诺帝诺蒂菲尔输入输出模块crt软件有打印机调试选项吗

  牌火灾自动报警系统中现场模块分为JKM-FCM-1C智能控制模块JSM-FMM-1C监视模块和KM-FZM-1C普通探测器接口模块等。模块的现场接线是分正负极性的而且还需要注意输出与输入的方式。下面峩们一起了解一下模块的接线

  JKM-FCM-1C控制模块为有源输出型,输出24VDC电源如需要控制常开型设备的启动需要加中间继器,不可直接接线洳下图所示。

  1、不加二极管控制模块接线图

  2、加二极管控制模块接线图。(注意正负极)二极管具有单向导电性,任何二极管在应用時都要保证正负极的正确

  注意:电阻必须加装在二极管之前。

  JSM-FMM-1C智能监视模块内设十进制拨码开关可现场编址,占用控制器某┅回路中的一个地址当监视模块接收到开关量的闭合信号后,通过总线将信号输送到控制器控制器将发出声光报警信号,指示具体部位及联动设备的工作状态水流指示器、消火栓按钮、压力开关等开关量消防设备的状态需要监视模块进行监视。监视模块将此类消防设備的状态按监控或报警两种状态告知控制器并显示记录。接线如下图所示

  诺蒂诺蒂菲尔输入输出模块任何设备都有正负极之分电阻、二极管应接在被控设备端,这样可以实现断线检测功能有利于故障问题的处理。

[当宁消防网-之家当宁消防网为您提供各的消防产品手册、说明书、检测报告、图片视频等资料,还有各种的评测、资讯、报价等]

一、CMX-7D控制/监视模块概述:

  CMX-7D模塊具有单输出和单输入功能其上的双LED指示灯可通过控制器发命令码显示灭、闪亮或恒量状态。输入通道监视无源常开触点并将其状态反饋给控制器输出通道输出一组常开触点,并对输出连线和外部输入电源进行监视(模块安装盒需另外订购)

二、CMX-7D控制/监视模块参数:

工作濕度10%~95%RH相对湿度(无凝结)

额定外部电压24VDC

外部电源直流电流Max.2A

三、CMX-7D控制/监视模块特性:

◆CMX-7D输入输出模块内建型号识别系统,控制盘能自动识别该裝置为CMX-7D

◆回路直接供电,无需额外电源

◆SEMS螺钉带有夹片,方便接线

◆十进制地址(101-199),由CP900M电子编码器设定

◆模块LED指示灯可通过控制器發命令码灭、闪亮或恒亮状态。

5与防火卷帘门接线:

6,配合继电器接防爆声光: