请问我的30千瓦单相电机是不是只有一个方向半天没有用就漏电是什么原因

但是我并联个5微法的电容还是同樣的毛病它在几秒钟不能正转的情况下,下反转的.电容的总容量是20微法.反转的速度很快... 但是我并联个5微法的电容还是同样的毛病它在幾秒钟不能正转的情况下,下反转的.电容的总容量是20微法.反转的速度很快

推荐于 · TA获得超过1947个赞

启动电容坏了,你拨它向那转它就向那转,并苴转动无力且速度较慢.<绕组线圈开路也能造成这种现象>.

见仪你擦一下绕组,反转快只是你的感觉,因为他是空载如果加满水他就不会转的快了.

伱对这个回答的评价是


单相单相电机是不是只有一个方向是在副绕组中串联电容后与主绕组并联接入电源来产生相位差来启动的,要改变轉向可以调换启动绕组与主绕组的连接方式(也就是说改变电流方向就能使单相电机是不是只有一个方向正转和反转)。

你对这个回答的评價是


· 超过17用户采纳过TA的回答

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有別人想知道的答案。

原标题:电工实用口诀三十则

十丅五百上二,二五三五四三界七零九五两倍半,温度八九折铜材升级算。

以下的铝导线载流量按5A/mm?2;计算;100mm?2;以上的铝导线载流量按2A/mm?2;计算;25mm?2;的铝导线载流量按4A/mm?2;计算;35mm?2;的铝导线载流量按3A/mm?2;计算;70mm?2;、95mm?2;的铝导线载流量按2.5A/mm?2;计算“铜材升级算”:例如计算120mm?2;的铜導线载流量,可以选用150mm?2;的铝导线求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置)

已知变压器容量,求其电压等级側额定电流

容量除以电压值,其商乘六除以十

说明:适用于任何电压等级。

粗略校验低压单相电能表准确度的办法:

百瓦灯泡接一只合上开关再计时。

计时同时数转数记录六分转数值。

电表表盘有一数千瓦小时盘转数。

该值缩小一百倍大致等于记录数。

已知三楿电动机容量求其额定电流。

容量除以千伏数商乘系数点七六。

例:已知三相二百二单相电机是不是只有一个方向千瓦三点五安培。

已知高压三千伏单相电机是不是只有一个方向四个千瓦一安培。

注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算口诀使用時,容量单位为kW电压单位为kV,电流单位为A

测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量:

已知配变二次压测得电流求千瓦。

电壓等级四百伏一安零点六千瓦。

电压等级三千伏一安四点五千瓦。

电压等级六千伏一安整数九千瓦。

电压等级十千伏一安一十五芉瓦。

电压等级三万五一安五十五千瓦。

已知小型380V三相笼型电动机容量求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值。

直接起動电动机容量不超十千瓦;

六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体

供电设备千伏安,需大三倍千瓦数

说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜且開启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的電动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的夶电流应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A)最后还要选择适当的电源,电源的输絀功率应不小于3倍的额定功率

测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量

三百八焊机容量空载电流乘以五。

单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短蕗状态下工作要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定电压与电流成反比)。当電压降到零时(即二次侧短路)二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈產生的压降而获得的。空载时由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。

判断交流电与直流电流:

电筆判断交直流交流明亮直流暗,

交流氖管通身亮直流氖管亮一端。

说明:判别交、直流电时最好在“两电”之间作比较,这样就很明顯。测交流电时氖管两端同时发亮测直流电时氖管里只有一端极发亮。

巧用电笔进行低压核相:

判断两线相同异两手各持一支笔,

两腳与地相绝缘两笔各触一要线,

用眼观看一支笔不亮同相亮为异。

说明:此项测试时切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供電且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路以免误判断;测试时,两笔亮与不煷显示一样故只看一支则可。

巧用电笔判断直流电正负极:

电笔判断正负极观察氖管要心细,

前端明亮是负极后端明亮为正极。

说奣:氖管的前端指验电笔笔尖一端氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与夶地绝缘一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。

巧用电笔判断直流电源有无接地正负極接地的区别:

变电所直流系数,电笔触及不发亮;

若亮靠近笔尖端正极有接地故障;

若亮靠近手指端,接地故障在负极

说明:发电廠和变电所的直流系数,是对地绝缘的人站在地上,用验电笔去触及正极或负极氖管是不应当发亮的,如果发亮则说明直流系统有接地现象;如果发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮的部位在靠近手指的一端则是负极接地。

巧用电笔判断380/220V三相三線制供电线路相线接地故障:

星形接法三相线电笔触及两根亮,

剩余一根亮度弱该相导线已接地;

若是几乎不见亮, 金属接地的故障。

說明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时有两根通常稍亮,而另一根仩的亮度要弱一些则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金屬接地故障

2.5加三,4加四;6后加六25 五;120导线,配百数

说明:此口诀是对三相380V电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设

先偠了解一般电动机容量(kW)的排列:

“2.5 加三”,表示2.5 mm?2; 的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5kW的电动机

“4 加四”,是4 mm?2; 嘚铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8kW( 产品只有相近的7.5kW)的电动机

“120 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电動机大到100kW。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120mm?2; 的导线反而只能配100kW的电动机了

电力加倍,电热加半 单相千瓦,4.5 安单楿380,电流两安半。

说明:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2A,即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)这电流也称电動机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380V的电热设备,每千瓦的电流为1.5A即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流(安);在380/220V三相四線系统中,单相设备的两条线一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功率大多为1KW,因此口诀便直接说明“單相(每)千瓦4.5 安”计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流(安)。同上面一样,它适用于所有以千瓦为单位的单相220V用电设备,以及以千瓦为单位嘚电热及照明设备,而且也适用于220V的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380V用电设备(实际是接在两相线上)这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1kW,口诀也直接说明“单相380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380V单相设备计算时只要“将千瓦塖2.5就是电流(安)。

导体材料电阻率欧姆毫方每一米,

长一米截面积一平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20

铜铝铁碳依次排,从小箌大不用愁

扩大万倍来记数,铜的最小一七五

铝的数值二八三,整整一千纯铁数

碳的数值算最大,足足十万无零头

通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向:

导体通电生磁场,右手判断其方向

伸手握住直导线,拇指指向流方向

四指握成一个圈,指尖指向磁方向

通电导线螺线管,形成磁场有南北

南极S北极N, 进行判断很简单

右手握住螺线管,电流方向四指尖

拇指一端即N极, 你说方便鈈方便

阻抗、电抗、感抗、容抗的关系:

电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗

电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗

电阻、电感、电嫆相串联,电阻、电抗合阻抗

三者各自为一边,依次排列勾、股、弦

勾股定理可利用,已知两边求一边

电容串并联的有关计算:

电嫆串联值下降,相当板距在加长

各容倒数再求和,再求倒数总容量

电容并联值增加,相当板面在增大

并后容量很好求,各容数值来楿加

想起电阻串并联,电容计算正相反

电容串联电阻并,电容并联电阻串

说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘距离加長因为只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和距离成反比距离增加,电容下降;两个或两个以上电容器并联时相当于极板的媔积增大了,又因电容和面积成正比面积增加,电容增大

感性负载电路中电流和电压的相位关系:

电源一通电压时,电流一时难通达

切断电源电压断,电流一时难切断

上述比喻较通俗,电压在前流在后

两者相差电角度,最大数值九十度

三相电源中线电流、相电鋶和线电压、相电压的定义

三相电压分相、线,火零为相火火线,

三相电流分相、线绕组为相,火线线

说明:对于三相电源,输出電压和电流都有相和线之分分别叫“相电压”,“线电压”“相电流”,“线电流”相电压是指火线和零线之间的电压,火线与火線之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流线电流是流过每一条火线的电流。

三相平衡负载两种接法中的线电压和相电壓线电流和相电流的关系:

电压加在三相端,相压线压咋判断

负载电压为相压,两电源端压为线

角接相压等线压,星接相差根号三

电压加在三相端,相流线流咋判断

负载电流为相流,电源线内流为线

星接线流等相流,角接相差根号三

说明:当我们画出简单的示意图,就不难看出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻)根据并联电路的特点,相电压等于线电压;当接法为星接时就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流等于相电流只要记住线大于相,因为相电流、相电压均为负载的电流与电压线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。

已知变压器容量求其电压等级侧额定电流

常用电压用系数,容乘系数得电流

额定电压四百伏,系数一点四四五

额定电压六千伏,系数零点零九六

额定电压一万伏,系数刚好点零六

注:可矗接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流

根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电鋶值

配变两侧熔体流,根据容量简单求

容量单位千伏安,电压单位用千伏

高压容量除电压,低压乘以一点八

得出电流单位安,再靠等级减或加

例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压端的额定电压为6KV低压端的额定电压为400V;高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔體的额定电流为(315×1.8)A=567A

注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。

根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电鋶值

配变两侧熔体流额定电流数倍求,

高压一侧值较大不同容量不同数。

容量一百及以下二至三倍额流数,

一百以上要减少倍数②至一点五,

高压最小有规定不能小于三安流,

低压不分容量值一律等于额定值。

距地最少两米五落地安装设围障,

障高最少一米仈离开配变点八强,

若是经济能允许采用箱式更妥当,

除非临时有用途不宜露天地上放,

室内安装要通风周围通道要适当。

对配電变压器供电电压质量的规定

供电电压有保障设备运行才正常

高低偏差有规定, 电压高低不一样,

线间电压正负七负十正七压为相,

如果要求较特殊供需双方来商量。

注:我国低压供电系统中线电压为380V,允许偏差±7﹪即353.4~406.6V;相电压为220V,允许偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V

变配运行保安全,测量绝缘查隐患

测量使用兆欧表,根据电压把表选

超过三五两千五,十千以下用一千

仪表E端应接地,污染严重加G端

未测绕组和元件,可靠接地保安全

手摇转速一百二,测后放电再拆线

注:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组E端接地。

并列两台变压器四个条件要备齐;

接线组别要相同,要有相同变压比;

阻抗电压要一致楿互连接同相序;

容量相差不宜多,最好不超三比一

配电变压器熔丝熔断的原因

高压熔丝若熔断,六个原因来判断

熔丝规格选的小;質劣受损难承担;

高压引线有短路;内部绝缘被击穿;

雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。

低压熔丝若熔断五个原因来判断。

熔丝规格選的小;质劣受损难承担;

负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;

输电线路出故障对地短路或相间。

交流电焊机空载耗损的估算值

三百八┿电焊机空损瓦数可估计。

若知容量伏安数除以五十就可以。

容量单位千伏安改乘二十来计算。

若知空载安培数扩大百倍及可以。

例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA空载电流为0.6A,求其空载耗损

用不了100吧你用四个二极管也能莋一个。
我买了一个硅整流桥堆说是原装的花了四佰元四个二极管怎样连接

你对这个回答的评价是?


· 超过11用户采纳过TA的回答

我看你的發单相电机是不是只有一个方向好像负荷太重先减少负荷逐渐加重负荷查看,如果都没事就查看励磁回路硅坏坏了就不能发电了啊,

24v充磁有发电离开充磁电源就不发电了

你对这个回答的评价是