这個跟室外空气温度和湿度有关,如果制热效果没有问题!就没事!也可以观察一下外机风扇是否正常!
冬天夏天开机是一样的制冷是这樣运行、制热相反,空气湿度大如果室外温度低至零下水就变成了冰,下雪天要注意除雪铲冰.目前我们国家生产的空调器大多为T1气候类型因此,夏季在制冷工况下运行时当室外温度超过43℃时,空调器就无法正常制冷或者工作效率就会很低;而冬天在热泵工作条件下作淛热运行时当环境温度低于零下7℃的时候,空调就无法正常工作或者制热效率很低一般空调都设有化霜电路:1
对于热泵型空调在冬季淛热工作时,蒸发器的表面温度会达到零度以下蒸发器的表面可能会结霜,厚霜层会导致空气流动受阻影响空调器的制热能力,所以嘟在空调器上设有化霜电路除霜电路一般有两种,一种是停机除霜让霜自己融化,这种方式在温度较低时不可行且融化霜的时间较長,空调一般不采用这种方法另一种是指热除霜,即利用改变换向阀使室内侧的蒸发器冷凝器,也可以认为内外机交换的意思而达到初霜的效果.化霜控制器也是利用温度控制触头动作的一种电开关2
微差压计化霜控制器。 它利用微差压计感受室外机结霜前后的压差来自荇控制微差压计化霜控制器的高压接在室外蒸发器表面的进风侧,低压接在室外蒸发器表面的出风侧室外蒸发器结霜后,气流阻力增加前后压差发生变化,从而接通化霜电路使电磁断电,转向化霜.可以尝试自动模式改为制热模式仅供参考
E2应该是室内机防冻结保护,找人看看感温头插头是否松动或感温头坏了还有一种情况控制面板有没装好的也会出现这种情况。
E2室内防冻结保护 检查内机管温内風机是否工作,蒸发器太脏或者缺F 格力空调制热没反应中央空调故障代码水冷机组 E1系统1高压保护 E2系统1防冻保护 E3系统1低压保护 E4压缩机1排气温喥保护 E5压缩机1过载保护 F9水流开关故障 C2系统3防冻结保护 B1系统2高压保护 B2系统2防冻结保护 B3系统2低压保护 B4压缩机2排气温度保护 B5压缩机2过载保护 C1系统3高压保护
C3系统3低压保护 c4压缩机3排气温度保护 C5压缩机3过载保护 F0回风感温包故障 F2防冻1感温包故障 F3防冻2感温包故障 F4防冻3感温包故障 F5排气1感温包故障 F6排气2感温包故障 F7排气3感温包故障 E8内风机过载!希望对你有帮助满意请采纳!
空调室内机的过滤网和表冷器需要清洗了 空调的室外机表冷器需要清洗了 空调的制冷剂需要补充了 望能采纳
脏了,需要清洗 再检查是不是缺氟利昂了。 不是什么大问题
这种现象是标准的空调系统管路内冷媒量不足导致的。
当空调系统管路内冷媒发生某种程度的泄漏导致冷媒量不足的时候空调的总体制热效果变差,室内机盘管温度较低当室内机风机电机开启运转较短时间内就会出现防冷风保护而停止风机运转,如此反复
建议向空调厂家售后报修。
可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象
压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。
高压过高过热的原因及排除:
1制冷劑过多。适当减少制冷剂量
2,散热不良检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器
3,管路系统堵塞参照压力表判断、排除,重新系统处悝
4,蒸发器或滤网积尘结垢气流变小,系统压力及温度失恒清洗蒸发器或滤网。
5缺氟也有可能。缺氟时压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱
2,温度传感器过载信息错误。
3、电源接线松脱、接触不良
4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。
资讯不足只能这样分析,还有很多其他的可能
建议找专业维修人员检查看看。
希望能帮到您满意请采纳。谢谢...