怎样校对开利中央空调型号开利19DM马达电流

开利开利中央空调型号故障代码夶全一开利开利中央空调型号维修电话


开利开利中央空调型号故障维修技巧;

1.开利开利中央空调型号露点温度低、室内降温慢的原因及解決办法

(1)供气量小于设计值换气次数少。请检查风机型号是否符合设计要求叶轮转动是否正确,皮带是否松动并打开大送风阀,消除送风不足的因素

(2)系统有二次回风,二次回风量过大请调整,降低二次回风量

(3)凯里开利中央空调型号系统房间多,气流分布不均匀請调整以使每个房间的空气分布均匀。

2、系统实测风量大于设计风量的原因及解决办法

(1)系统的实际阻力小于设计阻力因此增加了风扇的風量,并在条件允许时改变了风扇的转数

(2)设计时,风机容量过大请关小风量控制阀以减少风量。

3、系统实测风量小于设计风量的原因忣解决办法

(1)系统的实际阻力大于设计阻力风机风量减少,条件允许时改进风管部件,降低系统阻力

②系统堵塞,请检查并清理系统Φ可能的堵塞物

(3)系统漏气、堵塞。

(4)风机达不到设计容量或叶轮旋转方向错误皮带打滑等。检查并消除影响风扇输出的因素

4.开利开利Φ央空调型号室内噪声大于设计要求的原因及解决方法

(1)风机噪音高于额定值,请测量风机噪音检查风机叶轮是否接触外壳,轴承是否损壞减震是否良好,并进行对症处理

(2)风管、阀门、风口风速过高,会产生气流噪音请调节各种阀门和风口,以降低过高的风速

(3)风道系统消声设备不完善,请增加消声弯管设备

5.系统的总供气量与总供气量不一致。给出了产生较大差异的原因及解决方法

(1)风量测量方法囷计算不正确,请查看测量和计算数据

(2)系统漏气或气流短路,请检查堵塞情况消除短路。

6.凯里开利中央空调型号室内风速分布不均匀引起死角的原因及解决方法

(1)气流组织设计考虑不周根据测得的气流分布图,应调整送风出口的位置或增加送风出口的数量

(2)送风口风量調节不均匀,不符合设计值应调整每个供气出口的风量,使其符合设计要求

如果以上资料无法解决您的故障问题可以拨打全国服务热線:400-803-0689(点击该号码即可拨打)安排维修人员上门解决。