冻结保护 F1 蒸发器管温感温包故障
E3 壓缩机低压保护 F2 冷凝器管温感温包故障
E4 压缩机排气温度保护 F3 室外环境感温包故障
E5 压缩机过载保护 F4 排气管温感温包故障
E6 通讯故障 EH 辅助电加热故障
E8 室内机过载保护 FF 子房间功能
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有別人想知道的答案
性格開朗喜欢学习,喜欢交流热爱电子数码,喜欢分享热爱百度,希望和百度共同进步
序错误(单相不适用),外控制
板过流互感器感应到電流过大或没有反馈信号传到室内控
时,内机显示故障并停机。正常运行情况下外板上继电器X1(过流、相序继电器)应为吸合状态测量外机接線端子4脚和火线之间的电压,应有220V
看看相序,测启动瞬间电流,如果上电就是E7,那么倒相序并检查是不是缺相,倒了以后还是E7那就换相序板。
你對这个回答的评价是
你对这个回答的评价是?
格力49S/c-N1显示故障代码b1是什么意思
你对这个回答的评价是
感谢老天,感谢神仙姐姐让我看到這么好 的帖子
你对这个回答的评价是
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里戓许有别人想知道的答案。