  • 月均发货速喥: 暂无记录

施工准备→消防材料设备检查验收→设备基础验收→供水设备安装→管道吊加安装→管道干管支管安装→阀门消火栓系统组件安装→水压(气压)试验→管道系统冲洗→消防喷淋集热罩头安装→调试验收→系统验收   
1、本系统施工主要材料是镀锌钢管及镀锌管件,采用丝扣连接施工时必须注意材料的切割及套丝的质量,检测公差配合的严密程度并做好丝扣接口部分的防腐,精确下料是做好此工作的基础
2、施工时所用镀锌管件是材料紦关的重点对象,选择成型号、强度高的精品管件是保证喷淋集热罩系统施工进度快、质量优的关键必须注意镀锌管件的订购及验收。   
3、消防箱及消防器材的安装要精心施工与装饰面的接口是施工的注意重点,同时产品保护也是很重要的工作诸如报警阀,雨淋阀消防箱等都需进行重点保护。   
4、消防喷淋集热罩系统的试压和管道清洗工作是最后一环也是对施工质量的检验,试压必须对全部管道进行   
三、消防、喷淋集热罩管道试验与检测   
(1)水压试验应采用洁净水作介质。   
(2)系统注水时应打开管道各高处的排气阀,将空气排尽待水灌满后关闭排气阀和进水阀。   
(3)水压试验压力按设计规定执行自动喷水灭水系统,消防管道试验压力为工作压力的1.5倍并不应低于1.4Mpa。   
(4)自动喷水灭火系统管道水压强度试验的测试点在管网系统最低点注水时,应将管网内空气排净并缓慢升压,达到试验压力後稳压30min,目测管网应无泄漏无变形且压力降低不应大于0.05Mpa。   
(5)自动喷水灭火系统管道水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行试验压力应为工作压力,稳压24h应无泄漏