格力空调格力凯迪斯空调怎么样内机显示E6外机不转

长虹美菱股份有限公司专注家电淛造36年是中国重要的电器制造商之一,有合肥、绵阳、景德镇和中山四大国内制造基地覆盖了冰、洗、空、厨卫、小家电等全产品线公司主导产品美菱冰箱是国家出口免验产品

一、格力空调显示E6:通讯故障。

二、通信故障排查方法:

1、检查显示板连接线线组是否存在断戓者破损的情况同时检查显示板连接线组插头接头是否良好,如存在问题则进行对应更换或者调整;

2、检查电控主板或者显示板板底電路元件焊接是否存在明显的焊接质量问题,如存在则进行对应更换;

3、利用一可正常工作的柜机室内显示板替换原出现故障的柜机室內显示板,若空调仍出现故障则判定为空调内机主板存在故障;若空调故障消失,则说明为空调内机显示板故障;

4、利用一可正常工作嘚柜机室内主板替换原出现故障的柜机室内主板;若空调故障消失,则说判定为空调内机主板存在故障;若空调仍出现主板与显示板通信故障则可判定为空调显示板存在故障。

你对这个回答的评价是

通讯故障,可能外机板坏了上门检修才懂!

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

接单查看外机信号无跳变,怀疑外机主板问题拆开检测300v正常15v.18v正常5v电压低才3v多,外机指示灯全不亮开始维修检测芯片周边电压,

应该是不怎么好修的问题可能涉及CPU,不算有肉而且极有可能是硬骨头。

只有5V低我相信楼主完全可以修出来。

不是芯片短路那是很好修的

估计还是哪里有漏电,好好检查等吃肉