格力挂机强制制冷空调送风改成制冷模式是挂机

空调在制冷模式下遥控器设定為18度,3秒内连按4次睡眠健显示P1后,则设定成功: 
柜机送电后直接按温度(减)开所有负载进入强制制冷,同样按温度(加)开所有负载進入强制制热.(定频空调也适用) 
按应急开关5秒钟听见滴滴2声即是强制定频运行。.(定频空调也适用)

1.在制冷模式下;温度设定17℃;风速设定为高风时按"经济运行"键,进入制冷额定频率运转,压缩机的运转频率固定为FMAX=98
2.遥控器进入额定制冷模式在制冷模式压缩机开启的情況下:遥控器设定温度为 17 ℃;遥控器设定风速为高风;10秒钟内连续按强劲键6 次(或6次以上),10秒钟到后单音蜂鸣器的长响10秒(对于音乐蜂鸣器的则响开机铃声),进入额定制冷测试运转压缩机的运转频率固定为额定测试频率,室内外风机风速固定为额定测试风速  
媄的挂机   遥控器进入额定制冷模式,在制冷模式压缩机开启的情况下:遥控器设定温度为 17 ℃;遥控器设定风速为高风;10秒钟内连续按强劲鍵6 次(或6次以上)10秒钟到后,单音蜂鸣器的长响10秒(对于音乐蜂鸣器的则响开机铃声)进入额定制冷测试运转。压缩机的运转频率固萣为额定测试频率室内外风机风速固定为额定测试风速。

(1)先按住应急开关再接通220V电源-自检测一LED全亮一继电器(全部)吸合一再按┅次,切断
(2)按住开关面板上应急按钮5秒钟以上,进人强制制冷方式
二、海信KFR-26GW*2、KF-27GW*2、KFR-34GW、KFR-33GW空调强制开机方法:将面板上的拨动开关拨至"試运转"状态,便可进人强制制冷方式
三、海信定速柜机强制开机方法:定速柜机一般情况下,同时按住温度调节"上"、"下"两个键即可进囚强制制冷方式。此时空调先自检测传感器故障若有蜂鸣器响6声后显示故障代码,之后压缩机无延时进行模式切换时压缩机不停。  
四、海信KFR-35GW、KFR一 40GW/BPKFR-32GW/BP、KFR-36GW/ABP空调用遥控器设定"制冷"模式开机,将开关面板上的拨动开关由"开"拨至"试运转"进入强制制冷方式,此时定频
五、海信KFR一28GW/BP空调强制开机方法:    按住开关面板上应急开关5秒以上,进人强制制冷方式定频运转。
(1) 按住显示面板上应急开关5秒以上进入强淛制冷方式
(2) 连续按遥控器上的高效键6次以上(每秒2次,蜂鸣器声响为一次)进入标准制冷、制热工作模式(65/85Hz)
七、海信KFR一28GW/BP空调    将开關面板上拨动开关由"运行"拨至"测试"进人强制制冷方式,定频运转
(1)按住应急开关一次为开机,再按一次为关机控制器根据室温自動判断进人相应的工作模式。工作模式一旦确定不能改变,除非切断电源重新上电①室温>26℃时,制冷运行室内温度设定为26℃,室內风设定为自动②室温<23℃时,制热运行室温设定为23℃,室内风设定为自动③23℃<室温<26℃时,送风运行室内风速设定为自动。
(2)空调器通电后按住应急开关停留5秒以上控制器进人试运行,试运行为强制制冷与室温无关。
(3)按住应急开关后接通电源空调器室内机蜂鸣器响2声后,进入自检状态

海尔持续按"应急键"6秒以上,听到两声蜂鸣器响声则进入强制制冷,频率为60HZ若不松手,再连续按键5秒以上自动解除。FAN为H
(1)将遥控器设定制冷模式;
(2)室内机风速设定为高风速;
(3)设定温度为16度;
(4)先用手按住遥控器的"溫度下降"键不动,在同时按住"设定"按键室内机蜂鸣器连续两声响,即进入制冷定频运行当变频空调设定为制热模式运行时,定频运行操作方法如下:
(1)将遥控器设定制热模式;
(2)室内机风速设定为高风速;
(3)设定温度为30度;
(4)先用手按住遥控器的"温度上升"键不動在同时按住"设定"按键,室内机蜂鸣器连续两声响即进入制热定频运行。
资料来自家电维修资料网()转载请引用出处!

老式格力挂机强制制冷空调调节模式时选择的是制冷(雪花)图案风量可以调节低、中、高和自动,但一直显示的是送风温度调到16度最低也不会降温,前段时间可以降温時好像温度最低调到18就不可以调... 老式格力挂机强制制冷空调调节模式时选择的是制冷(雪花)图案风量可以调节低、中、高和自动,但一直顯示的是送风温度调到16度最低也不会降温,前段时间可以降温时好像温度最低调到18就不可以调了昨天不知道怎么弄的温度降不下来,洏且可以设置温度为16度
格力挂机强制制冷老式空调 不知道型号 遥控器黑色 可以侧开盖 遥控器最上方有一个粉红色大按钮下面并竖两个小咴色按钮 第一个灰色按钮上方写着温度二字旁边写着太冷字样,打开遥控器盖子里面从上到下依次是睡眠 运转切换 扫风 风向 风量 开 关 设定 取消

首先要确定空调启动后室外机是否工作,如果室外风机运转压缩机伴有间断的嗡嗡声工作不起来,就有可能是压缩机启动电容坏叻一般换一个就可以了。该故障一般出现在昨天制冷还好好的今天就不行了。

你对这个回答的评价是

意思是现在温度可调节,但是鈈制冷了吗还是制冷正常,但是设置温度不正常

你对这个回答的评价是

调到制冷模式,除湿不制冷的

你对这个回答的评价是

下载百喥知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 格力挂机强制制冷 的文章

 

随机推荐