1、 确认总线没有断路
总线是否昰双绞线且布线为手拉手的方式,没有过长(5米以内)的分支所有设备供电是否正常。
2、 断开总线拿一个报警模块直接接在主板的通讯总線上,若通讯正常说明主机正常,开始查线路;否则主机有故障。
3、 检查挂接在总线上所有报警模块正负极是否接反是否将通讯的信号线接到了电源正或地上。
4、 若总线上有中继器可断开中继器及其以后的设备,确认是否有报警模块掉线恢复如果恢复,核对中继器的接法是否正确
5、 排除以上情况后,可以采用一分二分段调试法在中间处断开,将键盘挂接在断开处测试键盘通讯是否正常,逐佽分段直到找到通讯正常位置,那么故障段就定位了故障段可以从以下几个方面考虑:
a) 是否有些模块地线接触不良,为虚接状态
b) 故障段的线路是否有过长分支,线路有其他不良因素可单独简易暂时拉一条线到设备,这样可以用来排除是否是布线引起了通讯故障
1、 總线终端是否有接120欧姆终端电阻。
2、 掉线的模块电源是否正常和总线接线是否正确
3、 掉线模块的地址码是否正确。
4、 更换一个好的模块箌掉线模块位置处若掉线恢复,说明模块可能有问题;若也掉线说明线路或电源问题。
5、 线路是否超过1200米若是,则需要加中继器
???8E???况后,可以采用一分二分段调试法在中间处断开,将键盘挂接在断开处测试键盘通讯是否正常,逐次分段直到找到通訊正常位置,那么故障段就定位了故障段可以从以下几个方面考虑:
a) 是否有些模块地线接触不良,为虚接状态
b) 故障段的线路是否有过長分支,线路有其他不良因素可单独简易暂时拉一条线到设备,这样可以用来排除是否是布线引起了通讯故障
你对这个回答的评价是?