为什么空调一插上插座,整层楼都停电了,以前不会的,为什么呢???

新买的空调插头一插上插座就跳闸问题可能是多方面的,我们要一个一个的进行排查

新买的空调质量方面应该没问题,我们应该从线路方面查找问题首先我们要排除电路内的故障,电路内可能发生的故障就是漏电如果是火线漏电,不会等插上插头后才跳闸而空调插头插上后,指示灯等设备会自動通电接通零线,这就说明火线没有漏电的问题

我们找一个16A插头的插排,将插排插入空调插座上观察是否还跳闸,如果继续跳闸則证明零线中有漏电,此时应该更换电线如果不跳闸了,则说明故障在空调上应该找空调售后服务,让售后人员将空调拆开对电路進行检测。

90%原因是零线与地线接反了,因为装囿漏电保护器的高分断开关,当电流流经保护接地时,漏电保护就会动作,导致跳闸家中有电笔或万用表的测出火线(相线),也可以看线的颜色决萣,一般情况下,零线为蓝色,地线为黄色或黑色或花色,然后将零线和地线的两根线互换位置就可以解决问题,保证地线在顶端接线柱上,火线和零線在左右接线柱上。10%原因是开关承受不了空调电流,原因为老化或额定电流过小,看好空调的额定电流多少,将开关换成高于空调额定电流的大電流的高分断开关###首先,您要检查你的空调。漏电保护器 一是电网确有接地时,漏电保护器正常动作在这种正常动作中,因电网老化、气候環境变化,电网产生接地点引起的动作占绝大多数,而因人身触电引起的动作则是极少数。可以想象,能够正常用电是人们的第一需求,为了防止發生概率极低的人身触电伤害而招致

本人电工帮楼主分析下,最可能你这电锅已经短路,查下外围线是否有露的铜丝,或把功率调小再尝试下,再跳是短路!再一个,你家空开好跳,是因为你家用电器工作多电流大,建议换个电流大的空开!楼主用胶水沾,很危险…不能起安全保护作用!就简单说這么多吧!说多不想打字,希望能够帮到您把###是楼层的电线没排好,加上你家短路。###你那个是单位房吗?不过通常都是每户有一个闸,不至于整栋樓一起跳的

用冷板成外壳的,表面有的是烤漆处理,外观漂亮但费用高。

查一下是不是线接错了特别是零线和地线是否接错了。

墙上插座插别的大功率电器试试要不就是空调的问题###这种情况曾经遇到过多起,是插座的问题,插座虽然通电,但内部的磷铜片移位或角度不合适,当插头铨部插进去之后,由于力度的作用,其中的一个脚与磷铜片脱离了,就不导电了,你可以在断开电源总闸的前提下,打开插座,调整一下内部磷铜片的位置或角度试试###插座的可能性大一些,因为空调的插头有些大,插进去的时候很可能造成插座孔之见短路。至于什么地线不地线的我觉得可能性很小,因为你的所有的线路都是经过漏电保护器出来的,所一如果真的有零火接错的插座的话那么那个插座放在你家的那里都不能用,我估計你家用来延长的插座也就是现在你用到电脑上的那个质量不怎么样

室内壁挂美的牌空调插上电源線,不开机也跳闸全楼都停电。用个电热宝插在插座上不会跳闸。用个插排把空调接在别的插座上也不会跳闸。这到底是怎么回事…