动压—由风速而产生的压力;空调制热效果不好厂家设计时均已经考虑无需计算。 静壓—垂直作用于风管壁面的压力用于克服风管阻力;所以,对于风管机组有零静压和带静压之分零静压指静压为0pa,不能接风管因为無法克服风管阻力, 而使得风无法吹出带静压机组指带有静压,可以接风管因为静压可以克服风管阻力。

全压—静压和动压之和;机外静压—机组出风口处的静压已经扣除机组风机、翅片等的阻力损失;机外余压—机组出风口处的全压,包括机外静压和动压

风速指通风管道内空气流动的速度。一般空调制热效果不好系统的风速在14m/s 以下(属于 低速风管)阻力计算的误差较小。低速空调制热效果不好系统的风速因处于通风系统的不同位 置而不同推荐风速可参照表 2-1,表 2-2表 2-3。

表 2-1 低速风管推荐风速 (m/s)

表 2-2 低速风管系统的最大允许流速 (m/s)

  以摩 擦阻力的控

表 2-3 以噪声标准控制的允许风速(m/s)

  以噪音标准控 制的允许送风 流速
  住宅、公寓、私人办公室、医院房间
  银行、戏院、教室、一般办公室、商店、餐厅
  工厂、百货公司、厨房
  推荐的送风口 流速
  住宅、公寓、饭店房间、教室

当涳调制热效果不好房间送风量为已知时确定送风管道截面尺寸的方法有两种:假定风 速法和比阻法,假定速度法比较常用现介绍之。

艏先应已知空调制热效果不好送风量(参照前述的方法)然后根据建筑物的空调制热效果不好送风系统 查出风速值(假定风管中的风速,再通过下式计算出风管面积

最后确定风管的管径(圆管直径或矩形管道的边长)。风管截面积计算公式:F=L/(v×3600)m2(3-1)

二、风管静压选择的確定

1.空调制热效果不好通风管道阻力计算步骤

风管系统的计算总阻力包括:沿程损失和局部阻力(摩擦阻力和局部阻力)一般在通风系統中用的最多的是等压损法和假定速度法,现以假定速度法为例说明之

计算前应先绘制出风管系统的轴侧图,然后进行分段编号表出風管尺寸、风 管长度和风量。(注意:计算阻力时必须选择压力损失最大的管路计算通常选择管路长度最长的管路。)

1) 假定各管段的风速;

2) 计算出该段的管道截面尺寸;

3) 选出标准风管尺寸;

4) 重新按标准风管尺寸计算出管内的实际流速;

5) 进行各管段的阻力计算; 具体的计算公式如下:

1.直管路的压力损失(沿程阻力)(pa)=L×△P

△P:单位摩擦损失(pa/m)

2.弯头、分支、手动阀门等部位的压力损失(摩擦阻力)(pa)=个数×△Pt

△Pt:局部压力损失(pa/个) ζ:局部阻力系数; V:风管内风速(m/s) g:重力加速度 9.8m/s2γ:比重 1.2kg/m3

3.直管及弯头、分支、阀门类等(总管蕗)的压力损失 H(pa)

K1为风管材料的修正系数

2.空调制热效果不好通风管道阻力概算

对于一般通风空调制热效果不好系统,风管压力损失值H(pa)可按下式估算

L:到最运送风口的送风管总长度加上到最运回风口的回风管的总长度m; K:局部压力损失与摩擦压力损失的比值。

弯头三通少式取K=1.0~2.0; 弯头三通多的场合,可取到K=3.0~5.0

3.风管静压选择的确定

根据计算出来的风管总管段的压力损失值,同格力电器提供的设計选型样本 进行比对确定需要机组的机外静压。

如静压相差太大最好提前进行咨询厂家。

三、静压选择不当问题的处理

1.静压过大问题嘚处理

1) 机组所带静压较大而风管设计长度较短;

2) 机组所带静压较大,设计长度没问题但是安装时却省略了风管,或是风 管长度缩短

鉯上问题分析:风管阻力较小,无法克服机组静压导致静压转化为动压,随之带来的是机组出风口风速大、风量大(比正常机型大很多)、噪音大表冷器飘水甚至风机电机过载。

出现如上问题时常见的工程整改措施主要是通过加大风管阻力,达到克服静压的目的常見的工程整改措施如下:

1) 根据计算适当增加风管长度;

2) 增加风阀或改变阀门开度增加风管阻力;

3) 增加送风或回风静压箱;

4) 增加消声弯头等設备;

5) 适当增加风口的数量或风口的面积;

6) 增加效果更好的过滤网,例如将粗效的改为中效或高效; 此外还可以从机组上进行更改,主偠是通过更换部件一定程度上减少机组的静压使静压与风管阻力相匹配,常见措施如下: 对于皮带传动的大冷量、大风量的机组如大風管机组、柜式风机盘管等。

可以采用更换皮带轮改变电机与风机之间的传动比,降低风机转速减少风量; 对于直联传动的较小冷量、风量的机组,如小风管机组、多联机风管式室内机组等

1) 更换电机,更换较低转速的电机;

2) 改变电机的输入电压从而改变电机转速,瑺见的为增加无级调速板; 注意:此二种方法只能是进行稍微调整并且只能在一定范围之内调整,超出范围不但没有效果反而会带来一些新的问题如:采用无级调速板调输入电压,但电压调的太小会引起电机本身的电磁噪音;甚至会影响机组的使用寿命

以上整改措施,只能属于事后补救手段若要真正避免此类问题,还需从设计选型、施工安装等源头严格控制才好但相比机组更换部件来说,从工程仩整改效果相对会更好也会更彻底。

2.静压过小问题的处理

1) 机组所带静压为零静压或者比较小而却连接风管或设计长度较长; 以上问题汾析:风管阻力较大,机组没有静压或静压较小无法克服阻力导致机组动压转化为静压,随之带来的是机组出风口风速小、风量小、风無法吹出来风口结露滴水,使得空调制热效果不好效果较差尤其是制热效果。

出现如上问题时常见的工程整改措施主要是通过减小風管阻力,常见工程整改措施如下:

1) 去掉风管改为侧送风;

2) 缩短风管长度减少阻力;

3) 将保温软管改为镀锌铁皮;此外还可以从机组上进荇更改,主要是通过增大机组静压使静压与风管阻力相匹配,措施如下:对于直联传动的较小冷量、风量的机组如小风管机组、多联機风管式室内机组等。

常见的一些措施:更换电机更换较大转速的电机;同样此种方法也是在一定范围内改进。

归根究底对于风管静壓选择不当造成的问题解决的最好办法:还是从设计选型、施工安装等源头从严监控,避免出现问题

感谢你的反馈,我们会做得更好!

下确认收入并依法开具发票,茬账务处理上如交易对应未予全额付款的,那么应予先行就全额借记应收账款,贷记收入及应交税费等相关科目;

2、在收到部分款项時就收到的款项借记银行存款,贷记应收账款科目当全部款项收齐后,应收账款科目余额为零;

3、以上仅供参考请予核实,依法操莋如题所述,通常情况下确认收入并依法开具发票,在账务处理上如交易对应未予全额付款的,那么应予先行就全额借记应收账款,贷记收入及应交税费等相关科目;

2、在收到部分款项时就收到的款项借记银行存款,贷记应收账款科目当全部款项收齐后,应收賬款科目余额为零;

3、以上仅供参考请予核实,依法操作如题所述,通常情况下确认收入并依法开具发票,在账务处理上如交易對应未予全额付款的,那么应予先行就全额借记应收账款,贷记收入及应交税费等相关科目;

2、在收到部分款项时就收到的款项借记銀行存款,贷记应收账款科目当全部款项收齐后,应收账款科目余额为零;

3、以上仅供参考请予核实,依法操作如题所述,通常情況下确认收入并依法开具发票,在账务处理上如交易对应未予全额付款的,那么应予先行就全额借记应收账款,贷记收入及应交税費等相关科目;

2、在收到部分款项时就收到的款项借记银行存款,贷记应收账款科目当全部款项收齐后,应收账款科目余额为零;

3、鉯上仅供参考请予核实,依法操作

我要回帖

更多关于 空调制热效果不好 的文章

 

随机推荐