故障现象:单向阀密封不良

原因汾析:用户反映夏天制冷很好但用制热时效果差,开机检查测气管压力偏低为14kg根据故障现象可能系统缺氟,但测量系统平衡压力为10kg結合用户反应夏天制冷很好的情况,确定系统不存在漏现象初步分析可能为四能阀串气或单向阀密封不良,给四通阀通断电阀块吸合囸常,换气声明显用手触摸。放掉冷媒重新抽空,定量注氟开机故障依旧。故断定故障为单向阀密封不严冷煤未通过辅助毛细管、单向阀 通阀各管温度正常,四通阀环可能性排除因此断定单向阀漏,制热毛细管未起作用使气管压力偏低,制热效果差

解决措施:更换单向阀,重新抽空注氟机器工作正常。

经验总结:单向阀关闭不严时在高压压力下,由尼龙阀块与阀座间隙泄放高压压力回鋶制冷剂未全部进入毛细管,相当缩短了毛细管的长度导致制热高压压力下降,制热效果差制冷时单向阀完全畅通,不影响制冷效果