新科空调常见故障及解决办法
1、 出风量小、制冷效果差?&
有多种原因:
A、外界环境温度高,室内人员又比较多新科空调器全负荷工作。
B、电源电压过低,引起新科空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。
C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。
D、温控器调节不当。
E、新科空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。
2、变频新科空调停机是否正常:&
当用户使用新科空调的环境保温性非常好,房间的温度已非常接近于设定温度,此时变频新科空调是会停机的。因为即使变频新科空调以最低频率运行,也会产生一定的冷量,但此时房间已无能量损耗根据能量守恒定律,此时新科空调是会停机的。
3、用户咨询新科空调设定17度,但新科空调降到25度时,就不会再下降了,是不是新科空调制冷不正常。用户设定17度是用户预期想要达到的一个温度,用户新科空调使用环境与外界始终存在冷热量交换,刚开始制冷时,由于室内与室外温差不大,房间温度能迅速下降,但降到一定温度时,此时新科空调产生的冷量正好与房间与外界能量损失相等时,房间的温度就不会再下降,此时新科空调制冷产生的冷量只足于维持房间的能量损失。用户需要提高制冷效果,最好建议用户将房间的密封性能提高避免过多的室内与外界的能量损耗。
4、用户反应去年使用正常,但今年使用时就经常出现电压不足的情况,是不是新科空调使用一年后就容易老化。&
先向用户咨询新科空调使用是不是电源电压不正常,如果确属于电源电压不正常,可向用户说明用户所住小区电源电压没有改变,但使用新科空调的用户越来越多,就会出现电源不正常的现象了,这不是新科空调使用一年后就老化的情况。
5、遥控器为什么不显示?&
A、查看电池是否安装对,是否有电。&
B、查看是否是接触不良,如是此情况可让用户将接触片调整一下。&
C、如果还不行,请我们网点上门检修。
6、新科空调漏水(室内机)&
原因分析:&
A 排水管堵死、脱落或破损;&
B 安装不水平;&
C 搬运及碰撞后造成接水盘移位;&
D 室外的接水容器已装满水,出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住)。将水倒掉即可。&
E 当室内空气湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上或连接管表面有一层水珠,这是正常现象。&
解决方案:第1、2、3种需上门维修服务,第4、5种需解释。
7、怎样选择正确的新科空调型号和相应安装位置?
用户在选择新科空调器时,应充分考虑房间面积的大小、房间门窗结构、朝向、 顶层、墙壁及密封条件
等散热状况;室外机安装的避阳、避尘、排风是否顺畅 等情况。一般来说:普通房间:150-170(W/平
方米)、客厅小办公室:160-200 (W/平方米)、餐馆:220-350(W/平方米)、娱乐场所:200-300
(W/平方米)、 顶层:220-280(W/平方米)。
8、整机上电无反应,不启动先请用户检查插座是否有电(可插上风扇、电灯等简单设备试一下)。若无, 请用户检查自己家的电源;若插座有电,且新科空调电源线无破损,则是新科空调内部的电源电路问题,需联系当地网点上门维修。
9、用户电压偏低,新科空调不能启动,但同条件下别的品牌新科空调能正常工作,该怎样向用户解释?&电压过高、过低、长期再这样条件下使用新科空调,很可能造成压缩机等电器件损坏,美的公司从用户的角度和保护新科空调里面电器件出发,对电压的要求稍严格一点,因此,新科空调要正常工作,同时为减少电器件损坏,建议不要经常在电压过高或过低情况下使用新科空调,最好能购买稳压电源,其功率应为新科空调额定功率的3-8倍。
10、新科空调正常,房间温度降不下来,该怎样解决?
房间温度能否降下来,不仅和新科空调制冷好坏有关,还取决于用户房间隔热好坏、密封良好程度、窗户面积、朝向、楼层位置、开门次数、人数及其他用电器和热源等,另可测量进出风口温差,如果温差在10-13度范围内,则新科空调无任何问题。如果用户不接受这样的解释,可以建议用户将该新科空调安在房间稍小或补价差换一台型号大的新科空调。
11、为什么2P(含2P)以上的柜机均未配电源插头?&
因为2P(含2P)以上的柜机启动时瞬间电流非常高,为运行电流的2-3倍,一般的新科空调插头所承受的
最大电流为15A左右,而启动时一般的插头无法承受如此高的电流,长期这样会造成电源插头烧焦,更严
重的会引起火灾,为避免此类事故的发生,国家安全局不允许新科空调厂家配电源插头而必须使用空气
开关或闸刀
12、新科空调安装好后,因用户电源远,用户要求布电源线遭到安装人员拒绝造成用户不满时?&
拉线布电源线路是需专业电工来做的,安装工不是专业的电工,为了您的用电安全,还是请电工来,待
电源线路做好,将给予试机,让您放心使用。
13、为什么新科空调外机螺帽处会有水,是不是漏氟了?&
不是漏氟,请您放心使用,这不是新科空调漏氟的原因,而是一个物理现象,因为此处温度很低,遇到
与热空气中的水蒸器形成冷凝水滴下来或是附在铜帽面上,就相似于:从冰柜拿出一瓶矿泉水时,一会
儿瓶壁上就有水流下来是同样的道理
14、为什么一到中午或傍晚时间,新科空调开停频繁,或是外机不能启动?&
这种情况一般都是用户电源不稳造成的,可向用户了解一下所住的区域电压情况,多注意这个地方是不
是经常有这样的用户投诉,给用户解释:这两个时段都是用电高峰期,造成电力不足,新科空调是功率
较大电器,所以难以启动,建议用户购稳压器等。
15、新科空调没开机,运行灯会一闪一闪,这是不是新科空调有故障?&
不是,这是待机显示状态,可以随时开机,另还有一提示功能,即在长时间新科空调不用时很多用户忘
记拔插座,这时灯闪会提醒用户。
16、内机风速时快时慢,且风声较大,为什么?&
先向用户了解是否常时间没清洗过滤网,如果没有,给用户指导怎么清洗,因为过滤网脏后影响进风量
,导致风速不均匀。如果清洗后还不行,需派维修人员上门检查。
17、按遥控无反应,怎么办?&
先了解新科空调是否有通电(如运行灯是否有亮),如运行灯不亮先自检查下一插座是否有电,或换一
个移动插座来试一下内机是否会送风;如运行灯有亮,建议更换一付新电池;如还不行派维修人员上门
18、为什么新装机在摆风时会发出响声?&
因为新装机的摆风轴刚刚使用太皱,需要经过一段时间的磨合,可以给它滴一点润滑油.
19、新科空调正常时室内机有哪些声音?&
新科空调正常工作时有以下声音:A,新科空调运行的风声,此时可以通过调整相应的风速以改善相应的
风声 B,新科空调塑料件热障冷缩的“劈啪“,这种声音无法完全避免,只能通过调整外壳的紧合度或
位置作相应的改善 C,制冷剂在管道内急速汽化液化的声音。
20、在设定定时功能时新科空调老是关机?&
有些新款遥控器只有一个定时按键进行定时功能的设定,在操作时由于第一个功能为‘定时开”,而发
射信号只有2秒的延时时间,这样在操作时就很可能在没有设定好定时功能时就把“定时开”信号发射了
出去,造成误操作。此时可以先把一只手挡在遥控器的发射位置,然后在设定后相应的功能时把手移开
再发射信号。
21、为什么刚开新科空调时会有一种异味?&
新科空调本身一般是没有异味的,开机时产生异味可能有以下原因:&
房间内的异味:空气不流通的时候较难闻到异味,新科空调运行时异味集中到狭小的出风口,使平时没
察觉到的异味加强。此时可以通过改善室内环境进行改善。
22、随身感新科空调遥控器显示温度与新科空调显示温度不符。&
新科空调上显示的温度为出风口温度,遥控器上显示的为房间内实际温度。
23、室内机有噪音&
A.机内有杂物。B.安装板未挂好。C.风轮与电机盖有摩擦。
24、新科空调启动后跳停&
A.电压问题。B.内机主控板问题。C.外机电容问题。D.开关板液晶显示不全。E.外机热保护(如:
日照时间过长,冷凝器过脏)。
25、为什么制冷时新装的新科空调外机滴水,而前年买的却不滴水?&
新装机滴水是因为:&
A.可能为内机漏水导致的--内机水通过水槽引入水管,流到外面的。&
B.外机铜阀处产生的冷凝水。&
前年买的新科空调使用时间长,铜阀处落了灰尘,油灰起到隔热的作用,所以不滴水。
26、为什么新科空调在运行中红灯亮,而按任意键都不起作用?&
新科空调运行中对电压要求在195V-245V,红灯亮可能为电压不稳,可将插头拔下3分钟,让新科空调复
位,再插上,若长期不稳建议用户配个稳压器。
27、为什么新科空调在关机后还会发出“卡、卡”的声音?&
此现象不仅是在关机后有,运行时也有可能有,主要为塑料件热胀冷缩导致的。
28、挂机导风叶片为什么有时会滴水?&
在空气湿度比较大的时候,若制冷时的温度比较低,且打在低风状态时,导风叶片处会形成冷凝水,此
时可以通过提高制冷的温度和设置为高风状态进行消除。
29、新科空调关机后运行灯为什么回有时闪有时不闪?&
这和新科空调检测到的电源情况有关(比如关机后停电或电源波动较大时),此为正常范畴。
30、变频新科空调制冷时为什么不停机?&
变频新科空调是这样工作的:当室内温度设定温度与差值较大时,新科空调以高频(大功率)运转,当室
内温度接近设定温度时以低频(小功率)运行,室内机不停机,室外机只有在室内温度低于设定温度2度以
下时才会停机。
31、为何新科空调刚安装就不制冷?&
有多种可能性:(1)、连接管接头处漏氟;(2)、连接管有漏点;(3)、接线有误;(4)、保险丝
烧;(5)、压缩机出现故障;
32、新科空调漏水的原因?&
有多种可能性:(1)、室内机接水盘排水孔堵塞;(2)、排水管折弯或压扁;(3)、排水管路走向不
对;(4)、排水管接头部分不严;
33、新科空调器频繁开停的原因?&
有多种可能性:(1)、电源电压不正常;(2)室外机散热不良;(3)制冷剂过量;
34、新科空调运行时发出“霹霹叭叭”的声音
塑料热胀冷缩造成。
35、用户反映老鼠钻进外机把线咬断,特别是娱乐、餐饮场所,是不是外机没设计好?&
新科空调外机未设计好。
36、新科空调插上电源但未开机,为什么灯会闪?&
有一种机型设计是这样或是电压太低造成。
37、购买新科空调后如何选用电源线。&
对于新科空调运行电流低于12A的新科空调,要求采用φ2.5mm2铜芯线并要求专线连接,地线分明,应符
合GB4706.32有关要求,对于新科空调运行电流超过12A以上新科空调要采用φ4mm2以上铜芯线。
38、外机没有冷凝水流出?&
新科空调制冷时有冷凝水流出,如果没有且效果好、内机没有漏水情况,一般由天气干燥或室内干燥造
39、新科空调启停频繁且制冷效果不好&
一般原因是由电压偏低造成压机启动频繁,建议调整电源;另一种情况是设定温度偏高造成,建议用户
设定温度低一些.
40、新科空调制热一段时间后室内机为什么会停止送热风10分钟左右?是否出问题了?&
这是因为室外机在运行1小时左右后,要化霜一次。是正常现象,不会影响新科空调的使用。
41、新科空调使用较长时间后为什么会有异味吹出?&
新科空调本身不会产生异味。一般是长时间没有清洗室内机的过滤网,防尘网;没有对室内蒸发器表面
进行简单的清洗保养,导致发霉、变质,开机运行时吹出异味。
42、新科空调启停频繁,制冷(热)效果差。&
这种情况一般是电源电压偏低,容量不足,线径不符合要求,在用电高峰期往往造成压缩机频繁启动,
使新科空调器不能正常工作。只要更换电源线或申请扩容就可以解决问题了。
43、新科空调遥控器一到晚上就失灵,只能用手动开关控制。&
很多电器件的电磁波幅射都会干扰新科空调的遥控,可以叫维修人员上门进行屏蔽抗干扰处理。
44、室内机出风口向外喷水是什么原因?&
如果挡水板变形、脱落、松动,冷凝水会滴到风轮上,被风轮甩到室内,可以通过调整或更换挡水板进
行处理。另一方面清洗保养不及时导致脏堵,冷凝水也会从辅助水槽溢出,滴在风轮上,从出风口喷出
水珠,此故障可通过清洗即可解决。
45、送出的风有臭味&
这是由于新科空调器吸回室内的烟气和其它异味又复送出所发出的,不是故障 (制冷剂泄漏没有气味)
46、热泵式新科空调器在寒冷时不启动&
热泵式新科空调由于使用条件有限,在室外温度低于0度时不能正常启动,不能制热供暖是正常的。
47、开几分钟新科空调就三个灯一起闪&
这是因为用户家的电压有问题,电压不稳或是电压低所造成的,是正常现象。
48、新科空调漏水现象比较普遍,如何解释?&
首先确认房间湿度是不是很大,另外可不可以看到连接管处有铜管暴露在外,如果有,可能是安装人员
安装时不够仔细,造成冷凝水的外漏;如果没有,也有可能是保温棉不够厚,导致冷凝水的渗出。 也有
可能是室内机安装太过倾斜,导致接水盘不水平,造成冷凝水外漏。
49、保修期外发生的维修,零配件保修多久?&
零配件保修三个月。如三个月内再次发生相同故障的维修,则不收费。
50、新科空调开机后整机不运行。工作灯以5Hz闪烁,其他灯不亮该机故障?&
风机转速失控。
51、新科空调开机制冷5分钟后跳制热&
四通阀不工作。
52、关机后半小时内机噪音比较大(用户反映)&
液击声属正常。
53.为什么开机后有刺鼻的味道?&
A 用户房间是否是新装修的,&
B 蒸发器的亲水铝箔上涂有防氧化药水,连续使用一段时间后会消失。
54、新科空调为什么会频繁停机?&
大部分情况是因为电压不稳,新科空调正常运行的电压应为198~242V,请用户配稳压器。
55、新科空调为什么会几个灯同时闪?&
断电后再通电开机,若恢复正常,则为电压问题;若不能恢复正常,则叫维修人员上门检测。
56、新科空调多长时间需要加一次氟?&
新科空调加氟并没有固定的时间,这主要还是根据新科空调的制冷效果和新科空调系统内的压力,如果
这些正常,就根本不需要加氟了。
57、为什么一台1.5P的新科空调,放在6平方米的房内,结果新科空调5分钟就停一次机?&
因为1.5P的新科空调用在6平方米的房间内,新科空调功率就显得大了。往往新科空调刚制冷一会,感温
控头附近的温度就到达了,所以停机比较频繁。这种情况可以在这个房间内加个排风扇,这样不但新科
空调频繁停机的现象可以解决,新科空调的制冷效果也会显得更好些。或者调一下感温控头的位置。
58、为什么新科空调内机壳老是响?&
是因为内机壳热胀冷缩的缘故,这种情况往往用一段时间就会好些了。
59、为什么室外温度越高,新科空调机器就不运转?&
室外压机散热不好,建议清洗室外机。
60、为什么同一机型新科空调外机排水有的多,有的少?&
A、新科空调所安装的环境不一样,比如朝向不同,太阳直射时,所结冷凝水已蒸发了一部分,所以出水
B、安装位置的湿度不同,湿度大的结水多。&
C、保温效果有差异,有保温层的出水少。
61、为什么新科空调设到20度,制冷效果还是不好?&
A、新科空调制冷效果的好坏,不是由设定温度所决定的(在遥控器使用正确有情况下),定频新科空调
工作时出风口的温度是恒定的。&
B、新科空调使用环境是否恶劣(电压是否正常、房间密封效果如何、室外机是否散热良好、使用场所人
数是否过多)。&
C、新科空调功率与使用场所是否匹配。&
D、新科空调运行时间的长短。
62、为什么室外机噪声大?&
A、室外机的镙丝有没有松动、墙体是否老化、噪音是不是窗子大玻璃的共振、管路有弯扁的地方、室外
风叶动平衡不好、压机质量有没有问题等等。&
B、轴流风机和风叶、压缩机是否加了隔音棉。&
C、整机的风道设计。&
D、制冷系统的冷媒流动,制冷系统配管设计、后网共振等。
63、为什么有时候新科空调制冷时会吹出雾气?是否正常?&
当室内温度和湿度较高时,新科空调制冷会吹出雾气。这是由于空气中的水蒸气被冷却所引起的。当室
内温度和湿度降低后则雾气会消失。这属于正常现象。
64、为何新科空调室外机会漏水?&
1)、如果是从高低压阀滴出,属于凝露水滴,是正常现象。&
2)、制热化霜时漏水,是正常现象。&
如不是以上两种情况,则可能是:&
3)、外机连接管保温不到位,导致保温不好,产生凝露水。&
4)、系统制冷剂过多,导致贮液罐结霜漏水。
65、内机有噪音,非风声,非热胀冷缩声,而是一种嗡嗡声,在不工作时也有,何故?&
变压器的声音。
66、一个工作指示灯在关机后,有时仍在闪,有时不闪,新科空调有故障吗?&
新科空调正常,为待机状态,在不用时可把插头拔掉,就不会出现此种情况,不影响使用。
67、内机在未达到设定温度就停机,坏了吧?&
新科空调在制冷或制热时,与设定的温度有一定温差,一般是1~2度,属于正常。
68、摆风只向上摆,冷风不向下吹,是不是摆风不好了?&
新科空调设计的问题,冷空气比热空气重,在室内循环中会往下沉,有利于提高房间的制冷循环。在制
热时,摆风便向上摆,是同样的原因。
69、新科空调运转时为何发出类似流水的声音&
这是由于制冷剂在制冷系统中流动所发出的声音,属正常现象。
70、送风口百叶上有霜&
如果新科空调长时间在高湿度下运转湿气可能会凝结在出风口百叶上并滴下,这不是故障。
71、送风不畅,风不太冷&
这是由于空气过滤器脏赌所致,应检查并清洗过滤网。
72、在制冷过程中吹出雾气&
当室内温度和湿度较高,新科空调制冷时会吹出雾气,这是由于空气中的水蒸气被冷却所引起的。当室
内温度和温度降低后雾气会消失。
73、关机后为何不能立即再启动&
新科空调停机后必须在3分钟以后才能运转,保护定时器会自动起作用,以保护新科空调主要部件免受损
74、新科空调如果一直运行很好,突然断电或其他原因造成死机后就没法起动?&
可以让用户把电源插头取下来(空气开关关掉)重新插上去。如果新科空调可以起动,通常这是电控复
75、为什么新科空调制冷没问题有时内机出风口会出现白烟?&
因室内在空气湿度高的时候,使用制冷运行,由于湿度及出风口温差大会有白色的雾气产生。
76、有换气功能,是怎样换气呢?&
换气是指有专门的抽风装置将室内的污浊空气抽到室外,使室内产生负压,室外的新鲜空气会自动进入
室内,从而达到换气的目的增加室内的氧气含量,清新空气。
77、新科空调制冷时多长时间能达到制冷效果?&
一般是5-10分钟,但还要看具体房间结构和室内的密封性的好坏,以及室外的环境温度等这些跟新科空
调制冷效果的好差是有关系的。
78、新科空调几个灯闪,不能进行任何操作。&
解释两种可能:A、电压不稳定,压缩机过流保护;用户可自行解决,建议取电后再接电开机;B、第一
种操作无效时可能新科空调有故障,需维修员上门处理。
79、为什么接电不开机时运行灯老闪?为什么有时闪有时不闪?&
设计为待机指示状态,闪动频率为1Hz是正常的。不闪的原因可能是有干扰,比如电磁波干扰、红外线干
扰等,如手机、日光灯整流器都会对此有干扰。
80、选‘自动’模式为什么风声会忽大忽小?&
自动运行会根据设定温度及机子感测到的当前室内温度进行模式、风速的变换,所以风速变化声音也会
81、新科空调为什么在制冷情况下,突然制热?&
A.天气特别热的的情况下,新科空调在达到或接近设定温度时,压机停机,外机风扇在转,室内机送自
然风,因室外温度高,所以在送自然风时感觉风是热风,建议用户过几分钟看一直新科空调制不制冷;&
B.询问一下用户调的什么模式,如是自动模式,新科空调设定的温度高于房间温度,新科空调制冷,如
是低于房间温度,新科空调就会制热;&
C.无以上情况,让维修人员上门检查。
82、遥控器为什么不启作用?&
A.建议用户看一下新科空调是不否在通电状态下;&
B.询问一下用户是否对着新科空调使用;&
C.建用户议换一下电池;
D.让用户看一下新科空调三个灯是不是在闪,如是让用户把电源拔下来,过几分钟后在试用一下(电压不
稳的情况);&
E.以上都不行,上维修人员上门检查。
83、什么是电辅助加热,要不要耗电?&
新科空调在制热的情况下,压缩机在低温制热效果不好或停机无法制热时,室内电辅助加热启动,辅助
热泵加热,以达到更佳的效果。电辅加热开始时会耗电,能量是守恒的,产生多少热量,就要消耗多少
电量。采用高分子电辅助加热装置,对电能利用率高,一旦达到正常制热时,电辅加热自动关闭,而且
,电辅加热是独立的操作键,是否开启可由您选择。
84、 风机不转,开机保护的原因?&
有可能是新科空调轴被卡死,部分原因是空气湿度大,也有新科空调制冷或抽湿产生凝露水顺着电机线
流入电机轴承造成风机生锈。
85、有些二匹以上的柜机未配电源插头,如何解释?&
因为2P(含2P)以上的柜机启动时瞬间电流非常高,为运行电流的2-3 倍,一般的新科空调插头所承受
的最大电流为15A左右,而启动时一般的插头无法承受如此高的电流,长期这样会造成电源插头烧焦,更
严重的会引起火灾,为避免此类事故的发生,国家安全局不允许新科空调厂家配电源插头而必须使用空
气开关或闸刀。
86、自动模式是怎样的?&
解释:在自动模式下默认的设定温度是24度,如果室内温度高于24度1度,新科空调制冷;如果室内温度
低于24度1度,新科空调制热。新科空调故障代码大全
空调故障代码网
作者:代码网小编
& &&&新科空调故障代码查询尽在空调故障代码网,空调故障代码网提供在中国的所有的品牌空调故障代码查询所用,新科空调的所有故障代码都可以在空调故障代码网免费查询到,不仅齐全,还特方便,在代码网用CTRL+F键{查找}您的目标关键词,一搜就能找到自己想要的故障代码。如遇到难解决的空调故障也可以在空调故障代码网的{问
答专区}提出您的疑问,5分钟内会有高手为您解答,如果您有在空调故障代码网查不到的代码,请您在问答专区提问。
新科空调故障代码
E1 排气管温度过高
E2 压缩机过电流
E3 电源相序错误
E4 系统压力过高
E5 系统压力过低
E6 防冻结保护
新科空调KF-23机故障代码
1:故障灯闪时,按应急开关2S,行显示。
2:故障由绿、红、黄灯组合显示。
3:故障代码(★)亮、(○)灭。
运行灯(绿)故障灯(红)定时灯(黄)故障原因
★○○ T1保护
○○★ T2保护
T ★○漏氟保护
★○★内风机故障
★★○电流互感器故障
★★★无同步信号
○★★过电流保护
温度传感器;25℃--5k
新科KFR-25,KFR-32.KFR-48(75,120)LW系列空调故障指示灯含义
(1)故障灯闪,16℃灯常亮,其余灯(电源灯除外)都不亮,为制冷剂泄漏(和不制冷故障有关)
(2)故障灯闪,17℃灯常亮为管道压力升高
(3)故障灯闪,18℃灯常亮为低电压保护
(4)故障灯闪,19℃灯常亮为室内环温开路&
(5)故障灯闪,20℃灯常亮为室内管温开路
(6)故障灯闪,21℃灯常亮为室外环温开路
新科空调KER--120LW/BP故障代码
显示代码 故障内容
E0 通信失败
E1 室外传感器开路.短路
E2 压缩机过载
E4 IPM保护
E5 室外机管温过高
E6 排气温度过高
E7 过久压保护
E8 室内机传感器开路.短路
新品新科2005故障代码V系列空调
E1 排气管温度过高
E2 压缩机过电流
E3 电源相序错误
E4 系统压力过高
E5 系统压力过低
E6 防冻结保护
新科KER-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码
显示内容 故障原因
E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
E2 压缩机过电流
E3 电源电压异常
E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常
E5 室外环温过低保护
E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常
E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路
E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路
新科KER--70LW/Bd空调故障代码
E1:通讯失败;
E2:压缩机过电流:
E3:电源电压异常;
E4:系统压力过高:
E5:室外环温过低:
E6:室内换热器结冻.
美的机 变频资料 及故障代码
新科KER&&40GW/BPY-R空调故障代码
显示内容 故障或保护定义
E0 参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护 KER-26GW/I1BPY KER-32GW/I1BPY
运行时LED的显示一、正常
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED4 亮
正常关机时 (工作灯)LED4 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮
化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮
定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
4、 换气灯
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
二 室内机故障显示功能
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABE)
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(EUSED)
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
只设L4故障指示灯:
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁故障:1HZ闪烁
16.2对于KER-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯
(LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
一、正常运行时LED的显示
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED1 亮
正常关机时 (工作灯)LED1 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮
化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
新科KER-40、50、70、100、140LW/BdS
显示内容 故障原因
E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
E2 压缩机过电流
E3 电源电压异常
E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常
E5 室外环温过低保护
E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常
E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路
E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路
新科KER-65GW/BPW变频(外)
LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因
灭 灭 亮 室内温度传感器异常
灭 灭 亮 亮 室内外通讯故障
灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护
灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常
灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护
灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护
亮灭灭 灭 电源过欠压保护
亮灭灭 亮 过电流保护
亮灭 亮 亮 总电流过载保护
亮 亮 亮 灭 过压或过载保护
新科RE-28W/AS10匹柜式空调器故障代码
显示内容 故障原因
电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常
电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常
除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行
除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP)
延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时
延时,过载灯闪 热保护K与压控器断开(检查信号线B)
室内外信号线接线端子的含义如下:A&&电源火线,B&&压控与热保护输入控制线(弱电地),C&&压缩机输出控制线(弱电地),D&&室外管温转感器输入连接线(弱电地),E&&室外内机输出控制线(弱电地),E&&室外内机输出控制线(弱电地),G&&室外管温转感器输入连接线(直流信号),H&&室外互感器输入控制线(直流信号)。
新科KER-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码
电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因
亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常
亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常
闪 闪 闪水泵开关异常
亮 闪 亮 通迅异常
亮 闪 灭 过热保护
闪 亮 亮 过冷保护
闪亮 闪 压缩机过流保护
闪亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏
闪灭 亮 室外环温温度传感器异常
E0 系统高压保护
E1 二次防冻结保护
新科嵌入式空调维修故障代码
新科风管机的故障代码3P、5P、10P   故障代码&&&&&&&&内容
&  E1&&&&&&&&室内回风温度传感器短路或开路T1   E2&&&&&&&&室内蒸发器温度传感器短路或开路T2   E3&&&&&&&&室外环境温度传感器短路或开路T3   E4&&&&&&&&室外冷凝器温度传感器短路或开路T4   E5&&&&&&&&制冷剂泄漏保护T1&T2&3℃(时间)
&  E6&&&&&&&&通讯故障
&  E7&&&&&&&&相序错
&  E8&&&&&&&&低压保护
&  E9&&&&&&&&高压保护& 新科吊顶机空调故障代码&
&  故障或运行方式&&&&&&&&红色LED&&&&&&&&黄色LED&&&&&&&&绿色LED   室内温度传感器故障&&&&&&&&闪&&&&&&&&灭&&&&&&&&灭
&  内盘管温度传感器故障&&&&&&&&闪&&&&&&&&闪&&&&&&&&灭
&  提水泵系数故障&&&&&&&&闪&&&&&&&&闪&&&&&&&&闪
&  外盘管温度传感器故障(高压)&&&&&&&&亮&&&&&&&&亮&&&&&&&&灭
&  低F1&&& (室内环境温度传感器T1   天井机的面板拆法:在机子的四个角有四个小面板,翻开后,拆下螺丝,就能拆下面板了。
新科ER-180、260/S风管机空调故障代码
显示代码故障原因
E0 系统高压保护
E1 二次防冻结保护
E2 室内温度传感器开路或短路
E3室内管温度传感器开路或短路
E4 室外管温度传感器开路或短路
E5 通迅故障
E6 电源相序保护
E7 过电流保护
E8 卸荷保护
E9 低电压保护
新科ER-180、260/S风管机故障代码
显示代码 故障原因新科空调故障代码
新科50、70变频空调故障代码
E0 通讯故障
E1 室外传感器开短路
E2 压缩机保护器保护
E4 功率模块保护
E5 室外管温过高
E6 压缩机排气温度过高
E7 电压过高
E8 室内传感器开短路
E9 室内管温过高