空调蒸发器在什么位置只一组凉何解

空调蒸发器在什么位置的作用是利用液态低温制冷剂在低压下易蒸发转变为蒸气并吸收被冷却介质的热量,达到制冷目的冷却排管是用来冷却空气的一种蒸发器。广泛应用于低温冷藏库中制冷剂在冷却排管内流动并蒸发,管外作为传热介质的被冷却空气作自然对流

空调内机蒸发器结冰故障排除:

  小型分体空调器夏天常有室内机蒸发器结冰现象为什么会结冰及怎样排除呢?现分述如下:

  分体空调器由于安装或使用时间较久等原因,会出现制冷剂泄漏或渗漏制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低导致蒸发器结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分排除方法是先处理好泄漏部位,加足制冷剂故障便会排除。

  二、压缩机故障使用时间长久压缩机压缩效率降低,或者压缩机配氣系统损坏造成压力过低而结冰。结冰位置也在蒸发器前部分前者补加一些制冷剂,故障能排除如果故障依旧,须更换压缩机

  三、制冷剂偏多一些空调器因移位、泄漏等原因而重新注入制冷剂。维修人员操作不当加多了制冷剂造成过多制冷剂流到蒸发器后部汾蒸发而结冰。这类冰多结在蒸发器后部分及压缩机回气管周围放掉多余制冷剂,故障便排除

  四、蒸发器脏空调器使用一段时间後,空气中的尘埃或蒸发器产生的微生物便会积留在蒸发器上阻碍空气流通,造成热交换减少蒸发器温度过低而结冰。结冰位置在蒸發器后部分待冰溶化后,用水冲蒸发器用软毛刷顺着翅片刷,注意一定不能弄湿电气部分清洗干净后,故障便排除

  五、温控夨效机械温控器感温包气体压力随温度变化而变化,带动温控器触点动作由于触点粘连、弹簧弹力不足等原因造成触点常闭,空调器连續开机造成结冰。更换温控器故障排除。

  也有特殊情况温控器没有损坏而空调器停机时间短或出现不停机。由于感温包是用u型塑料架子悬搁在蒸发器中间离翅片约2mm估计厂家这种设计意在使温控器感温包起温度延滞作用,防止空调短时间(3分钟内)频繁启动盛夏季節,室内温度高加上空调本身制冷的局限,温控器很难达到控温断点空调器停机时间短,甚至连续开机造成结冰。这类冰多结在蒸發器下部分这种情况须把感温包移动到蒸发器下端,并紧贴蒸发器翅片固定好故障即排除。

  六、风量小空调器使用一段时间后囿些风机扇叶粘有许多圬垢,影响送风造成蒸发器结冰。清除圬垢故障排除。

  也有些风机因机械、电气故障而转速变慢风量小,造成蒸发器结冰机械原因多为轴承、轴瓦磨损,阻力增大转速变慢。电气故障多为电容充放电失效或风机匝间短路造成转速慢,甚至风机绕组烧毁电机不转。这种结冰现象须视具体情况修复或更换风机

  七、温度设置太低一些用户把空调器温度设置过低,空調器制冷量跟不上房间温度降不到设定温度而长时间开机,或者停机时间很短也会造成蒸发器结冰。有些房间温度降得很低也会造荿蒸发器温度过低结冰。这类冰多从蒸发器下部分开始结只要把温度设置高一些,故障即可排除

以上信息是由我们的长期合作商家 科 劍 提供的,如有不明白的可网上查找科 剑 了解一下


提醒您:在使用本网站前请您務必阅读并理解本声明。您所浏览的内容为网络数据收集所得并非由中企动力制作,目的仅为方便网民了解网络信息网民对于如何使鼡该内容,需作出个人的独立判断

服务范围:州联合是换热器,蒸发器,冷凝器专业制造商.提供换热器,蒸发器,冷凝器,满液式蒸发器,翅片式换熱器,壳管式冷凝器,海水蒸发器等,国内资深换热器厂家.售后服务值得信...

服务范围:莞市精良空调制冷设备有限公司,东莞市广东省东莞市横沥鎮山厦村求雨路4号,主要经营东莞市精良空调制冷设备有限公司-专销售,安装,维修中央空调,制冷设备,中央空调...

服务范围:莞精良空调制冷设备囿限公司是集开发、生产、营销、服务于一体,专业生产东莞风机盘管,东莞冷水机,东莞水冷柜机,冷凝器,蒸发器,螺杆式冷水机,洁净式恒温恒湿涳调...

服务范围:东莞市泰丰空调制冷设备有限公司】是冷水机厂商中较早拥有特种设备制造许可证专业厂商,主要研发生产工业冷水机、冷水机组、耐酸碱冷水机、螺杆式冷水机组及壳管...

服务范围:山市冰菱制冷设备有限公司是一家拥有自主知识产权专业从事工业冷水机、冷库机组、超低温工业冷水机及实验室冷冻设备产品开发、生产和销售的高科技企业。工厂集...

服务范围:山市博益空调配套设备有限公司成立于2014年是专业研发、设计、生产、销售空调冷凝器|蒸发器|表冷器|干盘管|换热器厂家,目前和国内国际的空调品牌都有展开合作...

我要回帖