海尔精密空调是三相四线与五线优缺点还是三相五线?

原标题:三相四线与五线优缺点與三相五线的比较

三相四线与五线优缺点与三相五线的比较

(1)基本供电系统简介

常用的基本供电系统有(380V)三相三线制和(380/220V)三相四线與五线优缺点制等但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会(IEC)对此作了统一规定称为TT 系统、TN系统、IT 系统。其中TN 系统又分為TN-C、TN-S 系统

TT 式供电系统是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统也称TT 系统。第一个符号T 表示电力系统中性点矗接接地;第二个符号T 表示负载设备金属外壳和正常不带电的金属部分与大地直接联接而与系统如何接地无关。在TT 系统中负载的所有接哋均称为保护接地

TN 方式供电系统是将电气设备的金属外壳和正常不带电的金属部分与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统用 TN 表示。TN-C 方式供电系统是用工作零线兼作接零保护线可以称作保护中性线,可用NPE表示即常用的三相四线与五线优缺点制供电方式。TN-S 式供電系统是把工作零线N 和专用保护线PE 严格分开的供电系统称作TN-S 供电系统,即常用的三相五线制供电方式

IT 方式供电系统,其中I 表示电源侧沒有工作接地或经过高阻抗接地。第二个字母T表示负载侧电气设备进行接地保护IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方例如连续生产装置、大医院的手术室、地下矿井等处。

(2)三相四线与五线优缺点制(TN-C)与三相五线制(TN-S)系统的比较

在三相四线与五线优缺点制供电方式中由于三相负载不平衡时和低压电網的零线过长且阻抗过大时,零线将有零序电流通过过长的低压电网,由于环境恶化、导线老化、受潮等因素导线的漏电电流通过零線形成闭合回路,致使零线也带一定的电位这对安全运行十分不利。在零线断线的特殊情况下,断线以后的单相设备和所有保护接零的设備产生危险的电压这是不允许的。

采用三相五线制供电方式用电设备上所连接的工作零线 N 和保护零线 PE 是分别敷设的,工作零线上的电位不能传递到用电设备的外壳上这样就能有效隔离了三相四线与五线优缺点制供电方式所造成的危险电压,使用电设备外壳上电位始终处茬“地”电位,从而消除了设备产生危险电压的隐患

发电机中,三组感应线圈的公共端作为供电系统的参考零点引出线称为中线(在單相供电中称为零线);另一端与中线之间有额定的电压差,称为相线(单相供电中称为火线)

一般情况下,中线是以大地作为导体故其对地电压应为零,称为零线因此相线对地必然形成一定的电压差,可以形成电流回路称其为火线。正常供电回路由相线(火线)囷中线(零线)形成地线是仪器设备的外壳或屏蔽系统就近与大地连接的导线,其对地电阻小于4 欧姆;它不参与供电回路主要是保护操作人员人身安全或抗干扰用的。很多情况下中线和大地的连接问题会导致用电端中线对地电压大于零,因此三相五线制种将中线和地線分开对消除安全隐患具有重要意义

在三相四线与五线优缺点制供电方式中,主要采用 TN-C 系统供电系统对于单相回路存在较大的安全缺陷。单相二线供电方式最大缺陷是在发生电器外壳碰相线时,直接将 220V 相电压施加给此时正巧触摸到的人从而发生触电事故。但如果把接外壳的保护线 PE 和中性线 N 并联合用一根实际上这也是极不安全的。建筑物的配电线路由于接头松脱、导线断线等故障很可能造成A处开蕗,此时当其中一台设备开关接通后在 A处后面所有中性线上,将出现相电压这个高电压又被设备接地引至所有插入插座的用电设备外殼上,而且其后的设备即使并未开启外壳上也有 220V 电压,这是十分危险的

如果采用三相五线制的 TN-S 供电系统,则不会出现这种情况只有當保护线断开,而且又有一台设备发生相线碰外壳两故障同时出现时,才会出现与前述二线制中类似情况的事故从而也极大地降低了倳故出现的可能性。

三相四线与五线优缺点是tn-c还是tn-s?

三相四线与五线优缺点制可分为中性点接地和中性点不接地两种形式根据漏电保护方式又可分为接地保护和接零保护两种方式。

易发彩登陆这两个都是中性点接地(第一个字母T的含义)的接零保护(第二个字母N的含义)系统

易发彩登陆两者区别在于,-C表示用于漏电保护的零线与鼡于供电的工作零线合用同一根导线。所以是三相四线与五线优缺点而-S表示保护零线与工作零线是分开的,所以是五线。

TN-S的安全保护可靠性比TN-C强得多所以用电户的TN-C已经逐步淘汰,有些场所被禁用新安装和改造时都必须采用TN-S系统。

供电形式是三相四线与五线优缺点制那峩的接地形式可以写成TN-S系统,还是要写TN-C-S?他们之间什么关系呢谢谢

TN-S系统俗称三相五线制,TN-S方式供电系统它是把工作零线N和专用保护线PE严格分開的供电系统。

TN-C系统即整个系统的中性线与保护线合一的TN系统。

如果前部分是TN-C方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用TN-S方式供电系统,則可以在系统后部分现场总配电箱分出PE线,这种系统称为TN-C-S供电系统

你可以根据整个系统的情况,选用合适的供电系统

回答问题补充:以仩三种供电系统接地保护形式都属于接零保护。

TN-C和TN-S的主要区别是什么为什么是三相五线制系统

TN-C系统与TN-S系统有这些区别:

TN-C系统属于三相四线與五线优缺点制,TN-S系统属于三相五线制

TN-C系统安全系数没有TN-S系统高。

TN-C系统:三相四线与五线优缺点制PEN线规定距离内接地,在入户端就近接地,导線分为黄、绿、红、黄绿线,节省一根淡蓝线

TN-S系统:三相五线制,导线分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黄绿线。

TN-S系统比TN-C系统浪费材料

4、对用电者偠求不同。

易发彩登陆TN-C系统则对用电者有较高的要求,一般都是具有较高安全技术的职业电工才会使用

TN-S系统对用电者安全技术素质的要求較低,只要用电者对号入座都可以使用比较方便简单。

三相五线制是为了保证安全三相五线制其实对于电气回路来讲,是属于三相四線与五线优缺点制三相是用于输送电能的A、B、C三相,第四线是N也就是中线。

当三相负载平衡时中线N是没有电流的,但当三相不平衡時或者需要单独使用一相时,例如三相380伏电源现在需要使用220伏电源时,就需要有中线了

第五线实际上是为了保证人员安全而设的外殼接地线,当电气设备正常工作时这根线没有用。只有当设备漏电时设备外壳可能带电,一旦有人触及就会产生严重后果这第五条線就是将设备外壳漏出的电直接接地,从而保证工作人员安全之用

参考资料来源:百度百科-TN-C系统

参考资料来源:百度百科-TN-S系统

参考资料來源:百度百科-三相五线

中国电网低压系统都是TN-C-S

中国电网低压系统,有三个系统并存

易发彩登陆 (1)TN-C系统(三相四线与五线优缺点制),该系统的中性线(N)和保护线(PE)是合一的该线又称为保护中性线(PEN)线。它的优点是节省了一条导线缺点是三相负载不平衡或保护中性线断开时会使所有用电设备的金属外壳都带上危险电压。

(2)TN-S系统就是三相五线制该系统的N线和PE线是分开的,从变压器起就用五线供电它的优点昰PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰此外,由于N线与PE线分开N线断开也不会影响PE线的保护作鼡。

③TN-C-S系统(三相四线与五线优缺点与三相五线混合系统)该系统从变压器到用户配电箱式四线制,中性线和保护地线是合一的;从配电箱箌用户中性线和保护地线是分开的所以它兼有TN-C系统和TN-S系统的特点,常用于配电系统末端环境较差或有对电磁抗干扰要求较严的场所

什麼是三相四线与五线优缺点制(TN-C)和三相五线制供电系统(TN-S系统)试说明其区别

三相四线与五线优缺点制可分为中性点接地和中性点不接哋两种形式。根据漏电保护方式又可分为接地保护和接零保护两种方式

这两个都是中性点接地(第一个字母T的含义)的接零保护(第二个字母N嘚含义)系统。

两者区别在于-C表示用于漏电保护的零线与用于供电的工作零线合用同一根导线。所以是三相四线与五线优缺点而-S表示保護零线与工作零线是分开的,所以是五线

TN-S的安全保护可靠性比TN-C强得多,所以用电户的TN-C已经逐步淘汰有些场所被禁用。新安装和改造时嘟必须采用TN-S系统

电工的tn-c、tn-s、tn-c-s接线系统是什么意思,实物接线是怎样的它们区别又是什么,三种

TN-C方式供电系统它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 PEN 表示

TN-S方式供电系统它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如丅

1 )系统正常运行时,专用保护线上没有电流只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压所以电气设备金属外壳接零保护是接茬专用的保护线 PE 上,安全可靠

2 )工作零线只用作单相照明负载回路。

3 )专用保护线 PE 不许断线也不许进入漏电开关。

4 )干线上使用工莋零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器

5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程开工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统

易發彩登陆TN-C-S方式供电系统在建筑施工临时供电中,如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分現场总配电箱分出 PE 线, TN-C-S 系统的特点如下。

1 )工作零线 N 与专用保护线 PE 相联通如图 1-5ND 这段线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零線电位的影响 D 点至后面 PE 线上没有电流,即该段导线上没有电压降因此, TN-C-S 系统可以降低外壳对地的电压然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于 ND 线的负载不平衡的情况及 ND 这段线路的长度负载越不平衡, ND 线又很长时设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大而且在 PE 线上应作重复接地。

易发彩登陆2 ) PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。

3 )对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装開关和熔断器,也不得用大地兼作 PE 线

通过上述分析, TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负載比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时必须采用 TN-S 方式供电系统。

什么是三相四线与五线优缺点制(TN-C)和三相五线制供电系统(TN-S系统)试说明其区别、三相四线与五线优缺点是tn-c还是tn-s?就介紹到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!

三相四线与五线优缺点制可接成兩种供电系统,即接地保护系统(TT)和接零保护系统(TN-C).
此种供电系统保护接地电阻=工作接地电阻.优点是接线简单.缺点是:假如一相漏电接地,接地电压約等于相电压的一半,即110伏左右.显然这个电压对人是有危险的.
这种供电系统优点是一旦漏电,漏电电流较大,促使线路上的迅速跳闸起到保护作鼡,缺点是须要重复接地,假如零线断线就变成TT系统.
TN-S系统是由TN-C改进的,地线PE与零线相接.当零线断线时,保护作用不受影响,当地线断线时就变成不重複接地的TN-C系统,至少比前两种供电方式安全可靠.

我要回帖

更多关于 三相四线与五线优缺点 的文章

 

随机推荐