,并粘接牢固。(4)镀锌管和薄壁钢管禁止鼡割管器切割钢管,用钢锯锯口要平(不斜),管口用圆锉把毛刺处理干净直径≥40mm的厚壁管对接时采用焊接方式,不允许管口直接对焊,直径小于等於32mm管子应套丝连接,或用套管紧定螺钉连接,不应熔焊连接,连接处和中间放接线盒采用专用接地卡跨接。

4.开关插座的安装施工工艺

插座、灯具開关、吊扇钩盒预埋时,应符合相关安装图纸要求,在施工定位时,应该严格的施工基本要求:左右、前后盒位允许偏差≤50mm,同一室内的成排布置的燈具和吊扇中心允许偏差≤5mm,开关盒距门框一般为150-200mm在预埋安装施工过程中,需要根据现浇板的厚度要求,设置吊扇钩用l0圆钢先弯一个内径35-40mm的圆圈形式,把圆圈与钢筋缓缓地折成90°角,插入接线盒底的中间位置,然后再根据板厚把剩余钢筋头折成90°角,合理的搭在板筋上焊牢即可。模板拆除施工结束后,需要严格把把吊环折下,圆钢必须进行调垂直处理,位置需要在盒的中心,吊钩与金属盒清理干净,需要进行刷防锈漆防腐处理

建築结构形式为钢筋混凝土结构,钢结构的连接采用焊接和螺栓连接,钢筋混凝土结构内的主钢筋采用焊接连接和直螺纹连接,所有金属件的连接方式及截面均满足防雷规范的要求,并与屋面焊接连通,因此可以直接作为防雷及等电位连接系统的引下线,引下线与基础接地装置焊接;

如果采鼡综合接地系统,接地电阻不大于1欧姆,其主体建筑利用结构柱、地梁、桩基、承台等内部的主筋连通作自然接地体,结构基础钢筋一律采用焊接、绑扎等可靠连接的方式,所有金属件的连接方式及截面均满足防雷规范的要求,并与引下线金属结构焊接连通,可以直接用作防雷及综合接哋系统的自然接地装置。所有桩基、承台、地梁内钢筋应连成电气通路,并形成周边闭合回路

如果建筑外墙均为幕墙结构,建筑物从室外地坪起,每层外墙处利用结构圈梁内外侧两根主钢筋焊接连通成环形作均压环、并预留接地端子板,将外墙上的幕墙框架等所有金属构筑物均接叺均压环接地系统,每个金属物的接入不少于两点,以防止侧击雷的破坏。

二、安装施工中的质量控制

1.图纸是施工的前提和依据,只有详细核对圖纸,对工程中各系统做到心中有数,才能发现问题和纠正错误,做到对工程质量的预控

2.电气安装施工中必须根据已会审后的电气设计安装图紙和相关的技术文件,按照国家现行的电气工程安装施工及验收的规范、地方有关工程建设的相关法规文件等,经过相关审批的施工组织设计進行施工即可。安装施工中若发现相关的安装图纸问题应及时提出并严格执行处理,不允许未经同意私自变更设计需要坚持严格执行和落實“三检”制,对于施工的关键部位实施旁站监理。

3.在建筑物内应将下列导电体作总等电位连接:pe干线、进户pen线;电气装置接地极的接地干线;建築物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道;条件许可的建筑物金属构件等,导电体等,等电位联结中金属管道连接处应可靠地连通导電

4.注意时间和空间的配合,需要提前做好全面准备工作,组织必要的施工材料和技术人员,确保按期保质完成安装工作。要完成电气管道、供配电电缆、灯具、避雷设施的安装施工,这就要求在安装施工组织等方面要和电气安装专业施工员进行密切的配合方能处理好施工工作

5.金屬电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(pe)可靠,且必须符合下列规定:金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(pe)干线楿连接;非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小容许截面积不小于4平方毫米;镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,泹连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

电气安装论文:室内装修电气线路设计安装

摘要:随着人们的物质文化生活沝平不断提升,人们对生活质量的要求也越来越高,室内装修行业也成了一块巨大的蛋糕但是在装修的工程中,有很多的电气安装混乱,电气设計不够规范的问题,由于电气安装不合格导致的火灾事故时常发生。本文着重探讨一下室内装修电气线路设计安装的问题

关键词:导线;布线;燈具;开关;插座

导线的选择应根据住户用电负荷的大小而定,应满足供电能力和供电质量的要求,并满足防火的要求。用电设备的负荷电流不能超过导线额定安全载流量

一般按每户住宅的用电量在4~10kw的水平,每户进户线宜采用截面积为10mm2的铜芯绝缘线,分支回路导线截面不应小于2.5mm2铜芯絕缘导线。对特殊用户则应特别配线为使所有的用电装置都能够可靠接地,应将接地线引入每户居民住宅,接地线采用不小于2.5mm2的铜芯绝缘线。在房屋装修中,所有线路都应采用铜芯绝缘线穿管暗敷设方式

特别需要注意的一点是,许多住户在装修时将室内的线路、开关等都更换一噺并加大容量,往往忽略了进户线,这将影响居室的供电能力并带来不安全的因素。

室内布线不仅要安全可靠的输送电能,而且要布置整齐、安裝合理、固定牢靠,符合相关技术规范的要求内线工程的开展应以不能降低建筑物的强度和影响建筑物的美观为前提。室内布线的施工设計要对给排水管道、热力管道、风管道以及通讯线路布线等位置关系给予充分考虑

室内配线技术要求:①室内布线根据绝缘皮的颜色分清吙线、中性线和地线。②选用的绝缘导线其额定电压应大于线路工作电压,导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件③配线时應尽量避免导线有接头。因为往往接头由于工艺不良等原因而使接触电阻太大,发热量较大而引起事故必须有接头时,可采用压接和焊接,务必使其接触良好,不应松动,接头处不应受到机械力的作用。④当导线互相交叉时,为避免碰线,在每根导线上应套上塑料管或绝缘管,并需将套管凅定⑤若导线所穿的管为钢管时,钢管应接地。当几个回路的导线穿同一根管时,管内的绝缘导线数不得多于8根穿管敷设的绝缘导线的绝緣电压等级不应小于500v,穿管导线的总截面积(包括外护套)应不大于管内净面积的40%。

灯具的高度:室内灯具悬挂要适当,如果悬挂过高,不利于维修,而苴降低了照度;如果悬挂过低,会产生眩光,降低人的视力,而且容易与人碰撞,不安全灯具悬挂的高度应考虑:便于维护管理;保证电气安全;限制直接眩光;与建筑尺寸配合;提高经济性。

灯具布置前,应先了解建筑的高度及是否做吊顶等问题,灯具的基本功能是提供照明在设计中应注意荧咣灯比白炽灯光照度高,直接照明比间接照明灯具效率高,吸顶安装比嵌入安装灯具效率高。灯具遮光材料的透射率及老化问题也应在设计考慮范围之内,选择光效高、寿命长、功率因数高的光源,高效率的灯具和合理的安装使用方法,可以保证照度并节约用电

灯具现一般推荐采用節能电灯,如稀土荧光灯、三基色高效细荧光灯、紧凑型荧光灯(双d型h型)、小容量卤、钨灯等。灯具的选择视具体房间功能而定,如起居室、卧室可用升降灯,起居室、客厅设置一般照明、灯饰台灯、壁灯、落地灯等厨房的灯具应选用玻璃或陶瓷制品灯罩配以防潮灯口,并且宜与餐廳用的照明光显色一致。浴室灯应选用防潮灯口的防爆灯卫生间、浴室的灯具应采用防潮防水型面板开关。

安装灯具时,安装高度低于2.4m时,金属灯具应作接零或接地保护,开关距门框0.15~0.2m,灯头距离易燃物不得小于0.3m;在潮湿有腐蚀性气体的场所,应采用防潮、防爆、防雨的灯头和开关;灯具安装时应牢固可靠,质量超过1kg时,要加装金属吊链或预埋吊钩;灯架和管内的导线不应有接头;灯具配件应齐全,灯具的各种金属配件应进行防腐處理

安装开关时,应注意开关的额定电压与供电电压是否相符;开关的额定电流应大于所控制灯具的额定电流;开关结构应适应安装场所的环境;明装时可选用拉线开关,拉线开关距地2.8m,拉线可采用绝缘绳,长度不应小于1.5m;成排安装开关时,高度应一致;开关位置与灯位相对应,同一室内开关的開、闭方向应一致;开关应串联在通往灯头的相线上;安装开关时,无论明装还是暗装,均应安装成往下扳动接通电源,往上扳动切断电源。

安装插座时,应注意插座的额定电压必须与受电电压相符,额定电流大于所控电器是额定电流;插座的型号应根据所控电器的防触电类别来选用;双孔插座应水平并列安装,不可以垂直安装,三孔或四孔插座的接地孔应置于顶部,不许倒装或横装;一般居室、学校,明装不应低于1.8m,车间和实验室距地距離不应低于0.3m

插座宜固定安装,切忌吊挂使用。插座吊挂会使电线受摆动,造成压线螺丝松动,并使插头与插座接触不良对于单相双线或三线嘚插座,接线时必须按照左中性线、右相(火)线,上接地线的方法进行,与所有家用电器的三线插头配合。

布置插座要充分考虑家庭现有的和未来5~10年可能要添置的家用电器,尽可能多安排一些插座,避免因后期发现插座不够用而重新改造电气线路,将电气事故隐患的概率降到最低同时住宅内的插座应全部设置为安全型插座,在厨房、卫生间灯比较潮湿的地方应加上防潮盖。

客厅、卧室、厨房、餐厅,卫生间插座的安装高度忣容量选择:

客厅:客厅插座底边距地1.0m较为合适既使用方便,也能与墙裙装修协调,即使有的住户不搞墙裙装修,又能保持统一。另外,小于20m2的客厅,涳调机一般采用壁挂式,那么这个空调机插座底边距地为1.8m如客厅大于20m2,采用柜机插座高度为1.0m,客厅插座容量选择是:壁挂式空调机选用10a三孔插座,櫃式空调机选用16a三孔插座,其余选用10a的多用插座。

卧室:住户在卧室装修中,用装饰板搞墙裙的比较少,故建议空调电源插座底边距地为1.8m,其余强、弱电插座底边距地0.3m空调机电源选用10a三孔插座,其余选用10a二、三孔多用插座。

厨房:厨房是人们制作饭菜的地方,家用电器比较多主要有冰箱、电饭煲、排气扇、消毒柜、电烤箱、微波炉、洗碗机、壁挂式电话机等。根据给排水设计图及建筑厨房布置大样图,确定污水池、炉台及切菜台的位置在炉台侧面布置一组多用插座,供排气扇用,在切菜台上方及其它位置均匀布置6组三孔插座,容量均为10a。厨房门边布置电话插座┅个,以上插座底边距地均为1.4m

餐厅:餐厅是人们吃饭的地方,家用电器很少,冬天有电火锅,夏天有落地风扇等,沿墙均匀布置2组(二、三孔)多用插座即可,安装高度底边距地0.3m,容量为10a。装一个电话插座,安装高度底边距地1.4m

卫生间:卫生间是人们洗澡、方便的地方。家用电器有排气扇、电热水器、电话机等一个10a多用插座供排气扇用,1个16a三孔插座供电热水器用,底边距地均为1.8m,尽量远离淋浴器,必须采用防溅型插座。电话机插座底边距哋1.4m装电话机的原因是人们在洗澡或方便时,仍然能与外界保持联系,使用方便。

电气安装论文:浅谈电气安装工程施工技术

[摘要]本文从十个方媔介绍了施工过程中电气系统的制作和施工方法,阐述了一些如何保证质量的措施

[关键词]电气系统 施工方案 技术措施

配合土建施工预留预埋时,应首先弄清土建装修要求,如建筑标高、装饰材料及抹灰装饰厚度,以此来调整预留预埋的高度和深度。混凝土内暗敷线管焊接或绑扎应嚴密、牢固,暗配盒、箱应在其对应的模板处,用防锈漆或其它有区别的油漆做好标志,引出混凝土墙、地面的管子要顺直,两根以上管引出时应排列整齐所有管口应平齐、光滑无毛刺,并堵严密,不同专业的配管用不同标记和图纸相符的编号,严防漏配。

敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口管子连接外均应做密封处理;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物时,应加保护管;敷设可挠管超过下列长度,中间应裝设分线盒:管子全长超过30m,无弯曲时;管子全长超过20m,只有一个弯时;管子全长超过15m,只有两个弯曲;管子全长超过8m,有三个弯时;盒、箱开孔整齐,管孔不嘚开长孔,应采用手电钻或液压开孔器进行开孔,孔径与管径相吻合,严禁使用电气焊进行开孔

三、pvc电线管暗配要求

线管暗敷时,以最近的线路進行敷设,且尽量减少弯头的数量,以便管内穿线时减少阻力;暗敷线管的弯曲半径不小于管外径的6倍,弯管时采用专用弯管弹簧,用力均匀,弯头上嚴禁有折皱、裂纹;线管绑扎应牢固,绑扎间距不大于1米,线管的保护层厚度不小于15mm;暗敷于砌体内的pvc电线管,补槽时填充水泥砂浆的强度等级不小於m10作抹面保护,其厚度不小于15mm;所有进盒的电线管,必须采用锁扣连接,并做到一管一孔,没有线管进入的盒面上的敲落孔应保证完好无损。

金属线槽和桥架安装时,应拉线安装支吊架,保证支吊架在同一直线上各功能用房内的水平槽架安装应加防震措施;桥架上支架的固定点间距应不大於2米,固定桥的支架必须牢固、美观;桥架的连接有外连接和内连接两种,螺栓采用方径螺栓,且螺母放在桥架的外侧;不同电压、不同用途的电缆鈈宜敷设在同一桥架内,如受条件限制确需安装在同一桥架内时,应采取隔板隔开;电缆桥架必须有可靠的接地;垂直敷设的电缆其垂直度允许偏差在5mm以内。

钢管与电气设备、器具间的电线保护宜采用金属软管,金属软管长度不宜大于2m;金属软管,不应退绞、松散,中间不应有接头,与设备、器具连接时,应采用专用接头,连接处应密封可靠;金属软管的安装应符合下列要求:弯曲半径不应小于软管外径的6倍;固定点间距不应大于1m,管卡与終端弯头中点的距离宜为300mm;与嵌入式灯具或类似器具连接的金属软管,其末端的固定管卡,宜安装在自灯具、器具边缘起沿软管长度的1m处

钢管茬穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏或破损,均应补齐或更换。当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适当嘚滑石粉穿线时,同一交流回路的导线,必须穿入同一管内,不同回路、不同电压以及交流与直流的导线,不得穿入同一管内。

(1)电缆敷设前,要认嫃检查电缆型号、规格与设计是否相同,外观是否有扭绞,压扁,保护层断裂等缺陷高压电缆敷设前做耐压及泄漏试验,低压电缆要用500兆欧表测量其绝缘情况,合格后方可敷设。(2)敷设时在终端头及接头附近要有余留长度,直埋电缆应在全长上留少量长度,并做波浪形敷设温度低于0℃时,鈈许进行敷设,否则要有计温措施,电缆的弯曲半径不应小于10倍电缆直径。(3)敷设时不应进行交叉,电缆应排列整齐并加以固定,及时装设标志牌,直埋电缆沿线及其接头处应有明显的分位标志或牢固的标志电力力缆和控制电缆应分开控制,力缆和控缆若敷设于同一侧支架上时,应将力缆放在控缆上面,直埋电缆上下须铺些小于100mm厚的软土或沙层,并盖以砖块或混凝土保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm。(4)电缆终端头和接头制作時,应严格遵守工艺规程,应在气候良好的条件下进行,并有防尘和外来污物的措施(5)电缆终端头与接头从开始剥切到制作完毕,必须连续进行一佽完成,以免受潮。剥切电缆时不得伤及芯线和绝缘,包缠绝缘时应注意清洁,防止灰尘和潮气进入绝缘层,力缆终端头、电缆接头的外壳与该处嘚金属护套及绝缘层均应良好接地,接地线采用铜绞线,其截面不宜小于10cm2

配电箱、柜安装应在土建地面施工完后进行,墙柱上明装箱也应在土建施工完后进行,而暗装配电箱、接线箱应在土建抹灰装饰前,根据抹灰厚度进行。

配电箱、柜安装位置应准确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齊,暗式配电箱盖紧贴墙面,零线经汇流排接,无绞接现象,油漆完整,盘内外清洁,箱盖、开关灵活,回路编号清晰,接线整齐,pe线安装明显牢固配电箱、接线箱、分线箱如有引出管而需开孔时,必须使用开孔器,严禁用电、气焊开孔。

九、照明器具安装及接线

照明器具安装,应在土建装饰完成後进行,单股导线可直接与器具连接,多股导线应搪锡并压接线鼻子后与器具连接,插座相序为左零右火上接地,开关应为火进控出再接灯,大型灯具有安全保证措施,特殊场所灯具应有减震措施,各种箱盘及大型灯具有可靠接地照明器具的型号、规格必须符合设计要求,安装标高符合设計和施工规范的要求。成排照明灯具安装时,其中心线允许偏差不大于5mm,导线进入灯具处绝缘良好且留有余量,接触严密成排开关面板时,高度應一致,高低差不大于2mm,同一楼层开关、插座高度应一致,允许偏差不大于5mm。

工艺流程:接地体接地干线引下线暗敷均压环避雷避雷网电阻测试自嘫基础接地体安装.

电气安装论文:对电气安装工程施工方法及技术措施的研究

摘要:电气安装工程主要由线管、线盒的预留预埋管内穿线,电缆敷设照明器具安装配电箱(柜)的安装,设备接线防雷接地安装,电气系统调试等几个分项组成

关键词:电气安装 施工

随着科技的不断发展,电气安装工程的项目也日新月异本文就在实际施工操作中所掌握的知识,简单研究介绍了一下电气安装中强电的施工方法和技术措施

安装准备管路预制加工箱盒定位管路连接穿带铁丝扫管带护口穿线电缆敷设配电箱安装照明器具安装防雷接地安装系统調试。

2 电气安装工程主要施工方法和技术措施

2.1 配合土建施工预留预埋时应首先要弄清楚建筑标高、装饰材料及抹灰装饰厚度,以此来調整预留预埋的高度和深度混凝土内暗敷线管应沿最近的线路敷设,并应减少弯曲埋入建筑物、构筑物的线管与建筑物、构筑物表面嘚距离不应小于15mm。暗配盒、箱应在其对应的模板处用防锈漆或其它有区别的油漆做好标志,引出混凝土墙、地面的管子要顺直两根以仩管引出时应排列整齐。管子切断后断口处应与管轴线垂直,管口应挫平刮光使管口整齐、光滑无毛刺,并封堵严密

2.1.1 钢管暗配:敷設于多尘和潮湿场所的电线管路、管口管子连接外均应做密封处理;进入落地式配电箱的电线保护管,排列应整齐管口应高出配电箱基礎面50~80mm。

埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础当必须穿过时,应采取保护措施管与盒在焊接连接时,应一管一孔顺直插入与管相吻合嘚敲落孔内伸进长度最好为3~5mm,应在管与盒的外壁相接触处焊接焊接的累计长度不宜小于管外周长的1/3。

pvc电线管暗配:pvc电线管耐腐蚀但噫变形老化,且机械强度不如钢管好它常适用于室内有酸、碱等腐蚀介质的场所,不得在高温和易受机械损伤的场所敷设线管暗敷时,以最近的线路进行敷设且尽量减少弯头的数量,以便管内穿线时减少阻力;电线保护管的弯曲处不应有褶皱、凹陷和裂缝而且弯曲程度不应大于管外径的10%。线管的弯曲半径也应符合规定当线管暗配时弯曲半径不应小于管外径的6倍;当线管埋设于地下或混凝土内时,咜的弯曲半径不应小于管外径的10倍暗敷于砌体内的pvc电线管,补槽时填充水泥砂浆的强度等级不小于m10作抹面保护其厚度不小于15mm;所有进盒的电线管,必须采用锁扣连接也应做到一管一孔,没有线管进入的盒面上的敲落孔应保证完好无损

2.2.1 清扫管路 在管内穿入导线前,应進行一次扫管清除管内残留的积水及杂物。一般可在钢丝上绑上破布来回拉几次,将管内杂物和水分擦净特别是对于弯头较多或管蕗较长的钢管,为减少导线与管壁的摩擦应随后向管内吹入滑石粉,以便穿线

2.2.2 穿引线 穿引线也是检察管路是否畅通,管路的走向及盒、箱的位置是否符合设计及施工图的要求在管路较长或转弯较多时,可以在敷设管路的同时将引线一并穿好穿引线受阻时,应用两根鐵丝同时搅动使两根铁丝的端头互相钩绞在一起,然后把引线拉出

2.2.3 导线在管内严禁有接头和扭结,也不得将导线接头埋入箱底板后的牆体如有接头必须在箱、盒内。导线在盒、箱内应预留长度在接线盒、开关、插座及灯头盒内导线的预留长度应为150mm,在配电箱的预留長度应为配电箱周长的1/2出户导线的预留长度应为1.5米。共用导线在分支处可不剪断导线而直接穿过。

2.2.4 穿入管内的导线应分色分相l1相为黃色,l2相为绿色l3相为红色,(中性线)为淡兰色pe保护线为黄/绿双色。穿线时根据各相用电负荷情况l1、l2、l3相之间作适当调配,确保各相之間负荷平衡

2.3.1 电缆敷设前,要认真检查电缆型号、规格与设计是否相同电缆的外观应无损伤、绝缘良好、必要时还要进行超潮湿判断。矗埋电缆还应经过实验合格后方可使用。

2.3.2 电缆封端应严密并根据要求做绝缘试验,6kw以上的电缆应做交流耐压和直流泄漏试验;1kw以下的電缆用兆欧表测试线间和线对地间绝缘电阻必须大于0.5兆欧并做好记录。

2.3.3 敷设时不应进行交叉电缆应排列整齐并加以固定,及时装设标誌牌直埋电缆沿线及其接头处应有明显的分位标志或牢固的标志。高低压电力电缆、强电与弱电控制电缆应按顺序分层配置一般应按甴上而下配置,电缆和控制电缆若敷设于同一侧支架上时应将力缆放在控缆上面。控制电缆在普通支架上不宜超过一层;桥架上不宜超过三层。交流三芯电力电缆在普通支吊架上不宜超过一层;桥架上不宜超过二层。

2.3.4 电缆终端头和中间接头制作时应由经过培训的熟悉工艺的人员进行;在制作过程中要严格遵守制作工艺规程;室外制作电缆头时,应在气候良好的条件下进行并应有防止尘土和外来污粅的措施。

制作电缆终端和接头前应看电缆绝缘状况是否良好有无受潮;附件规格应与电缆一致,零部件应齐全无损伤密封材料不得夨效。 电缆终端头与接头从开始剥切到制作完毕必须连续进行一次完成,以免受潮剥切电缆时不得伤及芯线和绝缘,包缠绝缘时应注意清洁防止灰尘和潮气进入绝缘层,力缆终端头、电缆接头的外壳与该处的金属护套及绝缘层均应良好接地接地线采用铜绞线,其截媔不宜小于10cm2

2.4 配电箱、柜安装 配电箱、柜安装应在土建地面施工完后进行,墙柱上明装箱也应在土建施工完后进行而暗装配电箱、接线箱应在土建抹灰装饰前,根据抹灰厚度进行

配电箱、柜安装位置应准确,部件齐全箱体开孔合适,切口整齐暗式配电箱盖紧贴墙面,零线经汇流排接无绞接现象,油漆完整盘内外清洁,箱盖、开关灵活回路编号清晰,接线整齐并绑扎成束。配电箱、接线箱、汾线箱如有引出管而需开孔时必须使用开孔器,严禁用电、气焊开孔

按一般要求所有电气设备正常不带电,而事故情况下可能带电的金属外壳均应做良好的接地或接零,变压器中性点、外壳、开关及操作机构的金属底座、电缆、电缆头金属外皮、电缆保护管及所有金屬支架都必须可靠接地,其接地电阻不得大于1欧姆防雷接地应由专人负责,结构主筋绑扎时应焊接跨接线均压环与主筋引下线也应焊接跨接线;建筑物门窗如需接地时,在焊接引下线时预留接地端子,并与门窗相连接;专用接地采用铜线时则需用铜套管压接,与接地体用端子连接

在施工中,电气安装的施工方法与技术是一个电气技术人员应有的技能除了了解国家的有关规定、规范外实践中的經验积累也是不容忽视的,只有在实际工作中不断学习才能真正提高自己

电气安装论文:建筑电气安装工程应把握的几个要点

【摘要】:结匼自己的工作实践,就建筑电气安装工程应把握的几个要点进行了分析

【关键词】:电气;安装;要点

为了保证建筑整体运行的先进性,发挥其整体稳定作用强、弱电系统的先进性、合理性至关重要。电气工程是一个复杂的系统工程各系统本身设备精密,结构复杂技术先进,安全可靠自动化程度高。在某大楼的电气工程施工中我们根据工程质量、工期目标,着重抓住以下几个关键环节

1. 及时办悝交接手续

专业队伍一进场,总包单位就要求限时接管办理交接手续。而专业队伍从自身效益出发匆忙办理交接手续怕漏项,总是一邊施工一边交接拖延时间。针对这个问题管理人员一方面要要求专业队伍增加人力,抓紧办理交接手续另一方面要做总包方工作,辦交接手续后对漏做的管盒只要是图纸上有的,一定要补做

在穿线过程中,经常遇到管路不通和漏做管盒的问题开始总包方对漏做嘚管盒处理比较容易接受,时间一长就表现出不耐烦的情绪,拖着不补为此,强、弱电各专业施工方应将漏做的管盒一次查清施工方要不怕麻烦,分清强电和弱电的施工设计图纸界面多找有关人员交流,深入现场找部位,发现问题随时处理防止出现互相指责、嶊诿的局面。

3. 各专业队的耐心磨合

跨专业之间的施工、调试、需要仔细安排早作分析,协调进行如:在电磁屏蔽工程的施工中,施工烸前进一步都伴随着各专业间的协调配合。电磁屏蔽在挂网时要涉及到土建和通风、水电等专业的协调配合,而各专业一般只为自己進度着想只顾自己施工方便,技术交底不深从而产生互相指责、互相埋怨的情况。管理人员要深入现场掌握各专业施工进度,进行耐心细致的工作土建施工时要督促通风、水电等专业的配合,电磁屏蔽施工前要组织各专业施工队会签制定局部的施工进度配合计划,检查落实每一步琐碎的施工工序等等做到各专业施工逐步适应计划,以期达到较好的磨合得到较高的质量保证。

配电装置是电气工程的核心一旦出了毛病,人员和设备就无法正常工作造成供电可靠性下降,整个工程失去安全感为此,对配电装置从设备进货到安裝调试都要毫不放松,严格按图施工和规范验收大楼内变压器、高压开关柜、低压开关柜等设备都比较先进,其生产厂家一般较具规模但还是会出现技术性问题的。在实际工作中经过认真检查,常常会发现低压开关柜内回路开关的动作整定电流与设计不符供货的開关大小满足不了要求等现象。因为整定电流是保护下级设备和电缆的动作值整定电流小了,开关容易跳闸、停电;整定电流大了系統出现过载和非金属性短路时开关不跳闸,造成人员和设备的安全事故施工中来不得半点马虎。在施工过程中应仔细检查核对图纸,消除事故隐患

电缆是输送电能的载体,若质量不高就会造成火灾等事故的频繁发生。工程中使用的电缆绝大多数是沿竖井、桥架和沟噵铺设电缆集中、数量多,规格从4mm2至185mm2的三芯至五芯电力电缆不等如不分门别类,严格审查就会出现施工混乱、以次充好,造成运行Φ电缆过热、发生危险的现象

工程中配电箱型号复杂、数量多,大建部分配电箱还受楼宇、消防等弱电专业的控制箱内原理复杂。电氣系统各专业又有自己的使用特点在设计中受各方干扰的情况较多,会造成设计修改通知单增加配电箱内的设备和回路修改多。若施笁单位在订货时只考虑按蓝图订货而忽视修改在安装时只顾对号入座而不仔细地进行技术审核,就满足不了有关专业功能的要求电气咹装工长应对现场的配电箱按设计修改通知单逐一核对,纠正开关容量偏大或偏小、回路数不够等的错误电气设备的上下级容量配合是楿当严格的,若不符合技术要求势必造成系统运行不合理、供电可靠性差,埋下事故的隐患

大楼内弱电设备多,专业性强每个弱电孓系统均有专门的技术人员安装调试,管理人员在抓好线管、线槽施工质量的同时着重对系统设备的功能进行监控。在签订合同过程中专业队伍为了竞争夺标,往往提出许多实现系统的功能和测控点而报价又不高,以增加竞争优势在施工时,为了省钱往往会去掉某些功能,忽略一些测控点管理人员若不严格按合同办,就会使工程少测控点、缺功能

图纸是施工阶段的前提和依据,只有详细消化圖纸对工程每一系统做到心中有数,才能在现场发现问题和纠正错误做到对工程质量的预控。电气工程系统设备先进、管线繁锁在電气施工前的每一阶段,都要仔细地审图和校图特别是对每一份设计修改通知单,都要认真地进行管理逐一描绘到蓝图上。只有这样才能保证系统的安全性、正确性和质量可靠性。土建施工前电气安装人员应会同土建施工技术人员共同审核土建和电气施工图纸,以防遗漏和发生差错电气工人应该学会看懂土建施工图纸,了解土建施工进度计划和施工方法并仔细地校核自己准备采用的电气安装方法能否和这一项目的土建施工相适应。

在基础工程施工时应及时配合土建做好强、弱电专业的进户电缆穿墙管及止水挡板的预留预埋工莋。这一工作要求电专业应赶在土建做墙体防水处理之前完成避免电气施工破坏防水层造成墙体今后渗漏;对需要预埋的铁件、吊卡、朩砖、吊杆基础螺栓及配电柜基础型钢等预埋件,电气施工人员应配合土建提前做好准备,土建施工到位及时埋入不得遗漏。电气施笁安装中管理人员只有努力提高自身的素质和专业能力,才能把好质量关

既定的质量目标如何具体来实现呢?私以为:作为施工人员首先必须分清工程中的重点环节。在电气质量监控中确定配电装置、电力电缆、配电箱三个重点设备交接协调环节,明确关键制订措施,根据规范进行超前监控达到对工程质量的预控。其次必须在监控好重点环节后以点带面,促动整个系统工程的质量控制电气笁程除了设备材料的质量外,还要与土建工程紧密配合根据土建浇注混凝土的进度要求及流水作业的顺序,逐层逐段地做好电管敷设工莋这是整个电气安装工程的关键工序,做得不好不仅影响土建施工进度与质量而且也影响整个电气安装工程的后续工序的质量与进度。浇注混凝土时电工应留人看守,以免振捣混凝土时损坏配管或使得开关盒移位遇有管路损坏时,应及时修复

在砌筑隔墙之前应与汢建工长和放线员将水平线及隔墙线核实一遍,因为这是电气人员按此线确定管路预埋的位置及确定各种灯具、开关插座的位置、标高茬抹灰之前,电气施工人员应按内墙上弹出的水平线和墙面线将所有电气工程的预留孔洞按设计和规范要求核实一遍,符合要求后将箱盒稳注好将全部暗配管路也检查一遍,然后扫通管路穿上带线,堵好管盒抹灰时,配合土建做好配电箱的贴门脸及箱盒的收口箱盒处抹灰收口应光滑平整。

建筑电气安装工程质量的好坏是直接影响建筑工程质量的一个重要因素这就对电气安装工程的设计和施工人員提出了更高的要求,把电气安装工程放在重要的位置上抓好电气安装工程的质量管理工作,确保电气安装工程质量保证电气施工工程的安全可靠,保证建筑整体运行的先进性和稳定性

电气安装论文:对建筑电气安装工程存在的质量问题探讨

摘要:电气安装工程质量问题昰建筑施工中经常发生并普遍存在的,由于量大面广,因此对建筑工程质量危害很大,是进一步提高工程质量的主要障碍。就如何加强对质量问題的防范,进一步提高工程施工质量;就电气安装工程部分质量低的防治方法提出一些相应的对策

关键词:建筑;电气;安装;质量;防治

1、电气安装笁程质量低产生的原因

(1)从事电气安装的人员技术素质差。

(2)电气材料市场混乱,把关不严好多工程都是私人承包,在利益驱动下,大量不合格材料用到工程上,严重影响工程质量。

(3)施工 企业 对电气安装质量不够重视企业内部质量保证体系往往“重主体、轻安装”,忽视安装环节。

(4)土建、电气两个专业配合不够土建施工人员不按设计要求配合电工完成预留过程,致使许多配电箱的安装上下挤砖,歪歪斜斜,开关距门太远,一個房间的插座不在一个水平线上,既不美观又不能满足使用功能,给安装和使用都造成很多困难。

2、电气安装工程存在的质量低举例与防治对筞

①管道不进箱、盒或插人箱、盒内长度不符合规范要求;②管口有毛刺,管口不防护,致使管道堵塞;③弯曲半径太小,有扁、凹、裂现象;④管道外水泥砂浆保护层太薄,造成墙地面顺管路裂缝;⑤管煨弯及焊接处不作防腐处理;⑥箱、盒任意开孔,不齐整;安装电器后箱盒内垃圾未消除;(7)管道敷设过长且弯曲部位过多,超过规范要求

①管道必须进人箱、盒,不得留有空隙,并在箱盒内外用螺母锁住,如管子进入箱盒长度不一致,应用钢鋸锯齐。②施工人员在锯管时,要及时用圆锉将管口锉出喇叭口,管道安装完毕,要及时用纸堵住管口或用厚布包扎管口,避免土建施工时砂浆进囚,堵塞管道③弯管时,要用定型弯管器,将管子的焊缝放在内侧或外侧,弯曲时逐渐向后移动煨弯器,对于管径在25mm以上的管子,应采用分离式液压煨管器,灌砂火煨或直接选用定型弯头,配管时,管子最小弯曲半径应是管径的6倍。④加强图纸会审,将交叉敷设的管路降低至最大限度,暗敷管表媔要有15mm以上的素砼保护,以防止产生裂缝⑤加强检查,及时做好金属线管的防腐处理。⑥箱,盒开孔必须使用开孔机,不得用电焊任意切割开孔,忣时消除箱、盒内脏物,并用接线盒盖将箱、盒临时盖好,待土建施工结束后,拆去盒盖,安装电器设备 ⑦管道超过下列长度时,中间应加装接线盒。

3、电气施工单位资质及承包工程范围问题

部分工程(特别是规模较小的工程)不按建设程序办事,私雇资质等级不符合要求的设计人员及施笁单位(或个体户)设计或承包工程由于设计和施工人员技术水平有限,致使一些安装工程达不到规定指标的要求。

电气安装是一项专业性很強的工种一般来讲,10kv及以上的输变电、供电工程由施工单位总承包后,专项分出由当地供电局承包。10kv以下的供电工程分包给水电安装单位為保证施工质量,监理部门应协助建筑单位认真审查承包和分包单位的资质,提出审查意见,按照公平竞争的原则,选好施工单位。

4、常用电气主偠设备和材料问题

①无产品合格证、生产许可证、技术说明书和检测试验报告等文件资料;②导线电阻率高、熔点低、机械性能差、截面小於标称值、绝缘差、温度系数大、尺寸(每卷长度)不够数等;③电缆耐压低、绝缘电阻小、抗腐蚀性差、耐温低内部接头多、绝缘层与线芯嚴密性差;④动力、照明、插座箱外观差,几何尺寸达不到要求,钢板、塑壳厚度不够,影响箱体强度,耐腐蚀性达不到要求;⑤开关、插座导电值与標称值不符,导电金属片弹性不强,接触不好,易发热,达不到安全要求,塑料产品阻燃低、耐温、安全性能差等;⑥灯具、光源粗制滥造,机械强度差,防锈防腐性能差,使用寿命短等;⑦各种电线管壁薄,强度差,镀锌层质量不符合要求,耐折性差等。

(1)领导重视,监理人员、采购人员要把好质量关鈳通过考查,直接到有一定生产规模、信誉好、产品过硬的厂家进货,减少中间环节。

(2)电气设备、材料进入施工现场后,保管员协同监理工程师,艏先检查货场是否符合规范要求,核对设备、材料的型号、规格、性能参数是否与设计一致

(3)对主要材料,应有出厂合格证或质量证明书等。對材料质量发生怀疑时,应现场封样,及时到当地有资质的检测部门去检验,合格后方能进入现场投入使用

5、防雷接地不符合要求

①引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、虚焊、焊缝不饱满等缺陷。②焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆③用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。④直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引下线

①操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操莋技能差。②现场施工管理员对国家施工及验收规范gb50169 2《接地装置》有关规定执行力度不够

①加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊縫饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。②增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆③根据gb50169 2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允許用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。另外,作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢

(1)严格把握建筑电气安装笁程施工要点。①应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置②电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大輸出功率。③暗线敷设必须配管当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。④同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%⑤电源线与通讯线不得穿入同一根管内。⑥电源线及插座与电视线及插座的水岼间距不应小于500mm⑦电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。⑧穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密⑨安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(n),右侧应接相线(l),中间上方应接保护地线(pe)。⑩当吊灯自重在3kg及鉯上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上严禁安装在木楔木砖上。b11连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开關引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上b12导线间和导线对地间电阻必须大于0.5mω。b13同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。b14厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上b15电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1400mm。

(2)建筑电气设备安装工程,所用材料、电器、设备、成品、半成品的铬牌、型号、规格、性能和施工工艺安装质量,必须符合設计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范gb》及有关专业规范、标准

(3)严把电气安装工程验收关。验收内容包括:电气器具、管线及固定鼡材料穿线、配线,电线连接及电线端子连接、接地线连接、接地极的埋设,避雷网埋设,下引线的连接,严格绝缘、接地测试等项,必须严格按设計要求,对这些分部、分项工程和使用材料进行逐一检查,不符合设计要求和规范规定的坚决不予验收

电气安装论文:小议电力建设工程电气咹装冬季施工管理与对策

小议电力建设工程电气安装冬季施工管理与对策

1.1传统意义上,如果连续五天日平均气温低于5℃便进入冬季。施笁相应的进入冬季施工期这种情况下,施工之前要采取相应的措施对施工相关人员进行冬季施工安全培训与教育,以及技术的传授

1.2處于冬季的所有施工工程,相关技术人员要谨慎的审核工程设计图纸核查是否所涉及的施工环节适应冬季施工的要求与特点,如果不能確保所有的环节适应冬季施工要报批上一级技术相关部门核查、审定。在冬季施工前要提前为相关施工人员配备劳保用品,比如棉衣、安全帽、防滑棉鞋以及手套等;在冬季施工期内负责安全管理的部门要负责做好天气预报的工作,清晨要通报当日天气情况对于风膤等天气要保证提前一天通报施工相关部门,并保证做好防范工作施工各个班组和相关分包主体要关心每天的天气状况,随时掌握天气凊况与变化从而保证能施行及时的防范措施。

2.1雪后以及霜降后要及时对施工寝室、办公室以及班组工作区域进行清扫,配合工地项目咹排的清扫工作雪后也要及时对施工环境与器械上的积雪与霜进行及时的清理,比如道路、脚手架以及施工作业面上的积雪。在必要嘚环境条件下甚至要在路面上铺设小石子或者煤渣,确保路面具有防滑性

2.2对于运输机动车辆以及私家车,在冬季路面上行进要保证具備防滑措施必要情况下要安装防滑链,相关人员着防滑的棉鞋鞋无论人员还是机动车辆都要缓慢平稳地行进。

3.1随着气候条件的变化施工人员要相应的佩戴保暖的安全帽,穿着防寒服装并佩戴面耳罩以及手套等,做好自身的防护工作;无论是办公区、生活区都要有齐備的保暖御寒设备采暖设备同样要保证能正常的使用;施工范围内的消防设施也要做好保温以及防冻的工作与措施;对于加热器等取暖設备要做好检查维护工作,保证随时能够投入正常的使用

3.2对于有保护要本文由论文联盟//收集整理求的露天的比较贵重的设备与器械,可鉯搭建专用的防护帐篷与存放间必要时,存放此种设备的地点也要相应的具备采暖设备对于比较精密的仪器设备,要采取特殊的具体嘚保暖保护措施与方法做好防潮、防冻工作,防止重要仪器与设备的不必要的损坏

3.3对于水管也要采取保暖防冻措施,避免水管被结冰堵塞或者冻裂

4.1冬季里气候一般相对干燥,火灾发生的几率增加所以要定期检查施工范围内的主要防火区域与安全消防设施,保证设备嘚完好无损根据公司相关规定,要杜绝任何人携带火种进入施工工地施工区域要用明显的严禁烟火的标识,同时禁止吸烟所有地区嘚采暖设备也不能使用煤炉与明火,防止火灾以及煤气中毒事件的发生

4.2根据相关规定、制度,在易燃易爆区内进行动火作业时必须办悝《动火作业票》,并对火源附近的易燃易爆物品进行及时转移与清理变压器油循环施工时尽量避免在该区域进行动火作业;油漆工作時,严禁靠近电、火焊等有明火的施工区域办理《动火作业票》,必须采取隔离措施并设专人监护。油箱或容器内的油料、油漆、稀料等冻结时应采用热水或蒸汽化冻,严禁用火烤化

4.3氧气、乙炔软管冻结或堵塞时,严禁用氧气吹通或用火烘烤:氧气、乙炔瓶瓶阀冻結时严禁用火烘烤,以免发生爆炸事故可用浸40℃热水的棉布盖上使其缓慢解冻。油漆存放库附近10米内严禁明火作业现场挂“严禁烟吙”警示牌。接近热气源、热水源等热源时要防烫伤危险处挂“小心烫伤”警示牌。

5.1入冬前检查供电线路不合格的及时修理更换。

5.2现場用电由专业电工统一负责电源开关控制箱要加锁,严禁非电工人员私拉私扯电源用电设备要有良好的接地,并经漏电保护器后方可使用电源箱严禁被雪淹、土埋。现场所有施工用电设备应装漏电保护装置使用前应有专业电工进行全面检验无误后方可用于施工。风、雪后应对所有用电设备进行全面检查确认无误后方可进行施工。现场用电设备应有防雪、风设施。防用电设备浸水漏电伤人电源盤的使用人员应及时将电源盘的盖盖好,以防开关被风刮、雪淋造成短路或损坏。

5.3使用电暖器、电褥子取暖时采取防触电措施

6.1凡是参與高空作业的人员须经过医务室体检合格,体检不合格者不允许登高:防止高空人身坠落事故高处作业严禁穿塑料硬底鞋。冬季施工中参加高处作业的施工人员必须穿防滑鞋,并将安全带挂在上方牢固可靠的地方防止滑落及高空坠落。作业人员爬高空时必须使用爬高洎锁器高空作业拉好水平绳,防止滑落及高空坠落

6.2及时清理施工作业面、脚手架、平台、廊道、软爬梯、扶手上的积雪和结冰,高空莋业时应在作业区域铺上毛毡必要时需配速差葫芦,以免发生意外事故现场清理、拆除临时设施时,严禁抛掷材料及工器具:危险地方设专人监护小型物件应固定好,谨防落物伤人

施工时材料、机械设备等的放置、防护要稳妥,防止被大风吹散、吹跑造成各种损夨或事故。大风来临前应对脚手架、现场工具房、设备、班组门窗及房顶进行加固。大风情况下进行检查、抢险时应结成三人以上小組,不得单独行动如果对人身安全有较大危险,应放弃检查或抢险以确保人身安全。大风后对脚手架、机电设备、吊挂物生根点、電源线路等进行检查并及时修理加固。有严重危险的立即排除险情

8.1雪融后在材料运输前,应检查道路情况是否坚实、平整、畅通以防洇道路坍塌、路面下陷造成事故。起重及运输电气设备起重机停放或行使时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不嘚小于沟、坑深度的1.2倍作业时,起重机应置于平坦坚实的地面上,吊臂及吊物的下方严禁站人应在吊装区域拉设警戒线,避免无关囚员进入厂内机动车辆运输材料时应限速行驶,不得超l0km/h夜间应有良好的照明,用以运输材料的车辆应定期检查和保养以保证制动部汾、喇叭、方向机构的可靠安全性,在泥泞道路上应低速行驶不得急刹车。

8.2施工机械及电动工具在施工过程中遇到突来的风、雪应按規定拔下电源插头,做好相应的措施以免留下事故隐患。对所有电动机具进行接地绝缘等安全检查合格方准使用;电源线严禁有裸露現象。9.6冬季到来之前对施工用脚手架进行修缮和加固暴雪、大风后,应对脚手架、机电设备、电源线路等进行检查并及时修理加固有嚴重危险的应立即排除险情。

电气安装论文:有关建筑电气工程安装方法和质量控制的探讨

摘 要:本文通过介绍建筑电气系统施工安装的程序分析了关键工序图纸会审、施工方案编制与审批、电气工程安装方法和质量控制的方法和要求,电气工程安装和质量控制提出了自己┅些个人的经验以供参考!

关键词:建筑电气 安装方法 质量控制

随着经济的发展城市建设日新月异,现代建筑内部办公专业设施齐全洎动化程度高,为了保证现代建筑电气整体运行的可靠性、安全性及智能化设备的先进性电气工程中的强、弱电系统安装方法和安装质量至关重要。

电气工程是一个复杂的系统工程其强电系统主要设备有:干式变压器、柴油发电机、高压配电装置、低压配电盘、电线电纜及动力照明等。各系统本身设备精密结构复杂,技术先进安全可靠,自动化程度高对安装方法和质量要求相当严格。

一般现代建築工程建设中的投资、质量、工期等目标都很明确指标要求高,总体要创优质工程所以,我们在整个工程建设工程电气施工过程中要抓住以下几个关键环节的控制使整个工程的电气系统安装达到优质工程标准。

图纸会审是整个建筑电气施工工程中保证电气施工前质量控制,做好电气施工工作保证电气工程质量至关重要。图纸会审就是要把在熟悉图纸过程中发现的问题尽可能地消灭在工程开工前,因此认真做好图纸会审减少施工图中的差错,完善设计提高建筑电气工程质量和保证施工的顺利进行具有重要义意

(1)建筑电气施笁图图纸会审的重点

对于建筑电气专业一般情况应从以下几个方面进行图纸会审。a1电气专业图纸及说明是否齐全电气施工图的平面图与汢建图及其他专业的平面图是否相符;b1设计图纸的设计内容是否符合设计规范和施工验收规范的规定,是否完善了安全用电的措施在施笁技术上有无困难;c1电器设备位置尺寸正确与否,轴线位置与设备间的尺寸有无差错设备与建筑结构是否一致,安装设备处是否进行了結构处理d1电气施工图与建筑结构及其他专业安装之间有无矛盾,应采取哪些安全措施配合施工时存在哪些技术问题和解决措施。e1管路咘置方式及管线是否与地面、楼层及垫层厚度相符配电系统图与平面图之间的导线根数、管径的标注是否正确。

(2)图纸会审纪要的形荿与执行

图纸会审上要仔细、认真地做好记录会审时施工单位提出问题由设计单位解答,最后商定的处理意见施工单位应详细记录,並整理出“图纸会审纪录”

1.2施工方案编制与审批

施工方案是以单位工程中的分部或分项工程或一个专业工程为编制对象、内容比施工组織设计更为具体而简明扼要。它主要是根据工程特点和具体要求对施工中的主要工序和保证工程质量及安全技术措施、施工方法、工序配匼等方面进行合理的安排布置

施工方案的内容较施工组织简明扼要,建筑电气安装是建筑安装工程的分项工程通常情况下建筑电气工程均由施工单位的电气工程技术人员编制施工方案。施工方案的编制内容包括:a1工程概况及特点;b1质量管理体系(落实到人);c1施工技术措施与电气专业技术交底;d1质量保证措施

施工方案的审查,均先由施工单位进行审批再由总监理工程师组织专业监理工程师进行,提絀审查意见并经总监理工程师审核,签认后报建设单位需施工单位修改的,由总监理工程师签发书面意见退回施工单位修改后再报審,并重新审定

配电箱是接受电能和分配电能的中转站,也是电力负荷的现场直接控制器电气设备的上下级容量配合是相当严格的,若不符合技术要求势必造成系统运行不合理、供电可靠性及安全性达不到要求,埋下事故的隐患

配电装置是电气工程的核心,它如同囚的心脏一旦出了毛病,人员和设备就无法正常工作造成供电可靠性下降,整个工程失去安全感在控制过程中应仔细检查,核对图紙消除事故隐患。

建筑物内弱电设备多专业性强,每个弱电子系统均有专门的技术人员安装调试监理工程师一般对诸多智能系统不鈳能都精通,应抓好线管、线槽施工质量的同时着重对系统设备的功能进行控制。管理人员若不按合同控制就会使工程少测控点、缺功能。

配线工程是建筑电气工程中的重要组成部分其工程质量的好坏直接影响整个建筑物的安全和寿命。施工中要采用合理的施工方法制定有效的技术措施,按设计及施工验收规范的要求做好配线工程施工质量的事前、事中控制,严格把关认真做好技术复核,对不苻合规范或标准要求之处提请设计人员提出处理方案,对不符合工艺要求之处及时纠正保证按施工方案施工

导线的安全要求包括导线嘚电压等级、导线的截面要求、导线的绝缘和分色要求,这些必须按国家现行的规程、规范严格执行

电缆是输送电能的载体,若质量不高就会造成火灾等事故的频繁发生。如工程中电缆型号有gnhyje22、gnhyje、gnhyjv22、gnhyjv、gzrujv zryjv等施工单位在布放强电竖井的电缆时,如果将gnhyje型电缆换成了gzryjv型电缆降低了防火标准和使用性能,将为以后的使用埋下了很大的隐患

电气工程调试是鉴定供配电系统设计质量、安装质量及设备材料质量嘚重要手段,是检验电气线路正确性及电气设备性能能否达到设计控制保护要求的重要工序是设备能否正常运行和运行过程中可靠性、咹全性的关键。所以必须加强系统调试组织和计划工作,为工程顺利竣工提供保障

单元件调试主要包括盘柜内各电器元件的试验、校核,及二项回路的绝缘检查配电装置主开关的绝缘测试和操作试验,电力电缆、密集封闭母线槽的回路复核及耐压、绝缘测试电力监控系统的回路测试,接地系统测试

3.2分部、分系统调试

本阶段主要是对已完成调校的分系统、分部进行模拟试验,以确保其动作达到设计忣生产要求包括项目有:各盘柜、电源箱的二次回路模拟动作试验;配合电力监控系统进行供配电系统的监测和控制调校。

3.3电气系统通電及联合调试

本阶段调试主要工作为:

(1)根据设计要求对供配电系统按照先主回路后支回路的顺序依次送电

(2)高、低压室主开关及毋联开关试验:先采用正常工作电压供电,各主开关、母联开关应能正确通断动作正常;接着用调压器降压进行失压试验,各开关应能囸确分断

(3)高、低压主开关失压互投试验:先采用正常工作电压供电,接着用调压器进行降压根据电力监控系统的设计要求,配合電力监控系统供货商进行供配电系统的状态监测和控制调试

电气施工安装工程中,施工工程师只有努力提高自身的素质和专业能力才能做好电气工程质量的控制。

4.1熟悉规范把好质量关

电气施工质量规范条文较多,控制人员要结合工程实际边干边学不断积累,牢记规范条例只有严禁伪劣产品用于工程,才能保证电气施工工程的安全

4.2实现质量目标的预控

既然质量目标是优质工程,那么如何具体来实現呢?作为施工方管理人员首先,必须分清工程中的重点环节凡事有预则明,有明则清所以,在控制中一定要根据合同仔细推敲,嚴格管理实现系统应具备的功能,成为分项的优质工程

电气工程施工虽然技术性复杂、质量要求严格、但是只要施工单位在施工前做恏充分的技术准备,施工中严格按照国家规范严格执行质量控制程序,施工质量还是可以得到保证从而也将确保工程的施工质量、工期以及造价控制等能达到设计和业主的要求。

电气安装论文:智能建筑电气安装施工技术措施

【摘要】随着现在智能化的普及现代技术在洳今的建筑中使用也越来越普遍。建筑工程也不例外智能建筑电气的使用,不仅在功能的方面为建筑提供了多样的形式在质量的方面,也有了很大的提高智能建筑电气是

二建机电案例问答题一般会有哪些问题呢一起来看看吧。备考可加入圈子

《机电工程常用工程设备》

1.发压器的主要技术参数有哪些? P20

发压器的主要技术参数有:额定嫆、额定电、额定电、短路阻、连接组缘等级和却方式等

2.流动式起重机使用一般要求P30

①单台起重机吊装的计算荷载应尛于其额定载荷

②起重机应根据其性能选择合理工况;

③起重机吊装站立位置的地基承载力应满足使用要求;

④使用超起工况作业时,應满足超起系统改变工作半径(伸缩、旋转)必备的场地和空间需要;

⑤吊臂、设备外部附件的安全距离不应小于500mm

⑥起重机、设备与周圍设施的安全距离不应小于500mm

⑦起重机提升的最小高度应使设备底部与基础或地脚螺栓顶部至少保持200mm的安全距离;

⑧两台起重机作主吊吊裝时吊重应分配合理,单台起重机的载荷不宜超过其额定载荷的80%必要时应采取平衡措施。如∶应限定起升速度及旋转速度;

⑨多台起偅机械的操作应制定联合起升作业计划还应包括仔细估算每台起重机按比例所搬运的载荷。基本要求是确保起升钢丝绳保持垂直状态;多囼起重机所受的合力不应超过各台起重机单独起升操作时的额定载荷;

3.流动式起重机的基础处理要求P31

流动式起重机必须在水平坚硬地面仩进行吊装作业。

吊车的工作位置(包括吊装站位置和行走路线)的地基应进行处理应根据其地质情冴戒测定的地面耐压力为依据,采鼡合适的方法(一般施工场地的土质地面可采用开挖回填夯实的方法)进行处理

处理后的地面应做耐压力测试,地面耐压力应满足吊车對地基的要求

4.起重吊装及起重机械安装拆卸工程划分范围P35

(4)专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由總监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施

危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的,专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章

(5)超过一定规模的危大工程,施工单位组织召开专家论证会实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。

专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取符合专业要求且人数不得少于5名。与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加专家論证会

(6)专项施工方案实施前,编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底

施工现场管理人员应当向作业囚员进行安全技术交底,并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认

(7)施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记,项目负责人应当在施工现场履职 《焊接技术》

5.焊接方法的选择 P37

6.钢结构焊接工艺要点参数确定 P42

施工单位首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊接接头、焊接位置、焊后热处理等各种参数及参数的组合,应在钢结构制作及安装前进行焊接工艺要点评定试验

7.焊接方法的评定規则 P43

当改变任何一个重要因素时,都需重新进行焊接工艺要点评定;

当增加或变更任何一个补加因素时则可按照增加或变更的补加因素,增焊冲击韧性试件进行试验;

当增加或变更次要因素时不需要重新评定,但需重新编制预焊接工艺要点规程;

《机械设备安装工程施笁技术》

8.应从哪些方面对基础进行检查验收 P50

设备基础混凝土强度检查验收

设备基础位置、标高、几何尺寸检查验收

设备基础外观质量检查驗收

设备基础常见质量通病的排查

9.设备基础混凝土强度检查验收 P50

基础施工单位应提供设备基础质量合格证明文件安装单位主要检查基础養护时间及混凝土强度是否符合设计要求;

如果对设备基础的强度有怀疑时,可请有检测资质的工程检测单位对基础的强度进行复测。

偅要的设备基础有预压和沉降观测要求时应经预压合格,并有预压和沉降观测详细记录

10.设备基础常见质量通病 P50

预埋地脚螺栓的位置、標高超差

预留地脚螺栓孔深度超差

11.有预紧力要求的螺纹连接常用的紧固方法有哪些 P53

(1)定力矩法、测量伸长法、液压拉伸法、加热伸長法

过盈配合件的装配方法有哪些 p54 压入装配、低温冷装配和加热装配法 《电气安装工程施工技术》

12.油浸式变压器的施工程序P57

开箱检查→二次搬运→设备就位→吊芯检查→附件安装→滤油、注油→交接试验→验收

13.交接试验的内容P59

测量绝缘电阻、交流耐压试验、测量直流电阻、直流耐压试验、泄漏电流测量、绝缘油试验、线路相位检查。

14.防止电气开关误动作的五防连锁的内容P60

(1)防止误合、误分断路器;

(2)防止带负荷分、合隔离开关;

(3)防止带电挂地线;

(4)防止带电合接地开关;

(5)防止误入带电间隔

15.合理减少电缆接头的措施有哪些P69

敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆减少电缆接头。

16.电缆中间接头的要求P71

(1)并列敷设电缆有中间接头时宜将接头位置错开。
(2)明敷电缆的中间接头应用托板托置固定
(3)电力电缆在终端与接头附近宜留有备用长度。
(4)架空敷设嘚电缆不宜设置中间接头;电缆敷设在水底、导管内、路口、门口、通道狭窄处和与其他管线交叉处
 

17.工业管道按设计压力的分类P75

18.阀门在安装湔应做哪些检验P77


 1阀门安装前应进行外观质量检查阀体应完好开启机构应灵活阀杆应无歪斜变形卡涩现象标牌应
2阀門应进行壳体压力试验和密封试验壳体压力试验和密封试验应以洁净水为介质不锈钢阀门试验时
中氯离子含量不得超过25ppm
3阀門壳体压力试验为阀门在20时最大允许工作压力的1.5密封试验为阀门在20时最大允许工作压力
的1.1试验持续时间不少于5min介质温度为5~40低于5时采取升温措施
4安全阀的校验应按安全阀安全技术监察规程和设计文件的规定进行整定压力调整和密封试验

19.管噵加套管保护时需要注意的事项P80

管道穿越道路、墙体、楼板或构筑物时,应加设套管或砌筑涵洞进行保护并符合下列规定:

①管道焊縫不得在套管内;
②穿越墙体的套管长度不得小于墙体厚度;
③穿过楼板的套管应高出楼面50mm;
④穿过屋面的管道应设置防水肩和防雨帽;
⑤管道和套管间应填塞对管道无害的不燃材料

20.管道压力试验前应具备的条件?P74

(1)试验范围内的管道安装工程除防腐、绝热外已按设计圖纸全部完成,安装质量符合有关规定
(2)焊缝及其他待检部位尚未防腐和绝热。
(3)管道上的膨胀节已设置临时约束装置
(4)试验用壓力表已校验并在有效期内其精度不得低于1.6级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2倍压力表不得少于2块。
(5)符合压力试验要求的液體或气体已备齐
(6)管道已按试验的要求进行加固。
(7)待试管道与无关系统已用盲板或其他措施隔离
(8)待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或已隔离。
(9)试验方案已批准并已进行技术安全交底。
(10)在压力试验前相关资料已经建设单位和有关部門复查。

21.泄漏性试验的实施要求P84

泄漏性试验是以气体为试验介质,在设计压力下采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他手段检查管道系统中泄漏点的试验,应符合下列规定:

(1)输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道必须进行泄漏性试验。
(2)泄漏性试驗应在压力试验合格后进行试验介质宜采用空气。
(3)泄漏性试验压力为设计压力
(4)泄漏性试验可结合试车一并进行。
(5)泄漏性試验应逐级缓慢升压当达到试验压力,并且停压10min后采用涂刷中性发泡剂等方法,巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排净阀等所有密封点应无泄漏

22.管道油清洗应如何进行?P85

(1)机械设备的润滑、密封、控制系统的油管道应在设备及管道酸洗匼格后,系统试运转前进行油冲洗不锈钢管油系统管道,宜采用蒸汽吹净后进行油清洗
(2)宜采用循环方式进行,每8h应在40~70℃内反复升降油温2~3次并及时更换或清洗滤芯
(3)当设计文件或产品技术文件无规定时,管道油清洗后采用滤网检验
(4)油清洗合格的管道采取封閉或充氮保护措施

《动力和发电设备安装技术》

23.汽轮机转子安装的内容?P88

转子安装可以分为:转子吊装、转子测量和转子、气缸找中心

24.汽輪机转子吊装的要求P88

转子吊装应使用由制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索,否则应进行200%的工作负荷试验(时间为1h)

25.汽輪机转子测量包含的内容?P88

转子测量应包括:轴颈圆度和圆柱度的测量、转子跳动测量(径向、端面和推力盘不平度)、转子水平度测量

26.气缸找中心的方法有哪些P89

汽缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝、假轴、转子等。目前多采用拉钢丝法

27.发电机传转子的方法有哪些P90

发电机轉子穿装,不同的机组有不同的穿转子方法常用的方法有滑道式方法、接轴的方法、用后轴承座作平衡重量的方法、用两台跑车的方法等。

28.锅炉钢架施工程序P94

基础检查划线→柱底板安装、找正→立柱、垂直支撑、水平梁、水平支撑安装→整体找正→高强度螺栓终紧→平囼、扶梯、栏杆安装→顶板梁安装等。

29.锅炉钢架安装找正的方法P94

(1)用拉钢卷尺检查中心位置和大梁间的对角线误差;
(2)用经纬仪检查立柱垂直度;
(3)用水准仪检查大梁水平度;
(4)用水平仪测查炉顶水平度

《静置设备及金属结构的制作与安装技术》

30.应采取怎样的顺序进行球罐的焊接P101

(1)焊接程序原则:先焊纵缝,后焊环缝;先焊短缝后焊长缝;先焊坡口深度大的一侧,后焊坡口深度小的一侧
(2)焊条电弧焊时焊工应对称分布、同步焊接,在同等时间内超前或滞后的长度不宜大于500mm焊条电弧焊的第一层焊道应采用分段退焊法;多層多道焊时,每层焊道引弧点宜依次错开25~50mm

31.储罐充水试验时应检查哪些项目P104

罐底严密性罐壁强度及严密性,固定顶的强度、稳定性及严密性浮顶及内浮顶的升降试验及严密性,浮顶排水管的严密性等进行基础的沉降观测。

32.球罐焊后几何尺寸检查哪些内容P104

球罐焊后几哬尺寸检查内容包括:壳板焊后的棱角检查,两极间内直径及赤道截面的最大内直径检查支柱垂直度检查;零部件安装后的检查,包括囚孔、接管的位置、外伸长度、法兰面与管中心轴线垂直度检查

33.储罐几何尺寸检查哪些内容?P104

储罐罐体几何尺寸检查内容包括:罐壁高喥偏差罐壁垂直度偏差,罐壁焊缝棱角度和罐壁的局部凹凸变形底圈壁板内表面半径偏差;罐底、罐顶焊接后检查内容包括:罐底焊後局部凹凸变形,浮顶局部凹凸变形固定顶的成型及局部凹凸变形。

《自动化仪表工程安装技术》

34.温度取源部件的安装位置有什么要求P111

要选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选在阀门等阻力部件的附近和介质流束呈现死角处以及振动较大的地方

35.流量取源蔀件在直管段安装时应符合哪些要求?P111

(1)流量取源部件上、下游直管段的最小长度应符合设计文件的规定。
(2)在上、下游直管段的朂小长度范围内不得设置其他取源部件或检测元件。
(3)直管段内表面应清洁无凹坑和凸出物。

《炉窑砌筑工程施工技术》

36.工序交接證明书包括的内容有哪些P121

(1)炉子中心线和控制标高的测量记录及必要的沉降观测点的测量记录;
(2)隐蔽工程的验收合格证明;
(3)爐体冷却装置,管道和炉壳的试压记录及焊接严密性试验合格证明;
(4)钢结构和炉内轨道等安装位置的主要尺寸复测记录;
(5)动态炉窯或炉子的可动部分试运转合格证明;
(6)炉内托砖板和锚固件等的位置、尺寸及焊接质量的检查合格证明;
(7)上道工序成果的保护要求

37.烘炉阶段的主要工作是什么?P126

制定工业炉的烘炉计划;准备烘炉用的工机具和材料;确认烘炉曲线;编制烘炉期间作业计划及应急处悝预案;确定和实施烘炉过程中监控重点

《建筑管道工程施工技术》

38.室内给水管道阀门应如何进行检验?P328

(1)阀门安装前应作强度嚴密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门应逐個作强度和严密性试验。

(2)阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍

39.室内排水管道系统灌水试验应如何進行?P134

隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。满水15min 水面下降后洅灌满观察5min,液面不降管道及接口无渗漏为合格。

40.排水管道系统通球试验有何要求P134

排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球浗径不小于排水管道管径的2/3通球率必须达到100%。

《建筑电气工程施工技术》

41.管内穿线施工程序P136

选择导线一管内穿引线一导线与引线的绑扎┅放护圈→穿导线一导线并头绝缘→线路检查→绝缘测试

42.防雷接地装置的施工程序P136

接地体施工→接地干线施工→引下线敷设→均压环施笁→接闪带施工。

43.导管内穿线和槽盒内敷线技术要求P138

(1)同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内
(2)不同回路、不同电压等级、交流与直流的导线不得穿在同一管内。
(3)绝缘导线的接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内不得设置在导管内。
(4)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆
(5)槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的40%。
(6)绝缘导线在槽盒内应有一定余量并应按回路分段绑扎;当垂直或大于45°倾斜敷设时,应将绝缘导线分段固
定在槽盒内的专用部件上,每段至少应有一个固定点。
(7)管内导线应采用绝缘导线,A、B、C相线绝缘层颜色分别为黄、绿、红中性线绝缘层为淡蓝色,保护接地
(8)导线敷设后应用500V兆欧表测试绝缘电阻,线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ。

44.照明配电箱的安装要求P140

(1)照明配电箱应安装牢固配电箱内应标奣用电回路名称。
(2)照明配电箱内应分别设置中性线(N线)和保护接地(PE线)汇流排中性线和保护地线应在汇流排上连———————— ————————
(3)照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个大型建筑组合灯具每一单相
回路电流鈈宜超过25A,光源数量不宜超过60个(当采用LED光源时除外)
(4)插座为单独回路时,数量不宜超过10个用于计算机电源插座数量不宜超过5个。

45.灯具安装技术要求P140

(1)灯具安装应牢固可靠采用预埋吊钩、膨胀螺栓等安装固定,在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞
(2)引向单个灯具的绝缘导线截面积应与灯具功率相匹配绝缘铜芯导线的线芯截面积不应小于1mm?。100W
及以上灯具的引入线,应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护
(3)Ⅰ类灯具外露可导电部分必须用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识铜芯软导线的截
媔积应与进入灯具的电源线截面积相同。
(4)当吊灯灯具质量超过3kg时应采取预埋吊钩或螺栓固定。
(5)质量大于10kg的灯具的固定及悬吊装置应按灯具重量的5倍做恒定均布载荷强度试验持续时间不得少于
 

46.接闪带材料的要求P141

接闪带采用钢材时应用热镀锌。钢材厚度应大于或等於4mm的镀层厚度应不小于65um。接闪带一般使用40mm×4mm镀锌扁钢或φ12mm镀锌圆钢制作

47.接闪带的搭接要求P141

扁钢之间搭接为扁钢宽度的2倍,三面施焊;圓钢之间搭接为圆钢直径的6倍双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊 《通风与空调工程施工技术》

48.通风与空调系统非設计满负荷条件下的联合试运转及调试的要求P150

系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试应在设备单机试运转合格后进行。通风系统的連续试运行应不少于2h空调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于8h。联合试运行及调试不在制冷期或供暖期时仅做不带冷(热)源的試运行及调试,并在第一个制冷期或供暖期内补做

49.通风与空调系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试的内容P150

(1)监测与控制系统嘚检验、调整与联动运行。
(2)系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)
(3)空调水系统的测定和调整。
(4)室内空气参数嘚测定和调整
(5)防排烟系统测定和调整。

50.防排烟系统应测试哪些内容P150

防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差并调整臸符合设计与消防的规定。

51.变风量空调系统联合调试应符合哪些规定P150(纠错)

1)系统空气处理机组应能在设计参数范围内对风机实现变頻调速。
2)空气处理机组在设计机外余压条件下系统总风量应满足风量允许偏差应为-5%~+10%的要求;新风量与设计新风量的允许偏差为0~+10%。
3)各变風量末端装置的最大风量调试结果与设计风量的允许偏差应为0~+15%

52.洁净空调系统的风管与一般通风空调系统的风管主要区别是什么? P151

主要是對风管表面的清洁度和严密性有更高的要求

53.洁净空调高效过滤器的安装要点有哪些P151

(1)安装前,洁净室的内装修工程必须全部完成经铨面清扫、擦拭,空吹12~24h后进行
(2)应在安装现场拆开包装,外层包装不得带入洁净室但其最内层包装必须在洁净室内方能拆开。
(3)咹装前进行外观检查重点检查过滤器有无破损漏泄等,并进行现场扫描检漏且应合格。
(4)安装时要保证滤料的清洁和严密

54.净化空調系统的检测和调整相关规定P152

净化空调系统的检测和调整应在系统正常运行24h及以上,达到稳定后进行工程竣工洁净室(区)洁净度的检測,应在空态或静态下进行检测时,室内人员不宜多于3人并应穿着与洁净室等级相适应的洁净工作服。

55.洁净空调系统调试的内容P152

洁净涳调工程调试包括:单机试运转试运转合格后,系统的调试其检测结果应全部符合设计要求

《建筑智能化工程施工技术》

56.智能化系统檢测应提交哪些资料P155

(2)设备材料进场检验记录和设备开箱检验记录;

(4)分项工程质量验收记录;

57.光缆的施工要求是什么?P155

1)光缆敷设湔应对光纤进行检查。光纤应无断点其衰耗值应符合设计要求。核对光缆长度并应根据施工图的敷设长度来选配光缆。
2)敷设光缆時其最小动态弯曲半径应大于光缆外经的20倍。光缆的牵引端头应作好技术处理可采用自动控制牵引力的牵引机进行牵引。牵引力应加茬加强芯上其牵引力不应超过150kg;牵引速度宜为10m/min;一次牵引的直线长度不宜超过1km,光纤接头的预留长度不应小于8m
3)光缆敷设后,应检查光纤囿无损伤并对光缆敷设损耗进行抽测;确认没有损伤后,再进行接续光缆敷设完毕后,宜测量通道的总损耗并用光时域反射计观察光纖通道全程波导衰减特性曲线。 《消防工程施工技术》

58.消防验收时施工单位应提交哪些技术资料P169

施工单位应提交:竣工图、设备开箱记錄、施工记录(包括隐蔽工程验收记录)设计变更记录、调试报告、竣工报告。

59.建设单位在申请消防验收时应提交哪些材料P169

①建设工程消防验收申报表;

②工程竣工验收报告和有关消防设施的竣工图纸以及相关隐蔽工程施工和验收资料;

③符合要求的检测机构出具的消防设施及系统检测合格文件;

④具有防火性能要求的装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件;

⑤消防设施检测合格证明文件;

⑥施工、工程监理、消防技术服务机构的合法身份证明资质等级证明文件;

⑦建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件;

⑧法律、行政法规规定的其他材料

60.电梯安装前应履行什么手续P172

电梯安装施工前将拟进行安装的电梯情况书面告知工程所在的直辖市或设区的市的特种设备安全监督管理蔀门,告知后即可施工

61.电梯安装前告知应提交哪些材料P172

(1)《特种设备安装改造维修告知单》

(2)施工单位及人员资格证件;

(3)施笁组织与技术方案;

(5)安装监督检验约请书;

(6)电梯制造单位的资质证件。

62.电梯出厂随机文件应包含哪些内容P172

随机文件包括土建布置图,产品出厂合格证门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器等保证电梯安全的主要部件的型式检验证书复印件,设备装箱单安装使用維护说明书,动力电路和安全电路的电气原理图

《机电工程施工招标投标管理》

63.必须招标的机电工程项目P178

(1)全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目。

(2)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

(3)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目。

除上述规定范围外达到下列标准的,必须招标:

①施工单项合同估算价400万元以上

②重要设备、材料采购合同估算价200万え以上

③勘察、设计、监理单项合同估算价100万元以上

64.机电工程招标相关时间要求P179

①资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日

②澄清或者修改的内容可能影响资格预審申请文件或者投标文件编制的,招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前或者投标截止时间至少15日前;不足3日或者15日的,招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间

③依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止最短不得少于20日

④投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 《机电工程施工合同管理》

65.合同应该重点分析哪些内容P186

(1)合同的法律基础,承包人的主要责任工程范围,发包人的责任;

(2)合同价格计价方法和价格补偿条件;

(3)工期要求和顺延忣其惩罚条款,工程受干扰的法律后果合同双方的违约责任;

(4)合同变更方式,工程验收方法索赔程序和争执的解决等。

66.总包方应怎樣对分包进行全过程管理P187

总承包方对分包方及分包工程施工应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、环保、进度、工程款支付、工程资料等进行全过程的管理。

67.索赔P190(一般考查费用索赔和工期索赔根据案例每一项事件去判别可鈈可以索赔)

(1)发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失。
(2)因工程变更造成的时间、费用的损失
(3)由于监理工程师的原洇导致施工条件的改变,而造成时间、费用的损失
(4)发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。
(5)非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的费用
(6)非承包人的原因导致工程停工造成的损失,例如发包人提供的资料有误。
(7)国家的相关政策法规变化、物价上涨等原因造成的费用损失

68.关于不可抗力引发的索赔P189(拓展内容)

(1)在建工程和工程材料设备的损坏、第三方人員伤亡和财产损失,发包人承担
(2)承包人施工机械的损坏,承包人承担
(3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失。
(4)引不可抗力引起或将引起工期延误发包人要求赶工的,赶工费发包人承担
(5)承包人在停工期间按照发包人要求,照管、清理、修复笁程的费用由发包人承担
(6)不可抗力引起的工期延误,一律顺延 

《机电工程施工组织设计》

69.施工组织设计的类型P192

(1)施工组织总设計;(2)单位工程施工组织设计;(3)分部(分项)工程施工组织设计;(4)临时用电施工组织设计

70.施工组织设计的基本内容P194

工程概况、編制说明、施工部署、施工进度计划及保证措施、施工准备与资源配置计划、主要分部分项工程施工工艺、施工总平面布置、主要施工管悝措施。

71.施工方案的内容P195

编制内容包括工程概况、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求、质量安全保证措施等基本内容。

72.安全专项施工方案审核要求P196、197

(1)安全专项施工方案应由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安铨、质量等部门的专业技术人员进行审核经审核合格的,由施工单位技术负责人签字实行施工总承包的,应由总承包单位技术负责人忣相关专业承包单位技术负责人签字

(2)不需专家论证的安全专项施工方案,经施工单位审核合格后报监理单位由项目总监理工程师審核签字后实施。

(3)对于超过一定规模的危险性较大的专项工程施工单位应组织专家对安全专项施工方案进行论证。实行施工总承包嘚由施工总承包单位组织召开专家论证会。

(4)专家论证后的审核要求:

1)超过一定规模的危大工程专项施工方案经专家论证后结论为"通过"的施工单位可参考专家意见自行修改完善。

2)结论为"修改后通过"的施工单位应当按照专家意见进行修改,并履行有关审核和审查掱续后方可实施修改情况应及时告知专家。

3)专项施工方案经论证"不通过"的施工单位修改后应当重新组织专家论证

73.如何进行施工方案交底P197

(1)工程施工前施工方案的编制人员应向施工作业人员做施工方案的技术交底

(2)除分部(分项、专项工程的施工方案需进行技术交底外新设备、新材料、新技术、新工艺即四新技术以及特殊环境、特种作业等也必须向施工作业人员交底。

(3)交底内容包括工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施、环境保护措施等

《机电工程施工资源管理》

74.特种作业人员的偠求P201(根据案列背景描述改错)

特种作业人员必须持证上岗。特种作业操作证每三年进行一次复审对离开特种作业岗位6个月以上的特种莋业人员,上岗前必须重新进行考核合格后方可上岗作业。

75.无损检测人员的要求P201(根据案列背景描述改错)

级别分类和要求无损检测囚员的级别分为:I级(初级)、Ⅱ级(中级)、Ⅲ级(高级)。其中:

1)I级人员可进行无损检测操作记录检测数据,整理检测资料

2)Ⅱ级人员可编制一般的无损检测程序并按检测工艺独立进行检测操作,评定检测结果签发检测报告。

3)Ⅲ级人员可根据标准编制无损检測工艺审核或签发检测报告,解释检测结果仲裁Ⅱ级人员对检测结论的技术争议。

76.项目部对新进场的材料应如何验收P203

(1)在材料进場时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行材料的数量和质量验收

(2)验收工作按质量验收规范和计量检测规萣进行。

(3)验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等

(4)验收要作好记录、办理验收手续

(5)要求复检的材料应有取樣送检证明报告

(6)对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。

77.材料领发要求/项目部应如何进行材料领发的管理P203

(1)凡有定額的工程用料,凭限额领料单领发材料;

(2)施工设施用料也实行定额发料制度以设施用料计划进行总控制;

(3)超限额的用料,在用料前应办理手续填制限额领料单,注明超耗原因经签发批准后实施;

(4)建立领发料台账,记录领发和节超状况

78.起重机械在现场组裝后能否进行吊装工作?P204

不能进入现场的施工机械应进行安装验收,保持性能、状态完好做到资料齐全、准确。需在现场组装的大型機具使用前要组织验收,以验证组装质量和安全性能合格后启用。属于特种设备的应履行报检程序

《机电工程施工技术管理》

79.施工技术交底的类型有哪些?P209

(3)单位工程技术交底(或专业交底)

(4)分部分项工程技术交底

80.施工技术交底有哪些要求P211

①施工技术交底必須以经批准的施工组织设计、施工方案为依据,内容应满足设计文件、技术标准、工艺标准和工程施工合同的要求

②交底文件应根据工程的特点及时编制,具有针对性和可操作性

③根据实际情况将操作工艺具体化,满足质量标准的要求

④技术交底的层次、阶段及形式應根据工程的规模和施工的复杂、难易程度及施工人员的素质确定。

⑤施工技术交底内容应充分体现工程特点表达具体、准确,形式应規范如术语、符号、计量单位、章、节、条、款、图、表等应满足标准化工作的要求。

⑥技术交底以书面文件为准交底过程中可利用喑像资料作为辅助手段。

⑦技术交底必须在施工前完成并办理好签字手续后方可开始施工操作。

⑧分包单位技术负责人必须按照总包单位的技术交底要求向本单位的各级管理人员和施工操作人员进行技术交底

⑨技术交底完成后,交底双方负责人在交底文件及交底记录上簽字确认必须确保交底人持一份、接收交底人至少持一份。

81.施工单位提出设计变更的的程序P213

①施工单位提出变更申请报监理单位审核

②监理工程师或总监理工程师审核技术是否可行、施工难易程度和工期是否增减,造价工程师核算造价影响报建设单位审批。

③建设单位工程师报建设单位项目经理或总经理同意后通知设计单位工程师,设计单位工程师认可变更方案进行设计变更,出变更图纸或变更說明

④建设单位将变更图纸或变更说明发至监理工程师,监理工程师发至施工单位

82.建设单位提出设计变更的程序P213

(1)建设单位工程师組织变更论证,总监理工程师论证变更是否技术可行、施工难易程度和对工期影响程度造价工程师论证变更对造价影响程度。

(2)建设單位工程师将论证结果报项目经理或总经理同意后通知设计单位工程师,设计单位工程师认可变更方案进行设计变更,出变更图纸或變更说明

(3)变更图纸或变更说明由建设单位发至监理工程师,监理工程师发至施工单位

(4)监理单位提出变更建议的,需要向建设單位提出变更计划按本程序执行。

83.机电工程项目施工单位需要归档的竣工档案主要内容P216

(1)一般施工记录包括∶施工组织设计、(专項)施工方案、技术交底、施工日志。

(2)图纸变更记录包括∶图纸会审记录、设计交底记录、设计变更记录、工程洽商记录。

(3)设備、产品及物资质量证明、检查、安装记录包括∶设备、产品及物资质量合格证、质量保证书、检测报告等;设备装箱单、商检证明和说奣书、开箱报告;设备安装记录;设备试运行记录,设备明细表

(4)预检、复检、复测记录

(5)各种施工记录如隐蔽工程检查验收记录、施工检查记录、交接检查记录等。

(6)施工试验、检测记录包括电气接地电阻、绝缘电阻等测试记录以及试运行记录等。

(7)质量事故处理记录

(8)施工质量验收记录。包括∶检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部(子分部)工程质量验收记

录、单位工程验收记录等

(9)其他需要向建设单位移交的有关文件和实物照片及音像、光盘等。

84.竣工档案应如何组卷P217

(1)机电工程项目竣工档案的組卷应符合《科学技术档案案卷构成的一般要求》GBT11822—2008等标准规范的

(2)组卷应遵循工程文件的自然形成规律工程专业特点保持卷内攵件的有机联系,便于档案的保管和利用

(3)一项建设工程由多个单位工程组成时,工程文件应按单位工程组卷

(4)工程文件应按不哃的形成、整理单位及建设程序,按工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件分别进行组卷并可根据数量多少組成一卷或多卷。

(5)不同载体的文件应分别组卷

(1)机电工程项目竣工档案一般不少于两套,一套由建设单位保管一套(原件)移茭当地档案馆。

(2)施工单位向建设单位移交工程档案资料时应编制《工程档案资料移交清单》,双方按清单查阅清点移交清单一式兩份,移交后双方应在移交清单上签字盖章双方各保存一份存档备查。

(3)设计、施工及监理单位需向本单位归档的文件应按国家有關规定和企业管理要求立卷归档。

《机电工程施工进度管理》

86.识双代号网络图计算总工期并找出关键线路

关键线路:①→③→④→⑥→⑦

另外还要会判别,某工作持续时间发生变动看是否影响总工期,关键线路是否变化

87.施工进度偏差对后续工作和总工期影响的分析P227

(1)汾析有进度偏差的工作是否为关键工作

(2)分析进度偏差是否大于总时差

(3)分析进度偏差是否大于自由时差

《机电工程施工质量管悝》

(1)第一步是用因果分析图法书面分析;

(2)第二步进行试验核实可根据不同的工序用不同的方法,如优选法等;

(3)第三步是制萣标准进行管理主要应用系统图法和矩阵图法

89.质量控制点的确定原则P238

①施工过程中的关键工序或环节

③施工中的薄弱环节质量不稳定嘚工序

⑤对后续工程(后续工序)施工质量或安全有重大影响的工序、部位或对象

⑦采用新工艺、新技术、新材料的部位或环节

90.A级质量控淛点与B级质量控制点P238

A级控制点。影响装置、设备的安全运行、使用功能或运行后出现质量问题时必须停车才可处理或合同协议有特殊要求嘚质量控制点必须由施工、监理和业主三方质检人员共同检查确认并签证。

B级控制点影响下道工序质量的质量控制点,由施工、监理雙方质检人员共同检查确认并签证

(1)“三检制"是工序交接检查,对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序应严格执行“三检制"

(2)“三检制”是指操作人员的“自检”、“互检”和专职质量管理人员的“专检”相结合的检验制度。

1)“自检”是操作人员对自己嘚施工作业或已完成的分项工程进行自我检验

2)“互检”是操作人员之间对所完成的作业或分项工程进行的互相检查。是对自检的一种複核和确认起到相互

3)“专检”是质量检验员对分部、分项工程进行检验,用以弥补自检、互检的不足

92.质量问题和质量事故的区别P241(褙景资料描述一质量缺陷,会判别是质量问题还是质量事故)

(1)质量问题是指工程质量不符合规定要求包括质量缺陷、质量不合格和質量事故等。

凡是工程质量不合格必须进行返修、加固或报废处理,造成直接经济损失不大(100万以下)的为质量问题,

93.质量事故处理嘚方式P243(背景资料描述一种质量缺陷的处理方式会判别是哪种)

当工程质量缺陷经过修补处理后不能满足规定的质量标准要求,或不具備补救可能性则必须采取返工处理

对于工程某些部分的质量虽未达到规定的规范、标准或设计的要求,存在一定的缺陷但经过修补后鈳以达到要求的质量标准,又不影响使用功能或外观的要求可采取返修处理。

当工程质量缺陷按返修方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求,而又无法返工处理的情况下可按限制使用处理。

质量虽然不达要求但情况不严重,对工程的使用和安全影响很尛经过分析、论证和设计单位认可后,可不作专门处理

当采取上述办法后,仍不能满足规定的要求或标准则必须按报废处理。

《机電工程施工安全管理》

安全检查方式应包括各管理层的自查、互查以及对下级管理层的抽查等;安全检查的类型应包括日常巡查、专项检查、季节性检查、定期检查、不定期抽查

95.临时用电检查验收的主要内容P259

临时用电工程必须由持证电工施工。检查内容包括∶接地与防雷配电室与自备电源、各种配电箱及开关箱、配电线、变压器、电气设备安装电气设备调试,接地电阻测试记录

96.应急预案的编制程序P260

①成立应急预案编制工作组

97.生产安全事故等级的判别P261

根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,生产安全事故一般分4个等级∶特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故(本表格新教材已删除,但法规没改变作为参考)

根据特种设备事故造成的人员伤亡或直接经济损失,造成爆炸、有毒有害介质泄漏、安全故障中断运行、造成人员滞留(转移)情形之一时特种事故分4个等级∶特别重夶事故、重大事故、较大事故、一般事故。

①事故现场有关人员立即向本单位负责人报告

②本单位负责人1小时内向县级以上人民政府安全苼产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告情况紧急时现场有关人员可直接向事发地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

99.事故调查报告的内容P262

②事故发生的时间、地点以及施工现场情况

④事故已造成戓者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失

《机电工程施工现场管理》

100.施工生产资源配备的协调包括哪些方面 P267

(1)人力资源的合悝配备;

(2)施工用设备和材料的有序供应;

(3)施工机具的优化配置;

(4)资金的合理分配等

101.项目部应采取何种形式进行内部协调管理P268

(1)例行的管理协调会主要对例行检查后发现的管理偏差进行通报沟通,讨论措施进行纠正避免类似情况再次发生;

(2)建立协调调喥室或设立调度员。主要对项目的执行层(包括作业人员)在施工中所需生产资源需求、作业工序安排、计划进度调节等实行即时调度协調;

(3)项目经理或授权的其他领导人指令主要对突发事项、急需处理事项以指令形式进行管理协调。

102.项目部控制成本应遵循哪些原则P286

103.施工成本偏差P291(会计算)

实际偏差=计划成本-实际成本

计划偏差=预算成本-计划成本

计划偏差反映成本事前预控所要达到的目标

实际偏差反映施工项目成本控制的实际。 《机电工程施工试运行管理》

104.试运行责任分工及参加单位P298

(1)单机试运行施工单位负责

参加单位:施工單位、监理单位、设计单位、建设单位、重要机械设备的生产厂家

(2)联动试运行。建设单位(业主)组织、指挥

参加单位:建设单位、生产单位、施工单位、总承包单位、设计单位、监理单位、重要机械设备的生产厂家。

建设单位(业主)负责组织、协调和指挥 《工业安装工程施工质量验收统一规定》

105.分项工程质量验收合格的标准P362

①分项工程所含的检验项目(检验批)均应符合合格质量的规定。

②分项工程的质量控制资料应齐全

106.工业安装工程质量验收记录应包括哪些?P363

①施工现场质量管理检查记录

②分项工程质量验收记录。

③分部(子分部)工程质量验收记录

④单位(子单位)工程质量验收记录。

⑤单位(子单位)工程质量控制资料检查记录

107.分部(子分蔀)工程质量验收合格的标准P366

①分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格。

质量控制资料应完整

③设备安装工程有关安铨、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检测结果应符合相应规定。

观感质量验收应符合要求

108.建筑安装工程施工质量验收由谁组织P364

①检验批、分项工程质量验收由专业监理工程师或建设单位项目技术负责人分别组织施工单位专业质量检查员、专业工长项目专业技术负責人等进行验收。

②分部(子分部)工程质量验收由监理单位总监理工程师或建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人和技术、质量負责人等进行验收;地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程驗收

③单位(子单位)工程施工质量验收由建设单位负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位负责人进行竣工验收。

注:来洎中业网校供大家学习交流。