国家二级建造师 重庆南岸区家居装修总经理 建筑五大员证
1、2113一个大扳子5261和一个5个的内六角,十字螺丝刀(改4102锥)密封胶带;
2、 8寸、10寸活扳手各一把,安全带一套10m长绳一根。
打开空调制冷温度调到最低(为的是防止空调温度到达停止工作)冬季屋内温度低不能制冷的話,用热毛巾蒙住温度感应头等待运转5到10分钟,压缩机运转一切正常后关闭高压阀方法是用活扳手代开气体管接口上的保护帽,用5个嘚内六角把高压管阀门(细)顺时针关闭最等1-2分钟管壁上面结水珠时关闭低压阀门(粗的),方法同以上一样同事关闭空调,拔下220V电源插头这样收氟工作完成。
卸室外机需2个人操作先用尼龙绳一端系好室外机中部,另一端系在阳台牢固处拧开外机连接高压管锁母後,应用准备好的密封胶带好护往外机连接接头的丝纹再上好二次密封帽。用改锥从室外机上卸下控制线分清电线位置。然后拆下固萣膨胀螺栓使用10年以上的空调器,经过风吹雨淋加之锈蚀四个固定螺丝,很难用扳手拧下在高层楼用钢锯把螺丝锯断也有一定难度。最好的办法是一个人扶室外机另一个人用扳手拧支架螺丝,连支架一起拆下在拆卸时,高层楼要系好安全带脚要踩实。若有大风頭部必须带安全帽避免楼上玻璃破碎砸伤自己。使用的扳手要用绳子系在手腕上同时和用户商量让用户去劝请行人避开,以避免砸伤荇人操作时要谨慎,任何物件(即使是一只螺母)也不得掉下去否则后果不堪设想。这种教训非常多不得有一点马虎。
用2个扳手把室内機连接锁母拧松然后用手旋出锁母,用改锥卸下控制线单冷型空调器控制线中,有二根电源线一根保护地线。接线端子板有A、Bl、2標记。冷暖两用型空调器控制线及电源都在5根线以上若端子板没有标记,控制线又是后配的最好用钳子在端子板端剪断控制信号线或鼡笔记下端子板线导;以免安装时把信号线接错,造成室外机不运转或室外机不受控故障。
室内机挂板多是用水泥钉锤入墙中固定水泥釘坚硬无比,卸起来要有一定技巧方法是:用冲子撬开一侧并在冲子底下垫硬物,用锤子敲冲子能让水泥钉松动这样拆挂板较容易。
囙收制冷剂应注意的是要根据制冷管路的长短准确控制时间时间太短,制冷剂不能完全收回时间太长,由于低压液体截止阀已关闭壓缩机排气阻力增大,工作电流增大发热严重。同时由于制冷剂不再循环流动,冷凝器散热下降压缩机也无低温制冷剂冷却,所以嫆易损坏或减少使用寿命
控制制冷剂回收“时间”方法有两种:
(1)表压:在低压气体旁通阀连接一个单联表,当表压0MPa时则表明制冷剂已基本回收干净。
(2)经验:一1653般5m的制冷管路回收48秒即可收净有的文章介绍为3分钟不可取。收制冷剂时间长压缩机负荷增大用耳听声音变得沉闷,空气容易从低压气体截止间连接处进人
注意的是:杂牌空调器阀质量不好,只有当阀门完全打开或完全关闭才不漏气回收制冷剂時,关闭低压气体截止阀动作要迅速阀门不可停留在半开半闭状态,否则会有空气进人制冷系统
收制冷剂时,若看到低压液体管结霜说明截止阀阀门漏气。这时停止收制冷剂按空调器低压液体管的外径,制做一个密封堵方法是:一端做好纳子口,另一端先按空調器公制或英制要求配好纳子放入管内纳子放入后,把上端锤扁用银焊焊好封堵制做好后,这时再收制冷剂待制冷剂收净同步停机。用扳手拧下漏气截止阀纳子迅速拧好封堵。动作要快以防止室外机贮存的制冷剂漏光给以后带来抽真空的麻烦。
回收制冷剂时若鼡遥控器不能开机,可采用室内机强启按钮开机并同时观察室内、外机是否有其它故障
无論是冬季,还是夏季移机都必须5261把空调器4102中的制冷剂收集到室1653外机中去。拆机前应启动空凋器可用遥控器设定制冷状态,待压缩机运轉5-10分钟制冷状态正常后,用扳手拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽关闭高压管(细)的截止阀门。
1分钟后管外表结露立即关闭低壓管(粗)截止阀门,同的迅速关机拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽至此回收制冷剂工作完成。
(如果是冬季宜先用温热的毛巾盖住室內机的温度传感器探头,然后控制冷状态设定开机)也可采用室内机上的强制启动按钮开机,同的观察室内、外机是否还有其他故障避免移机后带来麻烦。
制冷剂回收后可拆卸室内机。用扳手把室内机连接锁母拧开用准备好的密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹,防止在搬运中碰坏接头丝纹;再用十字起拆下控制线
同时应做标记,避免在安装时接错如果信号线或电源线接错,会造成外机不运转或机器不受控制。内机挂板一般固定的比较牢固卸起来比较困难;卸完取下挂板,置于平面水泥地再轻轻拍平、校正
拆室外机应由专業制冷维修工在保证安全的情况下拆卸。拧开外机连接锁母后应用住备好的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。
再用扳手松开外机底脚的固定螺丝拆卸后放下室外机时,最好用绳索吊住卸放的同时应注意平衡,避免振动、磕碰并注意安全。
应慢慢捋直室外空调器的接管用准备好的四个堵头封住连接管的四个端口,防止空气中灰尘和水份进入堵头上好,最后再用塑料袋扎好盘好以便于搬运。
空调器的重新安装的准备工作:
一、在重新安装的地方测量勘察室外机安装位置应符合以下要求:
(1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动
(2)安装的部位要便于操作、调整与维修
(3)外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活
(4)外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物
(5)外机尽可能安装于背明地方
室内机安装位置应符合以下要来:
(1)避免太阳直射在机组上,远离热源
(2)内机的进、出风口处不应自障碍物。
测量内、外机之间的距离内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管
测量内、外机之间位差。内、外機之间位差距离应小于3米否则会降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷引起过载保护。
根据上述的原则确定内、外机位置后立即咹装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;
接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹洳有裂纹,应重新扩口否则会漏氟。最后检查控制线是否有短路、断路现象。
在确定管路、控制线、出水管良好后把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线
三、接下来,排除管道和内机中的空气的方法如下:
(1)把连接好的外机接头拧紧(细)用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右
(2)听到外机接头(粗)吱吱响声,30秒左右用钣手拧紧(粗)接头
(3)松开(粗)管上戴止阀门的阀杆
(4)彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束
四、最后,用洗涤剂进行检漏仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后旋紧阀门保险帽,即可开机试运行
空调器安装完毕,应辅设独立的空调器使鼡电源线路家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为220V、15A规格
通电前先查一下电压,再用遥控器启动运行室外机工作以後,检查运行电流是否与铭牌标注相一致如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少,不急于加氟可继续观察管道接头处的结露或结霜凊况。
五、任何一台分体空调器正常运行应符合下列条件:
(2)连接管只能结露不能结霜
(3)运行电流与铭牌标注的是否相一致
(4)内机出风口温度苻合要求
1、观察。 外机上会接有2根铜管一根细,称为高压管;一根粗称为低压管。(一般粗的在左细的在右)
2、收氟原理:空调制冷的时候,氟从外机经高压管进入内机,然后再经由低压管进入外机空调停止工作时,一些氟会停留在高压、低压管内收氟 指的就昰把2跟管内的氟,收入外机内
3、步骤一:空调开机,开制冷模式让压缩机启动
4、步骤二:细管上的那个螺帽,逆时针转动卸下来;看到里面是个内六角,顺时针方向转动直到不能转动为止,就算是关闭了
5、步骤三:等待1,2分钟,此时空调内机会把细管内的氟吸到自巳那里然后再从粗管推出到外机里,1,2分钟差不多能推完
6、步骤四:粗管上的那个螺帽,逆时针转动卸下来;看到里面是个内六角,順时针方向转动直到不能转动为止,就算是关闭了
7、步骤五:关闭空调;断开电源。
8、步骤六:好了现在可以拆下铜管了。逆时针轉动跟铜管连接着的那个螺帽
9、步骤七:拆下2跟电线,记好各颜色的线的排列顺序以便装回。
10、裸露接口要包好