美的空调N零线丶L火线 零线 L N丶S信号线各的颜色

美的变频空调... 美的变频空调

可选Φ1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

红色是火线 零线 L N,黄色是零线绿线是地线

你对这个囙答的评价是?

感谢您对美的空调的关注与支持!

一般来说红白黄是火线 零线 L N 黑色是零线 黄绿是地线有的也会有其它颜色,电源线上也會有字母表示N:零线L:火线 零线 L N,S:信号线也可以根据字母区分。

如仍有疑问、欢迎向美的企业知道提问;在此祝您工作顺利、生活愉快!

你对这个回答的评价是

红色是火线 零线 L N,黄色是零线绿线是地线

接的时候零线火线 零线 L N不用区分,地线一般接外壳地线不只昰绿色,一般家电的地线是彩色的零线火线 零线 L N颜色不变

你对这个回答的评价是?

你是要问已在使用中去区分还是常规区分

使用中:看到什么颜色接在外壳的哪条就是地线啦,剩下的两根拿电笔测一下发光的就是火线 零线 L N,剩下的就是零线

常规:红为火,黄为零綠接地。

你对这个回答的评价是

常规:红为火,黄为零绿接地。但实际中你可以看你的外主机怎样接了那里有标致的,可以看

你對这个回答的评价是?

这开关看上去是单极开关(上端和丅端分别只有一个接线孔)是这样的话就将火线 零线 L N接这开关有"LINE"标志这端,零线不需接入开关

如果只有一个端口就接火线 零线 L N,零线不管他两个端口就接两条,不分前后

N代表接零线、L代表进火线 零线 L N 按照上面的标示接火线 零线 L N有电 零线无电 接反也没事 ,有电就行

公告: 为响应国家净网行动部汾内容已经删除,感谢读者理解

    话题:美的变频空调信号线电压超过24v正常吗?显示E1应该怎么查内机

    回答:1. 变频显示E1故障是:室内外通訊故障;关机等待5-10分钟再重启。2. 格力空调故障码E1是系统保护3. 一般出现这个问题的可能有:线路问题,主板问题保护器本身问题。4. 需要莋的就是要查看线路内外机连接线有没有断,以及是否有接地线还有就是查看是否加过管线,加过铜管加管的同时也要加线,然后看电源线与信号线是否接好若是没有问题的话就排出线路问题。5. 然后是是否是主板问题是否是主机漏电,需要先查线路再查压缩机洳是压缩机只能换一个了。除此之外还有涉及到室外机是否散热外机散热是否理想,是否是内外机过滤网过脏导致也就是冷凝器脏了,若是排出了过滤网与冷凝器之外还要看看是否是制冷剂的缘故导致也就是要氟是否过多或者过少,若都不是那么就是保护器本身的問题了。有可能是电流瞬间过大导致过护器动作或管压力过大,而产生的保护

    参考回答:通讯故障!你的先确定有移机过吗,一般变頻空调的内外机连接线是不允有接头的要接的线重新换根通长线即可; 原因分析:电源的连接正常,查该故障码为内机通讯失败用万鼡表检测内机主板送到外机的电源正常,同时也有S端的激励信号说明内外机的通讯并无故障,考虑到一般变频机出故障的原因室外机因素较多打开外机壳,发现外机电源板上的电容有明显的爆裂现象进一步分析电容爆裂的原因可能是整流桥的故障,用万用表检测整流橋的正负间阻值为零整流桥短路。同时更换室外电源板和整流桥开机试机正常

    话题:美的变频空调信号线怎么量是正电压还是负电壓

    回答:但是信号正确与否是测量不出的需要检测波形信号线需要用交流档检测,能大致判断信号有无

    话题:美的变频空调信号线可以囿结头吗

    回答:可以有但最好 不要有。如果出现接头接头部位最好做一定的屏蔽处理。

    话题:美的单冷变频空调不制冷主机不着.连接主机的火线 零线 L N,零线,信号线用电

    回答:另外你说电脑主机表面感觉麻,开着那有可能是露电。 你的座关掉的是零线可以将自己的主機外壳接零线就可以了但亮度小于电笔测量火线 零线 L N时的亮的.

    参考回答:查丝,如果有灯亮说面里面驱动板出问题了

    话题:美的柜机变頻空调信号线无电源,内机,外机不启动,请问怎么修

    回答:压机不启动,度设置没有问题但是通电没有反应压机不转风扇转,一定先把电容看;电容鼓包需更换排除电容查供电;如有供电查压机,过载保护是关

    话题:美的变频空调出现通信故障要怎么处理,要先从哪里下手,从哪一步开

    回答:通信故障涉及范围比较宽因为通信是一个室内控制板的CUP与室外控制板的CPU数据的过程(室内向室外发出控制指令,控制外機运行方式启动压缩机等部件;室外机向室内机发送运行状态及环境参数、故障码等)。通讯信号有两根线(信号线S和零线N)内机与外机的四根连接线不能错,即火线 零线 L NL、零线N、信号线S、接地的绿线要一一对应连接通信电路还有一个的直流电源,一般是直接用220V交流經过限流电阻降压后整流电压为24V(各厂家设计可能有差异)。因此通信故障涉及到室内机控制板、室外机控制板、通讯线路。具体元件涉及到24V直流供电的整流及稳压电路(这个电路一般在室外控制板上)、室内通讯接口电路(主要元件是两只光电耦合器)、室外通讯接ロ电路(也有两只光电耦合器)等如果室外机不供电或者有220V交流电但是CPU没有(三个条件:+5V、时钟、复位),通讯也不能正常

    话题:格仂,美的变频空调故障码

    * ☆ 电流保护 ○ ○ ○ ☆ 室内房间度、蒸发器度传感器开路或短路 ○ * ☆ ☆ 室内蒸发器高保护或低保护 * ○ ☆ ☆ 抽湿模式室內度过低保护 ○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控 ☆ * ○ ☆ 过零检测出错 ☆ ○ * ☆ 度丝断保护 ☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配 ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护 ○----亮 *----熄 ☆----闪 ?o?w2@ 1.2 ○ 电流保护 * ☆ ☆ 环境度传感器故障 ☆ * ☆ 盘管度传感器故障 ○ ☆ ○ 室外电压太高或太低 * ○ * IPM模块保护 * ○ ○ 压机顶部度保护 ○ * * 二分钟通信故障保护 * ☆ * 预热e ○——常亮 ☆——闪烁 *——常灭 ○ ☆ 电压过高或过低保护 ○ ○ ○ ☆ 室内房间度、蒸发器度传感器开路或短路 ○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控 ☆ * ○ ☆ 过零检测出错 ☆ ○ * ☆ 度丝断保护 * * ☆ ☆ EEPROM参数错误指示 ☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配 ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护 ○——常亮 ☆——闪烁 *——常灭 格力: 格力空调的码 格力变频柜机故障显示 E1 压机电流大,压机感包(过热保护)开路 E2 防冻结保护(内管) E3 内传感器短开蕗 E4 蒸发器管开、短路 E5 通讯失败(N、L)不能接反) 二 普通柜机 E1 压机保护 E2 内冻结保护 E3 压机低压保护 E4 排气度保护(相序保护) E5 过欠压保护低电壓保护(同时按“扫风键,风速键”进入自检)关于格力空调的故码E1和E2 KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境度高于43度时开始制冷 4、管压力过开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境度低于18 7 格力空调故障码 3、管感头折断 4、管感头头没好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境度高于43度时开始制冷 4、电流过过护器动作或管压力过开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境度低于18度 3、管感头折断 4、管感头头没好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 E1一般是外机问题过欠流过欠压散热! 格力KFR-70LW/ED故障码 KFR-70LW/ED E1 E2防冻结 E3低压 8 格力空调故障码 E4排 E5过流 格力带低电压保护新款柜机碼: E1:压缩机保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气度过高保护 E5:过电流(低电压保护 关于格力空调的故码E1和E2 KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境度高于43度时开始制冷 4、管压力过开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境度低于18度 3、管感头折断 4、管感头头没好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 9 格力空调故障码 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障码: E1 1、冷凝器湔有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境度高于43度时开始制冷 4、电流过过护器动作或管压力过开关动作 E2 1、室内风机

    参考回答:感谢您对美的空调的关注与支持!您家里的空调出了什么故障了?如果是故障保修的话请致电美的。 如仍有疑问、向美的知道话题;茬此祝您顺利、生活愉快!

    话题:美的3P变频空调出现F1什么故障

    回答:1 变频空调介绍及原理分析 家用变频空调器走向的为了正确使用、维護和空调器,了解和掌握变频空调器的原理、主要部件的结构特点和技术成为当务之急,变频空调器比定速空调器控制电路复杂它增設了多保护电路、这些电路采用了不同的传感技术。 2 空调器控制电路原理分析 变频空调器是当今房间空调器发展的方向它通过变频控制器调节压缩机的转速(频率),实现了制冷(热)量与房间热(冷)负荷的自动匹配具有调速度快,低制热效率好度控制精度高,适鼡度、电压范围宽等优点特别是随着变频技术的发展,空调变频从交流变频转到直流无电机、永磁同步电机变频因此变频空调器无论昰从使用电力电子器件,还是控制策略都广泛地使用了当的先进技术无论是国产还是进口变频空调,其控制电路原理大体相同一般由室内机和室外机控制电路构成,下面以美的kfr-50lw/fbpy为例说明其基本控制原理 变频空调的室内机与室外机可以相互通信,并分别被两个单片机控淛整个系统的控制结构图以及各个环节的作用如图1所示。整个控制系统由智能功率模块ipm、电源板、室内板、开关板、室外主控板和变频壓缩机等几大部分组成整个系统的被控对象是变频压缩机,与定速空调器相比变频空调器采用的供源频率可调,因而具有高效节能、喥波动小、舒适度高、运行电压范围宽、传感器控制精确、超低运行时适应强、良好的除湿功能等优良能 变频压缩机采用交流异步机、詠磁同步电机(pmsm)或开关磁阻电机;智能功率模块ipm采用六封装或七封装的gto、igbt等电力电子器件,并将过流、过热、欠压保护、gto或igbt的驱动等电蕗集成于一体;电源板是将电通过桥式整流、滤波、稳压以后得到直流电流供给ipm模块逆变输出频率可变的三相交流电供给变频压缩机;室内板和室外主控板是整个系统的灵魂和核心,分别采用了两块单片机随着科学技术的发展,现在的控制器件则普遍采用了数字信号处悝器(dsp)来处理各种输入的指令信号(如房间的设定度)和反馈信号(如房间的实际度)使控制更加准确和可*,因此这种变频空调,囿人称为“数字变频空调”室外主控板完成变频三相电源的控制算法,得到六路pwm波形驱动ipm中电力电子器件的通断同时进行室外环境度檢测、冷凝器度检测、排气度检测、交流电压、交流电流检测完成相应的保护、处理、通信功能;室内板进行室内风机、室检测、蒸发器喥检测、室内外通信、摆风/空气控制,完成接收、 液晶显示蜂鸣器驱动从而实现人机对话。 3 故障技术 在变频空调使用的过程中难免出现故障当出现问题时,要及时以下是几种常见的技巧。 3.1故障现象与判断 (1)上电源头室内机电源指示灯亮,如无电源指示说明您家嘚电源有故障或指示等损坏。 (2)有电源指示用器按作键,信号发不出去首先, 器内的电池是否有电然后电池的正负极片触点有无腐蚀,若上述正常器内部电路板是否损坏,可将器*近一台调幅收音机按器键进行干扰试验,听收音机是否发出有“嘟嘟”声有声说奣器无故障。 (3)当器确定无故障时信号还是发不出去时,可用室内机运行开关验证运行时,室内贯流风机和室外压缩机若运转正常制冷效果良好,则证明空调器室内机红外接收部位有故障 (4)当你使用的器装上新电池使用不到一个月就不显示时,可将器的后盖打開用95%的酒精清洗一下电路板和按键触点面导电胶片,干燥后即可排除漏电故障,器液晶显示缺字也可采用这种方法 (5)变频空调器Φ的度传感器起着非常重要的作用,室内机有空气度传感器和蒸发器度传感器;室外机有空气度传感器管路传感器和低压管路传感器,囿的传感器在长期使用后发生阻值变化使控制特改变,(如室内机空气度传感器阻值变大后会引起变频器输出频率偏低),为了保证控制精度及其相同的特,确定传感器故障后应换用原型号的。 (6)在空调器出现故障时如果鉴别整个控制系统是否有故障,可将室內机控制器上的开关放在“试运行”挡上此时微处理器会向变频器发出一个频率为50hz的信号,若此时空调器能运转并保持频率不变,一般认为整个控制系统无大问题可着重各传感器是否完好。如果空调器不能正常运行说明控制系统有故障。 控制系统检测方法 (1)通信電路 在检测通信故障时用万用表交流电压档250v测试,在零线和信号线间如果有电压来回变化且室内机通信指示等持续闪烁则表明通信正瑺,否则通信电路有故障 (2)功率模块 在检测功率模块故障时,第一种方法是用万用表二极管档测量功率模块“+”极与u、v、w极,或u、v、w极与“-”极间正向电阻应约为380-450ω间,且反向不导通,否则功率模块有故障;第二种方法是用万用表交流电压档,测量功率模块驱动压缩机的电压,其任意两相间的电压应在0~160v之间并且相等否

    话题:美的380v空调柜机内机接线方法

    回答:感谢您对美的空调的关注与支持! 一般来說红白是火线 零线 L N 黑色是零线 绿是地线。有的也会有其它颜色电源线上也会有字母表示N:零线,L:火线 零线 L NS:信号线,也可以根据字毋分如

    参考回答:也可以根据字母分感谢您对美的空调的关注与支持:信号线:零线、向美的知道话题:火线 零线 L N、生活愉快。如仍有疑问有的也会有其它颜色,L;在此祝您顺利电源线上也会有字母表示N,S!一般来说红白是火线 零线 L N 黑色是零线 绿是地线

我要回帖

更多关于 N M S L 的文章

 

随机推荐