2230千瓦用多大电缆的电机出口线用多少平的软橡胶单芯电缆

220千瓦的电机出口线用多少平的软橡胶单芯电缆 - 理工学科 - 挑挑拣拣问答
& &&220千瓦的电机出口线用多少平的软橡胶单芯电缆
220千瓦的电机出口线用多少平的软橡胶单芯电缆
详细问题描述及疑问:&&
期待您的答案,滴水之恩,来日我当涌泉相报!
27A;380&#47,用150平方的软橡胶单芯电缆;1.732=334
百年一遇左林君&
相关问题的推荐
对此问题的评论
为您精彩推荐
Copyright @ www.ttjj.org.&&蜀ICP备号220千瓦电机相关分类:
220千瓦电机周边分类:
& 列表网&琼ICP备号-12&琼公网安备08
还没关注列表网?一大波金豆等你拿!1 Pages: 1/2& & &Go
级别: 家园常客
发帖数量: 1572 个
工控威望: 843 点
下载积分: 27735 分
在线时间: 331(小时)
注册时间: 最后登录:
总功率220kw,距离160m左右线架敷设,用185铜线电缆有没问题!
级别: 家园常客
发帖数量: 1572 个
工控威望: 843 点
下载积分: 27735 分
在线时间: 331(小时)
注册时间: 最后登录:
两台110KW电机一用一备,有时两台短时间同时用。
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
级别: 工控侠客
发帖数量: 597 个
工控威望: 3801 点
下载积分: 7213 分
在线时间: 477(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_0的就够了,这个如果长期用的,建议粗点
级别: 探索解密
发帖数量: 172 个
工控威望: 192 点
下载积分: 1517 分
在线时间: 109(小时)
注册时间: 最后登录:
建议用240的
chenzexiong
级别: 探索解密
发帖数量: 74 个
工控威望: 153 点
下载积分: 887 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_5足够了
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
级别: 家园常客
发帖数量: 495 个
工控威望: 540 点
下载积分: 2002 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 最后登录:
两台短时工作,没有问题
级别: 略有小成
发帖数量: 284 个
工控威望: 336 点
下载积分: 4046 分
在线时间: 443(小时)
注册时间: 最后登录:
我现在用的新车间总功率300多个KW190多米,才用185架空,加就地无功补偿总电流才300A不到,电线轻微热,不过我这的电机不会长期满载运行。
级别: 家园常客
发帖数量: 1572 个
工控威望: 843 点
下载积分: 27735 分
在线时间: 331(小时)
注册时间: 最后登录:
要学习就要各位师傅手下多指教
级别: 网络英雄
发帖数量: 203 个
工控威望: 5004 点
下载积分: 11955 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 最后登录:
一定要用185平方的,一定要国标的,要不能会起火, &&&&&&
南科自动化设备维修中心
zhangli019
级别: 工控侠客
发帖数量: 598 个
工控威望: 2377 点
下载积分: 993 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 最后登录:
建议200以上的,要国标的!!
给我一根杠杆,一个支点
liuhuaxing
做人不成功,成功是暂时的;做人成功,不成功也是暂时的。
级别: 论坛先锋
发帖数量: 985 个
工控威望: 1083 点
下载积分: 2977 分
在线时间: 619(小时)
注册时间: 最后登录:
用国标240铝芯电缆能满足要求,又比较经济。[ 此帖被liuhuaxing在 14:18重新编辑 ]
级别: 实习会员
发帖数量: 9 个
工控威望: 39 点
下载积分: 71 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_0的国标
1 Pages: 1/2& & &Go当前位置:
主题:614432 ┆ 帖子:4788121
┆ 今日新贴:16
昨日贴数:625 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:1573人
220KW电机 星三角启动问题
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 14:35:18 楼主
220KW电机能不能用星三角启动啊?
我怕在星三角切换的时候有冲击电流使断路器跳闸,有没有哪位大大做过的,请指点迷津!拜托!拜托
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:43:49 1楼
这么巨型电机得用软启动了吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:48:06 2楼
没有银子啊,老板不让用
穷。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:00:29 3楼
启动不了,去算一算,光启动火花,就能打死人,还不让用?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:10:33 4楼
是带载还是空载?
我公司220KW电机是用星三角启动的,在从星形转为三角时先切入串电阻回路,再转为三角的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:37:45 5楼
引用听雨观雪 的回复内容:
是带载还是空载?
我公司220KW电机是用星三角启动的,在从星形转为三角时先切入串电阻回路,再转为三角的。
请问串电阻是为了防止切换时产生冲击电流吗?不串行吗?谢谢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:41:28 6楼
可以考虑用降压启动吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:41:59 7楼
星三角不是降压?呵呵
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:48:46 8楼
最可靠的方法还是软启动器。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:50:28 9楼
能用星三角,我们单位就用过,不过还比你这个大一点.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:20:06 10楼
哈哈``````用变频器了```
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:21:40 11楼
用变频器,同样存在转换冲击电流。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:38:22 12楼
可以的,用630A的断路器没有问题.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:28:52 13楼
首先谢谢各位的热心回复
RE:心冷空虚
我就是用的NS630开关,但是没有做过220KW的,所以有点担心冲击跳闸
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:30:58 14楼
都说了没银子了
大家就不要再逼我用变频器,软启动了,OK?
要不哪位大大借我点银子?等我赚了再还!呵呵
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:45:25 15楼
你这个问题真是考验大家的水平了,你们老板的钱都是金子它爹,你这一启动就是500多安啊,转换时当然可以打死人了,可以把熔断器的容量放大点,
不知道你们的配电房能受了不,可要小心啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:55:51 16楼
引用ELOHIM 的回复内容:
你这个问题真是考验大家的水平了,你们老板的钱都是金子它爹,你这一启动就是500多安啊,转换时当然可以打死人了,可以把熔断器的容量放大点,
不知道你们的配电房能受了不,可要小心啊
谢谢你的关心!HEHE,要是2个月后,我还没来回帖子,大家就为我默哀1秒钟,OK?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:00:35 17楼
串电阻星三角启动电路图
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:53:20 18楼
看你的供电电环境了,如果供电容量够大可以用星三角启动的,不行就用自偶降压启动好了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:09:09 19楼
如果是空载启动没问题,我单位的三台冷冻机组都是220KW的电机,一直是星三角起动,没出现过故障,重要的是选择好的接触器,最好是国际知名品牌。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:34:06 20楼
我服了你老板了,真难为你了兄弟!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:47:05 21楼
看你的供电电环境了,如果供电容量够大可以用星三角启动的,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:10:04 22楼
为什么不用自藕降压启动,比较适合这种电机啊!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:07:31 23楼
前段时间比较忙。一直没来的及来看回复。
特别感谢 听雪观雨 的帮助。也谢谢各位热心的前辈。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:15:16 24楼
想要马儿跑,还不要马儿吃草,这样的老板不能要!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:15:35 25楼
看来LZ还活着,贼不容易哦。
转换的时候记得放只鸡在中间,瞬间烤熟,估计味道应该不错。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:26:02 26楼
电机离电气房多远?220kW 星三角启动要跑2根导线。用风机变频省电,而且省去一根电缆,接触器也可以省一个。。这老板怎么不会算呢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:19:24 27楼
用自藕降压启动,或用电阻启动箱.
----------------------------------------
柳市电器批发零售光电接近开关 &正泰,德力西等电器 厂家直接拿货,///&
/ 需要请联系
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:31:55 28楼
星三角启动不成问题,变压器容量足够,不频繁启动.
用自藕变压器的话,都可以去考虑软启动了.价钱不会相差太大.
呵呵,一根电缆还不是要足够线径?两根选择120mm2的就足够了.两者去对比下价钱再说.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:16:34 29楼
问题是你们的电网容量有多大,&400kw应该没有问题,我都见过250kW直接起动的, 还有你们厂有没有对电压波动有要求
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:41:03 30楼
用变频了,台达的,还吧错,价格便宜
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:34:33 31楼
楼主,你的问题处理了吗?怎么处理的能贴出来吗?是采用楼上几个给的方案吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:00:10 32楼
关键是你的电源怎么样?如果你的供电变压器足够大可以用的,如果担心火花问题可以选用真空接触器,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:17:48 33楼
用星-三角启动没有问题!但是要看启动负载!
最好是用软启动,和变频器!
用变频器有可以节能!
如果是星-三角要看看你的变压器可以不可以抗的住!不要这里一启动,那里就跳,那你就掺了~
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:28:12 34楼
学习,看样子是可以&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:36:21 35楼
用软启动最安全了,我用的是优力康的,性价比很高。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:25:43 36楼
用自偶减压启动器,也不是很贵
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:56:58 37楼
17楼的线路方案是可行的.CARRIER公司的低压供电的大型制冷压缩机(最大至810KW)均采用这种方案..比较经典..但必须注意接触器切换时序:
1)星--转三角时,先投入KM4,延时(0.1-0.3)S后断开KM3;再延时(0.1-0.3)S后,投入KM2,再用KM2的NC辅触头断开KM4..即完成切换..
2)R3/S3/T3的阻值和功率必须选择恰当,对于220KW电机,建议选取值为:(0..4)欧左右,功率4-5KW左右..
3)电机必须是轻/空载启动.//
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:01:50 38楼
上述方案配合恰当的启动时间设定,可保证切换二次冲击电流不大于3.5倍额定电流值!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:14:19 39楼
75KW以上电机,不采用串过渡电阻的星三角切换过程,造成二次冲击顶闸的概率是很高的..日本JIS规范规定55KW以上电机星三角转换必须采用闭路转换方式!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:57:12 40楼
风机启动很顺利!
可是就是启动电流大了些!都有1200A了.启动时间也长,20多秒.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:40:33 41楼
引用liuweiplc 的回复内容:为什么不用自藕降压启动,比较适合这种电机啊!
我的想法也是这样,星三角我没尝试过,自藕降压相对变频软起肯定是划算!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:04:15 42楼
引用走别人的路让别人无路可走 的回复内容:引用liuweiplc 的回复内容:为什么不用自藕降压启动,比较适合这种电机啊!
我的想法也是这样,星三角我没尝试过,自藕降压相对变频软起肯定是划算!
自耦降压起动与星三角降压起动有何优点呢?我以为从降压的角度看两者是一样的,但成本自耦降压明显高于星三角,因此没有什么优点可言。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:07:20 43楼
起动电流1200A完全正常,220Kw电机的额定电流在400A左右,那么现在起动电流只有3倍。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:13:19 44楼
耦降压起动与星三角降压起动有何优点呢?我以为从降压的角度看两者是一样的,但成本自耦降压明显高于星三角,因此没有什么优点可言。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:50:16 45楼
不知道星角启动器的最大功率是多少,不过把转换时间调长点也许行
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:05:17 46楼
用软启吧,不贵的!你那星三角的几个接触器质量好一点的,加在一起也够买一个了!
如果你非要用星三角,主要是看你家主变的容量如何了!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:48:58 47楼
引用随yuan 的回复内容:耦降压起动与星三角降压起动有何优点呢?我以为从降压的角度看两者是一样的,但成本自耦降压明显高于星三角,因此没有什么优点可言。
自耦降压启动的好处是:启动时向电源索求的电流比较小(变压器原边电压大于副边电压,原边电流小于副边电流),可以降低启动电流.
自耦降压启动的缺点是:需要一个自耦启动变压器,而且该变压器选择小了容易发烫烧掉,线路比星三角麻烦,接触器也节省不了.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:50:41 48楼
引用想想看 的回复内容:起动电流1200A完全正常,220Kw电机的额定电流在400A左右,那么现在起动电流只有3倍。
是啊!1200A还是我把风门关了的情况下启动,如果开上风门,启动电流还要大.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:02:45 49楼
iacmall工业自动化商城
/Sitemap_6041.html
/Sitemap_6042.html
/Sitemap_6043.html
/Sitemap_6044.html
/Sitemap_6045.html
/Sitemap_6046.html
/Sitemap_6047.html
/Sitemap_6048.html
/Sitemap_6049.html
/Sitemap_6050.html
/Sitemap_6051.html
/Sitemap_6052.html
/Sitemap_6053.html
/Sitemap_6054.html
/Sitemap_6055.html
/Sitemap_6056.html
/Sitemap_6057.html
/Sitemap_6058.html
/Sitemap_6059.html
/Sitemap_6060.html
/Sitemap_6061.html
/Sitemap_6062.html
/Sitemap_6063.html
/Sitemap_6064.html
/Sitemap_6065.html
/Sitemap_6066.html
/Sitemap_6067.html
/Sitemap_6068.html
/Sitemap_6069.html
/Sitemap_6070.html
/Sitemap_6071.html
/Sitemap_6072.html
/Sitemap_6073.html
/Sitemap_6074.html
/Sitemap_6075.html
/Sitemap_6076.html
/Sitemap_6077.html
/Sitemap_6078.html
/Sitemap_6079.html
/Sitemap_6080.html
/Sitemap_6081.html
/Sitemap_6082.html
/Sitemap_6083.html
/Sitemap_6084.html
/Sitemap_6085.html
/Sitemap_6086.html
/Sitemap_6087.html
/Sitemap_6088.html
/Sitemap_6089.html
/Sitemap_6090.html
/Sitemap_6091.html
/Sitemap_6092.html
/Sitemap_6093.html
/Sitemap_6094.html
/Sitemap_6095.html
/Sitemap_6096.html
/Sitemap_6097.html
/Sitemap_6098.html
/Sitemap_6099.html
/Sitemap_6100.html
/Sitemap_6101.html
/Sitemap_6102.html
/Sitemap_6103.html
/Sitemap_6104.html
/Sitemap_6105.html
/Sitemap_6106.html
/Sitemap_6107.html
/Sitemap_6108.html
/Sitemap_6109.html
/Sitemap_6110.html
/Sitemap_6111.html
/Sitemap_6112.html
/Sitemap_6113.html
/Sitemap_6114.html
/Sitemap_6115.html
/Sitemap_6116.html
/Sitemap_6117.html
/Sitemap_6118.html
/Sitemap_6119.html
/Sitemap_6120.html
/Sitemap_6121.html
/Sitemap_6122.html
/Sitemap_6123.html
/Sitemap_6124.html
/Sitemap_6125.html
/Sitemap_6126.html
/Sitemap_6127.html
/Sitemap_6128.html
/Sitemap_6129.html
/Sitemap_6130.html
/Sitemap_6131.html
/Sitemap_6132.html
/Sitemap_6133.html
/Sitemap_6134.html
/Sitemap_6135.html
/Sitemap_6136.html
/Sitemap_6137.html
/Sitemap_6138.html
/Sitemap_6139.html
/Sitemap_6140.html
/Sitemap_6141.html
/Sitemap_6142.html
/Sitemap_6143.html
/Sitemap_6144.html
/Sitemap_6145.html
/Sitemap_6146.html
/Sitemap_6147.html
/Sitemap_6148.html
/Sitemap_6149.html
/Sitemap_6150.html
/Sitemap_6151.html
/Sitemap_6152.html
/Sitemap_6153.html
/Sitemap_6154.html
/Sitemap_6155.html
/Sitemap_6156.html
/Sitemap_6157.html
/Sitemap_6158.html
/Sitemap_6159.html
/Sitemap_6160.html
/Sitemap_6161.html
/Sitemap_6162.html
/Sitemap_6163.html
/Sitemap_6164.html
/Sitemap_6165.html
/Sitemap_6166.html
/Sitemap_6167.html
/Sitemap_6168.html
/Sitemap_6169.html
/Sitemap_6170.html
/Sitemap_6171.html
/Sitemap_6172.html
/Sitemap_6173.html
/Sitemap_6174.html
/Sitemap_6175.html
/Sitemap_6176.html
/Sitemap_6177.html
/Sitemap_6178.html
/Sitemap_6179.html
/Sitemap_6180.html
/Sitemap_6181.html
/Sitemap_6182.html
/Sitemap_6183.html
/Sitemap_6184.html
/Sitemap_6185.html
/Sitemap_6186.html
/Sitemap_6187.html
/Sitemap_6188.html
/Sitemap_6189.html
/Sitemap_6190.html
/Sitemap_6191.html
/Sitemap_6192.html
/Sitemap_6193.html
/Sitemap_6194.html
/Sitemap_6195.html
/Sitemap_6196.html
/Sitemap_6197.html
/Sitemap_6198.html
/Sitemap_6199.html
/Sitemap_6200.html
/Sitemap_6201.html
/Sitemap_6202.html
/Sitemap_6203.html
/Sitemap_6204.html
/Sitemap_6205.html
/Sitemap_6206.html
/Sitemap_6207.html
/Sitemap_6208.html
/Sitemap_6209.html
/Sitemap_6210.html
/Sitemap_6211.html
/Sitemap_6212.html
/Sitemap_6213.html
/Sitemap_6214.html
/Sitemap_6215.html
/Sitemap_6216.html
/Sitemap_6217.html
/Sitemap_6218.html
/Sitemap_6219.html
/Sitemap_6220.html
/Sitemap_6221.html
/Sitemap_6222.html
/Sitemap_6223.html
/Sitemap_6224.html
/Sitemap_6225.html
/Sitemap_6226.html
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:45:27 50楼
启动时间多少秒?
总条数: | 当前第1/2页 首页
周点击排行周回复排行
[0] [0]最新求助
[0] [2] [3] [1] [11] [4] [7] [3] [9] [5]

我要回帖

更多关于 150千瓦用多大电缆 的文章

 