大金空调故障代码E0E0

*以下是大金空调常用维修故障代碼,可以引导维修大金人员更快的找到问题所在仅供参考!中央空调VRV故障代码(QQ)室内机故障A0外部保护装置动作A1室内机P板不良A3冷凝水位异常(浮子开关动作)A5热交换器热敏电阻故障A6风扇马达锁住或过载、过流A7风向调节电动机故障A9电子膨胀阀故障AF排水水位超限;内机未工莋,浮子开关动作AJ容量设定错误C4热交换器(1液管)热敏电阻异常C5热交换器(2气管)热敏电阻异常C9吸气热敏电阻异常CJ遥控器热敏电阻异常室外机故障E0保护装置动作E1室外机P板不良E3高压开关动作:请检测外机是否脏污E4低压开关动作:机器周围有无油迹E5变频压缩机过载:家用机缺F的瑺见故障E6标准压缩机过电流(定频)E7风扇马达过载或过电流E8 AC输入过电流E9电子膨胀阀故障EA四通阀异常H3高压开关异常H4低压开关异常H6压缩机位置傳感器异常H7风扇马达信号异常H9室外机空气用热敏电阻异常F3排除管温度异常F6制冷剂填充过量J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流J3排除管热敏电阻短路或开路J5吸气管热敏电阻故障J6热交换器热敏电阻故障J8均油管或液管热敏电阻异常J9集液器气管热敏电阻故障JA高压传感器故障JC低压传感器故障L3电气盒温度上升L4变频器散热翅片温度上升异常L5变频压缩机异常L8变频器电流异常L9变频器起动错误LC变频器与控制PC板之间传送故障P1变频器过脉动保护;电源电压不稳缺相P4变频器散热翅片温度上升传感器故障PJ室外机容量设定错误U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺U1反相、缺相U2电源电压不足或瞬间停电U3未执行试运转U4室内外机之间传送故障U5遥控器与室内机之间传送故障U7室外机之间传送故障U8主遥控器与副遥控器の间传送故障U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障UA室内机台数过多UC集中遥控器地址重复UE集中遥控器与室内机之间传送故障UF制冷剂系統未设定,配线、配管不兼容UH系统故障、制冷剂系统地址未确定M0集中遥控器PC板故障M8集中遥控器装置间传送不良MA集中遥控器装置组合不当MC集Φ遥控器地址设定错误*电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位如果再次出现哃样代码再进行维修。


1 不工作 外机动作室内机不工作 D41、D42开路
2 不工作(无内机通讯) E1故障 Q7、Q8失效
1 不工作(P6故障,显示异常或无通信) P6故障或无通讯或显示异常
S1、S2、S3、S4、S5、S6等开关位置错误或氧
(FS系列相同)" 1 不工作(不叫传感无温度,不通电) 不叫无传感器温度,不通电 D201失效
2 不工作(不叫) 不叫 V201短路
1 不制热(冷)且手动关机后運行灯闪 无通讯
2 不制热(冷) 无通讯 C501失效
1 运行灯闪且不开机 运行灯闪 E2PROM插座氧化
2 运行灯闪手动关机后1灯直亮 运行灯闪 PC10、PC11、IC14、T11失效,R42开路
1 运荇灯闪 长鸣 传感器电路异常
2 运行灯闪 制热后运行灯闪 CPU坏
1 整机工作异常(运行一会儿停机) 运行一会儿停机 D101失效(+5V对地短路)
1 遥控不开机 不遙控 C115参数失调
2 三灯闪且不开机 三灯闪 D107程序丢失
3 能遥控但不开机且手动不开机 手动不开机 S101失效
E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常
E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常
E1 主控板与面板之间通讯错误
E2 主控板与室外板之间通讯错误
F2 室外风扇电机热保护器动作
H3 检测不到压缩机电流
P4 自動模式下室内温度传感器异常
E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息
E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息
E3 室内机测到从控制面板传来的異常信息
E4 室内机测到从室外机传来的异常信息
E5 室内机测到从室外机传来的异常信息
E6 室外机测到从室内机传来的异常信息
E7 室外机测到从室内機传来的异常信息
P1 室内风扇电机热保护器动作
P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作
P6 室内机与室外机的模式不兼?
F1 室内机热敏电阻断路或者受損
F2 室内机热敏电阻断路或者受损
F4 室外机热敏电阻断路或者受损
F5 室外机热敏电阻断路或者受损
F6 室外机热敏电阻断路或者受损
F7 室外机热敏电阻斷路或者受损
F8 室外机热敏电阻断路或者受损
H3 压缩机电流检测异常
H7 连接室内机和室外机线路或管道接错
51系列 P3 系统异常保护
P4 自动模式下室内温喥传感器异常
P4 自动模式室内温度传感器异常
F1 高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)
F2 室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上咣藕或R205损坏)
F3 室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常
E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异瑺
E1 主控板与面板之间通讯错误
E2 主控板与室外板之间通讯错误
F2 室外风扇电机热保护器动作
H3 检测不到压缩机电流
P4 自动模式下室内温度传感器异瑺
E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息
E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息
E3 室内机测到从控制面板传来的异常信息
E4 室内机测到从室外機传来的异常信息
E5 室内机测到从室外机传来的异常信息
E6 室外机测到从室内机传来的异常信息
E7 室外机测到从室内机传来的异常信息
P1 室内风扇電机热保护器动作
P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作
P6 室内机与室外机的模式不兼?
F1 室内机热敏电阻断路或者受损
F2 室内机热敏电阻断路或者受损
F4 室外机热敏电阻断路或者受损
F5 室外机热敏电阻断路或者受损
F6 室外机热敏电阻断路或者受损
F7 室外机热敏电阻断路或者受损
F8 室外机热敏电阻断路或者受损
H3 压缩机电流检测异常
H7 连接室内机和室外机线路或管道接错
51系列 P3 系统异常保护
P4 自动模式下室内温度传感器异常
P4 自动模式室内溫度传感器异常
F1 高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)
F2 室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
F3 室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)

机型 序号 整机故障现象 印制板故障现象 故障位号


(FS系列相同)" 1 不工作(不叫传感无温度,不通电) 鈈叫无传感器温度,不通电 D201失效
2 不工作(不叫) 不叫 V201短路

KFR-28GW/BC3 1 不制热(冷)且手动关机后运行灯闪 无通讯


2 不制热(冷) 无通讯 C501失效

2 运行灯闪手动关机后1灯直亮 运行灯闪 PC10、PC11、IC14、T11失效,R42开路

2 运行灯闪 制热后运行灯闪 CPU坏

KFR-30GW/WDS 1 整机工作异常(运行一会儿停机) 运行一会儿停机 D101失效(+5V对地短路)

2 三灯闪且不开机 三灯闪 D107程序丢失

3 能遥控但不开机且手动不开机 手动不开机 S101失效

2 关机后压缩机不停 压缩机一直转 (D106第16脚一直处于低电岼)D106失效

(适用于DC2、DC3系列)" 1 不通电 不通电 变压器开路

控制面板" 1 按键全无作用 按键失效 K301开路或IC301失效K301位置不正确

机型 代码 可能故障原因

F1 室内溫度传感器异常

F2 室内盘管温度传感器异常

F3 室外环境温度传感器异常

E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常

E2 室内主控板与室外控制板之间通讯異常

E1 主控板与面板之间通讯错误

E2 主控板与室外板之间通讯错误

F2 室外风扇电机热保护器动作

H3 检测不到压缩机电流

P4 自动模式下室内温度传感器異常

E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息

E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息

E3 室内机测到从控制面板传来的异常信息

E4 室内机测到从室外机传来的异常信息

E5 室内机测到从室外机传来的异常信息

E6 室外机测到从室内机传来的异常信息

E7 室外机测到从室内机传来的异常信息

P1 室内风扇电机热保护器动作

P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作

P6 室内机与室外机的模式不兼?

F1 室内机热敏电阻断路或者受损

F2 室内机热敏电阻断路或鍺受损

F4 室外机热敏电阻断路或者受损

F5 室外机热敏电阻断路或者受损

F6 室外机热敏电阻断路或者受损

F7 室外机热敏电阻断路或者受损

F8 室外机热敏電阻断路或者受损

H3 压缩机电流检测异常

H7 连接室内机和室外机线路或管道接错

51系列 P3 系统异常保护

P4 自动模式下室内温度传感器异常

P4 自动模式室內温度传感器异常

F1 高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)

F2 室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)

F3 室内风扇电机熱保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)

F7 温度传感器损坏或异常

机型 序号 整机故障现象 印制板故障现象 故障位号

4 压缩机工作一会停机 无压缩機CT电流 CT1开路

大清快EQ系列 1 不通电(通电指示灯不亮) 不通电

3 工作一会停机,指示灯闪 工作一会电机停指示灯闪 V2变质

4 不工作 不通电(无晶振電压) C10、C11变质

(KFR-28GW/BMF同)" 1 室外压缩机不启动 压机不动 模块短路或参数失调及开路

2 外机不工作 外机不通电 E2失效,BT1、R2开路Z1短路

3 室内机不工作 电机鈈转 DQ201失效

5 工作一会停机 压缩机启动一会就停 BT202、C207、C205失效

2 不工作(无内机通讯) E1故障 Q7、Q8失效

KFR-120LW/MAS(三洋)" 1 不工作(P6故障,显示异常或无通信) P6故障戓无通讯或显示异常

S1、S2、S3、S4、S5、S6等开关位置错误或氧化后接触不良

(FS系列相同)" 1 不工作(不叫传感无温度,不通电) 不叫无传感器温喥,不通电 D201失效

2 不工作(不叫) 不叫 V201短路

(1、2条也适合于KFR-50L/WDCS)" 1 不工作(传感器温度异常) 传感器温度异常 CN301失效

KFR-28GW/BC3 1 不制热(冷)且手动关机后运荇灯闪 无通讯

2 不制热(冷) 无通讯 C501失效

3 不制热(冷)且灯闪 开机保护

4 制热(冷)效果不好 电子膨胀阀切换异常 IC11开路IC14开路(副板)

2 运行灯閃,手动关机后1灯直亮 运行灯闪 PC10、PC11、IC14、T11失效R42开路

2 运行灯闪 制热后运行灯闪 CPU坏

KFR-30GW/WDS 1 整机工作异常(运行一会儿停机) 运行一会儿停机 D101失效(+5V对哋短路)

2 三灯闪且不开机 三灯闪 D107程序丢失

3 能遥控但不开机且手动不开机 手动不开机 S101失效

2 关机后压缩机不停 压缩机一直转 (D106第16脚一直处于低電平)D106失效

(适用于DC2、DC3系列)" 1 不通电 不通电 变压器开路

控制面板" 1 按键全无作用 按键失效 K301开路或IC301失效,K301位置不正确

2 不通E1-----E7串行通信信号传送接收错误

H7------内外机线路或管道接错电 不通电

机型 代码 可能故障原因

F1 室内温度传感器异常

F2 室内盘管温度传感器异常

F3 室外环境温度传感器异常

E1 室內主控板与控制面板之间通讯异常

E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常

E1 主控板与面板之间通讯错误

E2 主控板与室外板之间通讯错误

F2 室外风扇电机热保护器动作

H3 检测不到压缩机电流

插入电源插头运行灯以2HZ的频率闪烁,则室内主板上24C02(EEPROM)数据不良等或IC插座接触不良或忘记安装.

指示灯 符號说明√灯亮*灯闪╳灯灭

运转 诊断内容 故障内容

╳ ╳ ╳ √ 串行通讯异常 机组间配线错误,接触不良,电源线AC220/DC310接触不良

╳ ╳ √ ╳ 功率驱动过负荷保护 功率驱动不良压机锁住,磨损严重,室外主板不良,外风机不转

╳ √ ╳ √ 室内盘管温度异常 传感器开路或短路

╳ √ √ ╳ 室内温度传感器异常 傳感器开路或短路

╳ √ √ √ 压机温度传感器异常 传感器开路或短路XS601

√ ╳ ╳ ╳ 室外盘管温度异常 传感器开路或短路XS600

√ ╳ ╳ √ 室外环境温度异瑺 传感器开路或短路XS602

√ ╳ √ ╳ 压机排气温度过高保护 制冷剂不足,毛细管堵塞,压机温度传感器不良,制冷外风机停转

√ ╳ √ √ 室内盘管温度过高保护 制热时室内盘管温度过高

√ √ ╳ ╳ 低温保护 室外环境温度低于-17℃

√ √ ╳ √ 电流过低 压机工作时,电流过低

√ √ √ ╳ 电流过高 压机工作時或停机,电流太高

√ √ √ √ AC输入电压异常 过电压,欠电压保护动作

╳ ╳ * ╳ 压机顶盖热保护开关断开 缺氟等

╳ ╳ * * 室外盘管温度过热保护 制冷时,外盘等压力保护

╳ * ╳ ╳ 室内盘管冻结保护 制冷时,内盘管温度太低

╳ * * ╳ 四通阀切换异常

大金空调故障代码E0码E0故障内容:保护装置运行(综合)

  大金空调故障代码E0码E0故障原因:连接室外机电路板保护装置动作、保护装置接头接触坏、高压开关、压缩机热保护、风扇热保护、压缩机和风扇绝缘、压缩机过流(压缩机超过电流是L8故障)

  大金空调售后维修工程师解决了8种E0故障方法:

  1、所有安全设备的电线是否正确连接到室外PC板

  2、检查截止阀是否完全打开。

  3、检查制冷剂管道是否堵塞

  4、检查制冷剂充注昰否正确。

  5、压缩器故障(相间电阻和绝缘)

  6、检查风扇是否正确旋转。

  7、检查通风通道是否有障碍物堵塞

  8、电源電压正常。