25平方300铝芯电缆带多少千瓦可带20台1,5p的空调吗

2.5平方线是不能带3匹的空调,建议使用4平方线。 空调电气的配线,必须满足室外机、室内机及辅助设备(辅助电加热器、水泵等)额定总电流值的要求。配线允许电流=1.25×额定总电流值。同时要校验导线的电压降不得超过额定电压2%。

1.25平方如果是铜线 它的截流量是109A,单相电可带220V×109A=23.9千瓦,如果是对称三相可带60.9千瓦。

  1. 千瓦(Kilowatt),早期为电的功率单位,现在有延伸为整个物理学领域功率单位的趋势。在电学上,千瓦时(Kilowatt-hour)与度完全相等,只是称谓不同。

  2. 千瓦与其他单位的换算:

您家的装修预算约7.89万元

报价有疑问?稍后装修管家将致电为您解答

该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准

完善以下信息让我们更了解您的需求优先为您服务

1. 您家的房屋现状是 :

2. 您家准备什么时候开始装修 :

全国一站式装修服务平台,70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台。目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板。

哪位朋友了解25平方的电线能带多少千瓦?

回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!

  • A:25平方的铝芯电线,大约可以带100A电流 25平方的铜芯电线,大约可以带140A电流 25平方的铝芯电线,使用220VAC时,大约可以带22kW;使用380VAC时,大约可以带38kW 25平方的铜芯电线,使用220VAC时,大约可以带31kW;使用380VAC时,大约可以带53kW
    • A:具体要看电线的铺设方式了,还有套管的材料是塑料管还是金属管。 暗线铺设其安全电流大约在32A左右,最大可以带动7000瓦左右的电器功率,明线铺设安全电流在40A左右,最大可以带动8800W的电器功率。
    • A:按照电工截面积计算,1.5平方铝线能承受7.5安的电流,功率最高1500瓦(电线截面积没有1平方规格)带30千瓦负载比较勉强,短时间运行可以,但长时间运行容易电线会发热。
    • A:您好,*如下: 理论每平铜芯电线承载4电流每千瓦2电流 实践承载7.5kw 这个回答希望能给你帮助
    • A:为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量.    一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2.    安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定. 一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限; 距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限; 如导电能力,*导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等.    220*8=千瓦   安全情况下最大能带1.76千瓦.
    • A:25平方铜心线,如果是照明单相电,能带25.4千瓦;如果是工业三相电,能带63千瓦。铜线能带功率的计算方法为:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量---35A。6平方毫米铜电源线的安全载流量---48A。10平方毫米铜电源线的安全载流量---65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量---91A。25平方毫米铜电源线的安全载流量---120A。25平方铜线可负荷功率:单相电:P=U*I=220*120=2KW三相电:P=1.732*380*120*0.8=63KW

我要回帖

更多关于 300铝芯电缆带多少千瓦 的文章

 

随机推荐