如何区分交联聚乙烯电力电缆缆

如何区分辐照交联电缆和硅烷交联电缆?_线缆知识_电线电缆资讯
快速通道:
企业用户登录
如果还不是会员,
&&&&&&&&&如何区分辐照交联电缆和硅烷交联电缆?
如何区分辐照交联电缆和硅烷交联电缆?
类别:线缆知识&&&&来源:
摘要:如何区分辐照交联电缆和硅烷交联电缆?——电缆英才网
一、产品名称识别法
  电线--辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线电缆;电缆--辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护套电力电缆。仿制品一般情况下名称都会有一点不同,如辐照交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套阻燃电力电缆等等。
&&&&如何区分辐照交联和硅烷交联电缆?
&&&&一、产品名称识别法
&&&&  电线--辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线电缆;电缆--辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护套电力电缆。仿制品一般情况下名称都会有一点不同,如辐照交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套阻燃电力电缆等等。
&&&&二、热水浸泡法
&&&&  把线芯或者放在90℃的热水中浸泡,正常情况下绝缘电阻不会急速下降并保持在0.1MΩ/Km以上。如绝缘电阻急速下降甚至低于0.009MΩ/Km,则说明没有经过合适的辐照交联工艺处理。(聚乙烯或者交联聚乙烯绝缘材料不适用此方法识别,可以用上述第二条的方法进行识别)。
&&&&三、表皮烧烫法
&&&&  用电烙铁烫一下绝缘层应该没有明显凹陷,如果有较大凹陷则说明绝缘层使用的材料或者工艺存在缺陷。或者用打火机烧烤,正常情况下应该是不易点燃,长时间燃烧后电缆的绝缘层仍然比较完整,没有浓烟与刺激性气味,同时直径有所增加。如很容易点燃,则可以确定电缆的绝缘层没有使用低烟无卤材料(很可能是聚乙烯或者交联聚乙烯材料)。如有较大烟雾,则说明绝缘层使用的是含卤材料。如果长时间燃烧后,绝缘表面脱落严重,直径没有明显增加,则说明没有进行合适的辐照交联工艺处理。
&&&&四、密度对比法
&&&&  低烟无卤材料密度比水大,可以剥下少许绝缘层放入水中,如果浮在水面上方的,则肯定不是低烟无卤材料
&&&&本文由()编辑
【】&【】&【】
将文章分享至:
微信版微信号:cablehr
手机版手机求职/招聘
找电线电缆人才/工作,请牢记,立足电线电缆行业多年,专业专注、尽心尽责,是国内领先的线缆招聘网
粤ICP备号-1&&&&版权所有:广州中缆信息科技有限公司&&&&[本站之人才及招聘,未经授权不得转载,否则追究其法律责任] |  |  |  |  |  |  | 
35kv及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆应用:
35kv及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆适用于固定敷设在交流50Hz,额定电压35Kv及以下的电力输配电线路上作输送电能。与聚氯乙烯电力电缆相比,该产品不仅具有优异的电气性能、机械性能、耐热老化性能、耐环境应力和耐化学腐蚀性能的能力,而且结构简单、重量轻、不受敷设落差限制、长期工作温度高(90度)等特点。
GB/T06.4-2002《额定电压1KV(Um=1.2kV)35k(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》,也可按用户需要,采用国际电工委员会IEC标准生产。
使用特性:交联聚乙烯绝缘电力电缆 型号、名称及适用场合:
1、电缆敷设时的环境温度不低于0℃,否则须预先加热。电缆的敷设落差不受限制。
2、电缆敷设时的最小弯曲半径规定如下:
  单芯电缆:20(d+D)±5%;
  三芯电缆:15(d+D)±5%。
  (式中:D为电缆的实际外径,d为导体的实际外径)
3、短路时(最长持续5S)温度不得超过250℃
交联聚乙烯绝缘电力电缆 型号、名称及适用场合:
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
固定敷设在空中、室内、电缆沟、隧道或者地下
交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
固定敷设在室内、电缆沟、隧道或者地下
交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
固定敷设在有外界压力作用的场所
交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆
固定敷设在常有外力作用的场所
交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
固定敷设在要求能承受拉力的场所
交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
固定敷设在要求能承受拉力的场所
交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
固定敷设在水下、竖井或要求能承受拉力的场所
交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
固定敷设在要求能承受较大拉力的场所
电缆的额定电压、标称截面及芯数:
额定电压(KV)
相关产品:
诚信合作,实现双赢――热忱欢迎您来电来人垂询考察!
电 话:  传 真:  QQ:
地址:天长市经济开发区 Email:
版权所有.翻录必究.销售根据顾客要求提供完整的产品样本,并将本厂产品的结构、性能及时传递给顾客,做好顾客的参谋,并将本厂产品的结构、性能及时传递给顾客...

我要回帖

更多关于 交联聚乙烯电缆载流量 的文章

 

随机推荐