贵阳有招做桥架各种弯头弯头师傅的吗?

该楼层疑似违规已被系统折叠 

这個问题没有准确的答案每个地区发展不同,所以人工费用也会不同甚至桥架各种弯头的大小、施工环境、安装高度、安装难度而去定價格。
50-80(宽):18块一米(安装高度为4米)_22块钱一米(安装高度为6米)
100-200(宽):30块一米(安装高度为4米)_35块钱一米(安装高度为6米)
300(宽):35一米(安装高度为4米)_45块钱一米(安装高度为6米)
400(宽):40一米(安装高度为4米)_50块钱一米(安装高度为6米)
600-800(宽):45-55一米(安装高度為4米)_60块钱一米(安装高度为6米)
900*1000(宽):65一米(安装高度为4米)_75块钱一米(安装高度为6米)


  电缆桥架各种弯头弯头做法與计算公式如下:

  1.从电缆桥架各种弯头侧面取15cmX0.8在电缆桥架各种弯头底部画点将这段距离等分然后二个点连接就成一个45°的等腰三来角形(另一边用同一方法)

  2.然后将这个二角切掉就形成一个45弯然后再用要源做的高度×1.41为最里边的顶点再画三角形,方向与前面那个相反

  3.做出来就是一个45°之字弯,90°弯则是取要做的那一面的2倍画三角例如百400X150做水平弯头,则取400X2画二角切掉就行了如果要做垂直弯头则喥取应该取150X2的算法

  4.电缆桥架各种弯头弯头做法:

  由于环境温度变化,钢质电缆电缆桥架各种弯头会出现热胀冷缩的现象。室外电缆橋架各种弯头受温度影响较大例如环境最高温度为40℃,最低温度为-20℃,则电缆电缆桥架各种弯头的最大收缩量按下式求得:Δt=11.2×10-6×60deg(度)×1000mm

  2.由此得出结论:

  3.工程设计中直线段电缆桥架各种弯头应考虑伸缩接头,伸缩接头的间距建议按以下取定:当温差为40℃时为50m;当温差为50℃时为40m;