原标题:【地铁】消防检查查什麼 ? 知道了你就是行家(不仅适用于地铁行业)
1、值班人员是否少于2人是否经过培训,持证上岗;
2、是否有每日值班记录记录是否完整准确;
3、是否有设备检查记录,记录是否完整准确;
4、值班员是否能熟练掌握《消防控制室管理及应急程序》是否能熟练操作消防控制設备;
5、消防控制设备处于正常运行状态,是否能正确显示火灾报警信号和消防设施的动作、状态信号能正确打印有关信息。
二、人员咹全疏散系统检查
1、疏散指示标志是否能在疏散路线上明显看到并是否明确指向安全出口;
2、应急照明灯主、备用电源切换功能是否正瑺,切断主电后应急照明灯能是否正常发光;
3、火灾应急广播是否能分区播放,正确引导人员疏散;
4、封闭楼梯、防烟楼梯及其前室的防火门是否向疏散方向开启是否具有自闭功能,并处于常闭状态;平时因频繁使用需要常开的防火门是否能自动、手动关闭;平时需要控制人员随意出入的疏散门不用任何工具能从内部开启,并有明显标识和使用提示;常开防火门的启闭状态在消防控制室是否能正确显礻;
5、安全出口、疏散通道、楼梯间是否保持畅通未锁闭,无任何物品堆放
三、 单位消防安全管理检查
1、消防安全组织机构是否健全;
2、消防安全管理制度是否完善;
3、日常消防安全管理落实情况。火灾危险部位是否有严格的管理措施;是否定期组织防火检查、巡查能否及时发现和消除火灾隐患;
4、重点岗位人员是否经专门培训,持证上岗员工会报警、会扑灭初期火灾、会组织人员疏散;
5、是否对消防设施定期检查、检测、维护保养,并有详细完整的检查记录;
6、灭火和应急疏散预案是否完备并有定期消防演练的记录;
7、单位落實火警处置是否及时准确。
对设有火灾自动报警系统的场所随机选择一个探测器吹烟或手动报警,发出警报后值班员或专(兼)职消防员是否会携带手提式灭火器到现场确认,并及时向消防控制室报告值班员或专(兼)职消防员是否会正确使用灭火器、消防软管卷盘、室内消火栓等扑救初期火灾。
1、防火分区和防火分隔设施是否符合规范要求;
2、防火卷帘下方是否有障碍物自动、手动启动防火卷帘,卷帘能下落至地板面反馈信号是否正确;
3、管道井、电缆井,以及管道、电缆穿越楼板和墙体处的孔洞是否封堵密实;
4、配电室等火災危险性较大的部位与周围其他场所是否采取严格的防火分隔且是否有严密的火灾防范措施和严格的消防安全管理制度。
五、火灾自动報警系统检查
1、检查故障情况下报警功能摘掉一个探测器,控制设备能正确显示故障报警信号;
2、检查火灾情况下报警功能任选一个探测器进行吹烟,控制设备能正确显示火灾报警信号;
3、检查火警优先级别功能摘掉一个探测器,同时给另一探测器吹烟控制设备能優先显示火灾报警信号;
4、检查消防电话通话是否正常。在消防控制室和水泵房、发电机房等处使用消防电话消防控制室与相关场所能楿互正常通话。
1、灭火器配置类型是否正确如有固体可燃物的场所配是否扑灭A类火灾的灭火器;
2、储压式灭火器压力是否符合要求,压仂表指针是否在绿区;
3、灭火器设置是否在明显和便于取用的地点是否影响安全疏散;
4、灭火器是否有定期维护检查的记录。
1、消火栓系统管网不应有漏水
2、消火栓箱内配件(消火栓、水枪、水带、消防卷盘)齐全、完好。
3、消火栓应方便使用不应被遮挡影响使用。
4、出口处满足压力要求